W moim ZE w Tczewie, za wszystko płacą oni. Ja za moc przyłączeniowa i skrzynkę. Wszelkie słupy zgodnie z nowym prawem energrtycznym robia na swój koszt. Z tym że linie napowietrzna robia dopiero gdy wybudowany jest dom, bo musza podłączyć do szczytu, a podzieną moga od ręki. I od tego własnie uzalęznione sa warunki umowy i czas oczekiwania na prąd, gdyz nie wszedzie chcą robić podziemne łącze.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 78
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

tom soyer

Widzę, że albo ja niejasno opisałem sprawę albo Ty nieuważnie przeczytałeś moją wypowiedź.

Pisząc o tym aby zbudować przyłącze z zapasem podałem przekrój przewodu zasilającego. Sądziłem, że jak napiszę mm2 (milimetry kwadratowe) to będzie wiadomo o co chodzi. Podtrzymuję nadal, że nie ma co oszczędzać na kablu zasilającym różnice są groszowe. Już od ładnych paru lat dosyć szybko rosną moce produkowanych urządzeń AGD, myslę że taka tendencja się nadal utrzyma. Oznacza to wzrost mocy szczytowej pobieranej przez instalacje w naszych domach. Jeśli nie będziemy mieli kabla o odpowiednim przekroju aby taką moc pobrać to za jakiś czas będziemy wracać do tematu przeróbka przyłącza. Dlatego stanowczo nie zgadzam się w tym przypadku z Twoją opinią, że dawno minęły czasy zapasów.

 

Nie wiem również z której normy czerpiesz wiadomości bo informacja podana przez Ciebie dotyczącą charakterystyk wyłączników instalacyjnych A B C D wymaga sprostowania.

Wyłączników o charakterystyce A nie ma. Charakterystyk (czasowo-prądowych) B C D nie wiązałbym rownież z ich wybiórczym działaniem. Zastosowanie C zamiast B praktycznie nie wpłynie na poprawę selektywności działania. Jeżeli chcemy mieć wybiórcze zadziałanie zabezpieczeń to w złączu należy instalować albo bezpieczniki topikowe, albo specjalne wyłączniki selektywne, no i oczywiście do nich odpowiednio dobrać następne zabezpieczenia.

Pozdrawiam

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej

U mnie wygladalo to tak

Poniewaz moja dzialka jest oddalona od glownej ulicy o jakies 80 m wiec na plac budowy musialbym postawic przynajmniej trzy slupy plus 80 m kabla (ktory pozniej moglbym sobie wsadzic gdzies:smile:) Wiec dogadalem sie z wlascicielem pierwszej dzialki(dobra butelka alkoholu) na ktorej postawilem prowizoryczny slup wraz ze skrzynka Montaz skrzynki wraz z wszystkimi "bebechami" i praca elektryka kosztowal mnie 1200 zł(skrzynka do wykorzystania przy podlaczeniu na stale)oplata do ZE wynosila 95 zł/1KW docelowo zglosilem zapotrzebowanie na 15 KW (chyba wystarczy co? tak mi znajomy doradzil) natomiast na plac budowy wzialem tylko 7KW to jest niezbedne minimum aby podlaczyli sile. wiec w sumie kosztowalo mnie to ok 1900 zl no i jeszcze dokupilem ok 30 m kabla 5*2.5(koszt 100pln)(reszte mialem)ktory wykorzystam do instalacji wewnatrz domu wiec w sumie cala zabawa kosztowala mnie ok 2000 zł teraz bede musial doplacic tylko pozostale 6 KW i wszystko zamknie sie kwota ok 2600 zl.

I dobrze ze sie nie pakowalem w duze slupy bo teraz ZE wymyslil ze jednak bedzie budowac przylacze kablowe w ziemi wiec na slupach to bym sie mogl chyba tylko powiesic lub odsprzedac jakiemus frajerowi.

 

Pozdrawiam

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"minęły czasy zapasów" - kiedy?

Na kablu przyłącza i wielkości rozdzielnicy głównej budynku nie warto oszczędzać, prędzej czy później odbije się to czkawką. Podane przeze mnie 30 kW uważam za jak najbardziej rozsądne. W obecnej sytuacji jednak radziłbym te 30 kW uwzględnić w przekrojach kabli, a od energetyki zamówić 16-20 kW.

Niestety ZE traktuje główne zabezpieczenia jak kryzy ograniczające moc i zwykle uzyskanie pełnej selektywności działania zabepieczeń o których pisze inwestor jest tylko pobożnym życzeniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aziel

Zgadzam się całkowicie z Tobą.

Mogę tylko dodać,że jeżeli chcemy poprawić sytuację selektywności to tylko poprzez zamówienie odpowiednio dużej mocy takiej aby zabezpieczenie (topikowe-przedlicznikowe) w złączu było nie mniejsze niż 32A. Wtedy mamy szansę na wybiórcze działanie zabezpieczeń.

Ostatnio ZE wymyślają jeszcze dodatkowo chamskie zabezpieczenie zalicznikowe - jedyna obrona przed tym to zamienić je na wyłącznik selektywny. ZE się na to zgadzają, ale taki wyłącznik kosztuje już trochę kasy i jak będziemy chcieli zwiększyć później moc to będziemy se go mogli ...... :wink: wiecie co.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maksymalna moc jaką możemy uzyskać od energetyki nie związaną z dużym nakładem inwestycyjnym jes 40kW co daje nam maksymalną wielkość zabezpieczeń głównych 63A, wszystko co powyżej może wiązać się układem pomiarowym półposrednim i np. wyprowadzeniem dodatkowego obwodu ze stacji trafo.

Moim zdaniem jeszcze narazie warto przewidzić maksymalną moc przyłączeniową, ale niesie to w przyszłości zagrożenie ponieważ jes już w projekcie opłata stała która będzie uzależniona od wielkości tych zabezpieczeń, nie mniej wykonując instalacę elektryczną radziłbym mieć na uwadze maksymalną moc, w przypadku wprowadzenia w/w projektu zawsze idzie zrezygnować z wielkości zabezpieczeń tzn wilkości mocy przyłączeniowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15kW to z całą pewnością wystarczy. Chyba że w budynku przewidujemy ostre grzanie. Jest to wielkość rozsądna również w opłacie za podłączenie.Trójfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe wówczas wynosi 25A. Należy spodziewać się trudności z selektywnością. Moc większa od 40kW jest bez sensu bo faktycznie trzeba budować układ pomiarowy z przekładnikami i nalezy się liczyć z dwuczłonową taryfą: za zużyta energię i za MOC ZAMÓWIONĄ!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

>

>On 2003-01-07 10:26, inwestor wrote:

>aziel

>Zgadzam się całkowicie z Tobą.

>Mogę tylko dodać,że jeżeli chcemy poprawić >sytuację selektywności to tylko poprzez >zamówienie odpowiednio dużej mocy takiej >aby zabezpieczenie (topikowe->przedlicznikowe) w złączu było nie mniejsze >niż 32A.

 

Co do selektywności. Aktualny taryfikator ZE (przynajmniej we Wrocławiu) zawiera również wartości zab. przedlicznikowych (np. dla 15 kW- 25 A). Nie ma szans na selektywność. A to już jest sprzeczne z nowymi "Warunkami technicznymi obiektów ...." obowiązującymi chyba od 19.12.02. Trzeba powalczyć z ZE. Robię teraz jakieś studia podyplomowe i jeden z wykładowców jest współautorem różnych norm i dokumentów SEP. Mam ochotę przećwiczyć ZE, dam znać jak by co...

 

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: pawel_l dnia 2003-01-08 22:43 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawel_l

Popieram Walkę z ZE i niech "moc" będzie z Tobą.

Ja już jestem po wstępnych kłótniach na ten temat na razie przez telefon. Odpowiedź jest mniej więcej taka "..jak się nie podoba mały bezpiecznik to dopłać Pan to zainstalujemy wyłącznik selektywny..."

Ciekawy jestem co Tobie odpowiedzą ??

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja właśnie na zapas podpisałam umowę na 30 kW, po pierwsze nie martwie się, że nie starczy mi mocy, mam zapas na ewentualne szaleństwa światełek ogrodowych na święta :smile: , a może sauna w ogrodzie, basen i ogrzewana woda - te 30kW daje mi pewność, no cóż troche drożej na początku, ale nie wiem co może być za parę lat z przydzielaniem mocy.

a i kable do mocy 30 są inne niż do 15 kW,

jedno mnie tylko trochę martwi chcę wprowadzić się w tym roku, a w umowie termin przyłączenia jest do połowy 2004.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W 2001 podpisałem umowę na 30 KWx90 zł ,jakoś w czerwcu 2002 przysłali mi aneks do umowy że cenę jednostkową podnoszą do 120zl,czyli 30 x120 .Aneksu nie podpisałem i czekam na ich następny krok ,jeżeli będą sie upierać to ja ze swojej strony zmniejszę moc przyłączeniową z 30 na 20 ,bo akurat zakladają mi gaz .Na początku budowy były założenia aby ogrzewanie było elektryczne ,ale gazmajstry przyciągneli się z gazem więc na energetyce przestało mi aż tak zależeć.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

On 2003-01-07 09:57, inwestor wrote:

tom soyer

Widzę, że albo ja niejasno opisałem sprawę albo Ty nieuważnie przeczytałeś moją wypowiedź.

Pisząc o tym aby zbudować przyłącze z zapasem podałem przekrój przewodu zasilającego. Sądziłem, że jak napiszę mm2 (milimetry kwadratowe) to będzie wiadomo o co chodzi. Podtrzymuję nadal, że nie ma co oszczędzać na kablu zasilającym różnice są groszowe.

 

nie mialem na mysli kabla ale "wielkosc zabezpieczenia" w zlaczu

- to sa co miesieczne koszt. kabelek to pestka - zgadzam sie z toba obstawalbym nawet przy 16mm2 (wymiana kabla nie jest prosta chyba ze leci w rurce) :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Charakterystyk (czasowo-prądowych) B C D nie wiązałbym rownież z ich wybiórczym działaniem. Zastosowanie C zamiast B praktycznie nie wpłynie na poprawę selektywności działania.

 

wplynie i to bardzo! - wszystko zalezy od rodzaju obciazenia - to wlasnie do niego dobiera sie charaktrystyke pradowo-czasowa

 

co to znaczy odpowiednio?

czy uklad np: 32[A] C - 32[A] B jest selektywny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

On 2003-01-07 10:09, aziel wrote:

"minęły czasy zapasów" - kiedy?

Na kablu przyłącza i wielkości rozdzielnicy głównej budynku nie warto oszczędzać, prędzej czy później odbije się to czkawką. Podane przeze mnie 30 kW uważam za jak najbardziej rozsądne. W obecnej sytuacji jednak radziłbym te 30 kW uwzględnić w przekrojach kabli, a od energetyki zamówić 16-20 kW.

 

czyli rezygnujesz z zaspasu (mocy)? :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

>co to znaczy odpowiednio?

>czy uklad np: 32[A] C - 32[A] B jest selektywny?

Jeśli chodzi o wyłączniki instalacyjne to nie. O częściowej selektywności można mówic dopiero dla 10A. Dlatego nie należy stosować dwóch stopni zabezp. w tablicy. Najlepiej wywalczyć zab. przedlicznikowe 63A i wtedy w tablicy spokojnie dać 16 i 10 A.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...