Robiłem takie symulacje ale tylko na papierze.podwyższenie temp. o 1C powodowało wzrost strat ciepła o ponad 4%. Dla domu o pow 87 m2 i zapotrzebowaniu na ciepo 4.2kW było to 147 zł wydane wiecej na ogrzewanie elektryczne w G11, a przy gazawym 54 m3 więcej gazu ( na sezon grzewczy)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-903391
Udostępnij na innych stronach

co wy tu duzo kombinujecie

pytanie jest tylko jaka jest srednia temperatura na zewnatrz w sezonie grzewczym

 

jesli jest to np 0°C to majac w domu 20 °C tracimy 5 % ciepla na kazdy 1 °C

obnizajac wiec o jedne stopien temperature oszczedzamy(... ;) ) 5 %

czyli np zamiast zaplacic 2000 za ogrzewanie zaplacimy 1900 i mamy 100 PLN w kieszeni

obnizajac o 2 % zaoszczedzimy 10 % kosztow ogrzewania

jesli ktos przerzuca sie z 25 na 20 to oszczedzi 20 %

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-904294
Udostępnij na innych stronach

co wy tu duzo kombinujecie

pytanie jest tylko jaka jest srednia temperatura na zewnatrz w sezonie grzewczym

 

jesli jest to np 0°C to majac w domu 20 °C tracimy 5 % ciepla na kazdy 1 °C

obnizajac wiec o jedne stopien temperature oszczedzamy(... ;) ) 5 %

czyli np zamiast zaplacic 2000 za ogrzewanie zaplacimy 1900 i mamy 100 PLN w kieszeni

obnizajac o 2 % zaoszczedzimy 10 % kosztow ogrzewania

jesli ktos przerzuca sie z 25 na 20 to oszczedzi 20 %

 

Czy mógłbyś podać źródło tych wyliczeń?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-904322
Udostępnij na innych stronach

proponuję zwrócić uwagę na rozkład temp. w pokoju w pionie, biorąc pod uwagę różne rodzaje ogrzewania.

Tutaj nmożna sporo zaoszczędzić ( bądź stracić ).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-905234
Udostępnij na innych stronach

Te wszystkie obliczenia trzeba traktować dość swobodnie, ponieważ opatre są na wielu założeniach. Zakłada sie jakąś temp. zewnetrzną, we waorze choc nie widac tego bezposrednio zawarty jest równiez wsp. przjmowania ciepła alfa, pow. zewnetrznej i wewnetrznej, o ile w srodku mozna go przyjąć jako wartość dość stabiloną, to na zewnątrz moze sie on zmieniać w dość szerokim zakresie. wystarczy, mocniej powieje wiaterk i alfa rośnie, a wraz z nią straty.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-905341
Udostępnij na innych stronach

co wy tu duzo kombinujecie

pytanie jest tylko jaka jest srednia temperatura na zewnatrz w sezonie grzewczym

 

jesli jest to np 0°C to majac w domu 20 °C tracimy 5 % ciepla na kazdy 1 °C

obnizajac wiec o jedne stopien temperature oszczedzamy(... ;) ) 5 %

czyli np zamiast zaplacic 2000 za ogrzewanie zaplacimy 1900 i mamy 100 PLN w kieszeni

obnizajac o 2 % zaoszczedzimy 10 % kosztow ogrzewania

jesli ktos przerzuca sie z 25 na 20 to oszczedzi 20 %

 

Czy mógłbyś podać źródło tych wyliczeń?

 

juz podaje - matematyka klasa czyba 5 szkoly podstawowej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-905985
Udostępnij na innych stronach

Te wszystkie obliczenia trzeba traktować dość swobodnie, ponieważ opatre są na wielu założeniach. Zakłada sie jakąś temp. zewnetrzną, we waorze choc nie widac tego bezposrednio zawarty jest równiez wsp. przjmowania ciepła alfa, pow. zewnetrznej i wewnetrznej, o ile w srodku mozna go przyjąć jako wartość dość stabiloną, to na zewnątrz moze sie on zmieniać w dość szerokim zakresie. wystarczy, mocniej powieje wiaterk i alfa rośnie, a wraz z nią straty.

to ze k sie zmiania nie zmienia akurat NICZEGO w udziale procentowym strat przypadajacym na jeden stopien roznicy temperatur

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-905988
Udostępnij na innych stronach

m.dworek chciałem tylko delikatnie zwrócic uawgę, że te wszystki obkiczenia U ( lub k jak wolisz) i strat ciepła moga róznic sie od rzeczywistych strat. Masz rację że udział procentowystrat bedzie stały, tego fsaktu nie podwazałem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-906996
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o rozkład temperatur to może to mieć wpływ na oszczędnosci. Przykładowo przy ogrzewaniu podłogowym w warunkach obliczeniowych temperatura pod stropem wynosi 18 st.C a przy ogrzewaniu powietrznym (tzw. nadmuchowym) 28 st. C . Jak policzymy straty ciepła przez przegrodę jaką jest sufit (strop, dach itp.) najwyższej kondygnacji to może się okazać że różnice mogą być znaczące. W obydwu tych przykładach temperatura na wys. 1m jest jednakowa i wynosi 20 st. C. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt że w przypadku ogrzewania podlogowego wystąpią wieksze straty przez podłogę, oczywiście nadal przy założeniu że w obu przypadkach izolacyjności przegród sa jednakowe.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-907100
Udostępnij na innych stronach

Izolacji jest mniej ale i obliczeniowa rożnica temperatur jest sporo mniejsza wiec nie jest tak źle. Dodatkowo przy ogrzewaniu podłogowym znacznie pogrubia sie izolacje w podlogach aby jeszcze bardziej zredukowac straty przez podlogę. Wiec w sumie wychodzi na plus. Jesli juz tak dzielimy wlos na czworo to w podłogówce jeszcze wychodzą na minus straty na gorszej regulacji. To znaczy jak sie nagle ociepli to podlogówka nienądaża ze stygnieciem i jest niepotrzebny przegrzew. Trudno oszacowac te straty ale podobno nie sa one do pominiecia.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-907128
Udostępnij na innych stronach

Ale jak jest z tym rozkladem temperatur. Kiedy mozna zaoszczedzic a kiedy stracic? I jakiej wielkosci straty to sa?

 

Jezier,

rozumiem, że Twoje pytanie prowadzi do dyskusji akademickiej, gdyż jak pamiętam z dawiejszych rozpraw, komu ale Tobie nie brakuje wiedzy na ten temat ... 8) :D

 

wysuwając wnioski bez dyskusji :wink:

ogrzewanie niskotemperaturowe jak by tu ujać "rozproszone" ( o dużej powierzchni ) jest pod tym wzgledem bardziej efektywne od wysokotemperaturowego, skupionego. Oczywiscie ma to niebagatelny wpływ i jest powiązane z rozkładem temperatury w pomieszczeniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-907258
Udostępnij na innych stronach

co wy tu duzo kombinujecie

pytanie jest tylko jaka jest srednia temperatura na zewnatrz w sezonie grzewczym

 

jesli jest to np 0°C to majac w domu 20 °C tracimy 5 % ciepla na kazdy 1 °C

obnizajac wiec o jedne stopien temperature oszczedzamy(... ;) ) 5 %

czyli np zamiast zaplacic 2000 za ogrzewanie zaplacimy 1900 i mamy 100 PLN w kieszeni

obnizajac o 2 % zaoszczedzimy 10 % kosztow ogrzewania

jesli ktos przerzuca sie z 25 na 20 to oszczedzi 20 %

 

Czy mógłbyś podać źródło tych wyliczeń?

 

juz podaje - matematyka klasa czyba 5 szkoly podstawowej

 

Dlaczego zakładasz, że straty ciepła są liniową funkcją temperatury - przecież to nie jest prawdą...

Czytałem referat na jakiejś stronie (chyba instalator albo jakiś inny wortal branżowy) - o stratach na wentylację - i te są zależne od temperatury.

Przy niskiej temperaturze wentylacja ustaje i nie ma tych strat - straty rosną wraz z temperaturą i nie jest to zależność liniowa (nie chodzi tutaj wyłącznie o instalację grawitacyjną tylko o ilość powietrza, które musi być wypompowane przy różnych temperaturach aby zapewnić zdrowe warunki życia, że się tak wyrażę).

A zatem nie można sobie na podstawie proporcji (tak!, 5 klasa podstawówki to za mało...) policzyć oszczędności związanych z obniżeniem temperatury o 1 stopień - pamiętaj, że każdy złożony problem posiada proste, zawsze błędne, rozwiązanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-907475
Udostępnij na innych stronach

Do obliczeń strat cieplnych tak się przyjmuje że straty sa liniowe. Nieliniowości mozna śmiało pominąć :wink: . No chyba że ktoś chce liczyć z dokładnoscią do kilku miejsc po przecinku. Ale czy taka dokładnośc ma sens ??

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/44163-1-st-c-w-d%C3%B3%C5%82-a-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-907546
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...