am 21.01.2003 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Najpierw kilka cytatów: "...Jeśli chodzi o liczbę wymian powietrza do wentylacji to jest to bardzo trudne pytanie. Zgadzam się że 1 wymiana/h brana z całej kubatury pomieszczeń to przesada ... ...Dla celów bilansu strat ciepła myślę, że sensownie jest przyjąć jedną z większych wartości 20m3/h na osobę(psa), lub 0,5wymiany/h ... ...w normie PN-94/B 03406 ilość ciepła na wentylację można liczyć ze wzoru Q=[0,34*dt-9]*V dla pomieszczeń użytkowanych co najmniej 12h na dobę lub Q=[0,34*dt-7]*V dla użytkowanych krócej Q- strumień ciepła w W dt- różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz V- kubatura w m3 Wychodzi mniej niż przy założeniu jednej wymiany na h. ...." Przepraszam autora za skróty w wypowiedziach Zgodnie z wypowiedziami na formu zmniejszyłem we wszystkich pomieszczeniach zapotrzebowanie na wetylacje z 1 na 0.5 na godzinę. Zapotrzebowanie na ciepło spadło znacznie. Baardzo znacznie tj z 4000W na 500W! Zacząłem się przyglądać skąd takie różnice. Sprawdziłem obliczenia dla jednego pomieszczenia (kubatura 13m3). Przy 1 wymianie na godzinę program policzył 130W strat na wentylację. Przy 0,5 wymiany na godzinę program wyliczył 0W strat na wentylację. Czyżby to był błąd, czy ja coś źle robię? [ Ta wiadomość była edytowana przez: am dnia 2003-01-21 16:36 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 21.01.2003 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 u mnie też tak jest,program OZC, zaczyna coś liczyć dla wymiany powietrza, jeśli wynosi ona u mnie 0,67 ( 67 % kubatury ) i różnicy temperatur 20KPewnie da się wstawić inne liczby i będzie liczył, ale dla 0,33 wymiany powietrza i delta t = 10 stopni nie liczy ( liczy 0 ).Zrobiłam własny arkusz kalkulacyjny, który to liczy ( również dla innych celów np. jak zmieni się temperatura w pomieszczeniu obok, jesli w danym całkowicie wyłączę ogrzewanie, lub odwrotnie, lub jaka będzie temperatura w pomieszczeniu x, jeśli czujnik temperatury będzie w pomieszczeniu y przy różnych wymianach powietrza poprzez rekuperator - ale to inna historia ). Prawdą jest, że przy zastosowanym rekuperatorze i zmniejszeniu wymiany powietrza z 1 kubatury domu na 0,33 kubatury domu straty energii znaaaaaacznie spadają. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 21.01.2003 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Am:Mnie też tak wyszło - tyle że kubatura pomieszczenia miała ponad 43 m3 - z prawie 300 W na Qw spadło na 0. Zacząłem się bawić zyskami bytowymi (np. zysk żaden - czyli 0) i znowu było około 300 W na wentylację. Ciekawe w każdym razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 21.01.2003 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 OK rzeczywiście nie uwzględniłem zysków bytowych - być może tu jest przyczyna. Zacząłem się zastanawiać, kiedy zapotrzebowanie ciepła na wentylację obliczone według w/w wzoru znacznie odbiegało od wyliczeń OZC. Karina - czy możesz podesłać ten swój arkusz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 22.01.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Straty na wentylację według wzoru PN... jest funkcją liniową i przy twoich warunkach już przy 0.6 wymiany przechodzi przez zero. Narysuj sobie wykres gdzie Q=f(V) a zobaczysz. Mocy z ujemnym znakiem się nie uwzględnia i stąd 0. Wszystko jest z obliczeniami w porządku, ale na chłopski rozum to normy są do d... Cytuję pomoc z Kan OZC. Mam nadzieję, że nit z tego powodu mnie do sądu nie poda --------------- Straty ciepła na wentylację Straty ciepła na wentylację określane są w oparciu o następujące wzory: Qw=0.34*(ti-tw)*V-9*Kub[W] a) dla pomieszczeń użytkowanych co najmniej 12 h w ciągu doby (np. budynki mieszkalne) Qw=0.34*(ti-tw)*V-7*Kub[W] b) dla pomieszczeń użytkowanych mniej niż 12 h w ciągu doby (np. budynki użyteczności publicznej) gdzie: ti obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, [oC], tw obliczeniowa temperatura powietrza wentylacyjnego równa obliczeniowej temperaturze na zewnątrz budynku, [oC], V obliczeniowy strumień objętości powietrza dopływającego do pomieszczenia, [m3/h], określony w oparciu o liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu lub wymagania technologiczne, Kub kubatura pomieszczenia,[m3]. Jeśli wartość Qw określona według powyższych wzorów jest mniejsza od zera to do dalszych obliczeń przyjmowana jest wartość Qw = 0. ---------- Pozdr. Wladek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 22.01.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Na zdrowy ład brak nawiasów w tych wzorach.Powinno być (0.34*(dt-9))*V, wtedy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 22.01.2003 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Ja się nie upieram. Podaje tylko według jakich wzorów jest liczone (wedlug instrukcji) w OZC. Wdług mnie to powinna być funkcja f(0)=0 z dodatnim znakiem monotoniczna. Czy ma ktoś tą polską normę (PN-94/B-03406)? Bo nigdzie nie mogę znaleść. Swoją drogą to jest wielkie hamstwo, polskie normy są obligatoryjne, a nigdzie nie są dostępne, tylko trzeba je kupować. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Wladek dnia 2003-01-22 09:21 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 22.01.2003 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Dzięki za wyjaśnienie. OK program liczy poprawnie. Zakładając, że wzory są poprawne powinno być OK. Ja jednak w dalszym ciągu jestem niespokojny. Na chłopski rozum, jeżeli przez dowolne pomieszczenie (np 13m3)przepuścimy na godzinę zimne powietrze (np. 7m3) - to nie ma siły - muszą być jakieś straty na ogrzanie tego powietrza - a z wzoru wychodzą straty ujemne [ Ta wiadomość była edytowana przez: am dnia 2003-01-22 19:25 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 22.01.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 am,arkusz jest w stadium twórczej ekspresji i pewnie wicęcej by Ci czasu zajął niż przyspożył pożytku. Ale skoro masz życzenie obejrzeć go, umówmy się, że popracuję nad nim w weekend i podeślę na prive po niedzieli.Chodzi o to aby był przejrzysty dla Ciebie (innych).Chętnie również poddam weryfikacji swoje obliczenia. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 22.01.2003 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.01.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 WladekJa posiadam normę PN-B/03406 o którą pytasz i to mój post jest cytowany przez AM na początku. Ponieważ wystąpiły wątpliwości jeszcze raz sprawdziłem w normie i podaję:Generalnie zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji oblicza się ze wzoru:A)Qw=0,34*V*dtQw- strumień ciepła w [W]dt=(ti-te) różnica temperatur obliczeniowych wewnątrz i na zewnątrz [oC]V- strumień podgrzewanego powietrza [m3/h] Norma podaje jednak, że należy liczyć ciepło do wentylacji ze wzorów:B)Qw=[0,34*dt-9]*V dla pomieszczeń użytkowanych powyżej 12 godzin/dobęC)Qw=[0,34*dt-7]*V dla pomieszczeń użytkowanych poniżej 12 godzin/dobę Q- strumień ciepła w [W]dt=(ti-te) różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz [oC]V- kubatura pomieszczenia [m3] Informacja umieszczona w normie pod wzorem mówi że "Wzory uwzględniają wewnwtrzne zyski ciepła w pomieszczeniach wynikające z ich normalnego użytkowania. Zyski te odniesiono do 1m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń. Określono je przy załorzeniu jednej wymiany powietrza na h dla warunków obliczeniowych zapotrzebowania na ciepło. W przypadkach większej liczby wymian powietrza na h należy odpowiednio zmniejszyć intensywność wentylacji pomieszczenia przy niskich temperaturach zewnetrznych. Gdy określone wg wzorów Qw<0 należy przyjmować Qw=0"Moim zdaniem jeśli przyjmujecie do obliczeń ciepła dla wentylacji mniej wymian niż 1/h np. 0,5 to należy stosować wzór AJeżeli jedną wymianę to wzory B lub C Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 23.01.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Inwestor: Dokładnie tak - wzór ogólny to Qw=0,34*V*dt - z tego wzoru wynika, że Qw nie może być mniejsze od zera (chyba że dt albo V będzie mniejsze od zera. V raczej nie . Bardziej rozbudowana wersja to: Qw=(0,34*dt - zysk bytowy)*V 9 i 7 to zyski bytowe odpowiednio dla ponad 12 godzin i mniej niż 12 godzin, można też przyjmować inne. Jak 0,34*dt < zysk bytowy to Qw też stąd pewnie to 0. Przy okazji jeżeli dt = (ti - te) będzie ujemne to co się stanie. Nie przypuszczam aby należało stosować wartości bezwzględne - |dt| Hej pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.01.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Octaviancytuję "Przy okazji jeżeli dt = (ti - te) będzie ujemne to co się stanie. Nie przypuszczam aby należało stosować wartości bezwzględne - |dt| "Przeczytaj dokładnie co to jest "dt" Jesli dt jest ujemne to oznacza, że pewnie jest pora letnia i straty cieplne na wentylację są ujemne - oznacza to że ciepło jest dostarczane z zewnątrz i podgrzewa Ci chatę a nie chłodzi. Przecież norma dotyczy obliczeń strat jakie ma pokryć ogrzewanie ogrzewanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 23.01.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Inwestor: Ja wiem co to jest dt, a pytanie zadałem po to aby ktoś zareagował - zapomniałem tylko dadać śmieszka o np takiego: . Hej pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 23.01.2003 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 dt oznacza różnicę temperatur wewnętrznej i zewnętrznej, a jak liczyć, jeżeli powietrze przepuścimy przez GWC ?Z innych wątków wynika, że temperatura pod ziemią nie spada poniżej zera i nie wzrasta powyżej 8(?)*C ? Czy macie pomysł, czy jest to oczywiste, że wstawiamy np. 0 a nie temperaturę zewnętrzną ? I jaką temperature wstawić wówczas do wzoru ??? Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 23.01.2003 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Dzięki (ponownie ) Inwestor za wyjaśnienie. Rozjaśniło mi się. Mój wniosek jest następujący: W OZC jest błąd - program źle wylicza zapotrzebowanie na ciepło wentylacji przy mniej niż jednej wymianie powietrza na godzinę. Jest to konsekwencja zostosowanego wzoru opisanego przez Wladek, który różni się od tego podanego w normie. Qw=0,34*dt*V-9*V - norma Qw=0.34*dt*V-9*Kub - OZC V -strumień ogrzewanego powietrza, Kub-kubatura pomieszczenia Według OZC jeżeli V jest mniejsze od Kub (czyli właśnie zmniejszenie liczby wymian poniżej 1/h) gwałtownie wzrasta prawdopodobieństwo wyniku ujemnego (stąd program przyjmuje 0) Moim zdaniem temat jest istotny, ponieważ wiele osób bazuje na wyliczeniach OZC przy doborze kotła, grzejników itp. [ Ta wiadomość była edytowana przez: am dnia 2003-01-23 22:41 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 23.01.2003 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 ... i w/w program zaniża im straszliwie straty wentylacyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 24.01.2003 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 KarinaZ Myślę, że wnioski z Twojej wypowiedzi są zgodne z zasadą zachowania energii i nie widzę innej możliwości . No jeszcze przez nieszczelnosci w oknach może trochę powiać chłodem, ale to już tylko Ty sama wiesz jakie masz/będziesz miała okna. Patrząc z innej strony czy nie sądzicie że życie byłoby bardzo szare gdyby tak wszystko dało sie policzyć ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 24.01.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Witam wszystkich. Dzięki za przytoczenie normy.A tu są moje przemyślenia:macie rację, że stratę na wentylacje powinny być zawsze, i według normy nigdy nie wychodzi poniżej zera (dla dt=40), ale zakładając stałe zyski bytowe, a tak zakłada autor OZC (według mnie słuszne założenie) to straty na wentylację mogą być mniejsze od zera. Porównajmy wzory:pomieszczenie o KUB=13m3dt = 40Ca=ilość wymianV=KUB*a według normy: Qw=0.34*dt*KUB*awedług OZC: Qw=0.34*dt*KUB*a - 9(7)*KUB Ten drugi człon po minusie to właśnie jest zysk bytowy na m3. Jest rozwiązanie (tak mi się wydaje). Można w OZC dać zysk bytowy 0W/m3 i powinno liczyć dobrze(tak jak norma). Sprawdzę w domu. Pozdr.Wladek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 24.01.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Wladek: będzie liczyc tak jak przewiduje norma bo: według OZC: Qw=0.34*dt*KUB*a - (zysk bytowy)*KUB - jak za zysk bytowy podstawisz 0 to wyjdzie Qw=0.34*dt*KUB*a czyli norma, ale tylko dla zysku=0. W innym przypadku będzie tak jak pisze Am - po prostu oba wzory się różnią. Mam wrażenie że trzeba liczyć "ręcznie" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania