Kondensat 14.12.2024 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Witam.Pompa Vaillant z buforem podłączonym równolegle.Czy to normalne że delta w obiegu PC bufor jest na poziomie 2,5K? Po drugie pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej sterowana sygnałem PWM cały czas pracuje prawie na maksa z wydajnością ponad 1600l/h Po trzecie przy temperaturach w okolicy zera na instalację ogrzewania podłogowego idzie temp.aż ok.33st. to co będzie przy -15)Dzięki za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Może pracować ze względu na możliwy istniejący bufor który to musi uzupałnić aby w obiegu wtórnym było 33*C . Po drugie pytanie dotyczy jakiegoś schematu instalacji. Równoległe podłączenie mówi dużo ale szczegóły np. zawory zwrotne itp. są ważne. Co będzie przy (-15*C) tego nie wiem bo moc pompy nie jest znana i nie wiadomo czy obecnie uzywa grzałek czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.12.2024 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 (edytowane) Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW Edytowane 14 Grudnia 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2024 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Pompa jest Vaillanta ? Skoro modulacja jest mocą i dostarczane 4kW to pompa wody w obiegu pierwotnym chodzi na max. Stosunek pojamności instalacji i bufora lub prędkość pompy w obwodzie wtórnym będzie miała tu znaczenie bo energia odbierana jest równa dostarczanej a lekki nadmiar może zostawać w buforze. Ponadto on pracuje jako sprzęgło więc woda podawana wraca zostawiając tylko ciepło. Jeżeli całość jest Vaillanta i masz ustawione wszystkie ceny to zamiast grzałek czasem moze dla celów cwu powinna uruchamiać się część gazowa no chyba że zasobnik cwu został na gazie. Ogólnie układ fajny i w zależności od współczynnika COP będzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.12.2024 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Wszystko jest na Vaillancie PC kocioł Eco Tec moduł VR71 sterownik VRC720(dolna kondygnacja)zdalne sterowanie VR92(górna kondygnacja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman842 03.11.2025 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 15:18 (edytowane) W dniu 14.12.2024 o 12:27, Kondensat napisał: Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW Bardzo cenię sobie opcje personalizacji na BongaCams. Można tworzyć listy ulubionych modelek, ustawiać powiadomienia i zapisywać historię czatów. To sprawia, że korzystanie z serwisu jest wygodne i dopasowane do moich preferencji. Administracja dba o porządek w pokojach, co jest dużym plusem. Odkryj wszystkie zaawansowane funkcje personalizacji na bongacams.com i zoptymalizuj swoje doświadczenie. Wygoda użytkowania jest na najwyższym poziomie. pompa jest Edytowane Poniedziałek o 15:18 przez roman842 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9167936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2025 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 15:17 Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9167999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 04.11.2025 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 20:11 4 godziny temu, MiG25 napisał: Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów). Gdyby nie ten bufor? A co w przypadku gdy pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego projektowego przepływu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2025 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 20:24 Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 04.11.2025 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 20:49 (edytowane) 28 minut temu, MiG25 napisał: Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC... Tak kolejne +30tyś)A dwuletniego Vaillanta na złom) Edytowane wczoraj o 20:53 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2025 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 22:07 No coż , błędy kosztują.... Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...) Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...). Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 05.11.2025 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu 11 godzin temu, Kondensat napisał: Gdyby nie ten bufor? A co w przypadku gdy pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego projektowego przepływu? W każdej pompie są na tyle mocne pompy że poradzą sobie z każdym domem bez najmniejszego problemu ,mając podłogówkę i pakując do tego bufor liczymy że będą niepotrzebne przepały, podłogówka nie potrzebuje żadnego bufora ona jest największym z możliwych buforów a najlepszym sposobem grzać stale jedną a tą samą temperaturą , ja mam stary dom średnio docieplony a na podłogę jak dotą idzie tylko 27 stopni w domu 24 stopnie jak bym zasilił 32 stopnie to w domu pewnie z 29 na bank bym miał , rurki co 10 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 05.11.2025 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 godzin temu (edytowane) 19 godzin temu, MiG25 napisał: No coż , błędy kosztują.... Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...) Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...). Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora.... Nie wolno montować pomp w szeregu.Na dzień dzisiejszy bym nie kupił Vaillanta Edytowane 5 godzin temu przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 05.11.2025 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 godzin temu (edytowane) 10 godzin temu, prokurator napisał: W każdej pompie są na tyle mocne pompy że poradzą sobie z każdym domem bez najmniejszego problemu ,mając podłogówkę i pakując do tego bufor liczymy że będą niepotrzebne przepały, podłogówka nie potrzebuje żadnego bufora ona jest największym z możliwych buforów a najlepszym sposobem grzać stale jedną a tą samą temperaturą , ja mam stary dom średnio docieplony a na podłogę jak dotą idzie tylko 27 stopni w domu 24 stopnie jak bym zasilił 32 stopnie to w domu pewnie z 29 na bank bym miał , rurki co 10 cm . No nie wiem czy w każdej.Moja PC 10kW ma przepływ 1670l/h(jak w załączniku) a projektowy jest większy Edytowane 5 godzin temu przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 godzin temu 36 minut temu, Kondensat napisał: Nie wolno montować pomp w szeregu. Bo coś wybuchnie ? W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania