jasiek71 05.03.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Dzięki za info. Chyba kulibob od niego kupował - zapuściłem info na priva. Po sieci inwigilacji sieci wynika że sprzedający to dzinks0 z naszego forum info potwierdzone- kupuję ten wymiennik. Swego czasu kupiłem trochę tych wymienników od niego... Wszystko spoko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.03.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 A ja czytając ostatnio sporo o problemach z wodą zalegającą czy zamarzającą na wymiennikach (często recair RS160, bo są dosyć popularne) coraz cieplej myślę o ERV366. Czy te wymienniki są zamienne? Aeris ma w ofercie reku na obydwu - tylko pytanie, czy można sobie ot tak wymienić? Z tymi wymiennikami trzeba uważać, ponieważ one odzyskują wilgotność również w lecie (niepożądane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 05.03.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Ja mam ten wymiennik i sprawność ma dobrą ale jest jedno ale dopóki nie pojawią się skropliny ponieważ ma on ok 40m2 i trzeba było to gdzieś zmieścić dlatego są tam bardzo małe przestrzenie które przytyka woda a w niskich temperaturach szybko zamarza chyba ze ktoś ma gwc to problem nie wystąpi . Ma ktoś może wymiennik klingenburga podłączony w pionie z wyrzutnia o góry gdzie skropliny spływają na ciepla stronę podobno tak podłączony wymiennik .Siwickiego nie zamarza ale kosztem troszkę gorszej sprawności gdyby klingenburg tak podłączony nie zamarzal to bym się nawet nie zastanawiał i olal bym walke o lepsza sprawnosc Tylko nie wiem na ile te informacje są wiarygodne o tym niezamarzaniu A czy nie sprawdza Ci się twoja wężownica podgrzewająca? Recair do grzania zaleca rysunek lewy dolny. Ty chcesz dać lewy górny. Tak patrząc na te problemy zamarzania dam dłuższe przewody elastyczne przy reku żeby można je było przełączać do testów. Widzę też że chyba warto dać na przód reku gruba plexi - wtedy widać co się dzieje w środku - czy zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.03.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) A czy nie sprawdza Ci się twoja wężownica podgrzewająca? Recair do grzania zaleca rysunek lewy dolny. Ty chcesz dać lewy górny. [ATTACH=CONFIG]408610[/ATTACH] Tak patrząc na te problemy zamarzania dam dłuższe przewody elastyczne przy reku żeby można je było przełączać do testów. Widzę też że chyba warto dać na przód reku gruba plexi - wtedy widać co się dzieje w środku - czy zamarza. Ja nie mam problemów z zamarzaniem ale mam robić u znajomego i nie chce kombinować z nagrzewnicami u siebie taka nagrzewnica to co innego u kogoś nie chciałbym jej robić bo jest zawsze jakieś ryzyko ze zamarznie jak nie będzie obiegu jak będzie na minusie Poza tym jak go Holendrzy projektował to chyba nie z myślą o naszym klimacie. Edytowane 5 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.03.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Z tymi wymiennikami trzeba uważać, ponieważ one odzyskują wilgotność również w lecie (niepożądane). To można włączyć bypass albo odpalić klimę. To proste do rozwiązania. Za to walczyć z wodą zatykającą wymiennik i przesuszonym powietrzem zimą trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 05.03.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Napiszcie z praktyki czy czerpnia i wyrzutnia coś hałasują. Planuję miejsce na nie, mieszkam w bliźniaku i najbardziej mi pasuje około 2-3 metrów od okiem moich i sąsiada. Wentylatory kilka metrów od zewnętrznej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 05.03.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 My tu skrobiemy jakieś centralki a tymczasem na słowackim forum rzeźbią niezłe armaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 06.03.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Robił ktoś z Was może reku w oparciu o wymiennik entalpiczny? Mam ciekawą ofertę na wymiennik firmy PAUL (największy z serii ERV366) i bardzo się skłaniam ku tej opcji. Nie mniej jednak chciałem zapytać o Wasze doświadczenia z wymiennikami entalpicznymi, zarówno pozytywne jak i negatywne. Na TAK - lepsza sprawność (oszczędność rzędu kilku - kilkunastu zł miesięcznie) oraz bardziej wilgotne powietrze. Ja nie miałem pewności, że wirusy, bakterie i inne takie nie będą przenikać z powrotem w obiegu zamkniętym do domu. Poza tym uznałem, że taki wymiennik jest porowaty (bo musi przepuszczać wodę) i dlatego może się brudzić z czasem. Tyle na NIE. Wybrałem plastikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 06.03.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 . Maciejzi jak rozwiązałeś rozmrażanie? O ile dobrze pamiętam to miał być rozłączany wentylator na ustalony czas. Jak to działa w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) Które wymienniki wybrać?GS, czy GSk?Kubatura poniżej 300m225/400 Edytowane 7 Marca 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 07.03.2018 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Odnośnie oszraniania to kombinuje tak. Reku w piwnicy ok 15-18 stopni. Przed reku rozgałęzienie. przed rozgałęzieniem trójnik z klapą z siłownikiem. Na jednym rozgałęzieniu wężownica z zaworem RTL. z co ala Romano 78. Jak na reku będzie spadać sprawność przykładowo ponizej np 70 procent (będzie nad tym czuwać arduino), to znaczy że zamarza wymiennik i zawór w trójniku będzie się przełączał na wężownicę (tam można jeszcze dać zawór elektryczny żeby wodę puszczał jak otwarta klapa trójnika). Rozgałęzienie po to gdyż reku nie będzie zamarzać jak na dworze kilka stopni na minusie a wężownicą z wodą już będzie marzła. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 07.03.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Które wymienniki wybrać? GS, czy GSk? Kubatura poniżej 300m2 25/400 Ta kubatura to kubatura czy powierzchnia? Dobierz sobie wymiennik w programie przy przepływie ok 100m3 na godz tak by sprawność była największa. Na takim przepływie będzie chodzić reku najczęściej. Jak chcesz program doboru to pisz na priwa i podaj adres mailowy to podeślę program. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Ta kubatura to kubatura czy powierzchnia? Dobierz sobie wymiennik w programie przy przepływie ok 100m3 na godz tak by sprawność była największa. Na takim przepływie będzie chodzić reku najczęściej. Jak chcesz program doboru to pisz na priwa i podaj adres mailowy to podeślę program. Po podłogach 125m2. Do tego dochodzi klatka schodowa. Wychodzi poniżej 300m3 objętości. Pytanie, czy wymiennik metalowy, czy pet. Z firmy zaproponowali mi GS 25/440 wzwyż. Rodzina 2+2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 07.03.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Po podłogach 125m2. Do tego dochodzi klatka schodowa. Wychodzi poniżej 300m3 objętości. Pytanie, czy wymiennik metalowy, czy pet. Z firmy zaproponowali mi GS 25/440 wzwyż. Rodzina 2+2. Tu masz wyniki - plastik lepszy o 3 procenty (pomijalne). według mnie wybór według upodobań. Poniżej 120 jak zejdziesz to przepływ za mały program pokazuje. Ile teraz każą sobie dać za takie wymienniki? Ja kupiłem recair 160/400 za 480 zł z przesyłką z alledrogo od forumowicza lecz dostawa w kwietniu maju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.03.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Odnośnie oszraniania to kombinuje tak. Reku w piwnicy ok 15-18 stopni. [ATTACH=CONFIG]408779[/ATTACH] Przed reku rozgałęzienie. przed rozgałęzieniem trójnik z klapą z siłownikiem. Na jednym rozgałęzieniu wężownica z zaworem RTL. z co ala Romano 78. Jak na reku będzie spadać sprawność przykładowo ponizej np 70 procent (będzie nad tym czuwać arduino), to znaczy że zamarza wymiennik i zawór w trójniku będzie się przełączał na wężownicę (tam można jeszcze dać zawór elektryczny żeby wodę puszczał jak otwarta klapa trójnika). Rozgałęzienie po to gdyż reku nie będzie zamarzać jak na dworze kilka stopni na minusie a wężownicą z wodą już będzie marzła. Co Wy na to? Dobry pomysł zastanawiam się czy do sterowania przepustnica nie wystarczylby sterownik z termostatem termostat mierzylby temp.na nawiewie jeśli temperatura spadlaby poniżej np.15 stopni zalaczalby przepustnice elektrozawor na wezownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.03.