boguslaw - czyli grubością (9 cm) regulusy odpowiadają grzejnikom płytowym typu 22 - takie mam tylko 2 w całym domu, reszta to typ 11 (grubosci 6 cm)

 

echo - nie bardzo duże :) - ja po prostu wziałem tabelkę Kermi dla parametrów 55/45/20, dołożyłem trochę poprawki na zawór i wziąłem pierwszy większy w typoszeregu wysokosci 50 cm. W 2 przypadkach (duży pokój, qchnia - mam tam po 2 okna) musiałem użyć typu 22 długości 160 cm, reszta pomieszczeń głównych to typ 11, długości 140-160cm (czyli nie większy od długości okna - okna mam raczej duże), w pomieszczeniach typu łazienka czy przedpokój - grzejniki są mniejsze (do 1 m).

A czy Stelrad nie podaje tabelek na parametr 55/45/20 ? - jak nie, to użyj wsp. proponowanego przez 1950, po czym dodaj jeszcze 10-15% mocy, jeśli zamierzasz dawać zawory termostayczne i wybierz pierwszy co pasuje.

 

Co duże, a co małe ? - ostanio wydziałem w nowo wybudowanym bloku (deweloper) pokój o pow. ok. 15 m2 grzany grzejnikim płytowym typu 22 o długości chyba 90 cm - to chyba raczej nieporozumienie nawet przy kotle tradycyjnym: było tam po prostu zimno ......

Z drugiej strony w domku pomieszczenia mam raczej niewielkie -> pokoje 10 do 19 m2, dzięki czemu grzejniki (nawet typu 11) wychodzą w akceptowalnych rozmiarach. Jak ktoś chce ogrzać jednym grzejnikiem np. otwarty salon o pow. 50 m2, z dużymi oknami - to raczej wyjdzie mu ten grzejnik dość gigantyczny :) - wtedy warto dać 2-3 mniejsze.

 

pozdr ciepło - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/page/4/#findComment-587278
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 65
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Na moim wykresie kilka postów w górę jest ilustracja tych współczynników.

Na osi poziomej jest różnica między średnią temp. grzejnika (dla 55/45 to wynosi 50) a temp. w pomieszczeniu (50 - 20 daje 30)

wartość 1 osiągana jest w warunkach 90/70/20 i w odniesienu do niej w 55/45/20 grzejniki plytowe mają tylko 40% swojej mocy (100 / 40 = 2.5).

Oczywiście jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy np. 75/65/20 gdzie jest 0.8 to w 55/45/20 mają 0.4 / 0.8 50% mocy ( wsp. = 2).

Wynika stąd że ważne jest dla jakich temperatur tabelka jest stworzona.

Dlatego też przewymiarowanie o 20-25% w tym kontekście skończy się tak:

dobrałem grzejniki na 55/45/20 ... jak były mrozy - dałem 63 stC

i tak musi być bo przewymiarowanie o 25% to nic innego jak zejście po osi poziomej z katalogowych 50 (75/65/20) = 0.8,

do pozycji gdzie moc wynosi 0.8 / x = 125 % czyli x = 0.64 -> okolo 40 (65/55/20) = 0.6

 

wnioski

wymiary grzejników o podobnej konstrukji powinny wyjść podobne bez względu na hurtownię

chcąc dobrać grzejniki do 55/45/20, a mając ich dane dla 75/65/20 należy ich moce PODWOIC

jeśli ich moce podane są dla 90/70/20 należy ich moce pomonożyć przez 2,5.

Warto więc rozważyć przyjęcie innej temp. projektowej (np. 70/55/20) niekonsekwentne zwymiarowanie na oko w każdym pomieszczeniu z innym współczynnikiem prowadzi do sytuacji w której będziemy musieli podnieść temp. w instalacji ze względu na jeden, dwa ZA MAŁE grzejniki co w innych słowach oznacza że pozostałe są za duże co oznacza wyrzucone w błoto pieniądze.

Tych wad nie mają grzejniki członowe np. aluminiowe gdzie moce można skorygować po zainstalowaniu.

Przy obliczeniach mocy warto poslugiwać się programami komputerowymi, uwzględniają one wiele czynników np. wielkóść i orientację okien.

Dawniej nie liczono zysków wewnętrznych i też było - tak ale dawniej straty przez ściany były 10 razy większe niż ciepło od ludzi AGD i słońca dziś domy trzymają ciepło +20 bez ogrzewania nawet gdy na zewnątrz temp utrzymuje się w okolicy +10 stopni. Innymi słowy 25% energii cieplnej pochodzi ze żródeł innych niż CO.

Regulusy mają korzystniejsze wsp. korekcyjne, choć zniknęły ze strony producenta dokumentujące to tabele.

Pzry okazji na tym polega sterowanie pogodowe: regulator zmniejszając temp. zasilania zmniejsza moc grzejników.

grzejniki płytowe

11 mają ok 6 cm, 22 - 10cm, 33 - 15 cm plus odstęp od ściany

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/page/4/#findComment-587286
Udostępnij na innych stronach

Czy dajecie grzejniki w holu nad otwartą klatka schodową?????

 

Mamy salon otwarty na hol na parterze i grzejniki w salone oraz w holu + mała podłogówka. Klatka schodowa otwarta. Zastanawiam się czy warto dawać grzejnik w holu nad otwarta klatka schodową czy też wystaczy na dole, gdyż ciepłe powietrze i tak bedzie wędrowało otwarta klatką schodową z parteru na poddasze.ak robicie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/page/4/#findComment-587790
Udostępnij na innych stronach

Czy dajecie grzejniki w holu nad otwartą klatka schodową?????

 

Mamy salon otwarty na hol na parterze i grzejniki w salone oraz w holu + mała podłogówka. Klatka schodowa otwarta. Zastanawiam się czy warto dawać grzejnik w holu nad otwarta klatka schodową czy też wystaczy na dole, gdyż ciepłe powietrze i tak bedzie wędrowało otwarta klatką schodową z parteru na poddasze.ak robicie?

dawać ten grzejnik czy nie???? Co sądzicie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/page/4/#findComment-588104
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...