Heeejjo, kto wie: czy sygnalizator alarmu wewnętrzny jest konieczny? Jak to się ma w kwestiach odszkodowań z ubezpieczenia? Musi być? Czy wystarczy zewnętrzny? Dopiero się buduję i na razie nie myślałam o ubezpieczeniu na wypadek włamania, i nie wiem jakie powinny być zabezpieczenia. Poradźcie.
Nie musi być.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4645224
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 11,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

no nic w takim razie trzeba będzie dokładnie wyliczyć instalacje, zapotrzebowanie na prąd i kupować odpowiednie ekspandery E EPS lub PP i założyć podstawowy zestaw czujek/czujników i w miare możliwości rozbudowywać do planowanego
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4645241
Udostępnij na innych stronach

kabelkowo jest ok ale "optycznie" nie za bardzo : skróć jeden kabelek od cimini tak aby jeden a oporników biegł równolegle do drugiego przewodu, za nim podłacz drugi opornik , potem podłacz kabelki z przewodu tez nierówno je przycinając.Nie wiem czy dobrze to opisałem ale w ten sposób uzyskasz po zaizolowaniu oporników (czy rezystorów jak zwał tak zwał:) ) dużo cieńsze złącze .

 

Dzieki za odpowiedz. Nie masz przypadkiem jakiegos szkicu/fotki? Jestem lamerem w tych sprawach...

 

PS. Jaka jest zywotnosc takich opornikow? Beda za plyta karton gips, wiec jak cos padnie to co wtedy?

 

 

Greg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4645415
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za odpowiedz. Nie masz przypadkiem jakiegos szkicu/fotki? Jestem lamerem w tych sprawach...

 

PS. Jaka jest zywotnosc takich opornikow? Beda za plyta karton gips, wiec jak cos padnie to co wtedy?

 

 

Greg

Okna drewniane czy plastiki?

Dlaczego za gips-kartonem?

Nic się z nimi nie powinno dziać .tylko kup porządną izolację żeby się sama nie rozwinęła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4645462
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

W jaki sposób łączy się kable od czujek do centrali? Czy podłącza się je bezpośrednio, czy też można przy centrali zrobić coś w rodzaju krosownicy?

Moim zdaniem zaletą tego drugiego rozwiązania jest to, iż wszystkie użyte przewody mogę podłączyć na stałe i jednoznacznie je opisać a później tylko te potrzebne krosować do centralki. Czy są jakieś specjalne złączki do których można wpiąć kable o średnicy 0,5mm (coś w rodzaju panela do sieci LAN)?

 

Czy można jeszcze kupić manipulator do central CA-64 (czy te z Integry) pasują?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4647134
Udostępnij na innych stronach

Czy są jakieś specjalne złączki do których można wpiąć kable o średnicy 0,5mm (coś w rodzaju panela do sieci LAN)?

 

 

Jest mnóstwo rozwiązań telekomunikacyjnych, choćby łączówki Krone.

 

 

J.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4647353
Udostępnij na innych stronach

79 czujek to sporo na dom , ale widać że okien jest sporo, instalowałem w tamtym roku system w domu który miał ponad 50 okien i wszystkie otwierane,i niestety Integra 128 się mi skończyła i powiesiłem dwie .

 

odswiezam trochę kotleta ale chcialem zapytac jak w takiej konfiguracji laczy sie ze soba 2 centrale manipulatory z nich i sygnaly? jedna robi za jakas podcentrale?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648248
Udostępnij na innych stronach

Czy te konkretnie czujki się sprawdzą w twoim domu to ciężko będzie powiedzieć nie znając rozkładu pomieszczeń -to jak na sufitówkę dosyc prosty czujnik którego nie można powiesić wszędzie (wysokość pomieszczenia) ale przyznam że dziwne rozwiązanie aby wszędzie stosować czujniki sufitowe .

 

No wlasnie o tym samym pomyslalem... poza tym nie widzi mi sie chyba w kazdym pokoju (2.5m wysokie) instalowac 360tki...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648337
Udostępnij na innych stronach

 

Przy tej centrali dobrze by było jednak zastosować przynajmniej z jeden moduł z zasilaczem albo ca64eps albo ca64pp

 

Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak:

 

1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A

2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji):

- integra + manipulator - 500mA,

- 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA,

- sygnalizator zewnętrzny - 250 mA,

- 8 czujek PIR - 120mA,

- 4 czujki dual - 120mA,

- sygnalizator wewnętrzny - 300mA,

- 10 kontaktronów - 100mA (?)

 

co daje niecałe 1,6 A.

 

Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A.

No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648443
Udostępnij na innych stronach

odswiezam trochę kotleta ale chcialem zapytac jak w takiej konfiguracji laczy sie ze soba 2 centrale manipulatory z nich i sygnaly? jedna robi za jakas podcentrale?
W ty przypadku tak , jedna jest sterowana drugą, ale wtakich przypadkach stosuje się różne rozwiązania.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648572
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak:

 

1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A

2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji):

- integra + manipulator - 500mA,

- 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA,

- sygnalizator zewnętrzny - 250 mA,

- 8 czujek PIR - 120mA,

- 4 czujki dual - 120mA,

- sygnalizator wewnętrzny - 300mA,

- 10 kontaktronów - 100mA (?)

 

co daje niecałe 1,6 A.

 

Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A.

No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów.

Dochodzi jeszcze czas podtrzymania na akumulatorze, to twój system w domu , jak bedziesz miał problem to możesz zawsze dodać ten zasilacz, ja na coś takiego u klienta nie mogę sobie pozwolić. W większości przypadków satam się przy Wersji wrl zawsze dawać zasilacz, centrala zasila tylko niektóre ekspandery (np z kontraktronami) klawiatury i samą siebie :) . Reszta idzie z dodatkowego zasilacza, miałem na początku różne dziwne sytuacje z zadziałaniem zabezpieczenia prądowego chociaż wg bilansu powinno być ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648594
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak:

 

1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A

2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji):

- integra + manipulator - 500mA,

- 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA,

- sygnalizator zewnętrzny - 250 mA,

- 8 czujek PIR - 120mA,

- 4 czujki dual - 120mA,

- sygnalizator wewnętrzny - 300mA,

- 10 kontaktronów - 100mA (?)

 

co daje niecałe 1,6 A.

 

Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A.

No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów.

Owszem, zapomniałeś o tym, że bilans prądów, to nie tylko pobór prądu przez urządzenia, ale również czas działania systemu z zasilania awaryjnego, czyli akumulatora. Nie będę wnikał w prawidłowość Twoich obliczeń (np. kontaktrony nie pobierają prądu), ale w uproszczeniu przemnóż swój wynik przez 1,25 i pojemność akumulatora podziel przez otrzymany wynik - zobaczysz ile czasu będzie działał Twoj system z akumulatora podłączonego do centrali. Teraz rozumiesz zasadność zastosowania dodatkowego modułu zasilacza systemowego i dodatkowego akumulatora?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4648657
Udostępnij na innych stronach

Juz wczesniej udzielalem sie w tym watku ale tylko jako laik... nadal nim jestem i chcialbym zapytac czy cos takiego co zalaczylem ponizej jest czyms co bedzie dzialalo czy moze byscie pozmieniali cos????

 

Mysle o centrali Satel Integra 64. Mam nadzieje ze pozwoli mi to zabezpieczac osobno garaz, dol domu jak i gore badz np same okna z mozliwoscia swobodnego poruszania sie po domu.

 

Na zalaczonych nie znalazly sie kontaktrony gdyz nie chce sie bawic w nawiercanie okien. Zastosowalem czujki inercyjne przy oknach jak i przy oknach dachowych. Czujki magnetyczne tylko i wylacznie przy drzwiach wejsciowych oraz garazowych + brama garazowa oraz na pietrze przy wyjsciach na taras.

 

Dwie klawiatury (garaz nie jest polaczony z domem wiec nie ma potrzeby kolejnej klawiatury).

 

W garazu PIR 360° dualny + w kotlowni PIR dualny. Poza tym rowniez 360° na holu na dole jak i na gorze. Pytanie odnosnie tego na gorze - klatka schodowa ma bardzo duze okno praktycznie na cala wysokosc domu - czy to nie przeszkodzi 360° dzialac bez wzbudzania falszywych alarmow????

 

Kilka czujek CO i jedna w garderobie gdzie bedzie pralka.

 

Sygnalizatory : zewnetrzny oraz wewnetrzny.

 

Modul GSM + radiowa linia z 2ma pilotami.

 

Prosze porady odnosnie polozenia czujnikow, czy takie zestawienie zda egzamin, czy okna sa wystarczajaco zabezpieczone (czy same czujki inercyjne wystarcza?)... jezeli ktos z Was znalazlby chwile i mogl mi podeslac na Priv jakie konkretne czujki kupic, etc. bym byl bardzo wdzieczny.

 

Dodaje jestem LAIKIEM i nie bardzo sie w tych sprawach orientuje...

 

Dziekuje Pozdrawiam

 

L

 

 

parter_alarm.jpgpoddasze_alarm.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4649032
Udostępnij na innych stronach

W salonie z powodu kominka - ewidentnie, ale w kuchni? Dlaczego? Chyba, że zostawiasz czasem coś "na gazie" wychodząc z domu, ale wtedy raczej w dobrą czujkę pepoż bym zainwestował ;)

 

J.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4649230
Udostępnij na innych stronach

Juz wczesniej udzielalem sie w tym watku ale tylko jako laik... nadal nim jestem i chcialbym zapytac czy cos takiego co zalaczylem ponizej jest czyms co bedzie dzialalo czy moze byscie pozmieniali cos????

 

Integra 64 to dobry wybór jesli nie chcesz nic poza alarmem z nią robić , ja jednak bym kupił integrę 128.Garaż -kompletnie nie rozumiem stwierdzenia ze nie jest połączony z domem to nie potrzeba klawiatury ,bedziesz musiał najpierw wejść do domu , wyłaczyć alarm i dopiero wjechać do garażu.O kontraktronach się już nie wypowiadam -twój dom.Pozbawiasz się jednak dosyć istotnego typu czujnika i to dosyć taniego. Zastanów się nad tymi czujnikami 360 stopni o ile w garażu ma jeszcze jakis sens to raczej bezsensowny jest na piętrze i wejściu , nie ma chyba potrzeby wieszać czujnika dookólnego jeśli w każdym pomieszczeniu obok jest czujnik.

Zastanów się czy poradzisz sobie z montażem sam -może rozejrzyj się w okolicy za jakimś instalatorem.?

Edytowane przez ar***pl
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4649265
Udostępnij na innych stronach

W salonie z powodu kominka - ewidentnie, ale w kuchni? Dlaczego? Chyba, że zostawiasz czasem coś "na gazie" wychodząc z domu, ale wtedy raczej w dobrą czujkę pepoż bym zainwestował ;)

 

J.

 

Dzieki Jarek - mysle ze w kuchni malo kto zostawia cos na gazie wychodzac z domu wiec mysle ze zostanie zwykly PIR. Czy dobrze je rozmiescilem ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/414/#findComment-4649645
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...