arpl 20.04.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Zgodnie z tym tokiem rozumowania to instrukcje powinny być pisane dla wszystkich zawodów , hydraulika, lekarza itp.Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie w podobnej branży to po kilku próbach sobie z podstawami poradzi , ale sam mam nieraz klientów którzy mają nieraz problem z podstawową obsługą a co mówić o instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JSKefir 27.04.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam wszystkich Forum doczytałem do 210 i dalej bawię się swoja integrą 128 wrl. Problem 1 A teraz walcze z czujka inercyjna na bramie garażowej. Niestety Impaq nie dziala... zamocowany na prowadnicach, szynie trakcyjnej automatu czy bezpośrednio na segmentach bramy (tu uderzenie śrubokretem na 30 cm od zadziałało ale... ) mam wrażenie że włamywacz wejdzie do srodka z łomem młotem i przecinakiem i nie zadziała. Ta sam czujka zamontowana dla próby na desce drewnianej działa i jest czuła. Segmenty łacza się z szynami za pomoca gumowych uszczelek kół itd i przypuszczam że dlatego na te elementy drgania sie nie przenosza. Zapewne temat jest banalny i jest na ostatnich 300 stronach ale prosze o skrócenie poszukiwań i dobrą podpowiedz. Problem 2 Chciałbym w garażu zrobić strefę i uzbrajać ja automatycznie np. 5min po opuszczeniu bramy garażowej - jest kontaktron. W najgorszym przypadku mogę wykorzysta przełącznik sterowany włączonym podświetleniem automatu ale może jest bardziej logiczne rozwiązanie niż mechaniczne Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez JSKefir dopisany problem 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 27.04.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje. Skoro wiesz kiedy się stosuje bezprzewodowe to po co pytasz . Moje odczucia są dokładnie takie same jak bacika, jak można poprowadzić kabel to lepiej pusić po kablu. A ja mam takie pytanie, obecnie mam dwie strefy jedna rozbrajaną tylko na noc i dwie zazbrajane przy opuszczaniudomu, chciałem to przerobić na jedną strefę. Te czujki które mają nie działać w nocy ustawiam jako wewnętrzne opóźnione. Tylko jak teraz zaprogramować czujki znajdujące się na wyjściu - we wiatrołapie jest klawiatura na którą patrzy czujka PIR a w drzwiach wejściowych jest kontrakton? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 28.04.2017 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam Ja nie rozumiem . Miałeś 2 strefy "dzień" i "noc" i chcesz to przerobić na jedna strefę tak by funkcjonalność pozostała bez zmian ? Czujka "opóźniona wewnętrzna" przy zazbrojeniu będzie działać zawsze. Ma zależność z czujkami wejścia/wyjścia . I taką funkcje mają mieć ten PIR i MC co pisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 28.04.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Można osiągnąć zbliżoną funkcjonalność na pojedynczej strefie, jeśli czujki wewnętrzne ustawisz jako "blokowane przy baku wyjścia z obiektu". Wtedy uzbrajając na noc po prostu nie otwieraj drzwi (zakładam, że tą linię masz ustawioną jako typ Wejścia/Wyjścia) i... już. A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 28.04.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Można osiągnąć zbliżoną funkcjonalność na pojedynczej strefie, jeśli czujki wewnętrzne ustawisz jako "blokowane przy baku wyjścia z obiektu". Wtedy uzbrajając na noc po prostu nie otwieraj drzwi (zakładam, że tą linię masz ustawioną jako typ Wejścia/Wyjścia) i... już. A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej". Tak drzwi mam jako we/wy, a czujkę z patrzaca na klawiature jako opóznioną wew. Sorry ale nie bardzo rozumiem drugą część odpowiedzi Jakbyś mi to mógł wyjaśnić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JSKefir 29.04.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 W sprawie systemu bezprzewodowego - należy tez pamiętać o promieniowaniu non top. Taki system to dodatkowa mikrofalówka w domu. A argumenty typu ze mało , że telefon komórkowy, że wifi do mnie nie przemawiają...Bo gdyby Twój system działał zamiast tych pozostałych to ok... a tak swoim dzieciom fundujesz dodatkowe źródło promieniowania. Zresztą to podobny temat jak w domu jeden nadajnik wifi w najczęściej używanym pomieszczeniu pracujący na maksa czy kilka ale pracujących z małą mocą na piętro. Taki system to dodatkowe źródło zakłóceń na pozostałe urządzenia... co tez może być mało przyjemne i po trzecie - łatwość ataku - głupi zagłuszacz i dzieciak na rowerze...albo piesek do kiełbaski... kilka razy podbiegnie... uruchomi sabotaż - po kilku razach właściciel grzecznie poproszony przez sąsiadów wyłączy alarm - szybciej niż czekać aż zdechną akumulatory i ostatnia sprawa... łatwo tez zrobić atak z przejęciem czujek bezprzewodowych.... podobnie jak na wifi itd... ale o tym nie bede tu pisał Piszecie tu długo o uśpieniu kontaktronu magnesem przez futrynę a uśpienia czujki bezprzewodowej można dokonać nie podchodząc nawet do okna ale i 20metrów od niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.04.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 W sprawie systemu bezprzewodowego - należy tez pamiętać o promieniowaniu non top. Taki system to dodatkowa mikrofalówka w domu. A argumenty typu ze mało , że telefon komórkowy, że wifi do mnie nie przemawiają...Bo gdyby Twój system działał zamiast tych pozostałych to ok... a tak swoim dzieciom fundujesz dodatkowe źródło promieniowania. Zresztą to podobny temat jak w domu jeden nadajnik wifi w najczęściej używanym pomieszczeniu pracujący na maksa czy kilka ale pracujących z małą mocą na piętro. Taki system to dodatkowe źródło zakłóceń na pozostałe urządzenia... co tez może być mało przyjemne i po trzecie - łatwość ataku - głupi zagłuszacz i dzieciak na rowerze...albo piesek do kiełbaski... kilka razy podbiegnie... uruchomi sabotaż - po kilku razach właściciel grzecznie poproszony przez sąsiadów wyłączy alarm - szybciej niż czekać aż zdechną akumulatory i ostatnia sprawa... łatwo tez zrobić atak z przejęciem czujek bezprzewodowych.... podobnie jak na wifi itd... ale o tym nie bede tu pisał Piszecie tu długo o uśpieniu kontaktronu magnesem przez futrynę a uśpienia czujki bezprzewodowej można dokonać nie podchodząc nawet do okna ale i 20metrów od niego Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.04.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JSKefir 29.04.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.? Zwyczajnie, napisałem Jankes789, dlaczego nie zastosowałbym u siebie w domu alarmu bezprzewodowego. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez JSKefir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 30.04.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii. Tak tak to rozumiem bardziej mi chodziło o wyjaśnienie A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 05.05.2017 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii. 1. A czy nie lepiej ustawić w tym przypadku drzwi ustawić jako 85- We/wy warunkowa - wtedy wg instrukcji w przypadku braku naruszenia wyjścia (czyli na noc) czujka będzie działać jako zwykła ? 2. W oknach dachowych mam po dwa kontraktowny, jeden do uchyłu a drugi do otwarcia, kontrakton uchyłu jest zablokowany kiedy okno jest zamknięte, denerwuje mnie, że przy zazbrajaniu pokazują mi sie te zablokowane kontraktony , plus wejścia wirtualne, które używam do blokowania tych kontraktonów. Czy jest jakiś sposób żeby te wejścia się nie pokazywały ? Chciałbym uniknąc globalnych ustawień. 3. Zablokowane kontraktony w oknach dachowych odblokowują się przy rozbrajaniu alarmu i przed następnym zazbrojeniem muszę je ręcznie blokować, żeby nie wywołać alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JSKefir 05.05.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Czy dobrze rozumiem że nikt nie miał problemów z czujka inercyjna i bramą segmentową garażową? Jakby co to przypominam się z tematem choc wisi nieco wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.05.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 1. A czy nie lepiej ustawić w tym przypadku drzwi ustawić jako 85- We/wy warunkowa - wtedy wg instrukcji w przypadku braku naruszenia wyjścia (czyli na noc) czujka będzie działać jako zwykła ? Zależy co potrzebujesz. Jeśli nie spodziewasz się uzbrajać alarmu na noc, gdy ktoś z domowników będzie jeszcze na zewnątrz (czytaj: wróci później), to oczywiście możesz zrobić warunkową. Pamiętaj tylko, że jeśli wtedy ktoś dłużej zabaluje, to już nie wejdzie do domu bez wywołania alarmu. A co do sygnalizacji zablokowanych wejść, to wystarczy odznaczyć dla nich "sprawdzanie przy uzbrojeniu". Natomiast jeśli chodzi o odblokowanie: po co Ci czujki, które będą non-stop zablokowane? Równie dobrze możesz je odłączyć, skoro informacja z nich nie jest Ci potrzebna (bo mają być stale zablokowane). Chyba, że miałeś coś innego na myśli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 12.05.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Zależy co potrzebujesz. Jeśli nie spodziewasz się uzbrajać alarmu na noc, gdy ktoś z domowników będzie jeszcze na zewnątrz (czytaj: wróci później), to oczywiście możesz zrobić warunkową. Pamiętaj tylko, że jeśli wtedy ktoś dłużej zabaluje, to już nie wejdzie do domu bez wywołania alarmu. A co do sygnalizacji zablokowanych wejść, to wystarczy odznaczyć dla nich "sprawdzanie przy uzbrojeniu". Natomiast jeśli chodzi o odblokowanie: po co Ci czujki, które będą non-stop zablokowane? Równie dobrze możesz je odłączyć, skoro informacja z nich nie jest Ci potrzebna (bo mają być stale zablokowane). Chyba, że miałeś coś innego na myśli... 2. Gdzie jest opcja ' sprawdzanie przy uzbrojeniu' ? Ja mam tylko opcję Kontrola przy zał. czuwania, ale ona pozwala na załaczanie czuwania, ale wejścia dalej się wyświetlają. 3. One są zablokowane tylko jeżeli okno jest w pozycji zamkniete, uaktywniają się jeżeli okno się otwiera, żeby sygnalizwać uchył okna, lub też całkowite otwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.05.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 2. Gdzie jest opcja ' sprawdzanie przy uzbrojeniu' ? Ja mam tylko opcję Kontrola przy zał. czuwania, ale ona pozwala na załaczanie czuwania, ale wejścia dalej się wyświetlają. Wyświetlać się nie będą, jeśli wyłączysz "Przegląd naruszonych/zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania". Niestety AFAIK nie ma opcji wyłączenia tego potwierdzenia dla każdego wejścia z osobna. Ale jeśli problem dotyczyłby tylko wejść zablokowanych, to można to obejść uzbrajając od razu do trybu "z blokadami", wtedy nawet przy aktywnej w.w. opcji nie pokaże wejść, które zostaną zablokowane przy uzbrojeniu. 3. One są zablokowane tylko jeżeli okno jest w pozycji zamkniete, uaktywniają się jeżeli okno się otwiera, żeby sygnalizwać uchył okna, lub też całkowite otwarcie. Jakiś wymyślny układ masz z tymi kontaktronami. Zwyczajowo robi się to tak, by jeden wykrywał otwarcie "od początku", a drugi reagował dopiero na większy uchył (czyli nie wykrywał małego uchylenia). Wtedy nic nie trzeba blokować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 15.05.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Wyświetlać się nie będą, jeśli wyłączysz "Przegląd naruszonych/zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania". Niestety AFAIK nie ma opcji wyłączenia tego potwierdzenia dla każdego wejścia z osobna. Ale jeśli problem dotyczyłby tylko wejść zablokowanych, to można to obejść uzbrajając od razu do trybu "z blokadami", wtedy nawet przy aktywnej w.w. opcji nie pokaże wejść, które zostaną zablokowane przy uzbrojeniu. Globalnych ustawień chciałbym uniknąć. Wirtualne już nie stanowią problemu, bo je przyrzuciłem do innej strefy, teraz wyświetlają się tylko te zablokowane. Czy dobrze rozumiem ze jeżeli uzbroję z blokadami to mi się nie pokażą do sprawdzenia wejścia zablokowane i dalej one zostaną zablokowane ? Jakiś wymyślny układ masz z tymi kontaktronami. Zwyczajowo robi się to tak, by jeden wykrywał otwarcie "od początku", a drugi reagował dopiero na większy uchył (czyli nie wykrywał małego uchylenia). Wtedy nic nie trzeba blokować... Ktoś parę lat temu mi tak doradził tutaj na forum i tak zrobiłem, także mleko się już rozlało Tylko dlaczego te blokady mi się dezaktywują po rozbrojeniu alarmu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.05.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Globalnych ustawień chciałbym uniknąć. Wirtualne już nie stanowią problemu, bo je przyrzuciłem do innej strefy, teraz wyświetlają się tylko te zablokowane. Czy dobrze rozumiem ze jeżeli uzbroję z blokadami to mi się nie pokażą do sprawdzenia wejścia zablokowane i dalej one zostaną zablokowane ? Obawiam się, że to dotyczy tylko wejść, które dopiero zostaną zablokowane po uzbrojeniu, ale najprościej będzie po prostu sprawdzić... Ktoś parę lat temu mi tak doradził tutaj na forum i tak zrobiłem, także mleko się już rozlało Tylko dlaczego te blokady mi się dezaktywują po rozbrojeniu alarmu ? Tu na forum doradzali stałe blokowanie wejść? Jesteś pewien, że czegoś nie pomieszałeś? Jak Ty masz te kontaktrony montowane, że musisz je blokować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 04.06.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Wracam, bo instalator ostatecznie podrasował ofertę i zaproponował nam Ropam OptimaGSM-PS z panelami dotykowymi -co o tym sądzicie? Ponoć szersza integracja z kamerkami, domofonem, itp. Warto wydawać kasę na dotyk -rzeczywiście lepiej się obsługuje? Pozdrowionka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElemenT 06.06.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Mam kolejną zagwozdkę. Podłączoną mam bramę pod alarm tj zwarcie przewodów otwiera/zamyka bramę bramę.By uchylić bramę tj zrobić furtkę muszę tam się naklikać 2 razy, chciałbym zrobić sobie makro "furtka", niestety nie wiem jak zrealizować podwójne otwarcie wyjścia. Wie ktoś może jak to zribić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.