Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam wszystkich serdecznie. To jet mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od bardzo dawna i dzięki niemu udało mi się zbudować dom bez większych niespodzianek.

Mam pytanie dotyczące temperatur na rekuperatorze. Aktualnie mam: czerpnia: 6,2*C, wyrzutnia 15,0*C, wywiew 21,9*C i nawiew 20,7*C. Zastanawia mnie wyrzut i nawiew. Niska sprawność tłumaczyłaby wysoką temp na wyrzutni, ale kłóci się to z wysoką temp. nawiewu. Pomiar przed wentylatorami więc pomijam wpływ od ich nagrzewania. Mój reku to własny pomysł na wymienniku klingerburg GS-K 25/255, wentylatory ebm 6248/19 TDP, obudowa xps 5cm.

 

A jaka sprawność Ci wychodzi? Bo ja naliczyłem 92% to źle?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7479817
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Po skręceniu wywiewu mam: czerpnia: 6,5, wyrzutnia:13,1 wywiew: 22,0, nawiew: 19,4, więc sprawność już nie jest tak wysoka. Sterowanie płynne na potencjometrach 10k działa dobrze. Mam jeszcze pytanie po części związane z rekuperacją, tzn na ggwc mam stabilne 3.0-3.2*C niezależnie od warunków i czasu pracy. Trochę mało chyba? Ggwc to ok 120m rurki pe25 zakopanej na niewiadomej głębokości (miało być ponad metr a ile jest nie wiem), mieszanina wody z glikolem napędzana pompą 25-40.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7479869
Udostępnij na innych stronach

Witam

Planuję zrobić rekuperator na 50m2 i 2 osoby.

Chciałem kupić wymiennik Klingerburga, dostałem program GS.

Sprawdzałem różne wersje i nie wiem czy ma znaczenie wybór np.

GS18 albo GS25 o zbliżonych parametrach:

Przyjąłem Qmax 200m3 Qmin 40m3.

*********************************************************

Gs25/140 200/40

sprawność;78,0%/85,9%

spadek ciśnienia;178-219/19-23Pa

*********************************************************

Gs18/210 200/40

sprawność;77,5%/85,4%

spadek ciśnienia;162-199Pa/17-21Pa

*********************************************************

Różnice widoczne w programie są bardzo małe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7480761
Udostępnij na innych stronach

Dostałem wycenę na wymiennik Klingenburga. GS 25/350 za 139 € netto. Tylko ten odbiór osobisty. Trochę daleko mam.

Możesz zamówić kuriera. Nadawca klingenburg, odbiorca Ty. Jak tak robiłem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7482358
Udostępnij na innych stronach

Możesz zamówić kuriera. Nadawca klingenburg, odbiorca Ty. Jak tak robiłem.

 

Ja też.

Tylko popełniłem błąd wybierając DPD za pierwszym razem. Kurier totalna olewka nie odebrał, a było zlecane z 5 razy.

Potem wziąłem gejsów (GEIS), bez problemu, na dodatek gejsy przyjeżdżają z własnym listem przewozowym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7482851
Udostępnij na innych stronach

Już jakiś czas temu miałem podac ten kalkulator ale mi wypadło.

W sumie bardzo prosty w obsłudze a można się wielu ciekawych informacji dowiedzieć.

Ustawiamy tylko temperaturę na zew. i wew, strumień powietrza i wielkość wymiennika.

Pod spodem od razu mamy dane w zależności od modelu. Należy tam kliknąć na detale/szczegóły i otworzy się mnóstwo informacji.

Wymienniki recair są stosowane w Tesslach i pewnie w jakiś innych też.

http://www.recair.nl/pl/recuperator_models.php

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7487505
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią bypass.

Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu.

Jedynie trzeba dodać drugą tackę ociekową.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488056
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią bypass.

Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu.

Jedynie trzeba dodać drugą tackę ociekową.

Przy normalnym układzie obejście nie jest do niczego potrzebne...

( Tak samo jak dodatkowa taca ociekowa...)

 

By pass jest potrzebny jeżeli bawisz się w GWC lub tym podobne rozwiązanie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488085
Udostępnij na innych stronach

Przy normalnym układzie obejście nie jest do niczego potrzebne...

( Tak samo jak dodatkowa taca ociekowa...)

 

By pass jest potrzebny jeżeli bawisz się w GWC lub tym podobne rozwiązanie...

 

A może obejście nie potrzebne jak na dworze +30 bo faktycznie powietrze nawiewane się schładza. Ale w nocy w lecie jak na dworze chłodniejsze to By pass by się przydał bo do domu by wpadało powietrze o temp jak na dworze bez docieplania od wywiewanego i przez to dom by się troszkę schłodził nocą.

Tak mi chodzi po głowie by pass z automatyczną klapą sterowane termometrem pow nawiewanego ( tylko na lato) - by pass załączony tylko w nocy.

Takie to moje przemyślenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488178
Udostępnij na innych stronach

Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu.

 

Zależy od domu i jego mieszkańców. Mogą być duże zyski bytowe i słoneczne i wewnątrz jest cieplej, niż na zewnątrz. Wtedy bypass ma sens.

Ale jak ktoś pomyślał o tym i zabezpieczył dom przed przegrzewaniem, to faktycznie nie ma sensu (czyli nie ma sensu gdy wewnątrz nie jest cieplej, niż na zewnątrz).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488303
Udostępnij na innych stronach

lopiola

Baypassu używa się też przy odszranianiu w zimie wymiennika (jedna z metod).

 

Jak dla mnie to lepiej go mieć niż nie mieć.

 

Możesz też na przykład wpuścić sobie trochę wilgotnego powietrza z dworu jeżeli za bardzo przeszuszysz dom.

 

Jak coś przypalisz w kuchni to też szybko przewietrzysz zamiast czekać aż wszystko przejdzie przez wymiennik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488317
Udostępnij na innych stronach

GWC to jest beee i do doopy bo nic nie daje ale otwarte obejście wymiennika wentylacji mechanicznej bez wymiennika gruntowego to już jest bardzo spoko bo można sobie chałupę ochłodzić...

 

Panowie...

Czym ochłodzić...????

 

A o tym szybkim wietrzeniem za pomocą obejścia czy dodatkowej wilgoci to już nawet szkoda się wypowiadać...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488390
Udostępnij na innych stronach

Ja na razie teoretycznie bo reku w planach.

Założenia lato

1.w dzień +30 na dworze, w domu +24.

Zasysane powietrze przez wymiennik:

- czy zasysane powietrze +30C schłodzi się? - według mnie tak.

2. w nocy +18 na dworze, w domu +24

Zasysane powietrze przez by pass z ominięciem wymmiennika:

- czy zasysane powietrze o temperaturze +18 wychłodzi troszkę dom? - według mnie tak.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488431
Udostępnij na innych stronach

Ja na razie teoretycznie bo reku w planach.

Założenia lato

1.w dzień +30 na dworze, w domu +24.

Zasysane powietrze przez wymiennik:

- czy zasysane powietrze +30C schłodzi się? - według mnie tak.

2. w nocy +18 na dworze, w domu +24

Zasysane powietrze przez by pass z ominięciem wymmiennika:

- czy zasysane powietrze o temperaturze +18 wychłodzi troszkę dom? - według mnie tak.

 

To policz jeszcze strumień energii jaki przemieszcza wentylacja uwzględniając że temperatury nie są stałe a nawet nie zmieniają się skokowo...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488437
Udostępnij na innych stronach

To policz jeszcze strumień energii jaki przemieszcza wentylacja uwzględniając że temperatury nie są stałe a nawet nie zmieniają się skokowo...

 

Prawdę nie wiem o czym piszesz ( nie umiem tego policzyć) - może wytłumacz mi to jak krowie na rowie, bo teraz to już nie rozumiem po co w topowych reku by pass ( czy tylko do odmrażania ?) czy w innym celu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488446
Udostępnij na innych stronach

Prawdę nie wiem o czym piszesz ( nie umiem tego policzyć) - może wytłumacz mi to jak krowie na rowie, bo teraz to już nie rozumiem po co w topowych reku by pass ( czy tylko do odmrażania ?) czy w innym celu?

 

Marketing czyni cuda...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488466
Udostępnij na innych stronach

O tym chłodzeniu w lecie to pisze na podstawie gdyż w lecie jak gorąco a wieczorem na dworze chłodniej to otwierałem okno, na parapet wentylator na 3 bieg i chłodny nawiew do pokoju. Po 30 minutach czuć było wyraźniej chłód w pokoju i adekwatnie myślałem, że przy reku z by passem będzie podobnie ale widzę że się mylę czy jak ?.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488520
Udostępnij na innych stronach

O tym chłodzeniu w lecie to pisze na podstawie gdyż w lecie jak gorąco a wieczorem na dworze chłodniej to otwierałem okno, na parapet wentylator na 3 bieg i chłodny nawiew do pokoju. Po 30 minutach czuć było wyraźniej chłód w pokoju i adekwatnie myślałem, że przy reku z by passem będzie podobnie ale widzę że się mylę czy jak ?.

 

A wydajność wentylacji to pewnie kilka tysięcy m3/h aby to tak samo działało...

Policz sobie teraz przekroje kanałów i moc wentylatorów aby to skutecznie w ciągu kilku nocnych godzin obniżyło temperaturę w budynku...

 

GWC dmuchający powietrzem o temperaturze 17* i wydajności 500m3/h może co najwyżej spowolnić wzrost temperatury w całym domu pomimo że działa 24h/ doba...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488561
Udostępnij na innych stronach

Możesz też na przykład wpuścić sobie trochę wilgotnego powietrza z dworu jeżeli za bardzo przeszuszysz dom.

 

A skąd weźmiesz to wilgotne powietrze? Jak właśnie stąd się bierze przesuszenie w mrozy, że masz na zewnątrz powietrze o bardzo małej wilgotności bezwzględnej i nawet jak ma 80% względnej to po ogrzaniu do temperatury pokojowej ma znikomą wilgotność względną. Metoda na zmniejszenie przesuszenia powietrza, to zmniejszenie wydajności wentylacji. A przy wymienniku z odzyskiem wilgoci tym bardziej bypass nie pomoże - tu ewidentnie zaszkodzi.

 

Jak coś przypalisz w kuchni to też szybko przewietrzysz zamiast czekać aż wszystko przejdzie przez wymiennik.

 

To wywiew omija wymiennik? Myślałem, że to nawiew idzie bezpośrednio z czerpni. No i co to za różnica, czy przez bypass, czy przez wymiennik?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488569
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...