Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Instalacja alarmowa raz jeszcze


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 11,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Pytanie do praktyków:

 

Czy umieszczenie czujki pir w bezpośredniej bliskości z zawieszoną pod sufitem kolumną głośnikową będzie miało wpływ na generowanie fałszywek (drganie powietrza, pole magnetyczne i licho wie co jeszcze)?

 

Jestem na etapie kładzenia instalacji i nie chciałbym popełnić błędu, zwłaszcza, że takich miejsc ma być kilka, ponieważ kolumienki (satelity od kina domowego) mają pełnić rolę domowego radiowęzła. Planuję czujkę umieszczać w odległości ok. 2 cm pod kolumienką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do praktyków:

 

Czy umieszczenie czujki pir w bezpośredniej bliskości z zawieszoną pod sufitem kolumną głośnikową będzie miało wpływ na generowanie fałszywek (drganie powietrza, pole magnetyczne i licho wie co jeszcze)?

 

Jestem na etapie kładzenia instalacji i nie chciałbym popełnić błędu, zwłaszcza, że takich miejsc ma być kilka, ponieważ kolumienki (satelity od kina domowego) mają pełnić rolę domowego radiowęzła. Planuję czujkę umieszczać w odległości ok. 2 cm pod kolumienką.

 

czujka ruchu tzw PIR nie widzi drgań itp..taka czujka działa na zmiany temperatury(czujnik widzi człowieka jako temperature)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do praktyków:

 

Czy umieszczenie czujki pir w bezpośredniej bliskości z zawieszoną pod sufitem kolumną głośnikową będzie miało wpływ na generowanie fałszywek (drganie powietrza, pole magnetyczne i licho wie co jeszcze)?

 

Jestem na etapie kładzenia instalacji i nie chciałbym popełnić błędu, zwłaszcza, że takich miejsc ma być kilka, ponieważ kolumienki (satelity od kina domowego) mają pełnić rolę domowego radiowęzła. Planuję czujkę umieszczać w odległości ok. 2 cm pod kolumienką.

 

Umieszczanie kolumny na takiej wysokosci (jak domniema min 2,2m) jest dosc kiepskim pomyslem... zeby dobrze odbierac z niej dzwiek trzeba bedzie siedziec z 20m od niej ;) skierowanie jej wprost na sluchacza po 1 nie bedzie efektywne a po 2gie efektowne ;)

 

stara indianska zasada mowi ze glosnik wysokotonowy zawsze na wysokosci uszu sluchacza...

 

wiec czujka na swoim miejscu i kolumna tez :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Umieszczanie kolumny na takiej wysokosci (jak domniema min 2,2m) jest dosc kiepskim pomyslem... zeby dobrze odbierac z niej dzwiek trzeba bedzie siedziec z 20m od niej ;) skierowanie jej wprost na sluchacza po 1 nie bedzie efektywne a po 2gie efektowne ;)

 

stara indianska zasada mowi ze glosnik wysokotonowy zawsze na wysokosci uszu sluchacza...

 

wiec czujka na swoim miejscu i kolumna tez :)

 

Chyba nie tak mnie zrozumiałeś :( Z tych głośników nie oczekuję wysokiej jakości dzwięku. Będą rozmieszczone po jednym, w prawie każdym pomieszczeniu (10 sztuk, z możliwością indywidualnego wyłączenia) Rolą ich będzie informowanie o określonych zdarzeniach w domu (poprzez moduł zapowiedzi słownych w systemie Integra), cicho grająca muzyka (mono) z ulubionej stacji radiowej (w łazience, kibelku i na strychu też :) ), Przez nie, podnosząc słuchawkę dowolnego telefonu i przełączając się flash'em będzie można przekazać "wazne komunikaty" nie nadwyrężając gardła :) Układ mam już próbnie "rozpajęczony". Mały wzmacniacz, prosty mikser i satelity, tylko zastanowiło mnie czy bliskość do czujki pir nie spowoduje powstania sprzyjających warunków dla fałszywych alarmów. Np. wiadomo, że powiewająca w otwartym oknie firanka i nagłe wyjście słońca zza chmur może spwodować zadziałanie czujki i czy drgająca kolumna jeszcze obniży ten próg fałszywej detekcji? Rozważania są czysto teoretyczne ale w przypadku, gdyby pojawiały się fałszywki, nie chciałbym, żeby gdzieś w podświadomości kołatała się myśl, że sam obniżyłem odporność czujek na ich "dziwne zachowania". :(

Dlatego prytanie kierowałem do praktyków, którzy zapewne zetknęli się różnymi (mniej lub bardziej wytłumaczalnymi) zachowaniami czujek pir.

 

A co do delektowania się czystością i jakościa dźwięku to oczywiście zgadzadzam się ze starą indiańską zasadą... :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Np. wiadomo, że powiewająca w otwartym oknie firanka i nagłe wyjście słońca zza chmur może spwodować zadziałanie czujki i czy drgająca kolumna jeszcze obniży ten próg fałszywej detekcji?

 

tak jak pisałem wyzej..czyli czujnik zobaczy wiatr o innej temperaturze niz otoczenie i nagłe zaswiecenie słonca bo tez zmienia sie temperatura.czujnik potrafi tez zaowazyc grzejniki jak nagle zalaczy sie piec i dosc mocno podniesie ich temperature

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

..nie miała baba kłopotu założyła sobie czujki inercyjne.....

 

Niedawno pytałam się jakie mam założyć czujki i polecano mi tu -Impaq inercyjne na okna jako dopełnienie alarmu.

 

Proszę fachowców ,którzy mieli stycznosc z nimi o jakiekolwiek rady.

 

1:Czy taka czujka powinna być podłączona- sabotaż i włamanie na jednej linii?

2:Czujka pod wpływem wiercenia załącza alarm sabotażowy i na bazie monituringu daje sygnał włamania co powoduje przyjazd ekipy.

Chciałam zapytać czy czujka pod wpływem wiercenia powinna reagować na sabotaż bo przecież fizycznie nie jest ani dotykana ani naruszana?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest też inny sposób :

wyjście typ 24 , czas naruszenia 2 min wyzwalane z wejścia pod który podłączona jest czujka która nas interesuje .

 

To patent jednego z "Satelowskich" specjalistów szkoleniowych

No mają chłopaki te patenty :lol:

 

...tylko, że ten ich patent nie działa przy uzbrojeniu systemu z pominięciem czujek ruchu (np. na noc), więc nocą nie będzie się załączało oświetlenie po naruszeniu czujki ruchu :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po kilku godzinach lektury doszedlem do wniosków:

 

1. W oknie z ruchomy slupkiem kontaktrony tylko na jednym skrzydle :)

 

2. Zbych ani razu nie polecil zadnej marki kontaktronow wpuszczonych ;)

 

3. System RotoNT jest dla bogatych. Zwykly kontaktron starczy

 

4. Pozostaja szyby P2 i WK2, i klamki na kluczyk (jak starczy kasy)

 

Nasunely mi sie dalsze pytania:

1. Kontaktrony:

a. Zbych nie zdal obiecywanej relacji ze sprawowania sie kontaktronow Satel i nie wskazal jakie Satelewskie wybierac (K-2 2E /K-3 2??)

b. czy przy okuciach WK2 w oknach drewnianych nalezy stosowac dodatkowe magnesy???

c. jakie to sa kontaktrony spolaryzowane?? Chodzi mi o przykladowe modele

 

Znakiem tego musisz ponownie przeczytać ten wątek bo nieuważnie czytałeś :wink: :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no witam

 

Mam centralke DSC PC 3000, na manipulatorze sygnalizuje mi awarię uszkodzenia obwodu sygnalizatora zewnetrznego, gdzie jest bezpiecznik sygnalizatora zewnętrznego w sygnalzatorze ?

Nie, bezpiecznik jest na płycie centrali (miniaturowy bezpiecznik szklany).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

..nie miała baba kłopotu założyła sobie czujki inercyjne.....

 

Niedawno pytałam się jakie mam założyć czujki i polecano mi tu -Impaq inercyjne na okna jako dopełnienie alarmu.

 

Proszę fachowców ,którzy mieli stycznosc z nimi o jakiekolwiek rady.

 

1:Czy taka czujka powinna być podłączona- sabotaż i włamanie na jednej linii?

2:Czujka pod wpływem wiercenia załącza alarm sabotażowy i na bazie monituringu daje sygnał włamania co powoduje przyjazd ekipy.

Chciałam zapytać czy czujka pod wpływem wiercenia powinna reagować na sabotaż bo przecież fizycznie nie jest ani dotykana ani naruszana?

 

To, że czujka inercyjna wywołuje alarm przy wierceniu, to normalna sprawa.

Dosyć chaotycznie napisałaś i nie bardzo rozumiem, w jakiej sytuacji włącza się alarm czy sabotaż (skąd w ogóle wiesz, że to sabotaż się włącza)?

 

Jeśli system jest uzbrojony, a ktoś wierci w ścianie np. blisko okna z czujką, to oczywiście włączy się alarm.

Inny przypadek, to instalator się pomylił i zaprogramował linię tej czujki, jako sabotażową, więc każde naruszenie tej czujki wywołuje alarm (niezależnie od uzbrojenia systemu).

Jeszcze inny przypadek, to w centrali Integra czujka ta jest podłączona do linii nr 9, którą producent fabrycznie programuje jako sabotażową (nie wiedzieć po co :roll: :-? ), a Twój instalator przeoczył to i nie przeprogramował :(.

 

Opisz dokładniej, co i w jakiej sytuacji się dzieje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Sabotaż się włącza przy rozbrojonym systemie.Na klawiaturze wyskakuje sabotaż stąd wiem.

O to chodzi że wsztyko się załacza przy rozbrojonym systemie....

Wiem ze jest podłączona jedna linia od czujki bo cyt""przepisy jakies iso nie pozwalją im na to"....co mnie trochę ździwiło....zupełnie nie wiem o co chodzi.........poprostu paranoja

 

 

Proszę więc o napisanie czy czujka powinna isc na dwoch liniach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Sabotaż się włącza przy rozbrojonym systemie.Na klawiaturze wyskakuje sabotaż stąd wiem.

