bwojtek 25.02.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Rozumiem, że tak samo negujesz zasadność zakładania ocieplenia na rury CO i CWU od struny ściany zewnętrznej. Konsekwentnie także błędem jest wstawienie wełny mineralnej za kominek jeżeli jest na ścianie zewnętrznej. To już kolejny wątek w którym rzucasz pewne teksty nie popierając ich argumentacją... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.02.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 ozumiem, że tak samo negujesz zasadność zakładania ocieplenia na rury CO i CWU od struny ściany zewnętrznej. Konsekwentnie także błędem jest wstawienie wełny mineralnej za kominek jeżeli jest na ścianie zewnętrznej. To już kolejny wątek w którym rzucasz pewne teksty nie popierając ich argumentacją... hmmmmm już pomijając wymyślone przez ciebie w moim imieniu niby-moje poglądy /z ociepleniem rur/ - Twoje argumenty zacytuję Jeżeli nie odróżniasz "koncepcji ocieplania ścian zewnętrznych od środka" od miejscowego zwiększenia izolacyjności ścian za grzejnikiem to ciężko będzie z tobą dyskutować. To już kolejny wątek w którym rzucasz pewne teksty nie popierając ich argumentacją... jakoś mi się wydaje że twoje argumenty to atak osobisty na mnie, radzę zaznajomić się z regulaminem forum http://forum.muratordom.pl/regulamin.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 W ekranach zagrzejnikowych chodzi przede wszystkim o efekt odbijania promieniowania a nie o termoizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.02.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 W ekranach zagrzejnikowych chodzi przede wszystkim o efekt odbijania promieniowania a nie o termoizolację. hmmmmm a jaki % ciepła oddaje grzejnik konwektorowy /czyli każdy w instalacji CO/ przez promieniowanie - pomijalny grzejnik to nie żarówka "grzewcza" emitująca głównie podczerwień... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.02.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 PRZEPRASZAM przez chwilę nie będę mógł odpierać ataków biorę pałę i jadę na spotkanie z ekologami w dolinie Rozpudy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.02.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 hmmmmm a jaki % ciepła oddaje grzejnik konwektorowy /czyli każdy w instalacji CO/ przez promieniowanie - pomijalny Nie wiem czy to pomijalna ilość. Skoro tak to jak wytłumaczysz fakt, że ściana za grzejnikiem robi się szybko ciepła? A kto cię tu atakuje? Słyszałeś kiedyś o dyskusji, rozmowie, wymianie poglądów, argumentów itp? To nie są synonimy słowa atak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.02.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Żeby nie tylko gdybać pogooglałem i mam cytat: Nowoczesność - w porównaniu do innych rodzajów grzejników c.o. ok. 80% ciepła oddają poprzez konwekcję. Czyli na pozostałe 2 formy przekazywania energii cieplnej pozostaje aż 20%. Zakładając, że przewodzenie ma tu stanowczą mniejszość nie nazwałbym w tym przypadku ciepła wypromieniowanego wartością pomijalną... Jeszcze dodam to: http://klub.chip.pl/owcu/Centralne_ogrzewanie/Grzejniki/body_grzejniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Nie mówimy o czystych konwektorach, w których element grzejny nie styka się z obudową lecz o grzejnikach, ktore grzeją całą Zależy od temperatury grzania i od konstrukcji grzejnika.Przeciętnie 60% to konwekcja 40% promieniowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.02.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Podałem przykład 80/20% jako wyjątkowo duży udział konwekcji! A i tak zostało aż 20%.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1632612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.02.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 a ja pogoglałem i znalazłem grzejnik konwertorowy 100% /to akurat niemożliwe/ a zastanowiliście się że nagrzana ściana za grzejnikiem to przecież nie jest żadna strata - tylko ogrzanie budynku ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 25.02.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Rozważmy to zgodnie z prawami fizyki, Autor nic nie napisał o konstrukcji ścian, ale jeśli przyjmiemy wartości o ogólnie stosowanych parametrach wyniki będą następujące. Założenie :Ściana z cegły, siliki lub tp. o grubości 30 cm,Ocieplenie zewnętrze styropianem 10 cm,Oczywiście tynki ; zewnętrzny i wewnętrzny,U-ściany wynosi 0,30 W/m2*K, Jeśli dołożymy ekran o grubości 1 cm to U-ściany wyniesie 0,28 W/m2*K, Zysk 0,02 W/m2*K Załóżmy, że grzejnik ma powierzchnię 2x0,5 = 1 m2I płynie w nim woda o temp. 55C.Średnia sezonu grzewczego to 0C,A sezon grzewczy trwa 5000 godzin Po przemnożeniu danych Q = 0,02 * 55 * 5000 = 5500 W = 5,5 kWZałóżmy dalej, że ogrzewamy gazem sieciowym GZ-50,Którego cena wynosi 1,5 zł/m3, a 1 m3 = 9 kW. Czyli nasz zysk to 92 grosze na 1 sezon grzewczy na 1 kaloryfer. Oszczędności związane z odbiciem energii możemy pominąć.Sprawna żarówka promieniuje 12-15% energii, pozostałe to ciepło.A panują tam inne warunki, gdzie grzejnikowi daleko do nich. Jeśli w założeniach konstrukcji ściany ( autor jej nie podał ) pomyliłem się w obliczeniach o 30% oraz w kosztach medium ogrzewania o kolejne 20%,To mówimy o oszczędnościach rzędu 0,6-1,3 zł rocznie. Czy warto ?Każdy niech sam oceni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.02.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 gosciu01 Zyski finansowe to jedno a efekt odczuwalny to inna inszość. Ja w ramach eksperymentu założyłem ekran w "nazimniejszym" pokoju i stanowczo (subiektywne wrażenie) poprawił się czas jego nagrzewania. Wg mnie wynika to z przekazywania prawie całej energii od samego początku do pomieszczenia a nie na ogrzewanie zimniej ściany. Oszczędności związane z odbiciem energii możemy pominąć. Hm... 20 do 40% energii wypromieniowanej to ilość pomijalna??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.02.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Te ekrany mają sens w przypadku grzejników żeliwnych (starego typu), które grzeją jednakowo na obie strony.Grzejniki blaszane, cienkie (n.p Purmo) oddają ciepło głównie do wnętrza pomieszczenia.Kto ma - niech sprawdzi, wkładając ręke za grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.02.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Sorka... To znaczy, że są grzejniki "lewe i prawe"??? Wątpię a nawet zaprzeczam. To co napisałeś świadczy raczej o tym jak duże straty energii są od strony ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 25.02.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 gosciu01 Zyski finansowe to jedno a efekt odczuwalny to inna inszość. Ja w ramach eksperymentu założyłem ekran w "nazimniejszym" pokoju i stanowczo (subiektywne wrażenie) poprawił się czas jego nagrzewania. Wg mnie wynika to z przekazywania prawie całej energii od samego początku do pomieszczenia a nie na ogrzewanie zimniej ściany. Oszczędności związane z odbiciem energii możemy pominąć. Hm... 20 do 40% energii wypromieniowanej to ilość pomijalna??? ależ oczywicie ! akumulacja ściany, tu pracuje, ale energia nie znika. ...20-40% - zależy jakim grzejnikiem grzejesz i o jakiej temperaturze, w znacznej większości typowych grzejnikach konwekcyjnych typu np. Purmo raczej to niemożliwe. w moich wyliczeniach przedstawiłem typowe parametry i koszty, ale i 20-40% ciepła poprzez promieniowanie ewnie też może mieć miejsce. Dla waszej informacji. W starym domu, mur z cegły+styropian, kaloryfery żeliwne mam ekrany. Ale jak już wyżej napisał Zbigniew Rudnicki, w niektórych przypadkach ma to sens, w innych ( prawie ) w ogóle. Wiele czynników należy wziąć pod uwagę. Powyżej przedstawiłem parę liczb do rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 25.02.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Nie uwzględniacie Panowie (niektórzy) podstawowej zależności fizycznej, jaka występuje przy przekazywaniu energi cieplnej.Otóż wielkość tego strumienia energi wydalanej na zewnątrz jest wprost proporcjonalna o różnicy temperatur w relacji powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna ściany. Bardziej przecyzując; w miejscu gdzie ściana wewnętrzna będzie miała powiedzmy 35st. C będzie wiekszy przepływ energii (wieksze straty) niż w pozostałych miejscach, gdzie ściana ma 19st. C. Jest to kwestia poza dyskusją i właśnie ekrany zagrzejnikowe zabezpieczają przed takimi stratami ciepła oraz odbijają do wnętrza część energi cieplnej w postaci promieniowania.Założenie ekranów zagrzejnikowych jest finansowo małą inwestycją, a przynosi duże oszczedności.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1633870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.02.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Widzę, że się zgadzamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/page/2/#findComment-1635902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania