arpl 01.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 To raczej nie o to mi tutaj chodzi, nie bardzo rozumiem jakby miało to pomóc w moim przypadku. Z tego co widzę w logu, jest wpis o powrocie zasilania, ale nie jest on wysyłany do stacji monitorującej. Obstawiam tutaj dwa ustawienia: 1. Na tym wejściu powinna być ustawiona opcja Kod powrotu po alarmowaniu - "kod końca naruszenia wejścia zostanie wysłany do stacji monitorującej dopiero po zakończeniu sygnalizacji alarmowej". Tyle że to raczej mówi o momencie wysyłania, a nie o tym czy wysłać lub nie. Tyle że może po prostu opis jest zły. 2. W ustawieniach monitorowania muszę wysyłać także "Koniec naruszenia" dla tego wejścia (Monitorowanie -> Kody zdarzeń -> Ident. 1). Tyle że to wejście nie zgłasza naruszenia, tylko brak zasilania, ale może to działa właśnie w ten sposób. Przetestuję i dam znać. Sorki pomyliłem wejście z wyjściem i nie do końca zrozumiałem o co ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 01.02.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Dzięki w każdym razie za pomoc. A rozwiązaniem jest jednak moja propozycja nr 2, czyli konfiguracja monitoringu aby wysyłał do stacji także koniec naruszenia wejścia. Śmiga jak ta lala! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 01.02.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) przypominam się z prośbą dot Integry 128: - jeśli wejście WE1 przez pewien czas (np 15 minut) nie zostało naruszone daj jeden impuls (zapal na chwilę np na 0.5sek i zgaś ) na wyjście WY1 - jeśli wyjście WY1 zostało uaktywnione nie rób z nim nic aż do ponownego naruszenia wejście WE1 - jesli wejście WE1 zostało naruszone przed zadanym czasem licz czas od nowa Edytowane 3 Lutego 2012 przez hojnorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekko 03.02.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Drodzy koledzy,jakis czas temu zainstalowalem u siebie centrale Integra 64 versja softu 1.6.Wszystko dziala jak nalezy.Od tego czasu pojawilo sie kilka nowych wersji oprogramowania. Ciekaw jestem waszego zdania czy warto aktualizowac system do najnowszej wersji?Nie mam na razie potrzeby wykorzystywania nowych funkcji, ale moze to nowe oprogramowanie zawiera jakies poprawki. Czy po aktualizacji system bedzie "dziewiczy"? tzn. trzeba bedzie odtworzyc ustawienia?Jeszcze jedno - czy mozna aktualizacje wykonac przez siec (ETHM-1)? Z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.02.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ciekaw jestem waszego zdania czy warto aktualizowac system do najnowszej wersji? Nie mam na razie potrzeby wykorzystywania nowych funkcji, ale moze to nowe oprogramowanie zawiera jakies poprawki. Może zawierać nowe poprawki, ale równie dobrze może zawierać też nowe błędy. Pierwsze, Święte prawo każdego inżyniera brzmi: nie poprawiaj czegoś, co działa dobrze! J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.02.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 1.09 tak ustawiłem: ... Dziwna sprawa, u mnie to działa, ale jak spróbowałem ponownie zaprogramować taką zależność we/wy, to nie chciało zadziałać. Spróbowałem jeszcze raz i zadziałało. Jak to w Satelu... Może ważna jest kolejność wykorzystywanych wejść/wyjść. Nie mam czasu teraz tego badać, ale może popróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.02.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 przypominam się z prośbą dot Integry 128: - jeśli wejście WE1 przez pewien czas (np 15 minut) nie zostało naruszone daj jeden impuls (zapal na chwilę np na 0.5sek i zgaś ) na wyjście WY1 - jeśli wyjście WY1 zostało uaktywnione nie rób z nim nic aż do ponownego naruszenia wejście WE1 - jesli wejście WE1 zostało naruszone przed zadanym czasem licz czas od nowa Chyba za wiele wymagasz. To centrala alarmowa, a nie sterownik PLC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.02.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Drodzy koledzy, jakis czas temu zainstalowalem u siebie centrale Integra 64 versja softu 1.6. Wszystko dziala jak nalezy. Od tego czasu pojawilo sie kilka nowych wersji oprogramowania. Ciekaw jestem waszego zdania czy warto aktualizowac system do najnowszej wersji? Nie mam na razie potrzeby wykorzystywania nowych funkcji, ale moze to nowe oprogramowanie zawiera jakies poprawki. Czy po aktualizacji system bedzie "dziewiczy"? tzn. trzeba bedzie odtworzyc ustawienia? Jeszcze jedno - czy mozna aktualizacje wykonac przez siec (ETHM-1)? Z gory dziekuje za odpowiedz Po aktualizacji softu zyskasz np. funkcję trwałej blokady wejść (w starym sofcie są tylko blokady czasowe, czyli na jednokrotne uzbrojenie systemu). Po aktualizacji wszystkie dotychczasowe ustawienia pozostają. Aktualizacji nie przeprowadzisz przez ETHM - musisz się podłączyć bezpośrednio przez RS-232 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 03.02.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 przypominam się z prośbą dot Integry 128: - jeśli wejście WE1 przez pewien czas (np 15 minut) nie zostało naruszone daj jeden impuls (zapal na chwilę np na 0.5sek i zgaś ) na wyjście WY1 - jeśli wyjście WY1 zostało uaktywnione nie rób z nim nic aż do ponownego naruszenia wejście WE1 - jesli wejście WE1 zostało naruszone przed zadanym czasem licz czas od nowa Do czego taka "ciekawa" funkcja jest potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 04.02.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 (edytowane) do sterowania oświetleniem oświetlenia mam zrobione na F&F bis-412 plan był taki że: jak kogoś nie ma w pomieszczeniu przez jakiś czas to światła się gaszą jak uzbrajam daną strefę to wszystkie pomieszczenia w strefie sie gaszą jak strefa zostanie naruszona to część oświetlenia się zapala kumpel zrobił to co ja chcę na satelu, ale on włączniki ma podpięte pod wejścia centrali. ja mam włączniki podpięte pod F&F'y stąd potrzebuję teraz inny algorytm mam rozwiązanie tylko bazuje na czasie po którym czujka ma zgłosić awarię. nie podoba mi sie ono bo klawiatury świecą awariami Edytowane 4 Lutego 2012 przez hojnorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 04.02.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 :) jakie wady ma poniższe rozwiązanie?? WY11 - przełącznik mono na 5 minut odwrotna polaryzacja WY12 - przełącznika mono na 5 minut i 2 sekundy - polaryzacja tradycyjna oba wyzwalana z wejścia WE1 WY13 jako iloczyn logiczny WY11 i WY12 podczas krótkich testów ja nie widzę efektów ubocznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaArek 04.02.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Na wyświetlaczu (SATEL) pojawił się komunikat NO CLK (brak CLK) oraz przerywany sygnał dzwiękowy. Musiałem odłączyc alarm od zasilania. Centralkę mam na strychu. Czy ta "awaria" może by wynikiem mrozów. Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 04.02.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 możliwe że kabelek od manipulatora podłączony do zacisku CLK jest za słabo dokręcony i od wilgoci zaśniedział, proponuję odkręcić go, obciąć kilka mm, odizolować i porządnie przykręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.02.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Na wyświetlaczu (SATEL) pojawił się komunikat NO CLK (brak CLK) oraz przerywany sygnał dzwiękowy. Musiałem odłączyc alarm od zasilania. Centralkę mam na strychu. Czy ta "awaria" może by wynikiem mrozów. Proszę o odpowiedź. Generalnie wsystko jest możliwe, zależy jaka temperatura jest na strychu, spróbuj zrobić tak jak napisał kolega powyżej , sprawdzić podłączenia w samej klawiaturze (chyba że jest kilka). W dalszej kolejności podłączyć bezpośrednio klawiaturę pod zaciski centrali, jeśli dalej będzie żle to niestety centrala do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 06.02.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Generalnie wsystko jest możliwe, zależy jaka temperatura jest na strychu, spróbuj zrobić tak jak napisał kolega powyżej , sprawdzić podłączenia w samej klawiaturze (chyba że jest kilka). W dalszej kolejności podłączyć bezpośrednio klawiaturę pod zaciski centrali, jeśli dalej będzie żle to niestety centrala do serwisu. Lub klawiatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.02.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Lub klawiatura. Zależy ile jest tych klawiatur ,jak jedna to oczywiście możliwe że i klawiatura.Ale sam wałkowałem taki temat przez 2 tygodnie i wkońcu centrala poszła do serwisu ,na jej miejscu zainstalowałem nową i było ok.Miesiąc temu centrala wróciła z serwisu coś tam wymienili ale problem w tym ż eusterka objawiała się dwa-trzy dni od podłączenia zasilania więc stwierdzili że jest ok i mi oddali.Centrale powiesiłem u następnego klienta (jako używaną) i wytrzymała znów 2 dni i padła (kurcze akurat w nocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 09.02.2012 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Witam !!! Pytanie do fachowców...otóż mam neostrade i router tp link td w8901g do którego jest podłączony ethm-1.W Dloadx Adres IP serwera wpisuje IP komputera zewnętrzne czy wewnętrzne ?W maska podsieci te wartości jakie mam w komputerze czyli 255.255.255.0 czy na stronie jak zaloguje się do routera czyli 255.255.255.255 ?W brama to adres IP routera ?I co wpisać w polu serwer dns ? Proszę o pomoc ponieważ nie mogę sobie z tym poradzić, wpisuje na różne sposoby i cały czas zryw połaczenie.Konto założyłem na no-IP i utworzyłem hosta, nazwę wpisuje w zakladce hasła i numery tel. w polu adres IP serwera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 09.02.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Wszystko co jest za routerem ma adresacje prywatna, wpisujesz dowolny ip z klasy prywnej, bramka i dns ma wskazywac na router, na routerze musisz zrobic przekierowanie na port na ktorym pracuje dane urzadzenie sieciowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 09.02.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Wszystko co jest za routerem ma adresacje prywatna, wpisujesz dowolny ip z klasy prywnej, bramka i dns ma wskazywac na router, na routerze musisz zrobic przekierowanie na port na ktorym pracuje dane urzadzenie sieciowe.. Może robię coś źle z przekierowaniem, wcodzę na strone routera loguje się następnie Advenced setup-NAT-virtual server i mam następujące rubryki do wypełnienia: -Application: w tym mam kilka opcji do zaznaczenia i nie wiem które: HTTP_Server, FTP, SSH, TELNET, SMTP, POP3, HTTPS, VNC ? -protocol: tutaj mam TCP chyba że zaznaczyć ALL ? -start port: 7090 -end port: 7090 -local IP address: i tutaj mam wpisać ip modułu ethm czy routera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 09.02.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Może robię coś źle z przekierowaniem, wcodzę na strone routera loguje się następnie Advenced setup-NAT-virtual server i mam następujące rubryki do wypełnienia: -Application: w tym mam kilka opcji do zaznaczenia i nie wiem które: HTTP_Server, FTP, SSH, TELNET, SMTP, POP3, HTTPS, VNC ? -protocol: tutaj mam TCP chyba że zaznaczyć ALL ? -start port: 7090 -end port: 7090 -local IP address: i tutaj mam wpisać ip modułu ethm czy routera ? ethm domyślnie odpowiada na porcie 80 - standardowym dla serwerów http://WWW... więc na routerze wybierz opcje HTTP_Server protokół powinien Ci wskoczyć na 80 local iP adress: wpisujesz IP modułu ethm, który mu nadałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.