Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Obliczenia w OZC


Arek-L

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

@jendrula, uważam że bezpiecznie będzie podwoić tę obliczoną stratę na kotwach (np. do projektu podłogówki, przykręcić można). U siebie miałem podobną sprawę do rozwiązania, uważam że takie liczenie "po prostu" nie oddaje złożoności problemu niestety na niekorzyść (próby z Therm).

 

Te dane ze stopki mogą pomóc w zgrubnym oszacowaniu zapotrzebowania na ciepło, a nie w wykryciu ewentualnych błedów

 

Sądzę że chodzi przede wszystkim o "grube" błędy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wgryzam się w ten program i widzę o wiele więcej dość poważnych problemów do rozwiązania których trzeba by policzyć mostki jakimś dedykowanym programem i wstawić do OZC, albo jeśli nie jest to możliwe podstawić jakieś równoważne przegrody. Ja mam nieco pod górkę z obliczeniami bo fundament jest dość zawiły i nijak nie da się właśnie tak po prostu czegoś przyjąć. Dodatkowo chciał bym jakoś wprowadzić mostki od rolet bo będą ale na razie nie mam pojęcia jak to zrobić. Chyba trzeba by policzyć mostek liniowy rolety i wrzucić do okna stosując odwrotną proporcję do obwodu.

Materiały wprowadzone, przegrody również, teraz tylko wyskalować rzut na osie i wrzucać pomieszczenia.

Garaż jest nieogrzewany i dostawiony od poziomu ławy do domu. Nie ma żadnych mostków termicznych. Czy mogę liczyć projekt tak jak by garażu nie było?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

licze ozc w kisan ozc 4.01B

pytanie 1 /. ktos wie dlaczego temperatura podlogi zmienia się wraz z ręczną zmianą projektowanej temperatury wewnętrznej pomieszczenia?

pytanie 2/.ustawiłem w przegrodach strop pod nieogrzewanym poddaszem.Jaką temperaturę mam wybrać po drugiej stropnie przegrody (czyli jaka temperatura bedzię panowała na nieocieplonych skosach i nieogrzewanym strychu przy polozonej izolacji na stropie 30cm wełny) ? albo prościej-jaką temperaturę mogę przyjąc do obliczeń-czy w największe mrozy temperatura na strychu nie spadnie poniżej powiedzmy -3 stopni ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki za pomoc-dodałem nową kondygnację-strych nieogrzewany-przegroda dach (dachówka,folia) i z pomieszczeń na parterze zrobilem strop i temperatura za przegroda wzieta automatycznie ze strychu. mam andzieje ze rozumiecie o co mi chodzi. Na chwilę obecną ozc mogę uznać za skończone-wyszło 45,8 KW/m2rok czy przy tej wartości pompa ciepła 8KW bedzie wystarczajaca?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strefa klimatyczna: II

Projektowa temperatura zewnętrzna !^q!~!-e!=: -18 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna !^q!~!-m,e!=: 7.9 °C

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Stacja aktynometryczna: Piła

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A!-h!=: 187.0 m!+2!=

Kubatura ogrzewana budynku V!-h!=: 510.0 m!+3!=

Projektowa strata ciepła przez przenikanie !^F!~!-T!=: 4674 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła !^F!~!-V!=: 651 W

Całkowita projektowa strata ciepła !^F!~: 5325 W

Nadwyżka mocy cieplnej !^F!~!-RH!=: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku !^F!~!-HL!=: 5325 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do powierzchni !^f!~!-HL,A!=: 28.5 W/m!+2!=

Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do kubatury !^f!~!-HL,V!=: 10.4 W/m!+3!=

 

Wyniki obliczeń wentylacji:

Powietrze infiltrujące V!-infv!=: 15.8 m!+3!=/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące V!-m.infv!=: m!+3!=/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. V!-su,min!=: m!+3!=/h

Powietrze nawiewane mech. V!-su!=: 210.0 m!+3!=/h

Wymagane powietrze usuwane mech. V!-ex,min!=: m!+3!=/h

Powietrze usuwane mech. V!-ex!=: 225.0 m!+3!=/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 0.5

Dopływające powietrze wentylacyjne V!-v!=: 256.6 m!+3!=/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza !^q!~!-v!=: 11.3 °C

 

Wyniki doboru grzejników:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-p,r!=: 0 W

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-r,r!=: 0 W

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników !^F!~!-def,r!=: 0 W

Suma mocy innych urządzeń grzewczych !^F!~!-he!=: 0 W

Suma mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-r,r!=+ !^F!~!-he!=: 0 W

Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-def!=: 0 W

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E:

Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Stacja aktynometryczna: Piła

Liczba mieszkańców budynku: 3

Liczba mieszkań o powierzchni F < 50 m!+2 0 szt.

Liczba mieszkań o powierzchni 50 !^Ł!~ F !^Ł !~100 m!+2 0 szt.

Liczba mieszkań o powierzchni F > 100 m!+2 0 szt.

Liczba mieszkań z dziećmi 0 szt.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 30.83 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 8563 kWh/rok

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 164.9 MJ/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 45.8 kWh/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 60.4 MJ/(m!+3!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 16.8 kWh/(m!+3!=·rok)

 

 

 

Da sie wyczytać cos z tego? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strefa klimatyczna: II

Projektowa temperatura zewnętrzna !^q!~!-e!=: -18 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna !^q!~!-m,e!=: 7.9 °C

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Stacja aktynometryczna: Piła

 

 

 

Da sie wyczytać cos z tego? :)

 

Da, masz nieaktualną norme na wyliczenie zapotrzebowania na ciepło powinna byc 13790 a jest 02025, zapewne inne błedy sa również, ale z tych wyników nie mozna wnioskowac jakie one są.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

asolt,a możesz powiedzieć jak zmienic tę normę-aktualizacja programu nic nie daje...

adiqq,ECOPOWER C7 - 14700zł, ECOPOWER C9 - 15300zł ale czy da sie tak poustawiac pompe zeby grzala tylko 22-6 i czy w dzien przy wylaczonej pompie podlogowka nie ochlodzi sie na tyle ze podgrzanie jej do "wyjsciowej" temperatury zrównoważy rachunki za prad miedzy 1-sza i 2ga taryfą?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
  • 6 months później...

Witam

 

Robiłem obliczenia w OZC basic6.1 - według mnie jest gdzieś gruby błąd.

Wg wskaźników wychodzi ok, a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 21204 kwh / rok.

Poniżej wklejam wyniki. Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.

 

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: AMETYST

 

Miejscowość: MAZOWIECKIE

Adres:

Projektant:

Data obliczeń: Poniedziałek 20 Października 2014 21:14

Data utworzenia projektu: Poniedziałek 20 Października 2014 21:14

Plik danych: C:\Pliki\BUDOWA\OZC 2014\ametyst.ozd

 

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

 

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnętrzna !^q!~!-e!=: -20 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna !^q!~!-m,e!=: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie

 

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m!+3!=·K)

Głębokość okresowego wnikania ciepła !^d!~: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła !^l!~!-g!=: 2,0 W/(m·K)

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A!-H!=: 219,9 m!+2!=

Kubatura ogrzewana budynku V!-H!=: 530,8 m!+3!=

Projektowa strata ciepła przez przenikanie !^F!~!-T!=: 7421 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła !^F!~!-V!=: 2248 W

Całkowita projektowa strata ciepła !^F!~: 9602 W

Nadwyżka mocy cieplnej !^F!~!-RH!=: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku !^F!~!-HL!=: 9602 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do powierzchni !^f!~!-HL,A!=: 43,7 W/m!+2!=

Wskaźnik !^F!~!-HL!= odniesiony do kubatury !^f!~!-HL,V!=: 18,1 W/m!+3!=

Wsp. proj. straty ciepła przez przenikanie H!-T!=: W/K

Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepła H!-V!=: W/K

 

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące V!-infv!=: 71,2 m!+3!=/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące V!-m.infv!=: 0,0 m!+3!=/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. V!-su,min!=: 187,2 m!+3!=/h

Powietrze nawiewane mech. V!-su!=: 308,9 m!+3!=/h

Wymagane powietrze usuwane mech. V!-ex,min!=: 277,6 m!+3!=/h

Powietrze usuwane mech. V!-ex!=: 277,6 m!+3!=/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 1,0

Dopływające powietrze wentylacyjne V!-v!=: 535,2 m!+3!=/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza !^q!~!-v!=: 2,4 °C

 

Wyniki doboru grzejników:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-p,r!=: 11126 W

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników !^F!~!-r,r!=: 11471 W

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników !^F!~!-def,r!=: -345 W

Suma mocy innych urządzeń grzewczych !^F!~!-he!=: 0 W

Suma mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-r,r!=+ !^F!~!-he!=: 13448 W

Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych !^F!~!-def!=: -345 W

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V!-v,H!=: 464,5 m!+3!=/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q!-H,nd!=: 76,33 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie Q!-H,nd!=: 21204 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku A!-H!=: 220 m!+2

Kubatura ogrzewana budynku V!-H!=: 530,8 m!+3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA!-H!=: 347,1 MJ/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA!-H!=: 96,4 kWh/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV!-H!=: 143,8 MJ/(m!+3!=·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV!-H!=: 39,9 kWh/(m!+3!=·rok)

 

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. !^Dq!~!-min!=: 4,0 K

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do !^q!~!-j,u

Minimalna temperatura dyżurna !^q!~!-j,u!=: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

 

Parametry doboru grzejników:

Projektowa temp. wody zasilającej instal. !^q!~!-s,r!=: 75,0 °C

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach !^Dq!~!-r!=: 20,0 K

Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:

Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej !^F!~!-RH!=.

Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %

 

Domyślne parametry dobieranych grzejników:

Symbol grzejnika: CVM**-60

Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00

Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,05

Maksymalna długość grzejnika L!-max!=: 1,80 m

Domyślny sposób podłączenia: IJ

Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak

Domyślnie grzejnik jest: Projektowany

 

Domyślne dane do obliczeń:

Typ budynku: Jednorodzinny

Typ konstrukcji budynku: Bardzo ciężka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.

Stopień szczelności obudowy budynku: Bez próby szczelności

Krotność wymiany powietrza wewn. n!-50!=: 4,0 1/h

Klasa osłonięcia budynku: Brak osłonięcia

 

Domyślne dane dotyczące wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

Temperatura powietrza nawiewanego !^q!~!-su!=: 20,0 °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego !^q!~!-c!=: 20,0 °C

 

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływającego powietrza !^q!~!-ex,rec!=: 20,0 °C

Projektowa sprawność rekuperacji !^h!~!-recup!=: 80,0 %

Sezonowa sprawność rekuperacji !^h!~!-E,recup!=: 56,0 %

Projektowy stopień recyrkulacji !^h!~!-recir!=: 95,0 %

Sezonowy stopień recyrkulacji !^h!~!-E,recir!=: 0 %

 

Geometria budynku:

Rzędna poziomu terenu: -0,50 m

Domyślna rzędna podłogi L!-f!=: m

Rzędna wody gruntowej: -1,50 m

Domyślna wysokość kondygnacji H: m

Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów H!-i!=: m

Pole powierzchni podłogi na gruncie A!-g!=: 115,77 m!+2!=

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P!-g!=: 47,14 m

Obrót budynku: Bez obrotu

 

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 3

Liczba stref budynku: 5

Liczba grup pomieszczeń: 5

Liczba pomieszczeń: 16

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...