też tak miałem , jak rurka odpowietrzająca pion instalacji odpływowej kończyła się wewnątrz komina , pomogło wyprowadzenie tej rurki ponad komin , kominy wentylacyjne mam zakończone betonowymi czpkami z kratkami po bokach , gdy rurka kończyła się tuż pod czapką wewnątrz komina następowało zawiewanie zapachu do wewnątrz przez wentylację .wykułem otwór w czapce , rurkę wyprowadziłem ponad czapkę i zakończyłem daszkiem i uszczelniłem połączenie rurki z czapką , z zewnątrz prawie tego nie widać ( rurka wystaje ok 15 cm nad czapkę ) , natomiast nie występuje już zawiewanie zapachów.