Wydaje mi się, że cyrkulacja cwu powoduje częste włączanie pieca poprzez wychładzanie zasobnika. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby ustawić sterownik czasowy tak, żeby włączał cyrkulację raz na 1,5-2 godziny na 2 minuty w dzień. Woda w rurach by zupełnie nie wystygła a częstotliwość włączania pieca by się zmniejszyła.

Co o tym sądzicie?

Może ktoś ma inne pomysły?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/
Udostępnij na innych stronach

Ja tego nie zauważyłem u siebie ale jest to jakaś metoda. Gdy nie pale piecem to bojler podłączyłem poprzez wyłącznik czasowy. W godz. 5-7 rano i 15-22 grzeje mi wodę prad. Nie wpadłem, że tak samo moge podłączyć cyrkulację bo aktualnie leży na półce (wyłącznik :D ). Proste...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-533990
Udostępnij na innych stronach

Ja mam cyrkulacje sterowaną czasowo: włącza sie w dzień, w godzinach w których jesteśmy w domu. Rzeczywiście, gdy pracuje cały czas, niepotrzebnie dogrzewa dom (np. w lecie)

Sterownik czasowy programowany z s-marketu za 50 zł.

pozdr - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534049
Udostępnij na innych stronach

Sterownik mam kupiony teraz raczej chodzi mi o optymalny program. W domu cały czas ktoś jest więc nie chodzi mi o wyłączenie w ciągu dnia ale alternatywę dla nastawy dzień -chodzi noc-wyłączone
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534067
Udostępnij na innych stronach

Może podłącz pod włącznik swiatła w łazience. Ktoś wchodzi, cyrkulacja sie włącza :roll: My mamy nastawiona czasowo 6.00-7,30 i 18.00 - 23.00. W weekendy od rana do wieczora.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534078
Udostępnij na innych stronach

Równolegle do światła w łazience to chyba to, ale może jeszcze z jakaś "inteligentną" osłoną zwłoczną. Na przykład - jeżeli cyrkulacja pracowała przez ostatnią godzinę to nie załączaj, bo po co?.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534084
Udostępnij na innych stronach

U mnie od włączenia cyrkulacji do nagrzania rurek upływa 1-2 minuty (rurki pex-al-pex, częściowo izolowane pianką PE) - ergo sprzęganie cyrkulacji z zaświecaniem światła uważam za nienajlepszy pomysł: przeciez chcemy wejść do łazienki, odkręcić kran i mieć od razu ciepłą wodę, a nie czekać aż sie przecyrkuluje. A co np. z kuchnią ? Tam najczęściej (przynajmniej u mnie) świeci się cały czas, a ciepła woda teżbywa potrzebna

 

pozdr - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534096
Udostępnij na innych stronach

Krzysiek, zapalasz swiatło, naciskasz dlonią na klamkę, otwierasz drzwi, wchodzisz, zamykasz drzwi, przegladasz sie w lustrze i .......odkręcasz kurek 8) :D Gdzie się spieszysz?

A tak serio, to w sterowniku oprócz ustawiania okresu w którym ma działac cyrkulacja, jest tez chyba opcja ustawiania co ile minut ma włączac sie pompa :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534105
Udostępnij na innych stronach

Majka - ja po prostu opisuję, jak to u mnie działa i z czego jestem zadowolony. Poza tym dla mnie przeglądanie w lustrze jest niekonieczne :)

Ustawic na sterowniku mozna, jak kto chce :)

hej - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534116
Udostępnij na innych stronach

A tak serio, to w sterowniku oprócz ustawiania okresu w którym ma działac cyrkulacja, jest tez chyba opcja ustawiania co ile minut ma włączac sie pompa :roll:

 

Nie ustawiasz okresu kiedy dziala cyrkulacja - ona dziala tylko w trybie dziennym - wtedy gdy dziala czuwanie nad temp. wody.

A rzeczywiscie w tym okresie mozesz ustawic od wylaczonej, poprzez 1-6 wlaczen na 1h az do wlaczonej caly czas (wtedy przydaje sie pompa np. Grundfoss Comfort UP 15-14 BT)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534150
Udostępnij na innych stronach

Przydałby sie jeszcze czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji, który ją wyłączy(pompę) jak temperatura wody w obiegu osiągnie zbliżoną wartość do wychodzącej z zasobnika do 5k.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534241
Udostępnij na innych stronach

Ja mam zasobnik 150 l, temp. cwu ok. 45 st, grzanie wody ustawione o 3 porach codziennie: 7-7:30; 14-14:30; 21-21:30 - zazwyczaj to wystarcza dla mojej rodziny by korzystac przez caly dzien z cieplej wody. W pozostalych porach grzanie cwu jest wylaczone - z przyczyn ekonomicznych. A pompe cyrk. ustawilem na 8 roznych cykli czasowych, dobranych mniej wiecej do por korzystania z cwu. Tez mam sterownik chinski z Castoramy. Aha - cyrkulacja wylaczona jest zawsze wtedy, gdy kociol grzeje wode - co by zminimalizowac straty ciepla. Od zalaczenia pompy tez jakis czas (1-2 min) musze czekac, az woda jest ciepla w najdalszym punkcie od zasobnika. Czasem zdarza sie, ze chce nagle cieplej wody a ta jak na zlosc nie chce od razu leciec - wtedy wlaczam pompe manualnie i za chwile cwu jest.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534628
Udostępnij na innych stronach

Przydałby sie jeszcze czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji, który ją wyłączy(pompę) jak temperatura wody w obiegu osiągnie zbliżoną wartość do wychodzącej z zasobnika do 5k.

 

Czy Comfort UP 15-14 BT nie wystarczy???

IMHO jak najbardziej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534749
Udostępnij na innych stronach

Drodzy fachowcy :D

W temacie cyrkulacji poradźcie proszę czy powinienem ja zrobić.

Kondensat jednofunkcyjny Vaillant Eco Tec 196/2 + zasobnik 120 l w kotłowni:

- za ścianą kuchnia (więc cyrkulacja nie jest potrzebna ok 1,5 m rurki)

- za druga ściana kibelek (tez bez cyrkulacji)

- nad kuchnia łazienka: do umywalki jakieś 2 m w pionie + 1 m w poziomie (czy dawac cyrkulację?) a wanna jeszcze o 2 m dalej (tyle, że do wanny i tak napuszcza się większa ilość wody); głównie chodzi mi o to czy powinienem zastosować cyrkulację do umywalki w łazience na poddaszu (jakieś 3 m rury) :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534801
Udostępnij na innych stronach

echo - mam taką sama instalacje (kocioł i zasobnik). Najbliższy punkt poboru cwu mam jakie 3 m - też czekam chwile na wodę, jak nie jest włączona cyrkulacja - proponuję jednak zrobic cyrkulacje: mnie po prostu denerwuje, że zbudowałem w miarę komfortowy domek, a na ciepłą wodę musiałbym czekać, jak w starej chacie gdzie miałem gazowy podgrzewacz przepływowy sprzed 15 lat .....

 

pozdr - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-534810
Udostępnij na innych stronach

Drodzy fachowcy :D

W temacie cyrkulacji poradźcie proszę czy powinienem ja zrobić.

Kondensat jednofunkcyjny Vaillant Eco Tec 196/2 + zasobnik 120 l w kotłowni:

- za ścianą kuchnia (więc cyrkulacja nie jest potrzebna ok 1,5 m rurki)

- za druga ściana kibelek (tez bez cyrkulacji)

- nad kuchnia łazienka: do umywalki jakieś 2 m w pionie + 1 m w poziomie (czy dawac cyrkulację?) a wanna jeszcze o 2 m dalej (tyle, że do wanny i tak napuszcza się większa ilość wody); głównie chodzi mi o to czy powinienem zastosować cyrkulację do umywalki w łazience na poddaszu (jakieś 3 m rury) :(

Cyrkulacja powinna być. Cyrkulacja to nie tylko szybciej ciepła woda w kranie. Cyrkulacja powoduje że zasobnik będzie gromadził więcej ciepłej wody. Cyrkulacja miesza wode i zasobnik jest wtedy cały wykorzystany. Jak mieszania nie ma to tak jakby zasobnik był gdzieś o conajmniej 30% mniejszy. W zasobniku bez mieszania zimna woda zbiera się na dole a na górze tylko trochę ciepłej. Rób cyrkulację i pamietaj aby wyjatkowo przyzwoicie zaizolować rury cyrkulacyjne i od c.w.u.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/28765-sterowanie-cyrkulacj%C4%85-a-w%C5%82%C4%85czanie-pieca/#findComment-535021
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...