Mam piec olejowy De Dietrich Grzeję tylko jedno duże pomieszczenie na piętrze w którym są tylko dwa grzejniki Temperatura obecnie 18,3 stopnia Grzejniki odpowietrzone, filtr przed pompą obiegową czysty Temperatura na piecu odpowiednia Pompą niby pracuje Zasilanie gorące , w rozdzielaczu też Co może być przyczyną?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, cyryl70 napisał:

Mam piec olejowy De Dietrich Grzeję tylko jedno duże pomieszczenie na piętrze w którym są tylko dwa grzejniki Temperatura obecnie 18,3 stopnia Grzejniki odpowietrzone, filtr przed pompą obiegową czysty Temperatura na piecu odpowiednia Pompą niby pracuje Zasilanie gorące , w rozdzielaczu też Co może być przyczyną?

Grzejniki z głowicami termostatycznymi? Rura przed grzejnikiem gorąca, grzejnik chłodny?

Zdejmij głowicę i sprawdź, czy trzpień się rusza (nie zapiekł się), upewnij się, że nie jest zakręcony zawór na powrocie (jak jest) lub też jakikolwiek inny zawór w instalacji po drodze.

Pompa na pewno pracuje? Jak nie odpalana co jakiś czas potrafi też się zblokować a grawitacja może na tyle poruszyć wodę, żeby rozdzielacze się zrobiły gorące - ale nie na tyle, żeby przepływ przez grzejniki był wystarczający.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171617
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki z głowicami termostatycznymi, rura przed grzejnikiem gorąca Dzisiaj wskoczyło na 18,9 stopnia dopiero po tygodniu. W tej chwili mam 18,7 Grzejniki gorący ale więcej mi się nie udaje osiagnąć. Na piecu jest ustawione 23 stopnie. Pompa raczej chodzi Przy zwiększeniu prędkości slychać jak rusza szybciej. Trzpień się rusza patrzyłem. Próbowałem wczoraj odkrecić głowice to mi się odkręca razem z zaworem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171631
Udostępnij na innych stronach

Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam  pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171634
Udostępnij na innych stronach

Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam  pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171636
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, cyryl70 napisał:

Grzejniki gorący ale więcej mi się nie udaje osiagnąć.

Jaki % powierzchni grzejnika gorący? O ile niższa jest temperatura na wyjściu grzejnika niż na wejściu?

 

5 godzin temu, cyryl70 napisał:

Próbowałem wczoraj odkrecić głowice to mi się odkręca razem z zaworem.

Wrzuć zdjęcie tego wynalazku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171645
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, cyryl70 napisał:

Grzejniki są gorące ale to daje w tej chwili 18,2 stopnia

To znaczy, że masz problem z za małymi grzejnikami względem strat (przez przenikanie i wentylację). Jak grzejesz tylko jedno pomieszczenie i masz straty przez wszystkie przegrody a grzejniki były dobierane do strat przez jedną czy dwie to nic dziwnego. O ile w ogóle były dobierane sensownie.

Jak są całe gorące - to też niedobrze, bo powrót może być za gorący i automatyka kotła może świrować przez to.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171699
Udostępnij na innych stronach

W święta są większe zyski bytowe - gotowanie, więcej osób w domu...

Rzucę jeszcze takie hasło: wiatr.

U mnie robi to dużą różnicę - wentylacja grawitacyjna, okna 20 letnie "na piankę", jak dmucha mocniej to zużycie gazu skacze znacząco. 

Mam takie dwa pomieszczenia - niby grzejniki proporcjonalnie do metrażu, ale trudno te pokoje rozgrzać, a po wyłączeniu kotła temperatura  spada w nich sxybciej niż w pozostałych pomieszczeniach:

jedno pomieszczenie pod dachem, dwa okna, 1.5 ściany zewnętrznejj, północna strona i jeszcze ściana kominowa. Jako że była to dobudowa piętra to ściany cieńsze. 

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171745
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...