W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?

73737493-4E85-41CB-AB13-2886284C9B50.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763270
Udostępnij na innych stronach

W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?

 

Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763368
Udostępnij na innych stronach

Po temp.jednak widać ze instalacjia w miarę zrównoważona tylko sam wymiennik ma słabą sprawność

 

91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763426
Udostępnij na innych stronach

No to albo ja mam słaby wzrok albo ty.

 

Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763467
Udostępnij na innych stronach

Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.

Czyli żeby zrównoważyć muszę zmniejszyć prędkość wentylatora wywiewu. Jak to przełoży się na sprawność? Co z tą 3 stopniową różnica temperatury wywiewu?

Rekuperator na nieizolowanym strychu, najdłuższy kanał wywiewny(fi 75) około 15 m. Kanały w stropie przykryte 20 cm wełny skalnej. Za duża prędkość powietrza?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763477
Udostępnij na innych stronach

Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?

 

Obecnie

Czerpnia7

Wyrzutnia8,5

Nawiew18,5

Wywiew 20

Termometry w rekuperatorze.

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763541
Udostępnij na innych stronach

Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.

 

To ja źle odczytałem w moim telefonie trzeba się dobrze wpatrzyc aby takie miniaturki odczytać faktycznie wychodzi ze wywiew jest większy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763591
Udostępnij na innych stronach

Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.

 

A czerpnia to niby skąd temperatura jest chyba z zewnątrz tam akurat strat nie mam na kanale tyle ile na zewnątrz tyle na czerpni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7764340
Udostępnij na innych stronach

Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.

 

Zamontowałem potencjometry na dwa wentylatory. Jak zwalniam prędkość wentylatora wywiewu spada temperatura na wyrzutni ale i na wywiewie też. Nie udało mi się zbliżyć temperatury wyrzutni do czerpni. W niedziele będzie trochę wolnego czasu wiec zacznę od wymiany filtrów a potem będę eksperymentował z prędkościami. Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7765501
Udostępnij na innych stronach

Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?

 

Niestety, to nie takie proste i wymagałby danych o wilgotności i ilości kondensatu i skomplikowanych obliczeń.

Latem, jak różnice temperatur i wilgotności bezwzględnej są niewielkie i brak skraplania - to różnica czerpnia-wyrzutnia i nawiew-wywiew powinny być bardzo podobne. Zimą rozjeżdża się i to bardzo różnie, w zależności od warunków.

Więc zimą to traktowałbym tylko jako przesłankę do sprawdzenia innymi metodami (np. W którą stronę dmucha przez dziurkę od klucza czy inny otwór).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7765508
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...