No ja Ci zazdroszcze tych 22 stopni lecacych z domu !

Nie wiem jak to robisz.

Mi sie wydaje, ze naprawde cos jest nie tak z pomiarami temp w tym sterowniku.Musze w koncu przysiasc i sprawdzic.

 

Ja mam reku na nieogrzewanym ocieplonych strychu. Troche rur tez tam idzie ale z welna min 10 cm. I do reku wlatuje mi maks 18 st.

 

Fantom

 

Ja też moge pozazdrościć tych 22st :) U mnie było wywiewane 18 - 19 pod sufitem. W całym domu podłogówka i faktycznie taka temperatura była podawana bo sprawdziłem innym termometrem. Nawiew u mnie był max 17st. Co uważam i tak za niezły wynik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703401
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

te 22 było wczoraj, jak w domu miałem po paleniu kominkiem 25 i pracy na max obrotach, dzisiaj w domu 23-24 i już spadło do 20 (45% obrotów). Na wylocie jest teraz 17-18 (zmienia się), czyli wg tego sprawność wymiennika jest 85-90%. Temperatury tez mnie zastanawiają, w wolnej chwili pójdę pomierzyć miernikiem z sonda.

Też zauważyłem że na max obrotach lepsza sprawność można uzyskać a im powietrza mniej przepychamy tym bardziej spada.

Przypomnij mi Kulca ty też masz Klingenburga GS 35/450?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703403
Udostępnij na innych stronach

Też zauważyłem że na max obrotach lepsza sprawność można uzyskać a im powietrza mniej przepychamy tym bardziej spada.

Przypomnij mi Kulca ty też masz Klingenburga GS 35/450?

Dokładnie, wygląda że lepszy by był mniejszy. Zamierzam kupić anemometr (narazie nie mam kasy), wtedy pomierzę dokładnie wydatki powietrza na poszczególnych prędkościach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703412
Udostępnij na innych stronach

Nie ma na co narzekać nawet jeśli wymiennik ciut za duży, oby wszystko działało przez długie lata i żeby tylko sucho w kanałach było ;)

Anemometr fajna rzecz też myślałem już kiedyś ale jakoś się nie dało jeszcze. Chciałem pomierzyć wydatki powietrza workiem foliowym o znanej pojemności ale to by nie było pewnie zbyt miarodajne :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703651
Udostępnij na innych stronach

Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach.

Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703691
Udostępnij na innych stronach

Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach.

Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy.

Dziekujemy za gratulacje :)

Nad GWC też myślę poważnie, jeszcze mam szanse przeryć się przez strop w łazience u góry która jest jeszcze nie skończona.

Może w tym roku dam rade i na przyszłą zimę wypróbuję już na całego ;)

Pozdrawiam

 

P.S.

Podajcie mi proszę jak ta sprawność wyliczyć dokładnie, bo coś mi nie wychodzi chyba.

Edytowane przez Mr_Mabram
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704062
Udostępnij na innych stronach

W chwili obecnej wymiennik tak wygląda (oblodzenie):

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/82d858dksjzo.jpg

 

zastanawia mnie procedura defrostu w sterowniku alresa, mam presostat, podłączony do wejścia 5, ustawione jako presostat, gdy styki zostaną zwarte silniki przechodzą na 1 bieg, a powinien wyłączyć nawiewowy, a wywiewowy dać na maxa, sprawdźcie u siebie proszę jak to działa

 

sam rekuperator tak wyszedł, skrzynkę robiłem pod sam wymiennik, upchałem jakoś te wentyle wewnątrz. Niezaizolowanie przewodów utrzymuje temperaturę w moim pomieszczeniu na poziomie 13-14 stopni:

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/8091irazgnb8.jpg

 

tak mam zaizolowaną rurę wywiewu z salonu, 15cm wełny:

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/y4wybdo660ep.jpg

 

tu idą rury nawiewowe do pokoi, jeszcze zostanie to zabudowane od frontu płytami i wsadzona wełna:

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/ezmz83wge90v.jpg

 

a tu to srebrne to wentilam 50mm, który jest za słabą izolacją na nieogrzewane poddasze (wykrapiała mi się woda), dla porównania po lewej 10cm wełny, a po prawej obłożone 15cm wełny:

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/ppyxpo91f1i9.jpg

 

i odczyt w tej chwili, praca na 45% od kilku godzin:

 

http://pics.tinypic.pl/i/00234/9wt13w1iv6zc.jpg

 

20-30% podanego napiecia czy obrotow maksymalnych ?

 

Fantom

napięcia podawanego w moim przypadku, co nie jest adekwatne do wydatku

 

Podajcie mi proszę jak ta sprawność wyliczyć dokładnie, bo coś mi nie wychodzi chyba.

 

ja liczę wg tego wzoru:

 

http://www.siwicki.pl/spr1.jpg

Edytowane przez kulca
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704094
Udostępnij na innych stronach

Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach.

Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy.

Co za problem zakleić 1/4 wymiennika i sprawdzić jaka będzie wydajność .Jakiś czas temu zasłoniłem część wymiennika i jeśli dobrze pamiętam wynik był trochę gorszy ale to było dawno.Według mnie też coś nie tak pokazuje sterownik z tymi temperaturami.Chyba kupie DS18 20 i zamienię ale najpierw sprawdzę te czujniki w wodzie lodowej ile się rozjeżdżają.Na przykład czujnik w czerpni czasem pokazuje dużo wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości.;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704595
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem wczoraj takim multimetrem z dołączaną sondą do pomiaru temperatury, mniej więcej się pokrywały temperatury z czujników sterownika. Wywiewy mierzone na anemostatach też takie jak na wymienniku, jedynie na nawiewach spadek na przesyle mam rzędu 2-3 stopni
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704617
Udostępnij na innych stronach

Na przykład czujnik w czerpni czasem pokazuje dużo wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości.;)

normalna rzecz ...

koło domu robi się otoczka z cieplejszego powietrza którą zasysasz do centrali...

czym zimniej na zewnątrz tym "przekłamanie" większe bo w powietrzu jest bardzo mało wilgoci i ogrzewa się byle czym ...

czujniki są OK.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704742
Udostępnij na innych stronach

Czy ktos moze juz przeliczal ile energii niesie powietrze strumieniem np. 300 m3/h ?

 

Chcialbym znacz roznice w zapotrzebowaniu domu na energie, jesli mielibysmy do czynienia z WM bez reku, i chcielibysmy oszacowac ile warta jest roznica temp. nawiewanej.

 

W przypadku np czerpni spod polaci dachu mozna mocno wplynac na temp. nawiewu, i ten wplyw mnie interesuje :)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707368
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte na żądanie

Cześć mam pytanie o GWC

 

Na wiosnę będę robił instalację rekuperatora.

Zamierzam samemu zrobić GWC i w związku z tym pytanie bo będę zakopywał przewód od wody do studni spustowej od PC przewód ten będzie szedł na gł. ok 1,5m. Z racji, że mam małą koparkę mogę wykopać max. 2m w głąb- czy mogę pod tym przewodem od wody dać rurę fi200 do reku? Czy powracająca chłodna woda będzie źle oddziaływać na tą rurę? Bo oprócz tych 2 rur chciałbym (na głębokości ok 1,2m) w tym wykopie dać rurę kanalizacyjną fi110 do odpływu wody z rynien do rowu melioracyjnego.

 

Czy to będzie działać?

Szkoda mi działki ryć ale jak trzeba będzie to trudno...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707391
Udostępnij na innych stronach

normalna rzecz ...

koło domu robi się otoczka z cieplejszego powietrza którą zasysasz do centrali...

czym zimniej na zewnątrz tym "przekłamanie" większe bo w powietrzu jest bardzo mało wilgoci i ogrzewa się byle czym ...

czujniki są OK.

Z czego ma być ta otoczka skoro czerpnię mam na ścianie nieogrzewanego garażu?:lol2:

 

Mi sprawność rekuperacji wychodzi 90,1 % przy 45% prędkości według dodatkowych termometrów .Według temperatur sterownika 87,5%.

Generalnie mam dość sucho bo wewnątrz 20 parę % i jakoś nie zauważyłem wykraplania wody w centrali.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707552
Udostępnij na innych stronach

300m3 o 1K to ok.0,1kwh...

tak średnio bo zależy od wilgotności ...:p

 

Czyli jesli podniose o 1 stopien np z 13 do 14 na 10 godzin to w tym czasie zapewnilem dostarczenie ok 1 KWh, idac dalej tym skomplikowanym obliczeniem podnoszac o 5 stopni w 10 godzin mam zysk 5 KWh ?

 

Tak srednio oczywiscie :p

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707591
Udostępnij na innych stronach

sam rekuperator tak wyszedł, skrzynkę robiłem pod sam wymiennik, upchałem jakoś te wentyle wewnątrz. Niezaizolowanie przewodów utrzymuje temperaturę w moim pomieszczeniu na poziomie 13-14 stopni:

 

http://files.tinypic.pl/i/00234/8091irazgnb8.jpg

Reku bardzo fajny też koncze podobny.

Zdjecie reku nie jest bardzo dokladne ale wydaje mi sie, że masz inlet ringi odwrotnie zamontowane. z tego co sie orientuje on powinien wchodzic tak pare minimetrów w wentyl. Tak jak na skrinie z dokumentacji EBM.

wentyl.jpg

 

Może ktoś wie dokładnie jak to ma być?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5708431
Udostępnij na innych stronach

qrde chyba masz rację, tak mam:

http://files.tinypic.pl/i/00235/fryenqrgt69f.jpg

 

http://files.tinypic.pl/i/00235/xp6gleylgo71.jpg

 

oblukajcie

Edytowane przez kulca
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5708595
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...