Jezeli grzejnik i podlogówka są w tym samym pomieszczeniu, to grozi ci przegrzanie pomieszczenia. Domyslam sie co kombinujesz - lazienka pewnie 8) - grzejnik do suszenia recznikow, a od podlogi cieple nogi. 8) . Zly pomysl - nawet przy kondensacie na powrocie bedzie pewnie powyzej 45 stopni. To troche zbyt duzo - podloga bedzie az nieprzyjemnie gorąca i zero mozliwosci sterowania. Juz lepiej dac mieszacz, lub elektryczną podłogówke - to ostatnie chyba najlepsze tylko 4 mkw, dodatkowo uniezalezniasz sie od sezonu grzewczego w twoim domu, prąd na 4 mkw znowu tyle nie kosztuje.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-552920
Udostępnij na innych stronach

Jezeli grzejnik i podlogówka są w tym samym pomieszczeniu, to grozi ci przegrzanie pomieszczenia. Domyslam sie co kombinujesz - lazienka pewnie 8) - grzejnik do suszenia recznikow, a od podlogi cieple nogi. 8) . Zly pomysl - nawet przy kondensacie na powrocie bedzie pewnie powyzej 45 stopni. To troche zbyt duzo - podloga bedzie az nieprzyjemnie gorąca i zero mozliwosci sterowania. Juz lepiej dac mieszacz, lub elektryczną podłogówke - to ostatnie chyba najlepsze tylko 4 mkw, dodatkowo uniezalezniasz sie od sezonu grzewczego w twoim domu, prąd na 4 mkw znowu tyle nie kosztuje.

 

Grzejnik byłby pod oknem w wiatrołapie, a podłogówka w przedpokoju,w którym nie ma miejsca na grzejnik.

Wydaje mi się że można tak dopasować wielkość grzejnika,że temperatura spadła by na nim o więcej niż 10 stopni, poza tym byłby wyposażony w zawór termoregulacyjny. Zaletą takiego rozwiązania byłaby jego prostota.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-552955
Udostępnij na innych stronach

Słuchaj

miałem sie nie oddzywac bo to nie moje doświadczenie tylko kogos z rodziny

ale własnie tak ma w łazience i ?????

pomysł ten grozi jedynie wspaniałym komfortem cieplnym

grzejnik w łazience ma zawór tremiczny, a grzejnik jest tak dobrany że na podłogówkę leci woda lekko ciepła

natomiast podłaga nie jest goraca nawet nie ciepła tylko chmm nie zimna

Ps: bez pica kondensacyjnego a tamp na wlocie 60-70st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-552975
Udostępnij na innych stronach

mam ident6ycznie tj 6m2 podłogówki z wyjscia grzejnikowego

i tak przed płytka posadzka b. ciepła

po płytkach wiecej niż zimna - na piecu 50st

z tym ze chatka jeszcze niedogrzana a grzane sporadycznie tj co 3 dień

przypuszcam ze podczas stałego grzania bedzie ok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553006
Udostępnij na innych stronach

A ja już sam nie wiem kto mówi prawdę bo słyszałem zbyt dużo zdań i oczywiście każdy twierdzi co innego. Swego czasu dałem post w tym temacie i otrzymałem opinię sprzeczną z tym co piszecie. Mianowicie odradzano mi podłączenie podłogówki na powrocie z drabinki bo gdy termostat zamknie przepływ to drabinka zrobi się zimna i nici z suszenia ręcznika. Inni zaś twierdzą że powinno się podłogówkę podłączyć na zasilaniu a nie powrocie tylko w tym przypadku przepływ wody przez układ jest pulsacyjny a nie ciągły. I bądź tu mądry...

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553314
Udostępnij na innych stronach

nigdy na zasilaniu bo w podłogówce (przy braku mieszacza - a tutaj instalacja przy zwykłym grzejniku nie ma sensu) woda bedzie zbyt gorąca i mozliwość pekniecia płytek

zas wg mnie na wyjsciu z grzejnika jak najbardziej - a jak sie ma zakniecie termostatu do zimnego grzejnika -wg mnie zamyka on dopływ zbyt gorącej wody do grzejnika a otwiera sie gdy woda dojdzie do zadanej temeratury

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553340
Udostępnij na innych stronach

A ja powiem z doświadczenia: miałem niewielką podłogówke podłączoną z powrotu grzejnika, regulator i spisywało sie całkiem nieźle przez 2 lata (teraz pewnie się nadal dobrze spisuje, lecz ja już tam nie mieszkam; dom nabył nowy właściciel) - dodam, że przy piecu węglowym

 

Teraz tez będziemy mieli 3 małe podłogówki i instalator zaproponował pętle grzewcze podłączyć do rozdzielacza tak jak inne grzejniki (czyli na zasilanie + zawór regulacyjny, chyba RTL - mówi, że tak wykonuje i spisuje się to dobrze); piec kondensacyjny; chyba nie ma sensu inwestować w "sprzęt do podłogówki" przy małych powierzchniach

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553582
Udostępnij na innych stronach

Mój hydraulik a dodam, że to jeden z lepszych fachowców, jakich spotkałam na swojej budowlanej drodze powiedział, że to dobra rozwiązanie, przy małej powierzchni podłogówki i w takich przypadkach jak u ciebie robi się to standardowo. :wink:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553595
Udostępnij na innych stronach

Po przeczytaniu wszystkich postów doszedłem do wniosku ,że pomysł z małą podłogówką na powrocie z grzejnika nie jest zły,dodałbym jeszcze tylko zawór RTL. Dla zainteresowanych podaję link na łopatologię RTL.

http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/zawory_do_instalacji_co/T6102-RTL_K.pdf

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-553998
Udostępnij na innych stronach

A ja powiem z doświadczenia: miałem niewielką podłogówke podłączoną z powrotu grzejnika, regulator i spisywało sie całkiem nieźle przez 2 lata (teraz pewnie się nadal dobrze spisuje, lecz ja już tam nie mieszkam; dom nabył nowy właściciel) - dodam, że przy piecu węglowym

 

Teraz tez będziemy mieli 3 małe podłogówki i instalator zaproponował pętle grzewcze podłączyć do rozdzielacza tak jak inne grzejniki (czyli na zasilanie + zawór regulacyjny, chyba RTL - mówi, że tak wykonuje i spisuje się to dobrze); piec kondensacyjny; chyba nie ma sensu inwestować w "sprzęt do podłogówki" przy małych powierzchniach

Zastanawiam się czy powyższe rozwiązanie jest dobre (rury prosto z rozdzielacza + zawor RTL) czy moze lepiej te male\podlogowki podlaczyć z powrotu????? (instalator proponowal to pierwsze rozwiązanie)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-554419
Udostępnij na innych stronach

Małą podłogówkę można bez problemów podłączyć na powrocie z grzejnika.

Zawór termostatyczny grzejnika można odpowiednio skryzować na nastawie wstępnej by zagwarantować stosowne schłodzenie czynnika niezależnie od temperatury zasilania w całej instalacji.

Głowica wyłączy przepływ po osiągnięciu żądanej temperatury a mała bezwładość tej małej pętli spowoduje, że przepływ przez ten grzejnik będzie odpowiednio rzadziej się uruchamiał.

Pytającemu chodzi by było jak najtaniej.

Grzejnik w wiatrołapie może posłużyć do suszenia rękawiczek itp.

Pytający pisze o zasilaniu kotłem kondensacyjnym a zatem nie grozi mu przegrzanie. Rest

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/29458-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-554431
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...