Zbyszku ja po poradę !

Jeżeli możesz to napisz dokładniej do czego służy styk „LATCH” w czujce IMPAQ plus bo z lakonicznego opisu w pudełku cos nie mogę wydedukować jak i do czego go podłączyć !? Mam centralkę CA-10.

Zacisk Latch służy do zdalnego sterowania sygnalizacji pracy czujki. W normalnych zastosowaniach jest nie podłączony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 11,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Linia pozostawiona otwarta, jeśli ma wyłączone opcje "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" i "Alarm po czasie na wyjście", to po prostu jej stan jest ignorowany przez centralę. Jeśli jednak w czasie dozoru linia zostanie zamknięta, to automatycznie zostaje dołączona do systemu i ponowne otwarcie tej linii wywoła alarm. Tobie chyba w zupełności takie działanie wystarcza :D.

W moim przypadku takie rozwiązanie nei jest wystarczające. Czy można przy"Alarmie po czasie na wyjście" jakoś kontrolować stan linii (żebym wiedział, że np. drzwi zewnętrzne są otwarte gdy załączam alarm)? Zdarzyło mi się tak kiedyś zostawić na noc otwarty garaż z uzbrojonym alarmem. chciałbym tego jakoś uniknąć.

W centralach Satel-a:

1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii.

2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm

3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm.

 

W centrali DSC 5020 można zaprogramować manipulator LCD, aby automatycznie wyświetlał nazwy otwartych linii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W centralach Satel-a:

1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii.

2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm

3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm.

 

W instrukcji użtykownika do Satela Integry znalazłem taki fragment:

 

"Przed załączeniem czuwania centrala może poinformować użytkownika o wejściach

naruszonych w chwili załączenia czuwania, należących do wybranych stref, a nie

wybranych wcześniej przez instalatora jako „ Kontrolowane podczas załączenia...”.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Są narusz. wej. 1=Zał. 2=Sprawdź”.

Naciśnięcie klawisza [1] załącza czuwanie, [2] wyświetla listę nazw naruszonych

wejść, [*] powoduje wyjście z funkcji bez załączenia czuwania."

 

Moje wnioski są czysto teoretyczne (opieram się tylko na dokumentacji, a w temacie jestem zielony ;) ), ale osiągamy chyba w ten sposób taki efekt, że:

 

1) jeżeli są naruszone wejścia, które są wybrane jako „ Kontrolowane podczas załączenia...”, to centrala nie pozwoli włączyć czuwania

2) jeżeli są naruszone wejścia, które nie mają zaznaczonej powyższej opcji, to centrala pozwoli na włączenie czuwania, ale wcześniej poinforumuje o fakcie ich naruszenia dając możliwość ich przeglądu, włączenia czuwania mimo wszystko lub rezygnacji.

 

A z innej beczki - w ramach przemyśleń nad moim przyszłym systemem alarmowym nasunął mi się pewien pomysł. Czy możnaby zaprogramować centralę tak, żeby podczas włączenia jednej z dwóch stref (na noc) jej naruszenie nie wywoływało od razu głośnego alarmu, ale np. 30 sekund cichego i dopiero potem głośny, a jednocześnie aby włączając w czuwanie obie strefy (na dzień) naruszenie którejkolwiek z nich powodowało od razu alarm głośny?

 

Chciałbym w ten sposób unikniąć stresu związanego z wyjącymi sygnalizatorami w razie fałszywego alarmu spowodowanego np. tym, że ktoś wszedł tam gdzie nie trzeba, albo otwarł nie to okno, co trzeba ;) Mając 30 sekund cichego alarmu zawsze jest szansa na jego wyłączenie, a gdyby jednak nie był to fałszywy alarm, to już i tak się ma świadomość, że coś się dzieje.

 

 

Jak zwykle pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów,

 

Łukasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W moim przypadku takie rozwiązanie nei jest wystarczające. Czy można przy"Alarmie po czasie na wyjście" jakoś kontrolować stan linii (żebym wiedział, że np. drzwi zewnętrzne są otwarte gdy załączam alarm)? Zdarzyło mi się tak kiedyś zostawić na noc otwarty garaż z uzbrojonym alarmem. chciałbym tego jakoś uniknąć.

W centralach Satel-a:

1. Można zaprogramować manipulator LCD, aby po dłuższym naciśnięciu przycisku "1" pokazywał stan linii dozorowych. Wówczas przed włączeniem systemu możemy sprawdzić stan linii.

2. Można włączyć dla danej linii funkcję "Alarm po czasie na wyjście". Wówczas po zakończeniu czasu opóźnienia na wyjście jeśli są jakieś linie otwarte, włącza się alarm

3. Czujniki na drzwiach wejściowych i bramach garażowych powinny mieć wyłączona opcję "Kontrolowane przy załączeniu czuwania" oraz załączoną opcję "Alarm po czasie na wyjście". Umożliwi to włączenie systemu w dozór mimo otwartych drzwi wejściowych lub bramy garażowej, ale jeśli nie zostaną one zamknięte w czasie opóźnienia, to po zakończeniu opóźnienia zostanie wywołany alarm.

 

W centrali DSC 5020 można zaprogramować manipulator LCD, aby automatycznie wyświetlał nazwy otwartych linii

I o to chodziło :D Dziękuję. A centralka oczywiście SATELa. 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

czy któryś z forumowiczów mógłby się podzielić zdjęciami i wskazówkami dotyczącymi montażu kontaktronów w roletach zewnętrznych? Chwila montazu intalacji zbliża się wielkimi krokami, a chciałbym być świadomym inwestorem ;)

 

Pozdrawiam wszystkich gorąco (bo pogoda nie dopisuje),

 

Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Pytanie do praktyków.

 

Mam zainstalowana centralkę ORBIT -14 i podłączone do nie czujki PIR.Jedna z lini do której podłączone są 4 czujki wskazuje "pobudzenie" i uniemożliwia załączenie alarmu. Nie mogę poradzić sobie z identyfikacją uszkodzenia.( okna, wentylatory itp. są pozamykane, wyłączone) , czujki reagują normalnie, tzn gdy się wejdzie do pomieszczenia zapalają się a po wyjściu gasną i nie są na stałe wzbudzone.Co może być przyczyną wzbudzenia i jak się zabrać do identyfikacji usterki ? Czy przecięcie przewodu pomiędzy czujką i centralką ( lub wkręt powodujacy zwarcie w przewodzie) może być tego przyczyną?

Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia to prosze o pomoc.

 

Dziękuję:Piotrek :-?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do praktyków.

 

Mam zainstalowana centralkę ORBIT -14 i podłączone do nie czujki PIR.Jedna z lini do której podłączone są 4 czujki wskazuje "pobudzenie" i uniemożliwia załączenie alarmu. Nie mogę poradzić sobie z identyfikacją uszkodzenia.( okna, wentylatory itp. są pozamykane, wyłączone) , czujki reagują normalnie, tzn gdy się wejdzie do pomieszczenia zapalają się a po wyjściu gasną i nie są na stałe wzbudzone.Co może być przyczyną wzbudzenia i jak się zabrać do identyfikacji usterki ? Czy przecięcie przewodu pomiędzy czujką i centralką ( lub wkręt powodujacy zwarcie w przewodzie) może być tego przyczyną?

Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia to prosze o pomoc.

 

Dziękuję:Piotrek :-?

Faktycznie, cztery czujki na jednej linii, to nie najlepsze rozwiązanie, ale skoro już tak masz, to trudno. Musisz mieć miernik (omomierz). Sprawdź, czy w którejś z tych czterech czujek masz zamontowany w szereg z linią rezystor. Odłącz tą linię w centrali i zmierz oporność przewodu. Jeśli linia jest rozwarta, to albo masz uszkodzony przewód, albo którąś czujkę. Zewrzyj przewody w pierwszej czujce, do której wchodzi przewód z centrali i zmierz ponownie oporność przewodu po stronie centrali. Jeśli miernik będzie wykazywał zwarcie, to idź do następnej czujki i zrób to samo. Może się też okazać, że od czujek do centrali biegną osobne przewody, ale cztery czujki są podłączone pod jedna linię z braku odpowiedniej ilości linii. Wtedy zadanie będzie ułatwione, bo można precyzyjnie określić, która czujka (przewód) jest uszkodzona i rozwiera linię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pojecia o alarmach - jak i o szerzej pojetym budownictwie :wink: - nie mam, wiec zdalam sie na specjaliste. Skontaktowalam sie z naszym nieocenionym _Zbych_em - dostalam szybko profesjonalne oferty, mnostwo bezcennych rad i bardzo szybka i sprawna realizacje pierwszego etapu. Jestem pod wrazeniem i zyczylabym sobie, zebym tylko z takimi firmami miala do czynienia. A sam _Zbych_ jest przesympatycznym i bardzo zyczliwym fachowcem, ktory doradzi nie tylko w kwestii alarmow. Dziekuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pojecia o alarmach - jak i o szerzej pojetym budownictwie :wink: - nie mam, wiec zdalam sie na specjaliste. Skontaktowalam sie z naszym nieocenionym _Zbych_em - dostalam szybko profesjonalne oferty, mnostwo bezcennych rad i bardzo szybka i sprawna realizacje pierwszego etapu. Jestem pod wrazeniem i zyczylabym sobie, zebym tylko z takimi firmami miala do czynienia. A sam _Zbych_ jest przesympatycznym i bardzo zyczliwym fachowcem, ktory doradzi nie tylko w kwestii alarmow. Dziekuje.

 

Bardzo dziękuję za uznanie :D

Masz małą ilość postów na forum, więc pewnie zaraz znajdzie się jakiś podejrzliwy, co mnie posądzi o autoreklamę... :-? :lol: :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są różnej maści kontaktrony o czułości od 12-35 mm. O jakiej czułości kontraktony wpuszczane w ramę okna (na dole) należałoby zainstalować, aby nie było alarmy, kiedy okno jest uchylone?

No cóż, to jest właśnie doświadczenie :lol: :lol: :lol:

 

Czułość kontaktronów :o :roll: :-? :p :wink:

 

Bez znaczenia przy odpowiednim montażu...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...