Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mam stary sterownik z PID estymy więc całkowicie inny. Myślę jednak, że funkcje pracy muszą być podobne. Tryb pracy "ręczny" u mnie służy tylko do regulacji powietrza. Jakie masz podawanie i w jakim interwale? W Estymie interwał wynosi 10 sekund.

Jeśli temperatura spalin nie rośnie, kocioł sam się wyłączy i to tak ma być.

Podaj wszystkie ustawienia podawania i powietrza.

Wymiennik masz czysty?

 

Witaj

* piec w trybie automatycznym nie może z rozpalania wejść w stan ciągły

* udało nam się wyczyścić dziury od wymiennika

* przeprowadziłem test ręcznego rozpalenia używając: dmuchawy, podawania i odpopielania.

162403895_2903374633317231_3948719442098660293_n.jpg

wyciągnałem kocioł pięknie rozpalony aż do obciażenia 100% - tymczasem wyjście spalin wzrosło nieznacznie, tak samo temperatura wody na CO.

Coś tam jeszcze blokuje? Dokładniej wyczyścić czy może jakiś czujnik nawalił? Kocioł jest nowy ale trochę dymi chyba dlatego że jest obklejony po podaniu wcześniej peletu prawdopodobnie sosnowego z żywicą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • 2 weeks później...
Opisane efekty jako żywo przypominają palenie marnej jakości peletem. Miałem podobnie przy próbach palenia biopeletem z pestek słonecznika oraz raz przy paleniu marnym peletem przemysłowym. Spróbuj zmienić pelet i jeśli jest taka możliwość w sterowniku popróbuj na ustawieniach stałych /nie PID nadążnych/, czyli stałe ustawienie dmuchawy, podawania i przerwy oraz pracę w podtrzymaniu. Kotły na paliwo stałe obojętnie którego producenta wymagają niestety od obsługującego pewnej wiedzy technicznej oraz dojścia drogą empiryczną do odpowiednich nastaw.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Panie i Pany ! W związku z przesiadką na pompę przymierzam się do sprzedaży mojego Granpala 15 kW. w użyciu od 2010 roku, po serwisie głównym kilka lat temu z wymianą tulei ślimaka. Od wielu lat pracuje niezawodnie. Regulator Estyma.

Jakby ktoś potrzebował to sprzedam niedrogo

https://www.facebook.com/marketplace/item/980940259392413

Edytowane przez trabi-wrc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

U mnie dwa dni temu skończył się rekordowo dłuuuugi sezon grzewczy i dopalam pelet aż piec sam zgaśnie. Jeszcze tak długiego sezonu grzewczego nie miałem. Skrajnie niskich temperatur wprawdzie nie było, ale palenie do czerwca??? Najdłużej bywało do zimnej Zośki. Za sezon spaliłem prawie 5 ton peletu /zostało kilka worków/ - to też rekord w spalaniu. Ale kiedy pomyślę, że paliłbym nadal olejem - to jakoś lżej mi na duchu :p

Jeśli chodzi o koszty - paliłem niezłym peletem po 750 zł/t czyli całkowity koszt ogrzewania /w tym oczywiście cwu/ to ok. 3700 zł - nie tak znów dużo jak na ok. 200 m2 ogrzewanej powierzchni i temperaturę zadaną 21 st C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Ale Ty stachanowiec jesteś, Stanisław :) Już wyczyściłeś? :p Ja co roku obiecuję sobie, że zaraz po sezonie wyczyszczę - ale wtedy włącza mi się leń patentowany i czyszczę dopiero jak łapią pierwsze chłody ;) Tak tak, to już 16 sezon będzie przygody z Granpalem i w poprzednich 15 sezonach nigdy nie zawiódł ze swojej winy. Jedna poważna usterka - przetarcie - była wyłącznie moją winą, bo nie chciało mi się wysłać wcześniej kociołka do Polimetu chociaż i Pan Andrzej prosił, i ja sam też wiedziałem, że trzeba.Teraz już obiecałem piecykowi że będę wymieniał tuleje na czas, a on obiecał mi dalszą bezawaryjną pracę jeszcze przez długie lata :)

Tak, najlepszym wyborem w historii budowy mojego domu był zakup Granpala :)

Granpal forever!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie i Pany ! W związku z przesiadką na pompę przymierzam się do sprzedaży mojego Granpala 15 kW. w użyciu od 2010 roku, po serwisie głównym kilka lat temu z wymianą tulei ślimaka. Od wielu lat pracuje niezawodnie. Regulator Estyma.

Jakby ktoś potrzebował to sprzedam niedrogo

https://www.facebook.com/marketplace/item/980940259392413

 

SPRZEDAŁEM!

 

Dzięki Granpalowcy za wsparcie i rady przez te 11 lat.

Do zobaczenia na grupie pomp ciepła :D

Pozdrav

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SPRZEDAŁEM!

 

Dzięki Granpalowcy za wsparcie i rady przez te 11 lat.

Do zobaczenia na grupie pomp ciepła :D

Pozdrav

 

Trzymaj się! Dobrze się z Tobą gadało :) Wpadnij czasem kurtuazyjnie i napisz jak tam Ci idzie z tą pompą i zdradź czy to pompa powietrzna czy ze źródłem? I po sezonie napisz coś o kosztach w porównaniu z Granpalem. Mam również nadzieję, że masz jakieś awaryjne zasilanie energią cieplną na wypadek braku prądu /o co w najbliższych latach trudno nie będzie/ Na grupie pomp ciepła raczej się nie spotkamy, bo dopóki mój Granpal będzie chciał pracować - nie przewiduję zmiany sposobu ogrzewania. A i potem raczej wybiorę nowego Granpala, bo ten zapracował na zaufanie do firmy.

A tak na marginesie - za ile sprzedałeś swój kociołek, oczywiście jeśli to nie tajemnica ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie Granpalowcy,

a ja myślałem, że wszyscy czyszczą kociłki na koniec sezonu...sezon zakończony w połowie maja, piec wyczyszczony na koniec lipca - wstyd się przyznać, ale i u mnie włączył się "leniuszek" (a to za gorąco / a to niedziela ) i tak jakoś się zeszło.

Ale teraz już wyczyszczony, pellet zamówiony - trzeba jeszcze tylko przenieść z garażu do kotłowni.

 

Pozdrawiam,

 

 

Ale Ty stachanowiec jesteś, Stanisław :) Już wyczyściłeś? :p Ja co roku obiecuję sobie, że zaraz po sezonie wyczyszczę - ale wtedy włącza mi się leń patentowany i czyszczę dopiero jak łapią pierwsze chłody ;) Tak tak, to już 16 sezon będzie przygody z Granpalem i w poprzednich 15 sezonach nigdy nie zawiódł ze swojej winy. Jedna poważna usterka - przetarcie - była wyłącznie moją winą, bo nie chciało mi się wysłać wcześniej kociołka do Polimetu chociaż i Pan Andrzej prosił, i ja sam też wiedziałem, że trzeba.Teraz już obiecałem piecykowi że będę wymieniał tuleje na czas, a on obiecał mi dalszą bezawaryjną pracę jeszcze przez długie lata :)

Tak, najlepszym wyborem w historii budowy mojego domu był zakup Granpala :)

Granpal forever!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
  • 5 weeks później...
Niestety, pogoda mnie przekonała i przedwczoraj odpaliłem Granpala /po uprzednim wyczyszczeniu tuż przed odpaleniem :p / . Z trwogą spoglądam na zapasy peletu, jako że wystarczą na jakieś 10 dni, a pelet jeszcze nie zamówiony z braku czasu i szeroko pojętych możliwości. Liczę na zapowiadane ocieplenie i w razie czego oszukiwanie sterownika paleniem w kominku ;) Ale tak czy siak trzeba będzie pelet kupić, tylko z wniesieniem do kotłowni będę mieć kłopoty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie podobnie, zimno jak cholera i w poniedziałek odpaliłem piec, ale nie chciało mi się go na razie czyścić. Pelletu mam na razie tak z 1,5 tony. tkupiłem bardzo ładnie palący się pellet po 850zł i z ciekawości 1tonę Olczyka za 1000zł. Ten za 850 prawie tak jak Olczyk, najważniejsze, że praktycznie nie daje spieków. Dawno nie miałem tak spokojnej zimy, wystartczyło, że do palnika zajrzałem raz na tydzień. Co do noszenia to ja robię tak, że 2 tony wciągam na paletach do garażu, blisko wejścia do kotłowni. Reszta idzie do szopki skąd raz na 3 tygodnie sobie dowożę taczką.Ten sezon będzie 11tym dla mojego Granpala :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam szanownych użytkowników forum. Rozważam kotła Granpal eko 20kw, . Chciałbym poznać opinie na temat spalania owsa w tych kotłach, jak zużycie, obsługa i ewentualny serwis.

Mam prośbę, czy jest może ktoś z użytkowników forum z Podkarpacia, okolice Łańcut, Rzeszów najlepiej? żeby podjechać i pogadać osobiście? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.

Edytowane przez Jakob123
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jestem ze Śląska i palę samym owsem już 10 lat. Z owsem nie ma problemu z przegrzewaniem podajnika, ale trzeba mieć wkłądy kominowe najlepiej ceramiczne, bo wszystko co metalowe skoroduje w pół roku no i trzeba zadbać żeby kondensat z komina miał gdzie z komina odpływać.. Piec jest prosty w konstrukcji i nie ma tam za bardzo co się zużyć, aczkolwiek trzeba przypilnować tulei w której kręci się ślimak, a która narażona jest na temperaturę dokładnie w najgorętszym miejscu paleniska. Wymieniłem po 10 latach i prawdę mówiąc nie wyglądała tak żle, ale ślimak to już 3 cm krótszy był. Dalej działało jak trzeba. Na początku trzeba trochę poustawiać pomimo, iż piec automatycznie reaguje na zapotrzebowanie na ciepło. Jak działa w podtrzymaniu, czyli w takich temp, jak teraz to trzeba czyścić piec co 3 tygodnie, jak już chodzi cały czas to nawet dwa miesiące wytrzyma. Oczywiście im bardzie czysty tym lepiej oddaje ciepło. Po owsie nie ma czarnej sadzy tylko szary kurz, po ekogroszku jak kiedyś spróbowałem to wyglądałęm jak afroamerykanin. Jeżeli chodzi o spalanie owsa to już zależy od tego jaka jest temperatura ustawiona w domu, jaka na zewnątrz, jak ocieplony dom, jakie okna, spali tyle ile trzeba, ale mnie wychodzi na 123 m2 4,5 t na sezon.

Jak ktoś trochę orientuje się w ustawieniach to reszta jest na forum i można wyczytać jak będą jakieś niespodzianki. Według mnie najlepiej palić owsem bo nie ma z nim żadnego problemu. No i jeszcze przy montażu najważnjsze żeby założyć zawór czterodrogowy bo bez niego piec będzie niepotrzebnie tracił wiele energii.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Owies jest doskonałym paliwem do Granpala, kociołek radzi sobie z nim bez problemów. Paliłem owsem trzy sezony grzewcze dopóki było to ekonomicznie opłacalne. Kiedy ceny owsa poszły w górę wróciłem do peletu - trzeba pamiętać, że wartość opałowa owsa jest niższa o ok. 25 - 30 % od dobrego peletu, więc trzeba uwzględnić to w cenie każdego z tych paliw. Dwie niedogodności przy paleniu owsem to po pierwsze gryzonie /głównie myszy/ które owies przywabia /najlepiej magazynować w szczelnych pojemnikach/, a po drugie - przestrzenność popiołu w popielniku - trzeba codziennie przemieszać w popielniku żeby popiół osiadł oraz wyrzucać raz na 3 dni - można "pod trawkę" bo popiół z owsa jest doskonałym nawozem mineralnym. Oczywiście wszystkie uwagi użytkownika Kitmenk są jak najbardziej prawidłowe. Szczególnie ta o przewodzie kominowym.

Poza tym - same zalety :)

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie