CityMatic 19.04.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Hej, Masz może zdjęcie połączenia rury z dyszami? Myślałem o połączeniu korpusów za pomocą elastycznego przewodu i kolanek Hunter FlexSG HSBE. Tam gdzie jest gwint to daje się jakiś uszczelniacz? U Ciebie chyba to widać na jednym zdjęciu. Tak łącze na te kolanka - do tego są przystosowane. Zapewne powinno się przy pomocy taśmy teflonowej - pewnie łatwiej , Ja za pomocą pakuł konopnych lub lnianych i pasty - niewielka nitka i gotowe, lubię sztywne połączenia - i taj ciśnienie występuje tam w chwili wynurzenia się dyszy, później już jako takiego nie ma więc szczelność jest na drugim miejscu, ale nie chcę tracić ciśnienia jeśli obwód jest rozbudowany. Z boku gdy korpus jest dłuższy niż 10 cm. tradycyjnie od spodu. Ja do połączeń używam rury SPXFLEX ona nie jest bardzo elastyczna ale jest bardzo odporna na uszkodzenia i technicznie jest grubościenna więc "wkręcenie" w nią kolanek jest bardzo łatwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.04.2020 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.04.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo? Wg mnie wszystko zależy od wydajności zasilacza. Taka cewka elektrozaworu np huntera pobiera 200mA, a jak się psuje 2A a wtedy spadek napięcia już go nie załączy. 20m jeszcze sobie da radę. Taka cewka działa już przy 12V, więc dobrej jakości zasilacz sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.04.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 To chyba się muszę jeszcze doedukować. Bo byłem przekonany, że 230V przychodzi na sterownik i z niego idzie 24V na zawór. A kolego mi o jakichś zasilaczach tu mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.04.2020 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 No tak ja biorę pod swoją instalację. To co piszesz jest napisane w dtr-ce sterownika. I niestety tam też jest zasilacz który ma swoją wydajność prądową. Dlatego gdy odległość jest znaczna można zastosować zasilacz zewnętrzny o większej wydajności, a sterowany z centralki. Tak pisząc u mnie dwa obwody są sterowane elektrozaworami na 230V i zastanawiam się czy nie zmienić wszystkich na mosiężne i podobnie je zabezpieczyć pporażeniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 21.04.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo? Jeżeli długość tego przewodu nie przekracza 50 mb to możemy zastosować kabel o grubości żyły 0.5mm. Jeżeli długość będzie większa to musimy zastosować grubszy kabel: do 100 mb grubość żyły to 0,8mm do 150 mb grubość żyły to 1,0 mm do 250 mb grubość żyły to 1,5 mm do 400 mb grubość żyły to 2,5 mm lub wg. innego żródła: Minimalny przekrój poprzeczny kabli [mm2] w zależności od długości kabla i ilości jednocześnie pracujących elektrozaworów Odległość [m] 1 2 3 4 100 0.5 0.5 0.75 1.0 200 0.5 1.0 1.5 2.5 300 0.75 1.5 2.5 2.5 400 1.0 2.5 2.5 4.0 500 1.5 2.5 4.0 6.0 600 1.5 4.0 4.0 6.0 700 2.5 4.0 6.0 6.0 800 2.5 4.0 6.0 900 2.5 4.0 6.0 1000 2.5 6.0 Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.04.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 I to są na pewno wartości dla 24V? Chciałbym zobaczyć te 24V po 250m na żyle 1.5mm. Co to za jednostka w ogóle ta "grubość"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 22.04.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 powinno być "mm2" i jest .Najdłuższe odcinki jakie podłączałem (sterownik-zawór) to ok 150 mb na kablu 7x1 mm2.Zastosowałem ten przekrój,tylko ze wzgledu na sterownik który umożliwiał pracę dwóch sekcji w jednym czasie plus sterowanie zaworem głównym. .Pozostałe systemy które montowałem były na na przekrojach 0,5-0,75mm2 http://www.trawnik.com/dodatki/7adcb8c22535efb67db7547e4c09dd2f.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.04.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Czyli coś z tych dwóch się nada?https://www.tim.pl/kabel-sygnalizacyjny-yksy-14x1-5-zo-0-61kv-bebnowy-1https://www.tim.pl/przewod-sterowniczy-olflex-classic-110-black-0-61kv-18g1-5-1120324-bebnowy Ewentualnie z żyłą 1mm2, jak znajdę od ręki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.04.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Spadek napięcia na przewodzie to jest zależny również od prądu jaki jest pobierany podczas pracy elektrozaworu. Zobacz ile dany elektrozawór bierze w czasie rozruchu + długość przewodu + przekrój żyły + napięcie to podstawiasz do wzoru na spadek napięcia i wychodzi ile % będzie tracić przy danej odległości. Tu masz pomocną stronę gdzie podstawiasz wartości od razu : https://www.prs.pl/r-d/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-staly Do 10% spokojnie może być spadek bo zazwyczaj na zasilaniu i tak jest koło 27V z zasilacza. Ciężko Ci będzie 1,5 mm2 pod sterownik wpiąć bo tam mało miejsca . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 22.04.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typy-i-rodzaje-kabli-i-przewodow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.04.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Spadek napięcia na przewodzie to jest zależny również od prądu jaki jest pobierany podczas pracy elektrozaworu. Zobacz ile dany elektrozawór bierze w czasie rozruchu + długość przewodu + przekrój żyły + napięcie to podstawiasz do wzoru na spadek napięcia i wychodzi ile % będzie tracić przy danej odległości. Tu masz pomocną stronę gdzie podstawiasz wartości od razu : https://www.prs.pl/r-d/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-staly Do 10% spokojnie może być spadek bo zazwyczaj na zasilaniu i tak jest koło 27V z zasilacza. Ciężko Ci będzie 1,5 mm2 pod sterownik wpiąć bo tam mało miejsca . Liczyłem właśnie tam i wychodzi, że będzie ok. Kupię 1mm2. Nawet taniej Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typy-i-rodzaje-kabli-i-przewodow Przecież podane przeze mnie kable są do układania w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.04.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typy-i-rodzaje-kabli-i-przewodow Czemu nie YKSLYżo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.04.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Kurcze, chyba mam problem. Zauważyłem, że spada mi dosyć mocno ciśnienie w instalacji nawodnienia. Hydrofor ustawiony jest na 6 barów. Gdy ciśnienie spada uruchamia się automatycznie by je dobić do zadanego poziomi. Zmieniłem w ustawieniach by uruchamiał się spadku ciśnienia o 1 bar, co następuje po gdzieś 5 min. Na trawniku nie zauważyłem wybijającej wody. Martwić się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.04.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Kurcze, chyba mam problem. Zauważyłem, że spada mi dosyć mocno ciśnienie w instalacji nawodnienia. Hydrofor ustawiony jest na 6 barów. Gdy ciśnienie spada uruchamia się automatycznie by je dobić do zadanego poziomi. Zmieniłem w ustawieniach by uruchamiał się spadku ciśnienia o 1 bar, co następuje po gdzieś 5 min. Na trawniku nie zauważyłem wybijającej wody. Martwić się? Na trawniku przy obecnej suszy nie będzie widać. 1. Zakręć zawór na nawadnianie. Jeśli ciśnienie na hydroforze nie spada, a przy otwartym zaworze spadało to winy należy szukać właśnie w instalacji nawadniania. 2.Jeśli żaden z elektrozaworów nie jest wysterowany, a ciśnienie na hydroforze spada to nieszczelny jest odcinek od hydroforu do rozdzielacza elektrozaworów ( tu może być również awaria, że pomimo iż zawór nie jest wysterowany jest uszkodzony i przepuszcza wodę np do linii kroplującej - którą nie widać, że działa) 3. Sprawdzić po kolei każdy z obwodów nawadniania - wysterować elektrozawory kolejno - jeśli jeden np nie działa szukać awarii w tym obwodzie (może być zawieszony trzpień siłownika membrany) zamknąć tylko uszkodzony obwód. 4. Jeśli obwody są zasilane w wodę bez rozdzielacza szukać na którym jest wyraźny spadek ciśnienia. Ostatnio bardzo częsta usterka wypinania się węży ze złączek, jest sucho i ziemia się kurczy pozostawiając niewielki ruch działającej instalacji - słaby punkt to złączka, a ta potrafi się poluzować/wypiąć powodując nieszczelność. Najgorsze jest to że jest tak sucho , że długo nie widać, że coś cieknie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.04.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Wyłączyłem hydrofor na noc, zobaczymy do jakiej wartości rano zejdzie ciśnienie w układzie. Ostatnio przed sezonem przesuwaliśmy zraszacz i musieliśmy rozkopać trochę fragment ziemi. Ciekaw byłem jak bardzo jest wysuszona, okazało się że glina dosyć dobrze trzyma wilgoć. Wszystko okaże się jutro rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.04.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 A nie cofa się po prostu woda przez zawór zwrotny do studni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.04.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Wodę mam z sieci. Dzięki za odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.04.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Ale masz hydrofor, który, jak rozumiem, podnosi jej ciśnienie do wyższego niż to w sieci? Stąd chyba masz tam zawór zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.04.2020 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Tak, zawór zwrotny jest założony na instalacji za licznikiem. Jakiś czas temu go wymieniłem na nowy bo stary przepuszczał.P.S.Sprawdziłem ciśnienie na instalacji i ustabilizowało się na poziomie 3.3. bara. Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania