Szerokość szafki na 11 - 12 obwodów to 85cm, na 13 - 14 obwodów to 98cm .

Owe 101,5cm to szerokość zewnętrzna wraz z ramką na zewnątrz ściany nie ta w ścianie.

Ściana od kanału komina ma 102cm natomiast od słupa 139cm dlatego nie rozumiem niepokoju i nieodpartej chęci przeniesienia.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Zrobiłem projekt ogrzewania, ma oczywiście jeszcze błędy, ale już zaczęło się wyliczać.

Po dodaniu stref brzegowych aplikacja dodała dodatkowe obwody i wyszło ich 13. Gdzieś słyszałem, że 14 obwodowy rozdzielacz to już będzie a dużo i lepiej dać dwa rozdzielacze (tego jeszcze nie doczytałem jak je połączyć). Wolałbym dać jakiś markowy 12 obwodowy.

Wiatrołap wyszedł z pętlą 24,8m i zabiera 1 pętlę. Zastanawiam się, czy garaż powinien być ogrzewany czy nie, jego ściany są wystawione na zachód i większość na północ.

Mam położone rury 63mm (średnica wewnętrzna 53mm) do miejsca gdzie ma być rozdzielacz, ale jeszcze nie widziałem takiej zaciskarki, chyba, że można do inaczej przykręcić do rozdzielacza.

Podobno przy odbiorze domu potrzebny jest protokół szczelności instalacji co, instalacji wodnej?.

 

Edytowane przez jowik2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...