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Odnośnie oszraniania to kombinuje tak. Reku w piwnicy ok 15-18 stopni. [ATTACH=CONFIG]408779[/ATTACH] Przed reku rozgałęzienie. przed rozgałęzieniem trójnik z klapą z siłownikiem. Na jednym rozgałęzieniu wężownica z zaworem RTL. z co ala Romano 78. Jak na reku będzie spadać sprawność przykładowo ponizej np 70 procent (będzie nad tym czuwać arduino), to znaczy że zamarza wymiennik i zawór w trójniku będzie się przełączał na wężownicę (tam można jeszcze dać zawór elektryczny żeby wodę puszczał jak otwarta klapa trójnika). Rozgałęzienie po to gdyż reku nie będzie zamarzać jak na dworze kilka stopni na minusie a wężownicą z wodą już będzie marzła. Co Wy na to? A nie może być w obiegu glikol zamiast wody ? Nie musiałbyś robić rozgałęzienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.03.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) A nie może być w obiegu glikol zamiast wody ? Nie musiałbyś robić rozgałęzienia. Potrzeba by wymiennik plytowy i dodatkowa pompke i gdyby coś zaszwankowalo jest ryzyko ze zmrozony glikol rozsadzi wymiennik po stronie wodnej jeśli by nie było tam obiegu Edytowane 7 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 [ATTACH=CONFIG]408787[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408789[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408790[/ATTACH] Tu masz wyniki - plastik lepszy o 3 procenty (pomijalne). według mnie wybór według upodobań. Poniżej 120 jak zejdziesz to przepływ za mały program pokazuje. Ile teraz każą sobie dać za takie wymienniki? Ja kupiłem recair 160/400 za 480 zł z przesyłką z alledrogo od forumowicza lecz dostawa w kwietniu maju. To jest krzyżowy. Za pet wołają 25/400 119 euro netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.03.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Potrzeba by wymiennik plytowy i dodatkowa pompke i gdyby coś zaszwankowalo jest ryzyko ze zmrozony glikol rozsadzi wymiennik po stronie wodnej jeśli by nie było tam obiegu glikolu nie zamrozi, kwestia dobrania odpowiedniego stężenia. Poza tym jeśli wymiennik płytowy będzie poniżej tej "nagrzewnicy kanałowej" to obieg będzie wymuszany grawitacyjnie, tylko nie wiem czy z wystarczającą prędkością przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.03.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Odnośnie oszraniania to kombinuje tak. Reku w piwnicy ok 15-18 stopni. [ATTACH=CONFIG]408779[/ATTACH] Przed reku rozgałęzienie. przed rozgałęzieniem trójnik z klapą z siłownikiem. Na jednym rozgałęzieniu wężownica z zaworem RTL. z co ala Romano 78. Jak na reku będzie spadać sprawność przykładowo ponizej np 70 procent (będzie nad tym czuwać arduino), to znaczy że zamarza wymiennik i zawór w trójniku będzie się przełączał na wężownicę (tam można jeszcze dać zawór elektryczny żeby wodę puszczał jak otwarta klapa trójnika). Rozgałęzienie po to gdyż reku nie będzie zamarzać jak na dworze kilka stopni na minusie a wężownicą z wodą już będzie marzła. Co Wy na to? Według mnie nie trzeba czekać na zamarznięcie wymiennika, trzeba zrobić nagrzewnicę, która utrzymywała by zadaną temperaturę na wlocie do rekuperatora z czerpni np -2*. Ja zrobiłem tak, ale z elektryczną nagrzewnicą. Jak dotąd zużyła około 100kWh energii. Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem podłączonym do CO no ale problem zamarzania wody w obiegu i tu problem. Można tak ,wymiennik płytowy glikol, pompka, nagrzewnica naczynie przeponowe. Sterowanie pompką i utrzymywanie jak wyżej temperatury np -2*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania