Gdybym wcześniej wiedział o przecieku to na pewno bym tego tak nie zostawił. Teraz w środku sezonu grzewczego to trochę komplikuje sprawę.

Jeżeli to faktycznie tuleja i wymiana nie jest jakaś skomplikowana to trza wymienić. Gdzieś jest może jakaś instrukcja wymiany? Rozumiem, że tuleję kupię od Polimetu. Po czym poznam, że mam już piec z wymienną tuleją?

 

PS

W którym miejscu przeciera się ta tuleja?

Edytowane przez patol
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7645921
Udostępnij na innych stronach

Wyciera się przy palniku razem ze ślimakiem (zamów komplet , około 280 zł z przesyłką) .

Tuleja to rura między zasobnikiem , a kotłem na dole ( jak otworzysz wąską klapę na środku) poznasz po śrubach .

Szukaj spawacza.

Edytowane przez cuuube
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7646036
Udostępnij na innych stronach

Wyciera się przy palniku razem ze ślimakiem (zamów komplet , około 280 zł z przesyłką) .

Tuleja to rura między zasobnikiem , a kotłem na dole ( jak otworzysz wąską klapę na środku) poznasz po śrubach .

Szukaj spawacza.

Przeciek nie jest spowodowany przetarciem tulei. Tuleja wystaje w palenisko chroniąc ścianę kotła od ognia. Tuleja się wypala/koroduje i następuje jej skrócenie. Wtedy korozja/ wypalanie atakuje blachę kotła i robi się dziurka. Dlatego tuleję trzeba co kilka lat kontrolować i wymieniać jak się zbytnio skróci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7646056
Udostępnij na innych stronach

Witam, chce kupić piec na pellet do swojego domu czytając te forum wnioskuję tylko jedno Granpal!? Moj piec musi spełniać norme 5 klasy i na dodatek być eco design. Ściany domu porotherm 25 + styropian grafit 15 cm, poddasze piana 25 cm szyby w oknach dwukomorowe, powierzchnia domu 220 m2, Garaż 50 m2 (ocieplony grafit 15 cm) oddalony od domu 25 m z domu do garażu położona w wykpie 35 m rury preizolowanej Uponor Ecoflex Varia rura Twin 2x32x2,9 /140 .

 

Czy ktoś może doradzić jaka moc pieca jest potrzebna i jakiej firmy piec wybrać? Brałem pod uwagę kostrzewę ale czytając forum poznałem nowe Marki takie jak Granpal, Edilkamin.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7647260
Udostępnij na innych stronach

Patol,

u mnie też wystąpił problem z pojawiającym się kondensatem - jedyne rozwiązanie jakie znam, to podniesienie temperatury na kotle.

Miałem ustawione 65st. - teraz podniosłem do 67 st i problemu nie ma.

Przy 65 st. i włączeniu co - temp. na kotle spadało do ok. 58 st przez co zaczynał "wytrącać" się kondensat - w znacznych ilościach.

Od momentu zwiększenia temperatury - jest go minimalna ilość ( bym powiedział śladowa )

 

Powodzenia

 

JK

 

 

Ale w jaki sposób podnieść temperaturę spalin?

Zaczął pojawiać mi się kondensat, czego wcześniej nigdy nie było.

W weekend porządnie wyczyszczę piec, ale póki co to jakaś masakra się robi :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7647341
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nadal będzie za szybko zarastał sadzą i skroplinami, to warto przeczyścić otworki do nadmuchu w palenisku. Można też zmniejszyć podawanie paliwa. Takie objawy występują kiedy jest za mało powietrza w procesie spalania.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7647509
Udostępnij na innych stronach

Pod palnikiem jeszcze nie czyściłem, ale póki co nic nie ruszam bo wszystko idealnie mi się pali... dmuchawa dmucha aż miło a pelet idealnie się spala. Tuleje na bank będę wymieniał wraz ze ślimakiem bo nie wierzę w to, że wcześniej ciekło a teraz "samo" się naprawiło :) Zresztą ewidentnie mam wrażenie, że ślimak z tuleją jest krótszy to ładnie zobrazował Cuuube :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7648133
Udostępnij na innych stronach

Widocznie nie była to kwestia przecieku , a złych parametrów spalania.

 

Jak często robiłeś czyszczenie i w jakim stopniu ?

 

 

U mnie dwa czasem 3 razy w sezonie jest czyszczony do takiego stanu szczotką stalową na wiertarce

8a47a96644dcb6dfmed.jpg

A między czasie samym odkurzaczem lecę tylko pył

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7648142
Udostępnij na innych stronach

Im czystszy tym lepsza sprawność.:p

Im bardziej oklejony tym więcej idzie w komin.

Oczywiście - masz rację. Komorę spalania też tak czyścisz?

Ja tę część też przelatuje szczotką drucianą, ale wosku już nie kładę ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7648224
Udostępnij na innych stronach

Szczotką drucianą dołu się nie da , a przynajmniej wychodzi to kiepsko.

Mam długą blaszkę #2 , szeroką na 10cm i nią jadę po prostych ładnych powierzchniach , narożniczki dopieszczam ręczną (zagiętą) szczotką.

Kiepsko idzie jedynie ta komora nad paleniskiem u góry.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/161/#findComment-7648254
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...