O to chodzi że wsztyko się załacza przy rozbrojonym systemie....

Wiem ze jest podłączona jedna linia od czujki bo cyt""przepisy jakies iso nie pozwalją im na to"....co mnie trochę ździwiło....zupełnie nie wiem o co chodzi.........poprostu paranoja

 

 

Proszę więc o napisanie czy czujka powinna isc na dwoch liniach?

Nie. Obecnie praktycznie nie stosuje się osobnych linii do wyjścia alarmowego czujki i osobnej linii do antysabotażu. Wszystko załatwia się jedną linią, która jest na końcu (w czujce) sparametryzowana dwoma rezystorami. Umożliwia to rozróżnienie osobno stanu alarmu i osobno sabotażu, mimo zastosowania tylko jednej linii.

 

Nie napisałaś, jaką masz centralę alarmową.

Czy problem występuje od początku, czy pojawił się jakiś czas po montażu systemu?

Popukaj delikatnie w czujkę inercyjną. Jeśli po zapaleniu się diody na czerwono włączy się alarm sabotażowy, to prawdopodobnie instalator źle zaprogramował tą linię (zaprogramował jako sabotażową, zamiast zwykłą).

Inna prawdopodobna przyczyna, to nie dokręcona kostka przyłączeniowa w czujce lub źle włożony do kostki przewód).

 

Nie stresuj się tak, bo to nie jest wina zastosowanej czujki inercyjnej. Równie dobrze to samo mogłoby się przytrafić przy każdej innej czujce. To błąd montażu lub programowania instalatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po kilku godzinach lektury doszedlem do wniosków:

 

1. W oknie z ruchomy slupkiem kontaktrony tylko na jednym skrzydle :)

 

2. Zbych ani razu nie polecil zadnej marki kontaktronow wpuszczonych ;)

 

3. System RotoNT jest dla bogatych. Zwykly kontaktron starczy

 

4. Pozostaja szyby P2 i WK2, i klamki na kluczyk (jak starczy kasy)

 

Nasunely mi sie dalsze pytania:

1. Kontaktrony:

a. Zbych nie zdal obiecywanej relacji ze sprawowania sie kontaktronow Satel i nie wskazal jakie Satelewskie wybierac (K-2 2E /K-3 2??)

b. czy przy okuciach WK2 w oknach drewnianych nalezy stosowac dodatkowe magnesy???

c. jakie to sa kontaktrony spolaryzowane?? Chodzi mi o przykladowe modele

 

Znakiem tego musisz ponownie przeczytać ten wątek bo nieuważnie czytałeś :wink: :lol:

 

Czytam, czytam i doczytalem:

 

1. Magnesy neodymowe montowane zamiast standardowych na skrzydle i bedzie ok dla WK2

2. Spolaryzowane juz wiem ze sa dla mnie zbyt drogie wiec odpadaja

 

Nie doczytalem:

1. Zbych jednak nie zrecenzowal kontaktronow Satel a innych oprocz drogich (MC 370 z czujnikiem obcego magnesu) z imienia nie wymienil ;) i bardzo prosze o ich ocene bo musze zakupic dla stolarza 20szt takowych lub innych poleconych...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Nie doczytalem:

1. Zbych jednak nie zrecenzowal kontaktronow Satel a innych oprocz drogich (MC 370 z czujnikiem obcego magnesu) z imienia nie wymienil ;) i bardzo prosze o ich ocene bo musze zakupic dla stolarza 20szt takowych lub innych poleconych...

Ja nie zajmuję się recenzjami wszystkich produktów branży security :wink: :lol:

Czujniki kontaktronowe Satela montowałem dwa razy - pierwszy i ostatni :wink:

Potrzebowałem czujniki takiej średnicy, bo profil okna był jakiś wredny i inne się nie mieściły. Zamontowane ze dwa lata temu - jeszcze działają :lol:

Zauważyłem jedynie, że mają bardziej kruche obudowy, niż inne czujniki, więc trzeba uważać przy montowaniu.

Niewątpliwą zaletą jest możliwość zakupu kontaktronów z wbudowanymi rezystorami, ale wówczas na każdy kontaktron potrzebne jest osobne wejście w systemie (nie można łączyć dwóch kontaktronów w jednym oknie dwuskrzydłowym pod jedno wejście). Jeśli mamy dużo okien dwuskrzydłowych, to system będzie trzeba rozbudować o kilka - kilkanaście dodatkowych wejść.

 

Odnośnie nazw i producentów, to pisałem już nie raz, np. str 9 tego wątku lub TU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Konczac dyskusje:

 

Okno drewniane profil dj 68 Softline, zalozmy najbardziej typowe wymiary ramy ;) - co wg Ciebie bedzie dobrym wyborem, jezeli Satel nie wejdzie?

Nic mi ten symbol nie mówi...

Sam sprawdź, czy wybrany kontaktron zmieści się na długość i czy da się wyprowadzić z ramy przewód w taki sposób, żeby go nie ucięli parapetem...

 

Na pewno do większości okien pasuje Bosch MINI

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...