W starym sterowniku jest ustawienie mocy palnika - reguluje się czas podawania i czas przerwy - obie wartości w sekundach. Robi się to w trybie ON bez wchodzenia w menu serwisowe. Reguluje się również moc dmuchawy - w trybie OFF. Ale Ty chyba masz jednak nowy sterownik.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6884736
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Kiedyś miałem tan starszy sterownik ale wymieniłem na nowszy.

Kocioł musi być w trybie OFF, klawiszem F przewijasz menu aż dojdziesz do Tryb Serwisowy, wpisujesz hasło klawiszem + (77+temp. zadana kotła)

 

Znalazłem - dzięki !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6891939
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Niestety, na takie pytanie nie dam rady udzielić odpowiedzi - najlepiej zadzwoń do Pana Andrzeja - na temat Granpala wie wszystko :-)

Zauważyłem, że jakoś mało nowych postów w temacie "Granpal" - świadczy to o tym, że z tym kotłem nie ma problemów i że użytkownicy są zadowoleni - bo wtedy o czym tu pisać? Z niechęcią myślę o koniecznym przed sezonem czyszczeniu pieca /bo jakoś tak od wiosny zeszło ;-)/ - oj, jak ja tego nie lubię!!! Ale od czasów Sierotki Marysi te wstrętne krasnoludki nie chcą człowiekowi nawet w tak prostych /ale brudnych/ sprawach pomóc, więc trzeba się będzie niestety wziąć /lub wziąść :-)/ za to samemu :-(

Na sezon grzewczy czeka pod plandeką na podwórku zakupione 4 tony Barlinka po 870 zł/t, w kotłowni zostało około tony - zima z głowy :-) Tylko te cztery czekające mnie czyszczenia /po każdej tonie jedno/ psują mi trochę humor ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6915211
Udostępnij na innych stronach

Wszyscy tu piszący nie mogą się nachwalić granpala i Polimetu, który nikogo nie pozostawia bez pomocy w biedzie :-) No dobra, koniec żartów. Na poważnie - nie znam żadnego użytkownika granpala, który nie byłby zadowolony ze swojego pieca.

Pzdr

 

:confused: , jak znajde czas to dopisze do wczśniejszych swoje dwa grosze

 

na tle innych kotłów na paliwa stałe - to to nie jest Mercedes. To jest Bentley albo Rolls Royce.
:rolleyes:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6915769
Udostępnij na innych stronach

Co ja piszę, to już 10 sezon przed nami ;) Masakra tyle lat....

A tak, Stanisław, a tak :) Dziesiąty sezon! Znajomi, którzy kupili kotły równolegle ze mną, eksploatują już drugi albo trzeci kocioł. A mój granpal ciągle sprawny i gotowy do pracy /chociaż jeszcze nie czyszczony po poprzednim sezonie ;)/ Uważam, że to najlepszy zakup jakiego dokonałem z wyposażenia technicznego domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6916991
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam! Jestem nowym posiadaczem kotła granpal 30kw. palę w nim 5 dni. palę owsem i mam problem ze spiekami na palniku po 6 godzinach popiół tak zawala palnik że praktycznie dusi płomień, nie wiem czemu popiół nie spada do popielnika. proszę o pomoc w ustawieniach kotła.

moje nastawienia to przy mocy:20%-dm35

40%-40

60%-44

80%-50

100%-54

a podawanie 6,8s.

i jeszcze jaka powinna być temp spalin?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6931994
Udostępnij na innych stronach

Witam! Jestem nowym posiadaczem kotła granpal 30kw. palę w nim 5 dni. palę owsem i mam problem ze spiekami na palniku po 6 godzinach popiół tak zawala palnik że praktycznie dusi płomień, nie wiem czemu popiół nie spada do popielnika. proszę o pomoc w ustawieniach kotła.

moje nastawienia to przy mocy:20%-dm35

40%-40

60%-44

80%-50

100%-54

a podawanie 6,8s.

i jeszcze jaka powinna być temp spalin?

 

Witaj

Może powinieneś zmniejszyć podawanie np. do 5.0, na zasadzie prób i błędów obserwując płomień zmniejszył bym jeszcze wartości na dmuchawie. Ale tu raczej powinien wypowiedzieć się Stanisław, bo jak pamiętam chyba palił właśnie owsem.

Edytowane przez ewajacek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6934205
Udostępnij na innych stronach

dzięki za odp ewajacek, zmniejszyć podawanie pierwsze że nie wiem jak to zrobić, a drugie moim zdaniem jak zmniejsze to piec dłużej będzie pracował, a i tak długo dochodzi do zadanej temperatury, oj chyba czeka mnie długa przeprawa z kotłem. dmuchawę trochę zmniejszyłem wg porad puławiaka ale spieki nadal mi się robią, a czy możliwe jest ze te spieki są przyczyną trochę zanieczyszczonego owsa? zauważyłem że koło ślimaka jest ziemia/piasek. a jaka powinna być temp spalin? pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6934706
Udostępnij na innych stronach

Takie zmiany jak czas podawania (pracy podajnika) zmienia się w trybie serwisowym przy stanie pieca off. Jak najbardziej zanieczyszczenia wszelakiego rodzaju jak np ziemia/piasek, która dostaje się na palnik powoduje powstawanie tzw spieków (w wysokiej temperaturze piach topi się). Temperatura spalin? To zależy od mocy z jaką pracuje Granpal, nigdy się nie zagłębiałem w temat bo i nie ma po co. Ustawiasz dmuchawę na jak najbardziej optymalne nastawy dla poszczególnych stopni mocy (w menu kominiarz) i tyle. Ekspertem nie jestem i daleko mi do tego, ale na przełomie tych kilku lat nauczyłem się obserwować płomień i nastawiać dmuchawę tak aby kocioł dobrze pracował. Pomocne w ustawieniach jest w menu kominiarz funkcja tryb kominiarz (standardowo ustawiona na "nie" , po przestawieniu jej na "tak" można ustawić moc kotła na określoną wartość np 60% i ustawiać moc dmuchawy. Należy pamiętać żeby po ustawieniach na powrót ustawić tryb kominiarz na "nie". Jeśli masz jakieś wątpliwości dzwoń +48 509 347 638 pomoc techniczna Granpal. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6935086
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Drodzy forumowicze! ze spiekami sobie trochę poradziłem po zmniejszeniu dmuchaw, ale lekkie spieki nadal się tworzą . Mam teraz kolejne pytanie: jakie grzanie jest oszczędniejsze względem spalania. grzanie cały czas mniejszymi temperaturami i mocniejsze dogrzanie wg reg. pok . Czy ustawienie obniżenia na 40 stopni, pompa staje i grzanie tylko jak regulator pokojowy "karze". proszę o odpowiedź. pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6947012
Udostępnij na innych stronach

Zapewne ciężko jest dać jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie, dużo zależy od budynku i pewnie indywidualnych odczuć. Ja u siebie mam tak zbudowane CO, że mam 2 regulatory temperatury pokojowej: 1 na parterze połączony z piecem, drugi na poddaszu połączony z zaworem na rurze ciepłej wody CO idącej na poddasze. Temperatury ustawiam w sposób następujący: na parterze dzień 21, noc 20. Poddasze dzień 20, noc 19. Co do ustawień na piecu przy temperaturach takich jak obecnie, czyli w dzień w miarę ciepło ustawiam obniżenie na 40 stopni i grzeję tylko jak regulator podaje sygnał. Jak temperatura spada w okolice 0, to przestawiam obniżenie na np. 35. Kieruję się głownie odczuciem, wydaje mi się, że takie grzanie jest bardziej komfortowe. Na regulatorze mam niestety dosyć wysoką histerezę, bo aż 1 stopień więc może to też ma wpływ. Nie zauważyłem za bardzo różnicy w ilości spalanego pelletu w zależności czy grzałem z ustawieniem obniżenia na 40 czy na niższej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6947139
Udostępnij na innych stronach

Co może być przyczyną pojawiania się klejącego i błyszczącego nalotu na płomieniówkach i w ich okolicach. Za mało powietrza?

Płomieniówki i czopuch (połączenie z kominem) wyczyszczone wczoraj - dzisiaj znowu ta mazia. Po otworzeniu komory spalania bucha płomień, a dym jest szary (wydawało mi się że dawniej był bardziej biały). Pellety są raczej suche - po otworzeniu zasobnika nie widzę żadnych skroplin na pokrywie. Zmniejszyłem podawanie z 5,5 na 4,5, ale nie pomogło.

Mam stary sterownik. Czym się różni praca kotła w trybie: paliwo-pellety, od paliwo-paliwo-2 ? Jest jeszcze paliwo-zboże.

Edytowane przez panfotograf
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6949808
Udostępnij na innych stronach

Podnieś temperaturę zadaną kotła - przy obecnych ustawieniach temperatura kotła spada do zbyt niskich wartości i to powoduje powstawanie tej mazi. Dosyć typowe przy obecnych warunkach pracy kotła - w dzień głównie w podtrzymaniu, w nocy praca cykliczna. Przy temperaturze kotła ustawionej zbyt nisko następuje rzut zimnej wody i temperatura kotła spada poniżej punktu rosy.

Przy ustawieniu pelet jako paliwa pracuje zapalarka, przy ustawieniu paliwo2 zapalarka nie włącza się.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6950369
Udostępnij na innych stronach

Podnieś temperaturę zadaną kotła - przy obecnych ustawieniach temperatura kotła spada do zbyt niskich wartości i to powoduje powstawanie tej mazi. ... temperatura kotła spada poniżej punktu rosy.

Jeśli kocioł pracuje w trybie pogodowym to jak mam podnieść temperaturę zadaną kotła?

W instrukcji jest napisane:

TEMPERATURA ZADANA KOTŁA

Temperatura zadana kotła jest parametrem wewnętrznym sterownika i jest to jedna z trzech temperatur:

- w trybie pogodowym zadana temperatura pracy kotła obliczana jest z charakterystyki grzania na podstawie temperatury zewnętrznej,

- w trybie lato i ręcznym użytkownik wpisuje temperaturę zadaną w podmenu „temp.zadana kotła”,

- podczas grzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u) regulator wybiera „temperaturę kotła na potrzeby c.w.u.”, która może być inna niż w trybie ręcznym lub pogodowym.

 

Znalazłem coś takiego jak temperatura minimalna kotła i podniosłem z 60 do 62

 

Jeszcze jedno pytanie:

Gdzieś czytałem o czyszczeniu z popiołu przestrzeni pod palnikiem. Nigdy tego nie robiłem, a kocioł mam od 5 lat. Czy to obowiązkowe? Trochę się boję żeby czegoś nie popsuć - szczególnie gdy sezon grzewczy ruszył.

 

Sonda lambda - jak sprawdzić czy jest w moim kotle?

Edytowane przez panfotograf
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6950509
Udostępnij na innych stronach

czyść komorę pod palnikiem tam się nic nie zepsuje. odkrecasz 2 śruby z tyłu kotła i musisz oderwać blachę jest przyklejona na silikon i później w głębi masz jeszcze jedną taką blachę z klapką też musisz odkręcić i wyczyścić. No i musisz uważać bo maź się pojawia kiedy są zapchane kanały spalinowe ( spaliny nie są odprowadzane z kotła i następuje tam kondensacja) czyli ogólnie zapchanie kotła lub komina.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/139/#findComment-6950573
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...