inwestor 15.01.2003 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Majka Dokładnie przeczytałem Twoją wypowiedź i zauważyłem, że nadbudowa była wykonywana na podstawie projektu. Jest też sprawą oczywistą, że Twój brat nie musiał się znać na sprawach technicznych. Cały problem jest w tym, że zatrudnienie fachowca, może nawet spełnienie przepisów przez projektanta w dokumentacji, wcale nie oznacza że będzie OK. Stąd mój długi wywód i taka była jego intencja, bo to co opisałaś to nie jest tylko wynik awarii, lub czyjegoś zaniedbania. Czy zastanawiałaś się może dlaczego zaczyna się odchodzić w ogóle od instalacji gazowych w mieszkaniach ? Być może pisałem niezbyt jasno, ale naprawdę trudno jest w krótki sposób przedstawić bardzo szeroki problem. Między innymi dlatego starałem się sprawę potraktować nieco szerzej i tak się wymądrzałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.01.2003 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Zostało Ci wybaczone Mój post był ostrzegający. Nikt nie przewidział skutków. My mamy kocioł w piwnicy, kotłownia 15m2, 3 nawiewy, wentylacja sprawna. Kocioł ma się sam wyłączyć jakby coś nie działało. Bardziej martwię się kominkiem, który chociaż ma doprowadzone powietrze z zewnątrz, potrafi /przy złej pogodzie/ odwrócić ciąg w wentylacjach. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.01.2003 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 O TO WŁASNIE CHODZI CO PODAŁ PEGAZIĄTKO .Komin dobry, kocioł dobry, wszystko zgodnie z projektem, zgodnie z przepisami tylko skąd później biorą się nieszczęścia???Żaden handlowiec tego nie powie (bo nie sprzeda), w żadnej normie tego nie napiszą (bo od wypadków są statystyki), projektant nie wnika i też nie powie (bo chce szybko zrobić projekt i zainkasować wypłatę , a nie robić szkolenia inwestorom). Pegaziątko jeśli wiesz jak zabezpieczyć się przed takim zagrożeniem to napisz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 15.01.2003 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Majka, ja myślę, że wentylacja nie była sprawna. Wentylacja to nie tylko wywiew, ale i nawiew. Prawdopodobnie okna były zbyt szczelne, zbyt dużo powietrza do spalenia zużył piec, wytworzyło się podciśnienie i spaliny cofnęły się z komina. Mikrowentylacja to za mało, do pieca trzeba zapewnić odpowiedni dopływ powietrza, wiec ten projekt nie był tak całkiem OK.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 próba ) )) ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 próba ) )) ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.01.2003 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Alanta, teraz to wiemy, ale przy realizacji projektu, padło pytanie z brata strony, " co z dopływem powietrza do spalania" - odpowiedź " ta wentylacja /nawiewna/ wystarczy na potrzeby kotła, okapu kuchennego i kominka" sic! Projektanci nie zblizac sie do mnie http://www.smilies.nl/rough/rocketwhore.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.01.2003 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Majka P.S. Stokrotne dzięki za wybaczenie (już się ukorzyłem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 15.01.2003 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 No i wracamy do sedna - przepisy nie są złe, tylko realizacja do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 15.01.2003 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 A ja ćwierć wieku przeżyłem w mieszkaniu, w którym w łazience był Junkers gazowy (oczywiście nie oryginalny, tylko polski). Łazienka była bez okien i ??chyba? bez wentylacji - tylko odprowadzenie spalin i dziury w drzwiach. I co Wy na to?GrzegorzPS. popatrzyłem na te strony "gazex'a". Myślę, że warto wydać 100 zł na detektor gazu czy tlenku węgla i spać spokojnie... [ Ta wiadomość była edytowana przez: grzegorz2 dnia 2003-01-15 17:49 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Zaczynając ten wątek miałem na celu znalezienie odpowiedzi na dwa nurtujące mnie pytania. 1) Co zrobić by dać sobie trochę czasu na ucieczkę w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków, przy których może się pojawić truciciel2) Dlaczego media prócz otrąbienia o kolejnej ofierze CO nie podają do szerokiej wiadomości ( przy okazji ) na co koniecznie należy zwrócić uwagę by zmniejszyć możliwość wystąpienia takiej sytuacji oraz jakie są dodatkowe możliwość instalacji systemu ostrzegawczego.To drugie pytanie nasunęło mi się właśnie dlatego, że nie wszyscy budują domy i są w tej materii zorientowani. Dużo mieszkań nowo budowanych ma instalowane piecyki do cw i jest zasiedlanych przez osoby, które kupiły je w dobrej wierze, że będą szczęśliwie mieszkać w nich latami. Sam osobiście zwracałem jednej z takich osób uwagę, że nie może odcinać dopływu tlenu do pomieszczenia, w którym jest takowy piecyk zainstalowany, tylko dlatego, że przez rozszczelnienie okna i dodatkową kratkę nawiewną wchodzi mróz do kuchni i terakota jest zimna.Wiem, że są obowiązkowe kontrole przewodów kominowych w blokach i dbają o to administracje ( bo ktoś to ma pewnie w obowiązkach )Wiem, też że administracje wymagają udostępnienia pomieszczeń do kontroli pod groźbą jakiejś tam kary. Nie wiem jak jest w przypadku indywidualnych gospodarstw. Wiem, że w moim bloku można stosować tylko zamknięty obieg w okapie i nie mam mowy o podłączeniu do przewodu, bo grozi za to kara finansowa.Pozdrawiam wszystkich i myślę, że dalsza dyskusja nie przyniesie nic więcj niż zostało powiedziane. To nasza indywidualna sprawa jak się przed tym zabezpieczymy, bądź też nie. Najważniejsze byśmy ten problem skojarzyli z własną osobą.Jakoś nie przywiązywałem wagi do suchych informacji, że w Warszawce ginie 50-60 samochodów dzienie, dopóki nie stanąłem przy pustym miejscu gdzie zaparkowałem. Narazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-59899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek r 16.01.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 On 2003-01-15 11:52, Majka wrote: No to opowiem Wam pewną historię. Mój brat nadbudowywał kamienicę w Krakowie. Wszystko zgodnie z wszelkimi przepisami, projektem itp, itd. W jego mieszkaniu, 120m2, II piętro, kocioł gazowy /Vaillant/ został umieszczony w łazience. Kubatura łazienki odpowiednia, wentylacja, w drzwiach otwory /chyba z 6 sztuk/, okna - pcv, z tzw. mikrorozczelnieniem. Pewnego wieczoru, jak jego 2 dzieci 8 i 5lat kapały się w wannie, z łazienki doleciał płacz. Kasia /starsza/ ledwo widziała już na oczy, młodszy zanosił się płaczem. Błyskawicznie wyciągnęli ich z wanny, karetka, 3 dni w szpitalu. Zatrucie tlenkiem węgla. Teraz brat zrobił dodatkowe otwory wentylacyjne na ścianie nad drzwiami wejściowymi, zamontował czujnik. Wyciągnijcie wnioski sami. Właśnie ten przyklad swiadczy o tym, o czym tak potoczyście dyskutujemy. kratka wentylacyjna jest. kratkla w drzwiach do lazienki również, ale okna z mikrowentylacja. nie jestem jej przeciwnikiem lecz trzeba wiedzieć jak z tego wynalazku korzystac, gdyż nie zapewnia on stałego dopływu powietrza. swoją drogą, w przypadku gdyby był nawiewnik najprostszy to do takiej tragedii mogłoby nie dojść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4446-czad/page/2/#findComment-60008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania