Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?

Ale OK, nie moja sprawa.

 

Rzeczowo na pytania:

-odżelaziacze/odmanganiacze stosować do >>1m3/h wody którą wyrzucamy z powrotem do gruntu, to bez ekonomicznego sensu, do wody użytkowej owszem

-czyszczenie wymienników płytowych (czy jakichkolwiek innych) jest oczywiście możliwe i przeważnie skuteczne, pamiętaj tylko że ilość takich czyszczeń jest fizycznie ograniczona....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7344686
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 30,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Liwko

    1595

  • Pyxis

    1293

  • bonetka

    1154

  • HenoK

    898

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?

 

Przecież ta pompa płynie do Polski już kilka miesięcy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7344718
Udostępnij na innych stronach

Dziwne. 28 kwietnia (PIĄTEK WIECZOREM) zastanawiasz się czy kupić powietrzną, a dwa dni później w niedzielę mówisz że kupiłeś gruntową?

Ale OK, nie moja sprawa.

 

Rzeczowo na pytania:

-odżelaziacze/odmanganiacze stosować do >>1m3/h wody którą wyrzucamy z powrotem do gruntu, to bez ekonomicznego sensu, do wody użytkowej owszem

-czyszczenie wymienników płytowych (czy jakichkolwiek innych) jest oczywiście możliwe i przeważnie skuteczne, pamiętaj tylko że ilość takich czyszczeń jest fizycznie ograniczona....

 

 

DERONa kupiłem kilka miesięcy temu ale z uwagi na problemy z kolektorem nie jest zamontowany - obecnie tak jak pisałem chcę kupić powietrzną albo coś pokombinować z tym DERONem jeśli się da. Nie wiem co tu widzisz w tym dziwnego? Co do przepływu to w DERONIE jest wymagany na poziomie 1,8m3/godz przy jego mocy znamionowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7344736
Udostępnij na innych stronach

Wracając jeszcze do moich pierwotnych rozważań to oprócz problemów ze sterownikiem PC powietrznej inwerterowej (jak kolega plusfoto zauważył wersja H Panasonica ma to rozwiązane) jest jeszcze temat defrostingu (rozmrażania wymiennika). Próbowałem się dowiedzieć coś na ten temat u producentów PC z CHRL ale oni nie uwzględniają tego w ogóle w wykresach COP PC (!!) twierdząc, że to się nie da obliczyć gdyż tą funkcją steruje logika rozmyta... W efekcie może się okazać, że w pewnych sytuacjach rozmrażanie wymiennika może drastycznie obniżać COP?? Czy ktoś ma jakieś wiarygodne dane na ten temat??

Tutaj wykres mocy grzewczej i COP jednej z PC powietrznych inwerterowych - jednak przy parametrach A -15/ W 35 jej mocy grzewcza to zaledwie 5kW...:

https://drive.google.com/open?id=0B94rIuaDuidvaWNjTUpSZ29rRWs

Edytowane przez amir
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7346208
Udostępnij na innych stronach

Zatem mam prośbę gdyż pewnie gdzieś wcześniej o tym było ale czy może się wypowiedzieć jakiś (lub jacyś) użytkownik PC powietrze-woda Panasonic seria H, tudzież LG jak rzeczywiście sobie radzą w warunkach zimowych (czyli temperatura nocą poniżej -10) oraz w okolicach 0 (do np +2) gdy powietrze jest wilgotne i występuje duże oblodzenie? Jakie rzeczywiście moce osiągają PC i jakim kosztem (moc pobierana)? Osobiście mieszkam w 1 strefie klimatycznej w PL (kilkanaście kilometrów od morza - okolice Gdańska) ale chętnie posłucham opinii mieszkańców pozostałych zimniejszych stref...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7347513
Udostępnij na innych stronach

No wlasnie ja tez troche nie kumam o co chodzi. Z tego co czytalem pompa odszraniansie raz na 45-60 min i ten typ tak ma. Alceptuje taki fakt i nie widze w tym problemu :) Panasonic podobno podaje COP w katalogach z wliczonymi deforstami bo to standardowa praca pompy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7347816
Udostępnij na innych stronach

Ok to jaki Ci wyszedł COP z całego sezonu? Masz takie dane? No i jak to z tym odszranianiem w przypadku Twojej pompy wychodziło?

 

Nie wiem jaki i nie interesuje mnie to, ważne że mam niskie rachunki, a COP jest na pewno powyżej 1, A odszranianie, nawet nie wiem kiedy przebiega, jest to mało ważne, ważne że w domu 22stopnie. Odszranianie ma tylko jedną wadę, lodowisko zimą pod pompą, ale mam ją w takim miejscu że w ogóle mi to nie przeszkadza

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7347993
Udostępnij na innych stronach

Koledze chyba bardziej chodzi o fakt, skad jest brana energiia na stopienie tego lodu na parowniku, niz sam fakt, ze pompa PW sie odszrania.

Ciekawe co bedzie, jak sie dowie, co to jest "grzalka karteru". ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7348046
Udostępnij na innych stronach

I czekamy na jakies info odnosnie obliczen COP dla P/P i drastycznych danych odnosnie obnizania COP przez defrosty :lol2:

 

Poszukaj a znajdziesz.

Zobacz na wykresie o ile tracisz na defrostach, jak tylko wilgotnosc wzgledna skoczy. :)

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=388439&d=1494157110

graph-defrost1.jpg

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7348085
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

odnośnie systemu PC P/P u mnie to wygląda tak :

-zużycie od 2.11.2016 do 24.04.2017 : 5134 kWh

-budynek typu "biurowiec" ok 500m2 z przeszkleniami , 15 cm styro grafit z najniższą lambdą

-temp 22-24st

-sprzęt Panasa Paci (kilka systemów)

System działa bardzo dobrze także w trybie chłodzenia- do tego typu obiektu jest ok , ale do domu bym tego nie kupił (pomimo tańszej ekspoatacji)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7348210
Udostępnij na innych stronach

Po 7 latach uzytkowania 2 PC mam raczej dosc jasny obraz .

 

Ale chcesz mozesz podac zrodlo tego wykresu / strone. Moge przyjzec sie blizej.

 

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/modelling_defrost.html

 

Pyxis - wole miec takiego sąsiada z 20 defrostami na dzien niż z 5-cio ma dokładkami śmieci - nie w tym temacie walczysz.

 

Pytanie brzmi, czy defrosty zabieraja na tyle duzo energii, ze warto sie nad tym zastanowic? Ton jak najbardziej w temacie watku. Nawet bardziej niz palenie smieci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1360/#findComment-7348283
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...