arpl 02.01.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 (...) Skręcasz elegancko wszystkie przewody i dołączasz (pzez lutowanie) kawałek przewodu typu linka (1 - 1,5 mm2) i ten przewód podłączasz do wyjścia zasilającego centrali. Znalazłem coś takiego - zgrabna łączówka zasilania z ośmioma wyjściami napięciowymi - dla mnie - jak znalazł - teraz zapanuje porządek w mojej centrali . albo cos takiego: http://www.pulsarsc.com.pl/pl/test1.php?l=pl&m=7&n=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.01.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Dlaczego tylko dwa wyjścia masz do strowania nadajnikiem? To jakie sygnały masz wyprowadzone na nadajnik? Dlaczego - nie wiem - po podpisaniu umowy spece montażyści przyjechali zamontować nadajnik - do jego sterowania użyli dwóch wyjść / niskoprądowych mojej centrali / - jedno zaprogramowane jako alarmowe z wszystkich wejść w systemie , drugie jako czuwanie - kontrola uzbrojonych stref alarmu . I to wszystko - każdy sygnał alarmu / włamaniowego i napadowego / jest przekazywany do stacji ochrony , i dodatkowo sygnał o uzbrojeniu systemu / którejkolwiek ze sterf /. No to pięknie W profesjonalnym wykonaniu monitoringu powinny być wyprowadzone następujące sygnały: 1. Włamanie - alarmy włamaniowe 2. Napad - ciche alarmy napadowe z wejść (piloty i przyciski), z manipulatorów i kodów przymusu 3. Pożar - alarmy z czujek dymu i gazu oraz z manipulatorów 4. Brak zasilania sieciowego 5. Słaby akumulator 6. Brak zasilania AUX (brak zasilania czujek - czyli system padł) 7. Sabotaż systemu Proponuję przemyśleć temat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.01.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 (...) Skręcasz elegancko wszystkie przewody i dołączasz (pzez lutowanie) kawałek przewodu typu linka (1 - 1,5 mm2) i ten przewód podłączasz do wyjścia zasilającego centrali. Znalazłem coś takiego - zgrabna łączówka zasilania z ośmioma wyjściami napięciowymi - dla mnie - jak znalazł - teraz zapanuje porządek w mojej centrali . albo cos takiego: http://www.pulsarsc.com.pl/pl/test1.php?l=pl&m=7&n=1 Osobiście nie uważam, aby w takim systemie konieczne było stosowanie modułów rozdzielaczy zasilania, ale oczywiście wolna wola Pana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 02.01.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Zbychu, a czy jest tak, że w konfiguracji czujek 2EOL sabotaż jest "głośny" i traktowany przez centralę jako alarm włamaniowy, przez co nie musi być osobno podawany na wejście nadajnika ? Takie info udzielił mi serwisant jednej firmy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.01.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Zbychu, a czy jest tak, że w konfiguracji czujek 2EOL sabotaż jest "głośny" i traktowany przez centralę jako alarm włamaniowy, przez co nie musi być osobno podawany na wejście nadajnika ? Takie info udzielił mi serwisant jednej firmy ... Sabotaż może być głośny, ale uważam, że powinien być odróżniany sabotaż od alarmu włamaniowego. Wówczas użytkownik obiektu wie, z czym ma do czynienia (szczególnie ważne na etapie budowy i wykańczania domu). Na podstawie takiej informacji od razu wie, że nastąpiło uszkodzenie systemu (np. przez pracującą w domu ekipę). Ponad to w budynku oddanym do eksploatacji też jest to ważny sygnał, bo złodziej może uszkodzić system, a patrol przyjedzie na jednokrotny alarm, nic nie stwierdzi, a budynek jest bez ochrony! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.01.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Czy z centrali Satela informacje o stanie wejść/wyjść można odczytać z zewnątrz np. po rs232? A może z modułem ethernetowym (choć ze względu na koszt wolałbym po tym co jest standardowo w integrze)? Przy czym chodzi mi o odczytanie własnym oprogramowaniem. Pewnie cały protokół jest tajny, ale może ten fragment (tylko odczyt) przynajmniej gdzieś chodzi, albo łatwo to wyczaić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.01.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Czy z centrali Satela informacje o stanie wejść/wyjść można odczytać z zewnątrz np. po rs232? A może z modułem ethernetowym (choć ze względu na koszt wolałbym po tym co jest standardowo w integrze)? Przy czym chodzi mi o odczytanie własnym oprogramowaniem. Pewnie cały protokół jest tajny, ale może ten fragment (tylko odczyt) przynajmniej gdzieś chodzi, albo łatwo to wyczaić? O odczycie własnym oprogramowaniem możesz zapomnieć. Do czego to potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.01.2008 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 O odczycie własnym oprogramowaniem możesz zapomnieć. Do czego to potrzebujesz? A bo będę miał sterowane sterownikiem PLC dużo rzeczy w domu. I tak sobie na razie tylko kombinuję, że PLC też mógłby wykorzystać pewne informacje z centrali alarmowej. Ot, choćby otworzyć wszystkie rolety i włączyć wszystkie światła w domu w przypadku alarmu. Wiem, że mogę po prostu wyjściem z integry przekazać to na wejście PLC, ale taki odczyt dałby więcej możliwości - pełna szczegółowa informacja, tutaj wszystkiego nie przekażę bo mogę na to poświęcić max kilka wejść. A choćby powyżej wylistowałeś już 7 różnych rodzajów alarmów i to mnie zainspirowało do zadania tego pytania. Pewnie przesadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.01.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 O odczycie własnym oprogramowaniem możesz zapomnieć. Do czego to potrzebujesz? A bo będę miał sterowane sterownikiem PLC dużo rzeczy w domu. I tak sobie na razie tylko kombinuję, że PLC też mógłby wykorzystać pewne informacje z centrali alarmowej. Ot, choćby otworzyć wszystkie rolety i włączyć wszystkie światła w domu w przypadku alarmu. Wiem, że mogę po prostu wyjściem z integry przekazać to na wejście PLC, ale taki odczyt dałby więcej możliwości - pełna szczegółowa informacja, tutaj wszystkiego nie przekażę bo mogę na to poświęcić max kilka wejść. A choćby powyżej wylistowałeś już 7 różnych rodzajów alarmów i to mnie zainspirowało do zadania tego pytania. Pewnie przesadzam Niestety, ale o takim poziomie integracji można pomarzyć. Pozostają tylko dodatkowe moduły, np. z wyjściami OC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.01.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Niestety, ale o takim poziomie integracji można pomarzyć. Pozostają tylko dodatkowe moduły, np. z wyjściami OC Pokombinuję jak sobie w końcu zakupię tą Integrę. W sumie nie takie rzeczy ludzie rozgryzali Chyba, że szyfrują tą transmisję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 02.01.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Wejdź w blokowanie wejść i przeglądając wejścia policz, ile ich masz i będziesz wiedział, ile jest modułów w systemie (centrala 16 wejść, manipulator 2 wejścia, moduł 8 wejść). Czy nie prościej zadzwonić do instatora i zapytać Łatwiej, ale teraz to ja jestem mądrala ) i mogę z nim pogadać, a nie tylko posłuchać ... . Wielkie dzięki również dla arm.pl i pablitoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 (...) No to pięknie W profesjonalnym wykonaniu monitoringu powinny być wyprowadzone następujące sygnały: 1. Włamanie - alarmy włamaniowe 2. Napad - ciche alarmy napadowe z wejść (piloty i przyciski), z manipulatorów i kodów przymusu 3. Pożar - alarmy z czujek dymu i gazu oraz z manipulatorów 4. Brak zasilania sieciowego 5. Słaby akumulator 6. Brak zasilania AUX (brak zasilania czujek - czyli system padł) 7. Sabotaż systemu Proponuję przemyśleć temat... No to pięknie - nie muszę chyba nadmieniać że oczywiście jeszcze dzisiaj poruszę ten temat z moją firma ochroniarską ... Od1 i 2 i 7 - oprogramowanie wyjścia jako włamaniowe załatwia te trzy sygnały jednym - ja mam czujki połaczone w konfiguracji 2EOL - wówczas sabotaż jest jednym ze stanów wyjścia czujki. Pewnie ze lepiej by było rozróżniać te stany - ale w ostateczności - może być ... Natomiast brak alarmu pożarowego - to rzeczywiscie niedopatrzenie . No i brak reakcji na brak zasilania - to tylko muszę jeszcze sprawdzić gdyż instalatorzy coś mi mówili o informowaniu mnie w wypadku zaniku zasilania centrali ponad 3 godziny i rozładowaniu akumulatora . Tylko że mam dwa wyjścia sterujące centarlą - i obydwa sam programowałem - nie dopuszczałem instalatorów nadajnika do komputera ... - skąd więc sygnał o braku prądu i rozładowaniu akumulatora ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.01.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 (...) No to pięknie W profesjonalnym wykonaniu monitoringu powinny być wyprowadzone następujące sygnały: 1. Włamanie - alarmy włamaniowe 2. Napad - ciche alarmy napadowe z wejść (piloty i przyciski), z manipulatorów i kodów przymusu 3. Pożar - alarmy z czujek dymu i gazu oraz z manipulatorów 4. Brak zasilania sieciowego 5. Słaby akumulator 6. Brak zasilania AUX (brak zasilania czujek - czyli system padł) 7. Sabotaż systemu Proponuję przemyśleć temat... No to pięknie - nie muszę chyba nadmieniać że oczywiście jeszcze dzisiaj poruszę ten temat z moją firma ochroniarską ... Od1 i 2 i 7 - oprogramowanie wyjścia jako włamaniowe załatwia te trzy sygnały jednym - ja mam czujki połaczone w konfiguracji 2EOL - wówczas sabotaż jest jednym ze stanów wyjścia czujki. Pewnie ze lepiej by było rozróżniać te stany - ale w ostateczności - może być ... Natomiast brak alarmu pożarowego - to rzeczywiscie niedopatrzenie . No i brak reakcji na brak zasilania - to tylko muszę jeszcze sprawdzić gdyż instalatorzy coś mi mówili o informowaniu mnie w wypadku zaniku zasilania centrali ponad 3 godziny i rozładowaniu akumulatora . Tylko że mam dwa wyjścia sterujące centarlą - i obydwa sam programowałem - nie dopuszczałem instalatorów nadajnika do komputera ... - skąd więc sygnał o braku prądu i rozładowaniu akumulatora ?? O ile połączenie sygnału włamania i sabotażu ostatecznie może być, to absolutnie osobno musi być sygnalizowany napad i pożar! Odnośnie sygnalizacji braku zasilania i rozładowaniu akumulatora, to instalatorzy mówili o sygnalizacji stanu nadajnika, a nie centrali alarmowej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 (...) O ile połączenie sygnału włamania i sabotażu ostatecznie może być, to absolutnie osobno musi być sygnalizowany napad i pożar! Dokładnie - poruszę to dzisiaj w rozmowie ... Odnośnie sygnalizacji braku zasilania i rozładowaniu akumulatora, to instalatorzy mówili o sygnalizacji stanu nadajnika, a nie centrali alarmowej! Masz rację - rzeczywiście - tak było - dotyczy to stanu nadajnika a nie centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.01.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 No i brak reakcji na brak zasilania - to tylko muszę jeszcze sprawdzić gdyż instalatorzy coś mi mówili o informowaniu mnie w wypadku zaniku zasilania centrali ponad 3 godziny i rozładowaniu akumulatora . Tylko że mam dwa wyjścia sterujące centarlą - i obydwa sam programowałem - nie dopuszczałem instalatorów nadajnika do komputera ... - skąd więc sygnał o braku prądu i rozładowaniu akumulatora ?? Odnośnie sygnalizacji braku zasilania i rozładowaniu akumulatora, to instalatorzy mówili o sygnalizacji stanu nadajnika, a nie centrali alarmowej! Ten sam serwisant z którym rozmawiałem, powiedział dokładnie to samo co u pablitooo ale ponoć bierze się to z tego, że zasilanie nadajnika jest wpięte na zaciskach już w samej centrali przed trafo i dlatego brak zasilania dotyczy całości (pewnie z pominięciem sytuacji uszkodzenia odcinka kabla pomiędzy centralą a nadajnikiem) Dzięki Zbychu za info o sabotażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mice ->Ale nadajnik ma własny akumulator /u mnie jest to osobna "skrzynka" połączona z centralą kablami w której jest akumulator/ . W wypadku awarii zasilania aku centrali może sie rozładować i wyłaczy się system a nadajnik nadal bedzie podtrzymywany napięciem z własnego aku ...I teraz czy informacja o rozładowniu aku centrali jest przekazywana do monitoringu , czy tylko info o rozładowaniu aku nadajnika ... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.01.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mice -> Ale nadajnik ma własny akumulator /u mnie jest to osobna "skrzynka" połączona z centralą kablami w której jest akumulator/ . wiem, ale pisałem o 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mice -> u mnie jest tak samo - napięcie zasilania na nadajnik jest wpięte przed centralą , ale i u mnie jest jedno napięcie podane z wyjścia "zasilanie" z centrali do nadajnika - także informacja jest o braku 230V jak i o rozładowaniu aku centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2206654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 03.01.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 witam szukam instalatora, który w domku w okolicach nowego dworu mazowieckiego zainstaluje alarm. (instalacja kablowa pod alarm już jest, kwestia podłączenia i skonfigurowania) jeśli ktoś posiada namiary na sprawdzoną osobę to proszę o przesłanie na p.w. z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2208109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.01.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ten sam serwisant z którym rozmawiałem, powiedział dokładnie to samo co u pablitooo ale ponoć bierze się to z tego, że zasilanie nadajnika jest wpięte na zaciskach już w samej centrali przed trafo i dlatego brak zasilania dotyczy całości (pewnie z pominięciem sytuacji uszkodzenia odcinka kabla pomiędzy centralą a nadajnikiem) Też się nasłuchałem takich ściemniaczy, ale nie ze mną takie numery W każdym transformatorze jest bezpiecznik topikowy. Wystarczy przepięcie w instalacji elektrycznej i bezpiecznik może się przepalić. Przy tym niekoniecznie spalą się bezpieczniki w obu urządzeniach!!! Zleży to od wielu czynników. W centrali z reguły jest większej mocy trafo, przez co i bardziej narażone na uszkodzenie bezpiecznika. Dla tego ważne jest, aby była osoba sygnalizacja braku zasilania sieciowego zarówno z centrali, jak i z nadajnika. Dopuszczalne jest przy tym łączenie tych sygnałów w jeden, podawany do nadajnika. I jeszcze jedno, w większości nowych nadajników nie jest nijak sygnalizowany stan akumulatora nadajnika. Dlatego bardzo ważne jest okresowe sprawdzanie tego akumulatora i wymiana na nowy, bez czekania, aż nadajnik przestanie działać (bo trzeba wiedzieć, że nadajnik podczas nadawania sygnału główny prąd pobiera właśnie z akumulatora i w przypadku niesprawności akumulatora, nadajnik nie jest w stanie wysłać sygnału!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/158/#findComment-2208411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania