Simeone 11.04.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Mam problem z doborem grzejników do kotła na paliwa stałe producenci zalecają od 60W do 70w na 1m, natomiast instalatorzy 100 do 110W kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.04.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Wg mnie rację maja instalatorzyBo: sprawnośc grzejnika najczęsciej podawana jest dla temp 70 lub 80 lub i nawet 90C Rzdko kiedy zapewniasz to sprawnosciową temp - stad tez instalator zakłada 100W na m2 - czym nadrabiasz to ze masz przewymiarowany grzejnik- nie osiągasz temp sprawnościowej a masz komfort cieplny.Najważniejszą jednak rzeczą jest OZC (ogólne zapotrzebowanie na ciepło) wg takiego wyliczenia idealnie dobierzesz grzejniki - ja osobiście jednak zawsze radzę przewymiarowac je o 15-20%. pozdrawiamsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.04.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 słuchaj instalatorów.... dobrze radzą... i spokojnie możesz jeszcze dołozyć w łazience i w pomieszczeniu gdzie najczęściej się przebywa... w sypialniach możesz dać tylko 100 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.04.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 to samo zdanie co sebo8877 i JackD - lepiej posłuchac inastalatorów i przewymiarowac aby miec letnie grzejniki, a w domu ciepło ...niz niedowymiarowac i żyłowac je na maxa jak nadejdzie mróz ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simeone 12.04.2006 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 niedawno jeden instalator mi wyliczył 120w na 1m, ale chyba się przeliczył bo do salonu 29m dał mi grzejnik 550x1600 v22, chyba coś nie bardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simeone 12.04.2006 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 może dobrał je do temp 90C, do jakiej temp powinno się dobrać gzrejniki chodzi mi o PURMO, JA WCZEŚNIEJ DOBRAŁEM SOBIE 100W NA 1m do temp 75/65C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simeone 12.04.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 w domu mam ściany gr. 30cm z gazobetonu i mam zamiar je docieplić 8cm styro z felcem na dachu ma być wełna 12cm+5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 12.04.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Odpowiedni projekt pozwoli zaoszczędzić na przewymiarowanych grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 12.04.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 U mnie zapotrzebowanie na ciepło w poszczgólnych pomieszczeniach zawierało się w granicach 45 - 135 W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 12.04.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Zapotrzebowanie na ciepło to jedna sprawa ale istniej druga, dużo ważniejsza.Jeżeli nie palimy tylko gazówką, czy olejówką czy czymś innym w czym może się palić non stop to bardzo ważny jest czas nagrzewania pomieszczenia.Ja używam gazu + kominek z płaszczem i niestety trochę nie przewidzałem sytuacji, że gdy wrócę z pracy i w ciągu godziny będe chciał zwiększyć temperaturę z 18 na 21 to bedzie to niemożliwe. Grzejniki mam takie jak projekcie pomijeszone o około 15% z racji, że w projekcie nie było ocieplenia i okna o gorszym współczynniku.Owszem nie ma problemu z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, ale czas nagrzewania pomieszczeń jest długi.Kolejny plus większych grzejników: możemy pompę obiegową ustawić na wolnijeszym biegu, ponieważ nie musimy miec całych grzejników gorących, w ten sposób mniejsze zapotrzebowanie na energię i mniejsze szumy w instalacji.Jeżeli zatem, ktoś będzie używał kotła na paliwa stałe to przewymiarowanie grzejników jest jak najbardziej zalecane (oczywiście nie przesadzajmy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.04.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 jestem świerzo po doborze grzejników , w projekcie który mam dobrane były grzejniki wg. obliczeń 70 W/m.kw. instalator przeliczył wszystko jeszcze raz i też przyjmował 100 - 110 W/m2 , czyli przewymiarował je , ale twierdzi że będzie dobrze, ja też jestem przekonany , tymbardziej że przekonuje mnie to że jak będą przwymiarowane, to nie będą musiały pracować na max-a. , bede miał kocioł na paliwo stałe , a w tykim trudniej utrzymać stałem parametry niż w takim na gaz czy olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 12.04.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Hmm... to ja się zastanawiam o co chodzi w moim projekcie. Przykładowo: 1. Pokój 12,4 m2 -> Zapotrzebowanie 730 W 2. Pokój 23,6 m2 -> Zapotrzebowanie 1255 W 3. Kuchnia 15,8 m2 -> Zapotrzebowanie 1045 W 4. Łazienka 4,9m2 -> Zapotrzebowanie 425 W Z tego wynika mi, że dla poszczególnych pomieszczeń mam tak: 1. 59 W/m2 2. 53 W/m2 3. 66 W/m2 4. 87 W/m2 Czy to znaczy, że w projekcie mam przewidziane przemrażanie lokatorów?? . Dodam, że ogrzewanie gazowe, kocioł zwykły, nie kondensacyjny. Ściany Max gr. 29 cm + 12 cm ocieplenia (będę dawał 15 cm, ale to w tym momencie nieistotne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 12.04.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Aha, jeszcze proponowane grzejniki (Stalowe, płytowe Purmo C): 1. 600x800 2. dwie sztuki 600x700 3. 600x800 (taki sam co w 1, mimo, że zapotrzebowanie dużo inne 4. łazienkowy - niesprecyzowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.04.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Witam. Ktoś Ci dobrze wyliczył. Jeśli to instalator, to naprawdę wie co robi. I tak: przyjęto średnie zapotrzebowanie 50kW/m2 - co jest właściwe dla opisywanej przez Ciebie ściany (ocieplonej), różnice w wielkości grzejników wynikają z faktu różnic w temeraturach w poszczególnych pomieszczeniach. Np. w łazience około 25 - 27 stopni, w salonie około22-25,itd. Oczywiście rozkład temperatur w poszczególnych pomieszczeniach zależy od upodobań mieszkańców, ale on (instalator) to przewidział.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 12.04.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Zajmuję się tym zagadnieniem już 15 lat ,ale takie wyliczenia widzę tylko na forum od psełdo fachowców lub z planów ,gdzie problem jest traktowany po macoszemu ,bo musi być ,ale nie ważne jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 13.04.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Witam. Ktoś Ci dobrze wyliczył. Jeśli to instalator, to naprawdę wie co robi. Takie wyliczenia miałem od razu w projekcie domu. Chodzi mi głównie o to, czy ich się trzymać, czy raczej liczyć wszystko od nowa. Zajmuję się tym zagadnieniem już 15 lat ,ale takie wyliczenia widzę tylko na forum od psełdo fachowców lub z planów ,gdzie problem jest traktowany po macoszemu ,bo musi być ,ale nie ważne jak. Możesz to rozwinąć? Czemu pseudofachowcy? Czemu problem jest według Ciebie potraktowany po macoszemu? Na jakiej podstawie wyciągnąłeś taką opinię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg.s 13.04.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Moim skromnym zdaniem 100W/m2 jest OK. Jednak istotnym jest "paliwo do kotła". Producenci podają moc grzejnika w zalezności od temperatury cieczy. Dla paliwa stałego moc grzejnika bierze sie dla 95 C. Dla gazu i oleju ok 65-75 C. Pompy ciepła, kolektory 45-55 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 13.04.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Moim skromnym zdaniem 100W/m2 jest OK. Jednak istotnym jest "paliwo do kotła". Producenci podają moc grzejnika w zalezności od temperatury cieczy. Dla paliwa stałego moc grzejnika bierze sie dla 95 C. Dla gazu i oleju ok 65-75 C. Pompy ciepła, kolektory 45-55 C. Ale zawsze 100W = 100W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.04.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Codziennie wyliczam z planów ilość i moc grzejników i proszę mi wierzyć ,,ze czasami w projekcie są napisane takie bzdury ,że sam się dziwię czy ci panowie są inżynierami.Jak zobaczyłem plan instalacji c.o. z klejonej Genowy i moce grzejników nie wytrzymałem i zadzwoniłem do gościa czerwony jak indor z nerwów co za bzdury powyliczał. Pan inż grzecznie odpowiedział ,że wie o tym ,ale to jest sztanca którą sie powiela na wielu planach i mie ważne co, ważne ,że jest a i tak cała instalacja nie podlega dozorowi budowlanemu ,a klient robi jak mu się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.04.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Odpowiedni projekt pozwoli zaoszczędzić na przewymiarowanych grzejnikach. Świeta racja. Dla pokoi naroznych może być i 100 W/m2 a dla takich co maja tylko kawałek sciany zewnetrznej 30 W/m2. Nie mozna tępo przyjmowac 100 W/m2 wszędzie jak leci bo wyjdzie głupota. W moim przypadku róznice w zapotrzebowaniu na ciepło wyszły spore róznice nawet 100%. Zciagnij sobie program OZC z internetu i policz sam. Nie słuchaj rad typu wszedzie 100W/m2 albo wszedzie 50W/m2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania