Szanowni Panowie (i Panie?),

 

Mam problem i proszę o sugestie, gdzie może być źródło.

 

Wczoraj podłączyłem centralkę Versa 10 (plus manipulator LED + 1 PIR Paradox) i niestety coś jest nie tak. Po załączeniu zasilania dioda na centralce miga b. szybko kilka razy i gaśnie, a podświetlenie klawiatury manipulatora mruga lekko i raz na jakiś czas wszystkie LEDy rozbłyskają jednocześnie (z lekkim bzykniećiem). Oczywiście nic nie działa.

 

Co może być źródłem problemu? W stosunku do "standardu" mam następujące odstępstwa: zasilacz 20VA (instrukcja mówi o 40VA), bezpiecznik w nim (nie wiem czemu nie było - może elektryk wyjął i zgubił) 500mA zamiast 200mA(wiem, wiem - wymienię, ale na razie chciałem przetestować) i zasilanie nadajnika S....du zmostkowane z zasilania centrali. Na chłopski rozum nijak się te rzeczy mają do czegokolwiek, ale kto wie?

 

Spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem centrali? Może jest walnięta? Niestety instrukcja milczy w temacie "troubleshooting".

 

Dzięki z góry.

To jest nowa centrala (z pudełka)? czy jakaś zastana na obiekcie? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem : nadajnik S....du jest zasilany z centralki?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4324806
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 11,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nigdzie nie jest napisane, że trzeba system konfigurować z jak najmniejszą ilością stref. Taki podział jak zaproponowałem jasno określa gdzie została wzbudzona czujka (okno/środek, parter/piętro/piwnica/centrala). Ponieważ mam także powiadamianie SMS z numerem strefy i wejściem, od razu wiem czego dotyczy alarm. Numerów 34 wejść nie jestem póki co w stanie zapamiętać. :)

To, że da się system skonfigurować z jedną strefą wiem, sam to zresztą napisałem wcześniej. Ale mając do dyspozycji 32 partycje trochę żal wykorzystywać tylko jedną... ;)

Tutaj się pytam żeby się dowiedzieć jakie są inne propozycje i jak najczęściej konfigurują takie systemy fachowcy.

Czyżby z tego wynikało, że jedna strefa plus blokady króluje?

Nie denerwuj się :) ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4324824
Udostępnij na innych stronach

A która instrukcja mówi o zasilaczu 40 VA do centrali Verso ? Jakiś rozbudowany system chyba przewidujesz ( a to ma 10 wejść...)

Po drugie- nawet jak masz zbyt mały zasilacz to aku na początku wyrówna braki mocy ( dla ścisłości- przy włączeniu. Później oczywiście się wyładuje co wynika z bilansu prądów)

 

Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś. Sprawdź napięcia- na zasilaniu, ( strona pierwotna, wtórna) na zaciskach aku, na wyjściu AUX oraz KPD.

To pozwoli rozpocząć diagnozą na odległość.

 

Pozdro

 

Instrukcja instalatora dołączana do centralki :) System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było :)

 

Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę.

 

Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro.

 

 

ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4324849
Udostępnij na innych stronach

Instrukcja instalatora dołączana do centralki :) System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było :)

 

Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę.

 

Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro.

 

 

ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód).

 

3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali

Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe

w systemie.

Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.

Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany,

należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

 

To cytat z instrukcji strona 24

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4324874
Udostępnij na innych stronach

3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali

Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe

w systemie.

Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.

Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany,

należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

 

To cytat z instrukcji strona 24

Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4324949
Udostępnij na innych stronach

Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem?

 

Jeśli tak to OK . Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe i nie ma zwarcia na wyjściach zasilających to nie pozostaje nic innego jak wysyłka do Satela. Być może uszkodzony jest elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4325130
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

 

Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... :oops:

 

Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil...

 

Dzięki za pomoc :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4325740
Udostępnij na innych stronach

Nie denerwuj się :) ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób.

Ależ wcale się nie denerwuję :)

Generalnie nie jestem przeciw jednej strefie, ale myślałem że lepiej zrobić to w inny sposób.

Ja cały czas rozważam różne opcje i muszę przyznać, że opcja z jedną strefą znajduje się na końcu listy :)

 

Chętnie poczytałbym jak inni konfigurują swoje system, ale jakoś nikt się nie wyrywa do odpowiedzi... ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4326123
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

 

Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... :oops:

 

Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil...

 

Dzięki za pomoc :)

 

Oj Depi... Nieruchome kable nie mogą się ot tak wymsknąć... Czyli jednak zasilanie przez CLK i DATA, tak jak pisałem...

 

Dobrze, że sobie poradziłeś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4326555
Udostępnij na innych stronach

Dobrze, że sobie poradziłeś.

 

Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem :evil:

 

Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.

 

Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach.

 

Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra.

 

Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna.

 

Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło.

 

K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4328422
Udostępnij na innych stronach

Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem :evil:

 

Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.

 

Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach.

 

Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra.

 

Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna.

 

Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło.

 

K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować.

czas ruszyć do sklepu , to nie ten sam kabelek co do integry.Tego sam już raczej nie zrobisz

http://www.satel.pl/pl/product/332/DB9FC/RJ-KPL,Kabel-RS-232-TTL

"Instrukcji ola nie czytała i z nerwów szalała" :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4328906
Udostępnij na innych stronach

 

Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.

 

 

Tak ja pisze przedmówca- to są inne kabelki. Jeden system używa RS 232 a drugi RS 232 TTL.

 

Swoją drogą, to strasznie w tym satelu namieszali. Klawiatury też są niezamienne dla Versy z niczym innym. Nawet jako strefowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4329640
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie odnośnie czujki czadu. Czy czujka firmy KIDDE będzie dobrze działała z centralką Satela?

Mam czujkę Satela ale włącza mi się przy byle kurzu i się wnerwiłem...

 

http://napad.pl/katalog/produkty-370-340-czujnik-tlenku-wgla-ddconaps-gazex-12v-dc-1808.htm to ci się nie włączy od byle kurzu. Co do KIDDE te co widziałem nie miały wyjścia przekaźnikowego i zasialne były z 3 bateria AA

masz je zreszta wyżej.

Gazex do pięknych nie należy ale to bardzo dobre urządzenie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4334105
Udostępnij na innych stronach

Niestety, ale bywa Czujki CO Satela wariują i to nie od kurzu, a jak sądzę od różnych związków chemicznych wydzielanych przez farby, tynki, okładziny ścienne, którymi pokryta jest ściana z zamontowaną na niej czujką. Wymiana na następne czujki nic nie daje.

Może któryś z kolegów ma jakieś wiadomości w tej sprawie?

 

Owszem, czujka Gazex działa poprawnie, ale jak przekonać klienta do zamontowania jej np. w salonie :confused:

 

Czujki KIDDE, jak kolega rzufik1 napisał - to wyłącznie urządzenia autonomiczne. Nie posiadają w żadnej wersji wyjść przekaźnikowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4334140
Udostępnij na innych stronach

Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control?

przymierzałem się dopiero do zakupu 1 szt na testy (trired) ,więc z ciekwości zapytam czy masz z nią jakieś problemy czy też dopiero zamierzasz kupić?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4334280
Udostępnij na innych stronach

Też przymierzam się do zakupu, ale testowanie potrwa co najmniej pół roku, więc pytam, bo może któryś z kolegów montował i ma już jakieś doświadczenie :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4334293
Udostępnij na innych stronach

-> Zbych i rzufik1

 

Dzięki za info. Wydrukowałem sobie specyfikację czujki KIDDE i poczytałem w pociągu. Rzeczywiście nie można jej niestety podpiąć pod centralkę. Trzeba jednak przyznać, że wyświetlacz z aktualnym poziomem CO jest kuszący. :)

 

Z racji tego, że instalację centralki alarmowej robił mi autoryzowany (podobno) serwisant nie wiem czy zgodzi się na zamontowanie mi czujki, której nie ma w swoim sprzęcie. Pewnie zrobi jak mu się zapłaci. Niemniej jednak chciałem zapytać Was - instalatorów. Czy możliwe jest abym sam podpiął się do centralki z laptopem i sobie wszystko poustawiał. Czy ja jako właściciel mam prawo mieć soft i hasła dostępu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/384/#findComment-4334802
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...