Husy 18.09.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 OK, dzięki. Możesz jeszcze zerknąć na rozmieszczenie czujek akustycznych? http://www.lumarseo.pl/alarm_pietro_v3.png Czy jedna czujka akustyczna przypadać ma na jedno okno? Nie wiem gdzie umieścić czujkę dla dolnego okna na prawej ścianie budynku Czy w piwnicy w kotłowni także umieścić czujkę dualną? Piec na ekogroszek z podajnikiem Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.09.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Co do rozmieszczenia akustyków, to chyba ujdzie (wszystkie okna w salonie od biedy można by oblecieć pojedynczą czujką na kominie), a kotłowni jak najbardziej dual. Manipulator nie powinien być widoczny przez okno (choćby po to, żeby nie można było sprawdzić stanu systemu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 18.09.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Potrzebuję pomocy. Jestem załamany: dziś był montaż parapetów (drewniane). Niestety okazało się, że nie schowano pod parapetem kabli do kontaktronów. Zwisają sobie z boku parapetu. Co z tym mozna zrobić jeśli mam okna dwuskrzydłowe ? Jak to powinno być zrobione ? Parapet wszedł pod okno. Czy pisząc że nie schowano przewodów masz na myśli, że nie przeciągnięto ich przez ramę okienną? Jeżeli tak to musisz wykonać poziomy otwór w warstwie pianki. Jeżeli nie masz jeszcze parapetów zewnętrznych to sprawa banalnie prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 19.09.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) OK, dzięki. Możesz jeszcze zerknąć na rozmieszczenie czujek akustycznych? ..................... [ rysunek nieaktualny ] ..................... Czy jedna czujka akustyczna przypadać ma na jedno okno? Nie wiem gdzie umieścić czujkę dla dolnego okna na prawej ścianie budynku Czy w piwnicy w kotłowni także umieścić czujkę dualną? Piec na ekogroszek z podajnikiem Jeszcze raz dzięki. Co do rozmieszczenia akustyków, to chyba ujdzie (wszystkie okna w salonie od biedy można by oblecieć pojedynczą czujką na kominie), a kotłowni jak najbardziej dual. Manipulator nie powinien być widoczny przez okno (choćby po to, żeby nie można było sprawdzić stanu systemu). Co do rozmieszczenia akustyków, to chyba ujdzie (wszystkie okna w salonie od biedy można by oblecieć pojedynczą czujką na kominie), a kotłowni jak najbardziej dual. Manipulator nie powinien być widoczny przez okno (choćby po to, żeby nie można było sprawdzić stanu systemu). Ravbc, dzięki za pomoc. Ewentualnie jeśli jeszcze ktoś widzi coś co należy zmienic to proszę o infomacje. Edytowane 24 Września 2013 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 21.09.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam, Posiadam centralkę Satel CA64. Ostatnio po wyłączeniu prądu w budynku i ponownym włączeniu na wszystkich manipulatorach pojawił się komunikat "Brak sygnału DTR na porcie RS" i zaświeciła się dioda awarii. Co dokładnie oznacza ten komunikat? Mogę domniemywać że chodzi o moduł (?) komunikacji na zewnątrz z centrali (połączenie po RS np. do laptopa). Jeśli tak to do codziennego funkcjonowania centrali chyba nie jest niezbędny? Czy w takim razie można jakoś go wyłączyć - tak aby nie świeciła się dioda 'Awaria' na monipulatorach? Pozdrawiam,M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.09.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 @ Husy Zastanów się, czy zamiast tylu czujek ruchu oraz akustycznych czujek zbicia szyby nie lepiej zamontować kontaktrony + czujki inercyjne (udarowe) na wszystkich drzwiach i oknach (przynajmniej w piwnicy i na parterze), a czujki ruchu tylko w najważniejszych miejscach (salon i hol na piętrze). Zyskasz lepszą ochronę, bo alarm będzie wywołany już przy próbie włamania (wbijanie łomu, uderzanie w okno lub drzwi, wiercenie, itp.).Pomyśl też o czujkach dymu (w piwnicy, na połączeniu kuchni i salonu oraz w holu na piętrze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 22.09.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Ravbc, dzięki za pomoc. Ewentualnie jeśli jeszcze ktoś widzi coś co należy zmienic to proszę o infomacje. Według mnie bezsensem stosować osobne czyjki ruchu i osobne czujki zbicia szyby. Po wszystkim okazuje się że czujek będzie ... Lepiej zastosować LC-102 firmy DSC http://www.aat.pl/produkty/systemy_alarmowe/czujki/stluczeniowe/lc-102-pigbss Nic dodać nic ująć. Co się tyczy czujek wibracyjnych to nie polecam do zwykłych okien a tylko do okien z szybami P-4 ale to tylko moja luźna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.09.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Co się tyczy czujek wibracyjnych to nie polecam do zwykłych okien a tylko do okien z szybami P-4 ale to tylko moja luźna uwaga Dlaczego nie polecasz czujek wibracyjnych do zwykłych okien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 22.09.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) @ Husy Zastanów się, czy zamiast tylu czujek ruchu oraz akustycznych czujek zbicia szyby nie lepiej zamontować kontaktrony + czujki inercyjne (udarowe) na wszystkich drzwiach i oknach (przynajmniej w piwnicy i na parterze), _ZBYCH_ dzięki za odpowiedź. To co zaproponowałeś brzmi bardzo ciekawie. Zdecydowałem się na właśnie ten rodzaj zabezpieczenia. Przewód (YTDY 8x0.5) daję od centralki do każdego okna (top. gwiazda) i do tego przewodu podłączone będą 2xkontrakton +czujka inercyjna - czyli 6żył wykorzystanych a dwie zostaną w zapasie. Poniżej przedstawiam plan: ... Dodatkowo mam jeszcze kilka pytań: 1) czy można centralkę alarmową umieścić blisko szafki elektrycznej z bezpiecznikami (a dokładniej, na ścianie pod tą szafką)? 2) jaki przewód puścić do manipulatora? 3) czy na oknie tarasowym w salonie - szerokość 320cm, podzielone na cztery okna w tym dwa uchylne/otwierane (a dwa są stałe) należy zastosować dwa czujniki inercyjne czy wystarczy tylko jeden? 4) garaż - myślę o zamontowaniu dwóch kontaktronów (wskazujących czy garaż jest otwarty czy zamknięty) oraz jednym czujniku inercyjnym. Garaż wolno stojący,drzwi garażowe otwierane będą do góry. Pozdrawiam Edytowane 24 Listopada 2013 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 30.09.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) Witam serdecznie czytelników i aktywnie udzielających się w tym wątku. Planuję alarm w mieszkaniu, które dopiero się buduje. Mieszkanie 2 poziomy piętro 4 i 5. Znajomy się dziwi po co alarm w bloku i może ma rację ale ponieważ łatwo będzie można dostać się do mieszkania z dachu także zdecydowałem, że alarm jednak będzie. Chciałem się poradzić w kwestii prawidłowego dobrania i rozmieszczenia elementów. Alarm też ma być wykorzystany do prostej automatyki. Funkcje: - ochrona mieszkania obwodowa i czujki ruchu - powiadamianie o alarmie, braku zasilania z piwnicy (w piwnicy satel ca-6 z odzysku). - odcięcie wody - odcięcie większości obwodów elektycznych przy zazbrojonym alarmie - sygnalizacja dymu - sterowanie oświetleniem z czujek i przycisków w korytarzach, łazience na 5p, kuchni i salonie oraz na tarasie w zależności od natężenia oświetlenia. - automatyczne zamykanie/otwieranie rolet (rolety sterowane ze sterownika elmes ST6H - wszystkie obwody oświetleniowe/rolety sterowane również z pilota elmes STX przez urządzenie CH20HR-het (jeden pilot do wszystkiego) - alarm sterowany z androida - oświetlenie awaryjne/nocne aqua luna - sterowanie centralnym ogrzewaniem do rozważenia nie mam pomysłu jak by mogło działać (jakie urządzenia sposób regulacji grzejników). Załączam wstępną wersję rozmieszczenia elementów. Czy do realizacji moich pomysłów staczy centrala Integra64 czy mam mysleć o integrze 128 (jaka jest między nimi różnica poza ilością obsługiwanych i/o) Proszę również o pomoc w doborze optymalnych czujek i innych niezbędnych urządzeń. Czy opisane przeze mnie funkcję obsłużę przy pomocy satela i emesa ? Edytowane 30 Września 2013 przez _brzytwa_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 01.10.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Integra64 ma na płycie mniej I/O niż Int128, a Ty będziesz ich potrzebował dużo, więc raczej możesz zapomnieć o Int64. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 01.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Integra64 ma na płycie mniej I/O niż Int128, a Ty będziesz ich potrzebował dużo, więc raczej możesz zapomnieć o Int64. na płycie to mają tyle samo i/o fizycznych do obsługi fizycznych (na ekspanderach) to raczej w tym projekcie 64 nie przekroczę, ale nie wiem jeszcze o co chodzi z wirualnymi i ile tego przy potrzebie uruchomienia wspomnianych funkcji będę potrzebował. Czy obie centrale zużywają tyle samo prądu (w opisie jest że obie mają zasilacze 3A) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 01.10.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A no widzisz, nie potrzebnie się pospieszyłem. Czyli pozostaje kwestia wirtualnych wejść i wyjść. One potrzebne są do realizacji w zasadzie jakichkolwiek funkcji automatyki (w Satelu operacje logiczne realizuje się przez użycie wirtualnych I/O), więc lepiej mieć ich zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 02.10.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Czy są styczniki takie które potrzebują napięcia tylko do zmiany stanu tzn.Chcę wyłączać określone obwody elektryczne na czas nieobecności i włączać jak alarm jest rozbrojony ale nie chcę żeby cewka stycznika była cały czas pod napięciem (obojętnie w jakim stanie stycznika), żeby sterowana była impulsem i zostawała w zmienionym położeniu.Żeby działał na zasadzie podanie napięcia (impulsu) na styk 1 włącz, podanie napięcia na styk 2 wyłącz.Działanie jak zaworu z poniższego linku: http://www.insbud.org/PL/produkt-5878156994969784320/IB-Q15---Zawor-kulowy-przelotowy--odcinajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN15.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.10.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 To się nazywa w elektryce przekaźnik (albo i stycznik, choć to nie to samo) bistabilny i jak najbardziej takowe istnieją, ale są dość drogie. No i do wysterowania wymagają wtedy dwóch wyjść z centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 02.10.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 To się nazywa w elektryce przekaźnik (albo i stycznik, choć to nie to samo) bistabilny i jak najbardziej takowe istnieją, ale są dość drogie. No i do wysterowania wymagają wtedy dwóch wyjść z centrali. a możesz jakiś link podać bo jakoś słabo szukam, bistabilne potrzebują zasilania (takie jak do oświetlenia schodowego), potrzebny mi na 230V i styki robocze na min. 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.10.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Nie znam takich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 02.10.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 znalazłem takie coś:http://zamel.pl/pl,53,186,przekaznik_bistabilny_beznapieciowy_pbm051224v.html jeszcze nie wiem czy to zadziała tak jak myślałem. Tylko idealnie było by znaleźć taki przekaźnik z większą ilością styków roboczych (jak styczniki 3 fazowe), tutaj będę potrzebował ich kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.10.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Hmm, ale on ma obciążalność 10A, a chciałeś 25A? To jakby jednak jest pewna różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 02.10.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 no jest dlatego poszukiwania trwają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania