RadMac 03.02.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Witam wszystkich serdecznie. To jet mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od bardzo dawna i dzięki niemu udało mi się zbudować dom bez większych niespodzianek. Mam pytanie dotyczące temperatur na rekuperatorze. Aktualnie mam: czerpnia: 6,2*C, wyrzutnia 15,0*C, wywiew 21,9*C i nawiew 20,7*C. Zastanawia mnie wyrzut i nawiew. Niska sprawność tłumaczyłaby wysoką temp na wyrzutni, ale kłóci się to z wysoką temp. nawiewu. Pomiar przed wentylatorami więc pomijam wpływ od ich nagrzewania. Mój reku to własny pomysł na wymienniku klingerburg GS-K 25/255, wentylatory ebm 6248/19 TDP, obudowa xps 5cm. A jaka sprawność Ci wychodzi? Bo ja naliczyłem 92% to źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7479817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 03.02.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Po skręceniu wywiewu mam: czerpnia: 6,5, wyrzutnia:13,1 wywiew: 22,0, nawiew: 19,4, więc sprawność już nie jest tak wysoka. Sterowanie płynne na potencjometrach 10k działa dobrze. Mam jeszcze pytanie po części związane z rekuperacją, tzn na ggwc mam stabilne 3.0-3.2*C niezależnie od warunków i czasu pracy. Trochę mało chyba? Ggwc to ok 120m rurki pe25 zakopanej na niewiadomej głębokości (miało być ponad metr a ile jest nie wiem), mieszanina wody z glikolem napędzana pompą 25-40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7479869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 04.02.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 WitamPlanuję zrobić rekuperator na 50m2 i 2 osoby.Chciałem kupić wymiennik Klingerburga, dostałem program GS.Sprawdzałem różne wersje i nie wiem czy ma znaczenie wybór np.GS18 albo GS25 o zbliżonych parametrach:Przyjąłem Qmax 200m3 Qmin 40m3.*********************************************************Gs25/140 200/40sprawność;78,0%/85,9%spadek ciśnienia;178-219/19-23Pa*********************************************************Gs18/210 200/40sprawność;77,5%/85,4%spadek ciśnienia;162-199Pa/17-21Pa*********************************************************Różnice widoczne w programie są bardzo małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7480761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 06.02.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Dostałem wycenę na wymiennik Klingenburga. GS 25/350 za 139 € netto. Tylko ten odbiór osobisty. Trochę daleko mam. Możesz zamówić kuriera. Nadawca klingenburg, odbiorca Ty. Jak tak robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7482358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 07.02.2018 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Możesz zamówić kuriera. Nadawca klingenburg, odbiorca Ty. Jak tak robiłem. Ja też. Tylko popełniłem błąd wybierając DPD za pierwszym razem. Kurier totalna olewka nie odebrał, a było zlecane z 5 razy. Potem wziąłem gejsów (GEIS), bez problemu, na dodatek gejsy przyjeżdżają z własnym listem przewozowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7482851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 14.02.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Już jakiś czas temu miałem podac ten kalkulator ale mi wypadło.W sumie bardzo prosty w obsłudze a można się wielu ciekawych informacji dowiedzieć.Ustawiamy tylko temperaturę na zew. i wew, strumień powietrza i wielkość wymiennika.Pod spodem od razu mamy dane w zależności od modelu. Należy tam kliknąć na detale/szczegóły i otworzy się mnóstwo informacji.Wymienniki recair są stosowane w Tesslach i pewnie w jakiś innych też.http://www.recair.nl/pl/recuperator_models.phpPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7487505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 15.02.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią bypass.Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu.Jedynie trzeba dodać drugą tackę ociekową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią bypass. Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu. Jedynie trzeba dodać drugą tackę ociekową. Przy normalnym układzie obejście nie jest do niczego potrzebne... ( Tak samo jak dodatkowa taca ociekowa...) By pass jest potrzebny jeżeli bawisz się w GWC lub tym podobne rozwiązanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 15.02.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Nie mam GWC, ale mam klimę i jeżeli ciepłe wilgotne powietrze wejdzie do wymiennika z dworu i się schłodzi to chyba może się wykraplać woda na tej drugiej części wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.02.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Przy normalnym układzie obejście nie jest do niczego potrzebne... ( Tak samo jak dodatkowa taca ociekowa...) By pass jest potrzebny jeżeli bawisz się w GWC lub tym podobne rozwiązanie... A może obejście nie potrzebne jak na dworze +30 bo faktycznie powietrze nawiewane się schładza. Ale w nocy w lecie jak na dworze chłodniejsze to By pass by się przydał bo do domu by wpadało powietrze o temp jak na dworze bez docieplania od wywiewanego i przez to dom by się troszkę schłodził nocą. Tak mi chodzi po głowie by pass z automatyczną klapą sterowane termometrem pow nawiewanego ( tylko na lato) - by pass załączony tylko w nocy. Takie to moje przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu. Zależy od domu i jego mieszkańców. Mogą być duże zyski bytowe i słoneczne i wewnątrz jest cieplej, niż na zewnątrz. Wtedy bypass ma sens. Ale jak ktoś pomyślał o tym i zabezpieczył dom przed przegrzewaniem, to faktycznie nie ma sensu (czyli nie ma sensu gdy wewnątrz nie jest cieplej, niż na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idepozapalki 15.02.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 lopiolaBaypassu używa się też przy odszranianiu w zimie wymiennika (jedna z metod). Jak dla mnie to lepiej go mieć niż nie mieć. Możesz też na przykład wpuścić sobie trochę wilgotnego powietrza z dworu jeżeli za bardzo przeszuszysz dom. Jak coś przypalisz w kuchni to też szybko przewietrzysz zamiast czekać aż wszystko przejdzie przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 GWC to jest beee i do doopy bo nic nie daje ale otwarte obejście wymiennika wentylacji mechanicznej bez wymiennika gruntowego to już jest bardzo spoko bo można sobie chałupę ochłodzić... Panowie...Czym ochłodzić...???? A o tym szybkim wietrzeniem za pomocą obejścia czy dodatkowej wilgoci to już nawet szkoda się wypowiadać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.02.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ja na razie teoretycznie bo reku w planach.Założenia lato 1.w dzień +30 na dworze, w domu +24.Zasysane powietrze przez wymiennik:- czy zasysane powietrze +30C schłodzi się? - według mnie tak.2. w nocy +18 na dworze, w domu +24Zasysane powietrze przez by pass z ominięciem wymmiennika:- czy zasysane powietrze o temperaturze +18 wychłodzi troszkę dom? - według mnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ja na razie teoretycznie bo reku w planach. Założenia lato 1.w dzień +30 na dworze, w domu +24. Zasysane powietrze przez wymiennik: - czy zasysane powietrze +30C schłodzi się? - według mnie tak. 2. w nocy +18 na dworze, w domu +24 Zasysane powietrze przez by pass z ominięciem wymmiennika: - czy zasysane powietrze o temperaturze +18 wychłodzi troszkę dom? - według mnie tak. To policz jeszcze strumień energii jaki przemieszcza wentylacja uwzględniając że temperatury nie są stałe a nawet nie zmieniają się skokowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.02.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 To policz jeszcze strumień energii jaki przemieszcza wentylacja uwzględniając że temperatury nie są stałe a nawet nie zmieniają się skokowo... Prawdę nie wiem o czym piszesz ( nie umiem tego policzyć) - może wytłumacz mi to jak krowie na rowie, bo teraz to już nie rozumiem po co w topowych reku by pass ( czy tylko do odmrażania ?) czy w innym celu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Prawdę nie wiem o czym piszesz ( nie umiem tego policzyć) - może wytłumacz mi to jak krowie na rowie, bo teraz to już nie rozumiem po co w topowych reku by pass ( czy tylko do odmrażania ?) czy w innym celu? Marketing czyni cuda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.02.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 O tym chłodzeniu w lecie to pisze na podstawie gdyż w lecie jak gorąco a wieczorem na dworze chłodniej to otwierałem okno, na parapet wentylator na 3 bieg i chłodny nawiew do pokoju. Po 30 minutach czuć było wyraźniej chłód w pokoju i adekwatnie myślałem, że przy reku z by passem będzie podobnie ale widzę że się mylę czy jak ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 O tym chłodzeniu w lecie to pisze na podstawie gdyż w lecie jak gorąco a wieczorem na dworze chłodniej to otwierałem okno, na parapet wentylator na 3 bieg i chłodny nawiew do pokoju. Po 30 minutach czuć było wyraźniej chłód w pokoju i adekwatnie myślałem, że przy reku z by passem będzie podobnie ale widzę że się mylę czy jak ?. A wydajność wentylacji to pewnie kilka tysięcy m3/h aby to tak samo działało... Policz sobie teraz przekroje kanałów i moc wentylatorów aby to skutecznie w ciągu kilku nocnych godzin obniżyło temperaturę w budynku... GWC dmuchający powietrzem o temperaturze 17* i wydajności 500m3/h może co najwyżej spowolnić wzrost temperatury w całym domu pomimo że działa 24h/ doba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Możesz też na przykład wpuścić sobie trochę wilgotnego powietrza z dworu jeżeli za bardzo przeszuszysz dom. A skąd weźmiesz to wilgotne powietrze? Jak właśnie stąd się bierze przesuszenie w mrozy, że masz na zewnątrz powietrze o bardzo małej wilgotności bezwzględnej i nawet jak ma 80% względnej to po ogrzaniu do temperatury pokojowej ma znikomą wilgotność względną. Metoda na zmniejszenie przesuszenia powietrza, to zmniejszenie wydajności wentylacji. A przy wymienniku z odzyskiem wilgoci tym bardziej bypass nie pomoże - tu ewidentnie zaszkodzi. Jak coś przypalisz w kuchni to też szybko przewietrzysz zamiast czekać aż wszystko przejdzie przez wymiennik. To wywiew omija wymiennik? Myślałem, że to nawiew idzie bezpośrednio z czerpni. No i co to za różnica, czy przez bypass, czy przez wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/314/#findComment-7488569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.