Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

makawel napisal

Witam

Mam pytanie jakiego granpala wybrać do domku(dopiero zacznę budować ale jak zwykle lubię wiedzieć dużo szybciej co będę u siebie montował). Domek z poddaszem użytkowym parter 109 plus 40 garaż piętro ok 100 i piwnica 90. W domu planuje na parterze podłogówkę w salonie kuchni wiatrołapie przedpokoju i łazience a reszcie kaloryfery oraz na poddaszu również kaloryfery(w salonie bedzie pociągnięta także instalacja pod kaloryfery jakby było za zimno przy samej podłogówce). ściany budynku będą wykonane z suporeksu 24 i 15cm styro dach ocieplony 25 wełny.W domu bedzie wyntylacja mechaniczna oraz GWC.

Mam nadzieje ze podałem wszystkie informacje potrzebne do obliczenia jaki piec powinienem zamówić.

Pozdrawiam i czekam na pomoc

 

Puławiak odpowiedzial

15 kw

 

Czy przy łącznej powierzchni 340 m2 i cwu istotnie Granpal 15 kw wystarczy?

 

Z poważaniem Tadeusz190

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Na temat alarmów już pisałem. Alarm zawsze /jeśli/ pojawia się przy paleniu pelletem w podtrzymaniu. Wtedy żar przemieszcza się w rurze podajnika w stronę zasobnika. Cały wic polega więc na niedopuszczeniu żaru do zasobnika, a pośrednio na niedopuszczeniu żaru do czujnika na rurze podajnika. Należy więc tak dobrać czas przerwy w podtrzymaniu i czas podawania w podtrzymaniu, aby tego żaru tam nie dopuścić, czyli zanim żar tam dojdzie powinien być wypchnięty do palnika. Dodatkowo należy skrócić czas wybiegu dmuchawy w podtrzymaniu do minimum, żeby było jak najmniej płomienia. U mnie wygląda to tak - wybieg dmuchawy - minimum, jakie da się ustawić, czyli 10 sec, postój 10 min i podawanie w postoju 60 sec - żadnych alarmów z przegrzania, nawet ostatnio przy omal huraganowych wiatrach.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed brakiem prądu - też pisałem. W przypadku palenia pelletem żar raczej nie wygaśnie i trzeba postawić UPS albo człowieka do wygarnięcia żaru z palnika. Ostatnio eksperymentowałem z UPS o mocy 500 VA i też dawał radę. Warunek sine qua non - UPS musi mieć na wyjściu czystą sinusoidę. Trzeba tylko tak połączyć "elektrykę", żeby przy zaniku napięcia nie pracowała pompa na grzejniki - wtedy piec szybko przechodzi w podtrzymanie i na akumulatorach może długo pracować. Niestety, przy dłuższych przerwach w zasilaniu niezbędny staje się agregacik, może być ten malutki 630 VA - też sobie radzi. Ja mam 2,2 kVA, dlatego mam jeszcze światło, telewizor i komputer. Przy innych paliwach niż pellet /ziarno, pestki, fasola - te próbowałem/ - piec wygasa sam.

Jeśli chodzi o moc pieca do domu trzysta kilkadziesiąt metrów - mój dom ma ok. 240 m2 i zbudowany jest podobnie jak Makawela, t.zn. siporeks, 10 cm styro, cegła elewacyjna klinkierowa, 30 cm wełny na poddaszu - i piec 25 kW. Raczej przewymiarowany, ale tylko o 1 stopień, czyli 20 kW też by wystarczył. Ja osobiście 15 kW bym nie ryzykował, bo na przeciętną zimę pewnie by wystarczył, ale na kilka - kilkanaście dni z temperaturami w nocy rzędu -25 stC a w dzień -20 i wiatr IMHO może być za mało.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK, przy paleniu węglem pewnie można. Ale przy np owsie ja w swoim 25 kW uzyskiwałem max 23 kW /w przybliżeniu, bo liczone z przyrostu temperatury w jednostce czasu na zegarku/ w akceptowalnych nastawach. Poza tym te 25 kW to na maksymalnej sprawności, która niestety maleje w miarę "zarastania" kotła. A raczej trudno codziennie go czyścić /tu oczywiście przesadziłem, ale to dla "dobra nauki"/. Ja jestem góralem niskopiennym, czyli Kieleckie - a to zimą prawie biegun zimna, chociaż trochę lepsza jest Suwalszczyzna :)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powierzchni ogrzewanej jest w sumie 209 m2 z czego 100 m2 na poddaszu wiec mniejsza kubatura. Kocioł bedzie pracował praktycznie cały czas wiec bedzie w zasadzie tylko dogrzewał budynek. Radzę się jeszcze dobrze zastanowić i przeliczyć zapotrzebowanie. Nie warto przewymiarowywać kotłów, kocioł wiekszość czasu spędzi w podtrzymaniu a to dla niego nie najlepszy okres a maxsymalna moc palnika jaka bedzie osiagał to 30-40%
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak napisałem, u mnie kocioł jest raczej przewymiarowany, ale wg mnie tylko o jeden stopień. Przy porównywalnej powierzchni i technologii wykonania /u mnie mniej więcej połowa powierzchni to również poddasze/ doradzałbym jednak 20 kW. Moje 25 kW wzięło się z tego, że poprzednio używałem kotła olejowego o takiej właśnie mocy i w okresie niezłych mrozów zimą 2005/2006 kiedy bywało nocą - 30 st.C kociołek rzadko się wyłączał. Teraz zainstalowałbym raczej 20 kW - ewentualny spadek temperatury w domu do 18 - 19 st.C nie jest dramatem, a w nocy nawet jest wskazany /jeśli nie ma małych dzieci/.

A tak na marginesie - ściana kolankowa ma u mnie 1,2 m i skosy w minimalnym stopniu ograniczają kubaturę, wysokość pomieszczeń to normalne 2,55 m.

Jeśli Makawel będziesz palił owsem, to jest to idealny kocioł do tego paliwa. Ja na pellet przeszedłem tylko z powodu trudności z magazynowaniem paliwa, ale w tym roku robię silos i wracam do ziarna /owsa/. Obawiam się tylko, że z powodu decyzji Pawlaka "Zwyciężymy" - cena zbóż w tym roku może być zaporowa. A przy cenie porównywalnej z pelletem - jednak pellet z uwagi na popiół /rzadsze wybieranie/

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Chciałbym wrócić do problemu przegrzania podajnika. Moja historia walki z tym problemem wygląda z grubsza tak:

1. Zamontowałem wkład ze stali żaroodpornej 130 x 170, w wyczystkę zamontowałem moderator ciągu 150mm. Wyczystka znajduje się w pomieszczeniu sąsiadującym przez ścianę z kotłownią. Do tego pomieszczenia doprowadzone jest także powietrze (pozostałość po poprzedniej kotłowni, chodzi chyba o to, żeby moderator miał napływ powietrza i żeby komin ciągnął powietrze przez moderator a nie przez piec). Efekt: przegrzanie po ok 10 minutach postoju.

2. Podparłem klapkę moderatora tak, że zawsze była szczelina. Efekt: j.w.

3. Zablokowałem klapkę moderatora tak, że cały czas była maksymalnie otwarta. Efekt, mniej więcej j.w. Może czasem trochę dłużej.

4. Rozszczelniłem połączenie piec wkład. Wyjście z pieca jest 120mm, trójnik wkładu 130. Wydłubałem więc silikon. Tu już był postęp. Przy postoju 6min rzadko występowało przegrzanie. Czasem wytrzymywało całą noc. Ale przy 8 minutach postoju wszystko wracało do normy. :)

5. Zamontowałem trójnik między piecem a wkładem, tam też "wbudowałem" moderator, wyczystkę zamknąłem. Efekt: przegrzanie po ok. 15 minutach postoju. Otworzyłem okno i drzwi, żeby był dopływ powietrza ( nie chciałem kuc ściany "dla sportu"). Bez zmian.

6. Zablokowałem klapkę moderatora w pozycji otwartej. B.Z.

7. Otworzyłem z powrotem klapkę wyczystki wkładu kominowego, zostawiłem moderator zablokowany w pozycji otwartej i wreszcie nie ma przegrzań od kilku dni przy postoju 20 min.

Może celowym byłoby zamontowanie jakiegoś układu, który odcinałby dolot powietrza do dmuchawy podczas postoju pieca. Jakiś sterowany elektrycznie szyber lub coś podobnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym wrócić do problemu przegrzania podajnika. Moja historia walki z tym problemem wygląda z grubsza tak:

1. Zamontowałem wkład ze stali żaroodpornej 130 x 170, w wyczystkę zamontowałem moderator ciągu 150mm. Wyczystka znajduje się w pomieszczeniu sąsiadującym przez ścianę z kotłownią. Do tego pomieszczenia doprowadzone jest także powietrze (pozostałość po poprzedniej kotłowni, chodzi chyba o to, żeby moderator miał napływ powietrza i żeby komin ciągnął powietrze przez moderator a nie przez piec). Efekt: przegrzanie po ok 10 minutach postoju.

2. Podparłem klapkę moderatora tak, że zawsze była szczelina. Efekt: j.w.

3. Zablokowałem klapkę moderatora tak, że cały czas była maksymalnie otwarta. Efekt, mniej więcej j.w. Może czasem trochę dłużej.

4. Rozszczelniłem połączenie piec wkład. Wyjście z pieca jest 120mm, trójnik wkładu 130. Wydłubałem więc silikon. Tu już był postęp. Przy postoju 6min rzadko występowało przegrzanie. Czasem wytrzymywało całą noc. Ale przy 8 minutach postoju wszystko wracało do normy. :)

5. Zamontowałem trójnik między piecem a wkładem, tam też "wbudowałem" moderator, wyczystkę zamknąłem. Efekt: przegrzanie po ok. 15 minutach postoju. Otworzyłem okno i drzwi, żeby był dopływ powietrza ( nie chciałem kuc ściany "dla sportu"). Bez zmian.

6. Zablokowałem klapkę moderatora w pozycji otwartej. B.Z.

7. Otworzyłem z powrotem klapkę wyczystki wkładu kominowego, zostawiłem moderator zablokowany w pozycji otwartej i wreszcie nie ma przegrzań od kilku dni przy postoju 20 min.

Może celowym byłoby zamontowanie jakiegoś układu, który odcinałby dolot powietrza do dmuchawy podczas postoju pieca. Jakiś sterowany elektrycznie szyber lub coś podobnego.

 

\

 

A nie lepiej było zamontować mniejszy wkład?Przecież fi 130 by wystarczył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli wyjąć 130 x 170 i włożyć 130? Pewnie lepiej. Ale czy taniej? :)

A na serio to to założyłem wkład z zapasem bo wcześniej miałem 120 i trochę mi zarósł po trzech latach. Poza tym nic nie jest wieczne, Granpal też. Już raz mi pociekła ściana nad wlotem podajnika. Szczęście, że nie za wysoko i był dostęp żeby pospawać. Liczę się z tym, ze za kilka lat kocioł trzeba będzie wymienić i nie wiem jaki będzie potrzebny wkład.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zima już w zasadzie minęła !!

Jak wygląda zużycie paliwa na ten kończący się sezon?

W moim przypadku do dziś zużyłem 4,5T na 184m2+ CW temp. w dzień 22 w nocy 20st.

W poprzednim sezonie zużyłem prawie 1T mniej.

Czy u Was też wystąpiła taka różnica?

 

Od czasu jak jest to nowe forum nikt tu nie zagląda???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja byłem pewien, że temat został usunięty i przestałem zaglądać. Pewnie więcej takich osób jest.

Zużycie pelet w tym sezonie to około 5. 5 tony, coś koło 170m2. Normalnie starczało 4. Ale w tym sezonie wiele rzeczy było nienormalnych. :)

Edytowane przez PiotrekMi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

U mnie w tym roku poszło jakieś 3,5 t. w poprzednich latach max.3 i do tego wieczorne palenie w kominku - jakieś 3-4 m3 drewna. wcześniej , do 2 m3.

 

Zadana temp. : dzień / noc: 21,5 / 19,5. Pow. domku: 120m2.

 

Pragnę zauważyć, że i cena pelletu poszła dość mocno przed sezonem do góry ( 750-790 zł/t ), co znacząco podnosi koszty ogrzewania.

 

pozdrawiam,

Jacek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, chciałem wrócić do watku gdzie było zdjęcie podajnika z dodatkowa spiralą z tytanu. Chciałem zapytać czy jeszcze ktoś zastosował to u siebie aby pozbyć sie zalegajacego popiołu na palenisku? Może ktoś wie komu można zlecić wykonanie czegoś takiego, może firma Polimet podjęłaby się tego? Wydaje się, że to dobre rozwiązanie. Co o tym sądzicie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...