Wciornastek 25.05.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Wczoraj robili u mnie przyłącze elektryczne i skrzynkę. Doznałam pewnego zaskoczenia a może się kompletnie nie znam bo skrzynka, którą zamontowali jest plastikowa (nadmienię tutaj, że nie jest to żadna prowizorka tyko już docelowa). Po wyczytaniu całych elaboratów na forum o uziemieniu etc. zapytałam a gdzie bednarka albo inne tego typy ustrojstwo? Panowie z energetyki odpowiedzieli, że do tego typu skrzynek nie jest to wymagane, bo przecież palstik. Jak jest naprawdę? Oporniku ratuj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.05.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Ja ma wszystkie skrzynki plastikowe. W skrzynkach są takie szyny do mocowania np esek i one mają miejsca do mocowania kabla zerującego.SKrzynka w płcocie też plastikowa i też metalowe elementy mają takie mocowania do kabla, ale nie wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Rafałku a jak te miajsca wyglądają do mocowania zera. Np. czy mają jakiś kolor lub coś chrakterystycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.05.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Uziemienie nie robi się po to aby uziemić obudowę (skrzynkę). W każdej skrzynce ZK jest miejsce, a właściwie powinna być szyna aluminiowa lub miedziana (w zależności od producenta), która służy do podłączenia uziemienia (bednarki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.05.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Rafałku a jak te miajsca wyglądają do mocowania zera. Np. czy mają jakiś kolor lub coś chrakterystycznego? Śrubka a przy niej wytłoczony znaczek uziomu. | | ------ ---- - Coś nie chde się dobrze wyświetlić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 25.05.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 u większości producentów skrzynek rozdzielczych listwa zaciskowa dla przewodów ochronnych ma kolor zielony, dla przewodów neutralnych niebieski. one się fizycznie rzecz jasna niczym nie różnią, jednak elektryk wykonujący połączenia powinien je wykonać zachowując normy przyjęte dla kolorów. Żeby następny elektryk po paru latach nie miał ..hmmm...NIESPODZIANKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 25.05.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 witam:)Dwie sprawy na wstępie, rozróżniamy uziemienie robocze dla sieci zasilającej oraz uziemienie ochronne dla urządzeń.Obecnie stosowane obudowy wykonane są z materiałów izolacyjnych więc drugie pojęcie nie występuje.W każdym złączu kablowym znajduje się szyna PEN (N) do której przyłącza się żyłę N kabla zasilającego.I teraz system w jakim pracuje sieć zasilająca.W układzie TN szyna jest wspólna i można nazwać ją w skrócie PEN.W układzie TT szyna jest podzielona i mamy wyizolowany zacisk N oraz zacisk PE.Tak zacisk PEN w układzie TN jak i zacisk PE w układzie TT powinien być uziemiony. Sprawdź co pisze w warunkach przyłączenia, jest tam również podana rezystancja uziemienia. Pozostaje jeszcze pytanie, czy to przyłącz kablowy? Z sieci napowietrznej czy kablowej? Jeżeli z napowietrznej to na słupie powinny być odgromniki a te wymagają uziemienia o rezystancji mniejszej od 10 om. W przypadku niewielkiej odległości od słupa (ok. 15-20m) powinna być położona bednarka od słupa do złącza po trasie kabla. Piono, przewód PE ma izolację koloru żółto-zielonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 u większości producentów skrzynek rozdzielczych listwa zaciskowa dla przewodów ochronnych ma kolor zielony, dla przewodów neutralnych niebieski. one się fizycznie rzecz jasna niczym nie różnią, jednak elektryk wykonujący połączenia powinien je wykonać zachowując normy przyjęte dla kolorów. Żeby następny elektryk po paru latach nie miał ..hmmm...NIESPODZIANKI No, właśnie o te niespodzianki mi chodzi. Z kolorami ok, to wiem Ale żadnej bednarki nie wkopywali. I to mnie dziwi. Rafałku dziekuję, za instrukcję, sparawdzę, czy rzeczywiście jest taki znaczek i te zaciski w szafce. Bo jeśli są i rzeczywiście konieczna jest bednarka to pogonię, że zrobili źle. Mój nieżyjący ojciec teraz by się przydał - był elektrykiem z wszelkimi uprawnieniami, i przez to nigdy mnie te sprawy nie interesowały, jak tata zrobił to napewno było dobrze. A tak nie wiem i drążę dalej temat Ponawiam pytanie czy są jakieś konkretne przepisy ze skrzynki powinno być zrobine uziemienie? Pamiętam że kiedyś robiło się nawet chyba jakieś pomiary tego uziemienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 witam:) Dwie sprawy na wstępie, rozróżniamy uziemienie robocze dla sieci zasilającej oraz uziemienie ochronne dla urządzeń. Obecnie stosowane obudowy wykonane są z materiałów izolacyjnych więc drugie pojęcie nie występuje. W każdym złączu kablowym znajduje się szyna PEN (N) do której przyłącza się żyłę N kabla zasilającego. I teraz system w jakim pracuje sieć zasilająca. W układzie TN szyna jest wspólna i można nazwać ją w skrócie PEN. W układzie TT szyna jest podzielona i mamy wyizolowany zacisk N oraz zacisk PE. Tak zacisk PEN w układzie TN jak i zacisk PE w układzie TT powinien być uziemiony. Sprawdź co pisze w warunkach przyłączenia, jest tam również podana rezystancja uziemienia. Pozostaje jeszcze pytanie, czy to przyłącz kablowy? Z sieci napowietrznej czy kablowej? Jeżeli z napowietrznej to na słupie powinny być odgromniki a te wymagają uziemienia o rezystancji mniejszej od 10 om. W przypadku niewielkiej odległości od słupa (ok. 15-20m) powinna być położona bednarka od słupa do złącza po trasie kabla. Piono, przewód PE ma izolację koloru żółto-zielonego. Oj Oporniku byłeś szybszy niż mój poprzedni post . Teraz wszystko jasne. Uziemienie ochronne nie istnieje - no jestem w domu Zaczynam po kolei. Jak tewierdzili elektrycy ponieważ jest nowa stacja transformatoraowa z jakimiś zabezbieczeniami (ale ze mnie laik ) i w warunkach przyłaczenia jest odpowieni zapis, że wszystko OK. Przyłacze zrobine ze słupa. Od słupa jakieś 5 m w ziemi do skrzynki. Elektrycy twierdzili, że mają teraz specjalny zestaw, takie 2 w jednym i jest to właśnie na linii od słpa do skrzynki. Weeeeeelllkkkieee dzięki Oporniku uspokoiłeś mnie całkowicie. Ale po czytaniu tych elaboratów na Forum w końcu zwątpiłam, i bałam się, że to może jakaś fuszerka[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 25.05.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Piono, przewód PE ma izolację koloru żółto-zielonego. Przewód TAK, listwa w skrzynce - jeszcze takiej nie widziałem, zwykle są zielone. Piszę o listwie w skrzynce. Np. w tablicach Legrand-Fael. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 25.05.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 witam:)Reasumując, przy przyłączu kablowym z sieci napowietrznej na słupie muszą być odgromniki które są uziemione rezystancją mniejszą od 10 omów. Zacisk PEN w złączu kablowym również powinien być uziemiony rezystancją różną zależną od lokalnych ZE. W jednych jest to 10 a w innych 30 om.Czyli w złączu kablowym powinna być bednarka przyłączona do szyny PEN która jest uziemieniem roboczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 witam:) Reasumując, przy przyłączu kablowym z sieci napowietrznej na słupie muszą być odgromniki które są uziemione rezystancją mniejszą od 10 omów. Zacisk PEN w złączu kablowym również powinien być uziemiony rezystancją różną zależną od lokalnych ZE. W jednych jest to 10 a w innych 30 om. Czyli w złączu kablowym powinna być bednarka przyłączona do szyny PEN która jest uziemieniem roboczym. No, dobrze tylko to na mój babski gust to nie było bednarką, tylko jakimś przewodem, ale tylko zaizolowanym celofanem. I kładli wzdłuż kabla. Czy to mogło tak wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.05.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Bednarka jest to płaskownik stalowy ocynkowany o różnych wymiarach: na ogół ok 5mm x 35mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Bednarka jest to płaskownik stalowy ocynkowany o różnych wymiarach: na ogół ok 5mm x 35mm Krzysiu to wiem, dlatego się dziwiłam, że cosik innego montowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darom 25.05.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Panowie z energetyki odpowiedzieli, że do tego typu skrzynek nie jest to wymagane, bo przecież palstik. No i znowu klient został zrobiony w balona. Nieźle sobie wymysli - bo jak bym sie nie znał to bym w to uwierzył. No cóż dla wykonawcy liczą sie oszczedności (taka bednarka jeszcze ocynkowana - jaka to byłaby strata) Wciornastek - przepraszam za te garść ironii i pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mam pytanie. W warunkach wykonania przyłącza mam warunek wykonania skrzynki we własnym zakresie. Przyłącze ma być napowietrzne.Czy możecie polecić jakiegoś producenta co warto ? A może jakiegoś nie warto ? Ile z grubsza to kosztuje ?Bo wiem że skrzynka ma mieć certyfikat. Czy są jakieś wymogi co do sposobu mocowania ? czy trzeba to montować tylko na zewnątrz ? U mnie mogła by być wewnątrz piwnicy.Mam drewniany dom, na 60 cm podmurówce - wylewka betonowa. Chętnie dałbym to właśnie na tej podmurówce. Czy są jakieś wymagane odległości od gruntu ? Można montować na drzewie fasady (ppoż) ?Inne uwagi mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 31.05.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mam pytanie. W warunkach wykonania przyłącza mam warunek wykonania skrzynki we własnym zakresie. Przyłącze ma być napowietrzne. Czy możecie polecić jakiegoś producenta co warto ? A może jakiegoś nie warto ? Ile z grubsza to kosztuje ? Bo wiem że skrzynka ma mieć certyfikat. Czy są jakieś wymogi co do sposobu mocowania ? czy trzeba to montować tylko na zewnątrz ? U mnie mogła by być wewnątrz piwnicy. Mam drewniany dom, na 60 cm podmurówce - wylewka betonowa. Chętnie dałbym to właśnie na tej podmurówce. Czy są jakieś wymagane odległości od gruntu ? Można montować na drzewie fasady (ppoż) ? Inne uwagi mile widziane. Na przyłącze energetytczne musisz mieć projekt tam będzie wszystko napisane co i jak ma być wykonane. Co ZE to może być inny zwyczaj wykonania przyłacza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Ok , dziękuję, ale są może jakieś przepisy ogólne, wytyczne? Wystarczy mi nazwa np. Dz.U. , Zarządzenia ? Mój ZE wygląda tylko na to że wyciąga po wszystko łapę, a nie chcę się dać zrobić. Zresztą nieżle już ten ZE został na tym forum obsmarowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.05.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 U mnie jest tak, że jeśli skrzynka nie jest od nich to mogą nawet nie odebrać. Od 2 lat skrzynki przeszły długą ewolucję. Ewoluuje głównie cena i ilość przegród i pokryw w środku. Zapytaj może wprost jakie są szanse na odbiór innej skrzynki. Może się okazać, że ZE ma jakieś włąsne wytyczne (tak jak nasz) i tego się nie przeskoczy, bo różnicę "weźmie" ktoś kto robi odbiór takiej skrzynki. Ja kupiłem starszego typu (cena też starsza ) i pytam faceta czy przejdzie to na odbiorze. On pyta czy to ich skrzynka, tak ich no to przejdzie, A co z tym że stara - nic byle od nich... Czyli monopol. Jeśli są jakieś zarządzenia to może się okazać, że ZE je u siebie uściślił i rozbudował tak jak mój w przypadku dodatkowych osłon i leżysz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 31.05.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 ja ostatnio przenosilem skrzynke z pradem i odlaczylem ja od bednarki podlaczylem wiertarke i mi nie szla zmierzylem prad, a tu pradu nie ma dopiero po ponownym podlaczeniu skrzynki do bednarki pojawil sie prad. Nie mam pojecie dlaczego tak sie dzieje moze mi to ktos wytlumaczyc dlaczego po odlaczeniu bednarki napiecie nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.