_ZBYCH_ 06.05.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Zbyszku ja po poradę ! Jeżeli możesz to napisz dokładniej do czego służy styk „LATCH” w czujce IMPAQ plus bo z lakonicznego opisu w pudełku cos nie mogę wydedukować jak i do czego go podłączyć !? Mam centralkę CA-10. Zacisk Latch służy do zdalnego sterowania sygnalizacji pracy czujki. W normalnych zastosowaniach jest nie podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.05.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Linia pozostawiona otwarta, jeśli ma wyłączone opcje "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" i "Alarm po czasie na wyjście", to po prostu jej stan jest ignorowany przez centralę. Jeśli jednak w czasie dozoru linia zostanie zamknięta, to automatycznie zostaje dołączona do systemu i ponowne otwarcie tej linii wywoła alarm. Tobie chyba w zupełności takie działanie wystarcza . W moim przypadku takie rozwiązanie nei jest wystarczające. Czy można przy"Alarmie po czasie na wyjście" jakoś kontrolować stan linii (żebym wiedział, że np. drzwi zewnętrzne są otwarte gdy załączam alarm)? Zdarzyło mi się tak kiedyś zostawić na noc otwarty garaż z uzbrojonym alarmem. chciałbym tego jakoś uniknąć. W centralach Satel-a: 1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii. 2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm 3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm. W centrali DSC 5020 można zaprogramować manipulator LCD, aby automatycznie wyświetlał nazwy otwartych linii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k0liber 07.05.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 W centralach Satel-a: 1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii. 2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm 3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm. W instrukcji użtykownika do Satela Integry znalazłem taki fragment: "Przed załączeniem czuwania centrala może poinformować użytkownika o wejściach naruszonych w chwili załączenia czuwania, należących do wybranych stref, a nie wybranych wcześniej przez instalatora jako „ Kontrolowane podczas załączenia...”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Są narusz. wej. 1=Zał. 2=Sprawdź”. Naciśnięcie klawisza [1] załącza czuwanie, [2] wyświetla listę nazw naruszonych wejść, [*] powoduje wyjście z funkcji bez załączenia czuwania." Moje wnioski są czysto teoretyczne (opieram się tylko na dokumentacji, a w temacie jestem zielony ), ale osiągamy chyba w ten sposób taki efekt, że: 1) jeżeli są naruszone wejścia, które są wybrane jako „ Kontrolowane podczas załączenia...”, to centrala nie pozwoli włączyć czuwania 2) jeżeli są naruszone wejścia, które nie mają zaznaczonej powyższej opcji, to centrala pozwoli na włączenie czuwania, ale wcześniej poinforumuje o fakcie ich naruszenia dając możliwość ich przeglądu, włączenia czuwania mimo wszystko lub rezygnacji. A z innej beczki - w ramach przemyśleń nad moim przyszłym systemem alarmowym nasunął mi się pewien pomysł. Czy możnaby zaprogramować centralę tak, żeby podczas włączenia jednej z dwóch stref (na noc) jej naruszenie nie wywoływało od razu głośnego alarmu, ale np. 30 sekund cichego i dopiero potem głośny, a jednocześnie aby włączając w czuwanie obie strefy (na dzień) naruszenie którejkolwiek z nich powodowało od razu alarm głośny? Chciałbym w ten sposób unikniąć stresu związanego z wyjącymi sygnalizatorami w razie fałszywego alarmu spowodowanego np. tym, że ktoś wszedł tam gdzie nie trzeba, albo otwarł nie to okno, co trzeba Mając 30 sekund cichego alarmu zawsze jest szansa na jego wyłączenie, a gdyby jednak nie był to fałszywy alarm, to już i tak się ma świadomość, że coś się dzieje. Jak zwykle pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów, Łukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtekbędzin 08.05.2005 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Zacisk Latch służy do zdalnego sterowania sygnalizacji pracy czujki. W normalnych zastosowaniach jest nie podłączony. DZIĘKI Zabiram się za odpalenie centralki na "stole" ZBYCH! jak zawsze niezawodny Jesteś. Jeszcze raz dziękuje Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 08.05.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 W moim przypadku takie rozwiązanie nei jest wystarczające. Czy można przy"Alarmie po czasie na wyjście" jakoś kontrolować stan linii (żebym wiedział, że np. drzwi zewnętrzne są otwarte gdy załączam alarm)? Zdarzyło mi się tak kiedyś zostawić na noc otwarty garaż z uzbrojonym alarmem. chciałbym tego jakoś uniknąć. W centralach Satel-a: 1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii. 2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm 3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm. W centrali DSC 5020 można zaprogramować manipulator LCD, aby automatycznie wyświetlał nazwy otwartych linii I o to chodziło Dziękuję. A centralka oczywiście SATELa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k0liber 12.05.2005 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witam, czy któryś z forumowiczów mógłby się podzielić zdjęciami i wskazówkami dotyczącymi montażu kontaktronów w roletach zewnętrznych? Chwila montazu intalacji zbliża się wielkimi krokami, a chciałbym być świadomym inwestorem Pozdrawiam wszystkich gorąco (bo pogoda nie dopisuje), Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 22.05.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Pytanie do praktyków. Mam zainstalowana centralkę ORBIT -14 i podłączone do nie czujki PIR.Jedna z lini do której podłączone są 4 czujki wskazuje "pobudzenie" i uniemożliwia załączenie alarmu. Nie mogę poradzić sobie z identyfikacją uszkodzenia.( okna, wentylatory itp. są pozamykane, wyłączone) , czujki reagują normalnie, tzn gdy się wejdzie do pomieszczenia zapalają się a po wyjściu gasną i nie są na stałe wzbudzone.Co może być przyczyną wzbudzenia i jak się zabrać do identyfikacji usterki ? Czy przecięcie przewodu pomiędzy czujką i centralką ( lub wkręt powodujacy zwarcie w przewodzie) może być tego przyczyną? Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia to prosze o pomoc. Dziękuję:Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.05.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 .Jedna z lini do której podłączone są 4 czujki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 23.05.2005 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Pytanie do praktyków. Mam zainstalowana centralkę ORBIT -14 i podłączone do nie czujki PIR.Jedna z lini do której podłączone są 4 czujki wskazuje "pobudzenie" i uniemożliwia załączenie alarmu. Nie mogę poradzić sobie z identyfikacją uszkodzenia.( okna, wentylatory itp. są pozamykane, wyłączone) , czujki reagują normalnie, tzn gdy się wejdzie do pomieszczenia zapalają się a po wyjściu gasną i nie są na stałe wzbudzone.Co może być przyczyną wzbudzenia i jak się zabrać do identyfikacji usterki ? Czy przecięcie przewodu pomiędzy czujką i centralką ( lub wkręt powodujacy zwarcie w przewodzie) może być tego przyczyną? Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia to prosze o pomoc. Dziękuję:Piotrek Faktycznie, cztery czujki na jednej linii, to nie najlepsze rozwiązanie, ale skoro już tak masz, to trudno. Musisz mieć miernik (omomierz). Sprawdź, czy w którejś z tych czterech czujek masz zamontowany w szereg z linią rezystor. Odłącz tą linię w centrali i zmierz oporność przewodu. Jeśli linia jest rozwarta, to albo masz uszkodzony przewód, albo którąś czujkę. Zewrzyj przewody w pierwszej czujce, do której wchodzi przewód z centrali i zmierz ponownie oporność przewodu po stronie centrali. Jeśli miernik będzie wykazywał zwarcie, to idź do następnej czujki i zrób to samo. Może się też okazać, że od czujek do centrali biegną osobne przewody, ale cztery czujki są podłączone pod jedna linię z braku odpowiedniej ilości linii. Wtedy zadanie będzie ułatwione, bo można precyzyjnie określić, która czujka (przewód) jest uszkodzona i rozwiera linię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 23.05.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdi 24.05.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Ja pojecia o alarmach - jak i o szerzej pojetym budownictwie - nie mam, wiec zdalam sie na specjaliste. Skontaktowalam sie z naszym nieocenionym _Zbych_em - dostalam szybko profesjonalne oferty, mnostwo bezcennych rad i bardzo szybka i sprawna realizacje pierwszego etapu. Jestem pod wrazeniem i zyczylabym sobie, zebym tylko z takimi firmami miala do czynienia. A sam _Zbych_ jest przesympatycznym i bardzo zyczliwym fachowcem, ktory doradzi nie tylko w kwestii alarmow. Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.05.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Są różnej maści kontaktrony o czułości od 12-35 mm. O jakiej czułości kontraktony wpuszczane w ramę okna (na dole) należałoby zainstalować, aby nie było alarmy, kiedy okno jest uchylone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.05.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Ja pojecia o alarmach - jak i o szerzej pojetym budownictwie - nie mam, wiec zdalam sie na specjaliste. Skontaktowalam sie z naszym nieocenionym _Zbych_em - dostalam szybko profesjonalne oferty, mnostwo bezcennych rad i bardzo szybka i sprawna realizacje pierwszego etapu. Jestem pod wrazeniem i zyczylabym sobie, zebym tylko z takimi firmami miala do czynienia. A sam _Zbych_ jest przesympatycznym i bardzo zyczliwym fachowcem, ktory doradzi nie tylko w kwestii alarmow. Dziekuje. Bardzo dziękuję za uznanie Masz małą ilość postów na forum, więc pewnie zaraz znajdzie się jakiś podejrzliwy, co mnie posądzi o autoreklamę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.05.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Są różnej maści kontaktrony o czułości od 12-35 mm. O jakiej czułości kontraktony wpuszczane w ramę okna (na dole) należałoby zainstalować, aby nie było alarmy, kiedy okno jest uchylone? No cóż, to jest właśnie doświadczenie Czułość kontaktronów Bez znaczenia przy odpowiednim montażu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.05.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdi 26.05.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Bardzo dziękuję za uznanie Masz małą ilość postów na forum, więc pewnie zaraz znajdzie się jakiś podejrzliwy, co mnie posądzi o autoreklamę... niech ktos sprobuje a liczba postow rosnie - z kazdym dniem budowy pojawia mi sie 100 nowych pytan Do Ciebie tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 31.05.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mam pytanie czy kontaktron to to samo co czujnik magnetyczny.Mam oferte z firmy i pisza o czujkach magnetycznych montowanych w oknach drzwiach i bramie garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 31.05.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 tak to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 08.06.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Jak poprowadzić kabelki do czuki Impaq Plus w oknie drewnianym? Czyli jak ją zamocować. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.06.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Ja zamocowałem na ramie, ale dotyka ościeża. No i kabelek wychodzi właśnie z tego ościeża (ze ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania