HenoK 18.06.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 edde że niby dlaczego nie można miec kominka przy went. mech. ??? wyklucza to jedynie budownictwo pasywne, ale energooszczędne już nie, pod warunkiem, że kominek ma zamkniętą komorę spalania. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 18.06.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 ... to dlaczego w projekcie mamy i went. mech. i kominek (głośno myślę) ? Hmmm ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.06.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 ... to dlaczego w projekcie mamy i went. mech. i kominek (głośno myślę) ? Hmmm ?? Bo pewnie macie wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 18.06.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 no właśnie ... i do tego pkt z rozporządzenia: 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. [/i][/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 19.01.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam wszystkichw kilku miejscach na forum prosilam o pomoc w tym wzgledzie ale nikt sie nie odezwal. Zdecydowalam sie na wentyalcje mechaniczna z reku i gwc tylko kompletnie nie mam pomyslu skad wziac fimre ktora to zrobi porzadnie? domek mam typowy w projekcie jest juz dolaczony projekt wentylacji mechanicznej firmy dospel ale szukam kogos kto to zrealizuje i wykonca gwc. Fajnie by bylo gdyby sie znalazla firma z krakowa/ okolic krakowa. z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.01.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. no tak ale jeśli kominek pobiera powietrze z pomieszczenia, jeśli nie czyli pobiera przez rurę z zewnątrz pod palenisko i ma komore spalania zamkniętą .. to wskazywałoby że ten przepis tego nie dotyczy i taki kominek nie jest zabroniony czy dobrze myśle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 17.11.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Witam,Z innej beczki... z jakiego materialu powinny byc rury w gruncie?Poczatkowo myslalem o zwyklych PCV (takich szarych) do kanalizacji, ale moj budowlaniec zaczal sie chwytac za glowe, ze przeciez one zostana zmiazdzone przez nacisk ziemi itp. Proponuje mi pomaranczowe w miejsce szarych, ale pomaranczowe kosztuja duzo wiecej....i teraz sam nie wiem. Wydaje mi sie, ze budowlaniec ma racje. Poltora metra ziemi w koncu troche wazy i po jakims czasie rura moze sie odksztalcic i peknac. Z drugiej strony pomiedzy pomaranczowymi a szarymi chyba nie ma az tak duzej roznicy wytrzymalosciowej, aby zagwarantowaly mi "niezniszczalnosc". Moze nalezy przestac panikowac i klasc jednak te szare?? Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.11.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Prawie, że dobrze, ale...Te szare robione są tylko do pewnej średnicy.Tu za małej.Trzeba by kilka obok siebie układać.Na jedno wyjdzie (cenowo). Było liczone. Trzeba by się cofnąć jaki kawałek w tym wątku.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.11.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Witam, Z innej beczki... z jakiego materialu powinny byc rury w gruncie? Poczatkowo myslalem o zwyklych PCV (takich szarych) do kanalizacji, ale moj budowlaniec zaczal sie chwytac za glowe, ze przeciez one zostana zmiazdzone przez nacisk ziemi itp. Proponuje mi pomaranczowe w miejsce szarych, ale pomaranczowe kosztuja duzo wiecej....i teraz sam nie wiem. Wydaje mi sie, ze budowlaniec ma racje. Poltora metra ziemi w koncu troche wazy i po jakims czasie rura moze sie odksztalcic i peknac. Z drugiej strony pomiedzy pomaranczowymi a szarymi chyba nie ma az tak duzej roznicy wytrzymalosciowej, aby zagwarantowaly mi "niezniszczalnosc". Moze nalezy przestac panikowac i klasc jednak te szare?? Co o tym sadzicie? Szare są nie do gruntu za słabe, budowlaniec ma rację. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.12.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Ile dni w roku "dziala" tak naprawde GWC do grzania powietrza a ile do chlodzenia ?Bo tak na moj rozum, to powietrze jest sens ogrzewac jakies 60 dni w roku (lacznie z nocami) a chlodzic moze z 30 dni (niekoniecznie juz z nocami) ?W poztsalym okresie, uzywanie go nie ma zupelnie sensu i lepiej pobierac ze zwyklej czerpni ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMaL 26.12.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Help!Chciałbym poprosić Was o opinię/opis jak to jest z ilością kondensatu w rurowym GWC?Niewiele ponad tydzień temu zakopaliśmy GWC jak powyżej. No i zaczynam podejrzewać, że coś tam na dole nie jest szczelne. Dwa dni temu po dokładnie siedmiu dniach już wypompowywałem słup wody wysokości 1 m (rura 200mm). Rozumiem, że podczas instalacji zebrało się w rurach trochę śniegu/lodu i że coś tam się skropliło ale aż tyle??Na bank wszystkie elementy połączone są "na uszczelkach" - to sprawdzaliśmy. Żadne pęknięte rury/kolanka nie były instalowane - to sprawdzaliśmy. Pewne jest natomiast, że w kilku miejscach podczas wykopków pod wymiennik pojawiła się woda i może gdzieś to cholerstwo przecieka jednak?? Może pod taką masą ziemi coś tam pękło??Materiał - kanalizacyjne rury PVC fi 200 mm. Gorąca prośba o wypowiedzi. Pozdrowienia, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.12.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Help! Chciałbym poprosić Was o opinię/opis jak to jest z ilością kondensatu w rurowym GWC? Niewiele ponad tydzień temu zakopaliśmy GWC jak powyżej. No i zaczynam podejrzewać, że coś tam na dole nie jest szczelne. Dwa dni temu po dokładnie siedmiu dniach już wypompowywałem słup wody wysokości 1 m (rura 200mm). Rozumiem, że podczas instalacji zebrało się w rurach trochę śniegu/lodu i że coś tam się skropliło ale aż tyle?? Na bank wszystkie elementy połączone są "na uszczelkach" - to sprawdzaliśmy. Żadne pęknięte rury/kolanka nie były instalowane - to sprawdzaliśmy. Pewne jest natomiast, że w kilku miejscach podczas wykopków pod wymiennik pojawiła się woda i może gdzieś to cholerstwo przecieka jednak?? Może pod taką masą ziemi coś tam pękło?? Materiał - kanalizacyjne rury PVC fi 200 mm. Gorąca prośba o wypowiedzi. Pozdrowienia, Marcin Skrapla się wilgoć z ciepłego powietrza na zimnej powierzchni. U ciebie jest odwrotnie (ściana rury cieplejsza niż powietrze) więc wilgoci w GWC wogóle nie powinno byc o tej porze roku. Jedyna możliwość ze coś przecieka, może któraś uszczelka się zawinęła? Może przy instalacji dostał się do rur śnieg? Połączenia z powietrzem z reku wyrzucanym twój GWC nie ma? Poczekaj jeszcze i zobacz co się będzie działo. Jak problem powróci to chyba tylko odkopywanie rur pozostaje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.12.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Zwyczajne i normalne przesącza.Rurowiec tak już ma...Jest prawie niemożliwe zrobienie rurowca szczelnego OD ZEWNĄTRZ.Przygotuj jaki zestaw do okresowego pompowania tego przesączu.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.12.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Z kazdym dniem coraz bardziej "Rezygnuje" z instalacji GWC. Chyba niezbyt oplacalny to interes do zysku z niego plynacych. Fantomps. Oczywiscie przy reku zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.12.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 A wydawałoby się, że nic prostszego jak zakopanie kawałka rury w gruncie to już nie ma.... Nigdy nie lubiłem rurowców. Są inne rozwiązania... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.12.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Nigdy nie lubiłem rurowców. Są inne rozwiązania... Adam M. Masz na mysli glikolowy czy jeszcze cos innego ? Mi wstepnie za glikolowy krzykneli 12 tys Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.12.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Drą z Ciebie, bo nigdy nie widziałeś jak się zakopuje tę niebieską rurę wodociągową do ziemi?!!! Słyszałeś, że żadna praca nie hańbi i że nie Święci garnki lepią? Recept, przeliczeń i relacji z prac jest na tym forum sporo... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.12.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Nie mialem jeszcze czas wniknac w ceny samyc urzadze (rury, wymiennika itp). Jak zobacze, ze np kosztuja 3 tys to bede wiedziale, ze sciagaja kase na maksa. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.12.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 1 metr bieżący rury z marketu to około 1,65zł BRUTTO. Jak jesteś burżuj - to zakopujesz tak 150mb. Dwa odcinki po około 75mb. Jak jesteś Kesus to dwa po 100mb Zrównoleglone (fi 25). Koszt TEGO materiału to około 200 x 1,65 = 330zł BRUTTO dochodzą pierdoły... Trójniki, dwa zawory, kilka metrów rury fi 32... W porównaniu z tym wydatkiem - groszówka... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.12.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 ... Adam M. No ale rurka to nie wszystko. Jest jeszcze wymiennik, nagrzewnica czy jak to zwał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania