rusek007 08.03.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Albo masz za ciepłą wodę w spłuczce i za zimną rurę odpływową lub odwrotnie. Pewnie jest to łazienka na dole i przy muszli jest bezpośrednie odejście w kierunku studni lub magistrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1655922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.03.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Może spłuczka jest nieszczelna i cały czas leci po troszku woda spłukująca w muszli i kolano się wychładza. A może sikacie co chwila bez opamiętania i w zasadzie ta muszla jest bez przerwy spłukiwana i się wychładza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 09.03.2007 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Czyli podsumowując, dowiedziałem się: 1.Nie wiem co widzę - na pewno przecieka - dzięki. 2.Nie wiem czym polega to zjawisko - w pierwszym liście nazwałem je właściwie więc mam nadzieje że wiem na czym polega - ale też dzięki. 3.Część popisała się poczuciem humoru - brawo, tylko czy to ten dział forum? 4. Sikam tyle ile muszę - czego też i wszystkim życzę ) (dzięki inwestor) 5. ZERO pomysłów na inną muszlę lub inne rozwiązanie W takim razie zamknijmy ten wątek - poszukam sam - Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.03.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 nie wiem jak kolega z czytaniem, ale rozumienie do bani parę postów wyżej napisałem o co chodzi masz za dużo wilgoci w powietrzu i to ona wykrapla się na kiblua za dużo wilgoci to, jak ktoś napisał, najprawdopodobniej problemy z wentylacją i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 09.03.2007 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Wilgotność powietrza 49-55% przy 21 oC - dużo? - nie wydaje mi się - ale ok. Jeszcze raz: rozumiem i wiem na czym polega to zjawisko - tak więc nie jestem w stanie obniżyć jeszcze bardziej wilgotności (wszędzie piszą że taka optymalna dla przebywania ludzi) - nie tędy droga. Woda z wodociągów jest przeraźliwie zimna (7-8oC) - nie mierzyłem ale to nowy budynek i wszystkie rury zostały bardzo dobrze zaizolowanie, niestety izolacja spowodowała, że woda się w nich nie nagrzewa(taki efekt uboczny) nic z tym nie zrobię podobnie jak z wilgotnością - koniec kropka. Mam nadzieję, że wykazałem że rozumiem temat - OK barbossa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.03.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 to teraz popatrz na swoją rzetelność przekazania informacji w celu otrzymania pomocynie można było na dzień dobry napisać o wilgotności powietrza? takie to trudne? mierzone w kiblu? a czy przypadkiem kibel nie jest blisko instalacji grzewczych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.03.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 w pierwszym poście była taka informacja jednak po oględzinach okazało się że wykrapla się woda na muszli - dokładnie na kolanku na samym dole co powoduje te plamy na podłodze. u nas było kiedyś podobnie, mąż wciskał mi kit, że muszla rosi Okazalo się, że uszczelka nie trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.03.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Stiv32Napisałeś że sie wykrapla. Jeśli tak jest to cała dolna część kolanka powinna być pokryta rosą. Jeśli nie jest zaroszone a wisza krople to jest przeciek na zewnatrz. Przeciek może występować tylko chwilę w momencie spuszczania wody, wycieknie kilka kropel i przestaje, więc jest trudny do wykrycia. Jeśli się rosi to może być tak że cieknie zawór spłuczki i muszla jest cały czas spłukiwana małym strumyczkiem wody. Wtedy kolano się wychładza i powoduje roszenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 09.03.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Barbossa a czytałeś pytanie z pierwszego mojego postu? "Może można temu zaradzić - sa jakieś muszle odpowiednio zabezpieczone, posiadające 2 ścianki lub inny patent by temu zapobiegać?." Proszę nie ciągnijmy tego wątku na zasadzie "udowodnię ci że nie masz racji i jesteś głąb" - kompletnie nic to nie wnosi do tematu, podobnie mierzenie temperatury wody nie podniesie jej temperatury oraz obecność lub nie instalacji w pobliżu nie spowoduje, że rozwalę łazienkę i przesunę rury by wyeliminować roszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 09.03.2007 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Tak - odnośnie roszenia - tyko dlatego uznałem że to roszenie gdyż kolanko od ok 1/2 jest pokryte rosą która zbiera się w większe krople u podstawy i kropelkuje na podłogę - podobnie wygląda u znajomych ceramiczny zbiornik od kompaktu - tam gdzie stoi woda jest pokryty rosą - inni znajomi mają plastikowy i tam tego tak bardzo nie widać - woda w wodociągu jest chyba za zimna ale nikt nie będzie jej podgrzewał. Chciałbym to zlikwidować możliwie prosto czyli stosując lepiej zaizolowaną muszlę - tylko czy są takie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 09.03.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 re: Stiv32 Wg mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie muszli z podwójnymi ściankami. Twoje pytanie: "tylko czy są takie?" .... najlepiej to sprawdzić, jeśli masz czas możesz iśc do jakiegoś składu z tego typu wyrobami i porozmawiać ze sprzedawcami, napewno coś tam im się potłukło ... a jeśli nie, można spróbować to sprawdzić oglądając muszle i sprawdzająć grubość ścianek. Wiem, że starszego typu muszle miały podwójne ścianki (widziałem taką muszle rozbitą przy remoncie). Pozdrawiam i zycze rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1656952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 09.03.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 jak mi to wykraplanie bardzo przeszkadza to bufuję "wygódke" koło stodołyo po problemie... zawsze sucho, zawsze czysto, zawsze pewnie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73809-wykraplanie-si%C4%99-wody-na-muszli-wc/page/2/#findComment-1657126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania