Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Hej,

Masz może zdjęcie połączenia rury z dyszami?

Myślałem o połączeniu korpusów za pomocą elastycznego przewodu i kolanek Hunter FlexSG HSBE.

Tam gdzie jest gwint to daje się jakiś uszczelniacz? U Ciebie chyba to widać na jednym zdjęciu.

Tak łącze na te kolanka - do tego są przystosowane.

Zapewne powinno się przy pomocy taśmy teflonowej - pewnie łatwiej , Ja za pomocą pakuł konopnych lub lnianych i pasty - niewielka nitka i gotowe, lubię sztywne połączenia - i taj ciśnienie występuje tam w chwili wynurzenia się dyszy, później już jako takiego nie ma więc szczelność jest na drugim miejscu, ale nie chcę tracić ciśnienia jeśli obwód jest rozbudowany.

IMG_20200411_134950_resized_20200415_050710969.jpg

Z boku gdy korpus jest dłuższy niż 10 cm.

IMG_20200411_151356_resized_20200415_050712061.jpg

tradycyjnie od spodu.

Ja do połączeń używam rury SPXFLEX ona nie jest bardzo elastyczna ale jest bardzo odporna na uszkodzenia i technicznie jest grubościenna więc "wkręcenie" w nią kolanek jest bardzo łatwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo?

 

Wg mnie wszystko zależy od wydajności zasilacza. Taka cewka elektrozaworu np huntera pobiera 200mA, a jak się psuje 2A a wtedy spadek napięcia już go nie załączy.

20m jeszcze sobie da radę. Taka cewka działa już przy 12V, więc dobrej jakości zasilacz sobie poradzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak ja biorę pod swoją instalację. To co piszesz jest napisane w dtr-ce sterownika. I niestety tam też jest zasilacz który ma swoją wydajność prądową. Dlatego gdy odległość jest znaczna można zastosować zasilacz zewnętrzny o większej wydajności, a sterowany z centralki. Tak pisząc u mnie dwa obwody są sterowane elektrozaworami na 230V i zastanawiam się czy nie zmienić wszystkich na mosiężne i podobnie je zabezpieczyć pporażeniowo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo?

 

Jeżeli długość tego przewodu nie przekracza 50 mb to możemy zastosować kabel o grubości żyły 0.5mm. Jeżeli długość będzie większa to musimy zastosować grubszy kabel:

 

do 100 mb grubość żyły to 0,8mm

do 150 mb grubość żyły to 1,0 mm

do 250 mb grubość żyły to 1,5 mm

do 400 mb grubość żyły to 2,5 mm

 

lub wg. innego żródła:

 

Minimalny przekrój poprzeczny kabli [mm2] w zależności od długości kabla i ilości jednocześnie

pracujących elektrozaworów

Odległość

[m]

1 2 3 4

100 0.5 0.5 0.75 1.0

200 0.5 1.0 1.5 2.5

300 0.75 1.5 2.5 2.5

400 1.0 2.5 2.5 4.0

500 1.5 2.5 4.0 6.0

600 1.5 4.0 4.0 6.0

700 2.5 4.0 6.0 6.0

800 2.5 4.0 6.0

900 2.5 4.0 6.0

1000 2.5 6.0

Edytowane przez alek16
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:) powinno być "mm2" i jest .Najdłuższe odcinki jakie podłączałem (sterownik-zawór) to ok 150 mb na kablu 7x1 mm2.Zastosowałem ten przekrój,tylko ze wzgledu na sterownik który umożliwiał pracę dwóch sekcji w jednym czasie plus sterowanie zaworem głównym. .Pozostałe systemy które montowałem były na na przekrojach 0,5-0,75mm2

http://www.trawnik.com/dodatki/7adcb8c22535efb67db7547e4c09dd2f.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spadek napięcia na przewodzie to jest zależny również od prądu jaki jest pobierany podczas pracy elektrozaworu. Zobacz ile dany elektrozawór bierze w czasie rozruchu + długość przewodu + przekrój żyły + napięcie to podstawiasz do wzoru na spadek napięcia i wychodzi ile % będzie tracić przy danej odległości.

Tu masz pomocną stronę gdzie podstawiasz wartości od razu : https://www.prs.pl/r-d/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-staly

Do 10% spokojnie może być spadek bo zazwyczaj na zasilaniu i tak jest koło 27V z zasilacza.

Ciężko Ci będzie 1,5 mm2 pod sterownik wpiąć bo tam mało miejsca .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spadek napięcia na przewodzie to jest zależny również od prądu jaki jest pobierany podczas pracy elektrozaworu. Zobacz ile dany elektrozawór bierze w czasie rozruchu + długość przewodu + przekrój żyły + napięcie to podstawiasz do wzoru na spadek napięcia i wychodzi ile % będzie tracić przy danej odległości.

Tu masz pomocną stronę gdzie podstawiasz wartości od razu : https://www.prs.pl/r-d/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-staly

Do 10% spokojnie może być spadek bo zazwyczaj na zasilaniu i tak jest koło 27V z zasilacza.

Ciężko Ci będzie 1,5 mm2 pod sterownik wpiąć bo tam mało miejsca .

Liczyłem właśnie tam i wychodzi, że będzie ok. Kupię 1mm2. Nawet taniej :)

 

 

Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY

 

https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typy-i-rodzaje-kabli-i-przewodow

 

Przecież podane przeze mnie kable są do układania w ziemi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze, chyba mam problem. Zauważyłem, że spada mi dosyć mocno ciśnienie w instalacji nawodnienia. Hydrofor ustawiony jest na 6 barów. Gdy ciśnienie spada uruchamia się automatycznie by je dobić do zadanego poziomi.

Zmieniłem w ustawieniach by uruchamiał się spadku ciśnienia o 1 bar, co następuje po gdzieś 5 min.

Na trawniku nie zauważyłem wybijającej wody. Martwić się?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze, chyba mam problem. Zauważyłem, że spada mi dosyć mocno ciśnienie w instalacji nawodnienia. Hydrofor ustawiony jest na 6 barów. Gdy ciśnienie spada uruchamia się automatycznie by je dobić do zadanego poziomi.

Zmieniłem w ustawieniach by uruchamiał się spadku ciśnienia o 1 bar, co następuje po gdzieś 5 min.

Na trawniku nie zauważyłem wybijającej wody. Martwić się?

Na trawniku przy obecnej suszy nie będzie widać.

1. Zakręć zawór na nawadnianie. Jeśli ciśnienie na hydroforze nie spada, a przy otwartym zaworze spadało to winy należy szukać właśnie w instalacji nawadniania.

2.Jeśli żaden z elektrozaworów nie jest wysterowany, a ciśnienie na hydroforze spada to nieszczelny jest odcinek od hydroforu do rozdzielacza elektrozaworów

( tu może być również awaria, że pomimo iż zawór nie jest wysterowany jest uszkodzony i przepuszcza wodę np do linii kroplującej - którą nie widać, że działa)

3. Sprawdzić po kolei każdy z obwodów nawadniania - wysterować elektrozawory kolejno - jeśli jeden np nie działa szukać awarii w tym obwodzie (może być zawieszony trzpień siłownika membrany) zamknąć tylko uszkodzony obwód.

4. Jeśli obwody są zasilane w wodę bez rozdzielacza szukać na którym jest wyraźny spadek ciśnienia.

 

Ostatnio bardzo częsta usterka wypinania się węży ze złączek, jest sucho i ziemia się kurczy pozostawiając niewielki ruch działającej instalacji - słaby punkt to złączka, a ta potrafi się poluzować/wypiąć powodując nieszczelność. Najgorsze jest to że jest tak sucho , że długo nie widać, że coś cieknie.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyłączyłem hydrofor na noc, zobaczymy do jakiej wartości rano zejdzie ciśnienie w układzie. Ostatnio przed sezonem przesuwaliśmy zraszacz i musieliśmy rozkopać trochę fragment ziemi. Ciekaw byłem jak bardzo jest wysuszona, okazało się że glina dosyć dobrze trzyma wilgoć. Wszystko okaże się jutro rano.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, zawór zwrotny jest założony na instalacji za licznikiem. Jakiś czas temu go wymieniłem na nowy bo stary przepuszczał.

P.S.

Sprawdziłem ciśnienie na instalacji i ustabilizowało się na poziomie 3.3. bara.

Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...