Zbychu a co byś powiedział na moją modyfikację Twojego schematu?

Ograniczyłem się do czujki na schodach i przekaźnika, reszta bez zmian.

Proszę - wady, bo zaletą miałby być mały pobór prądu w czasie kiedy czujka na schodach jest niepobudzona czyli NC. Przekaźnik miałby mniej krytyczne wymagania w stosunku do rezystancji cewki.

Wprawdzie znalazłem pk o rezystancji >1k, co powoduje mniej więcej prąd pobierany przez jeden PIR ale zawsze to obniżenie poboru prądu szczególnie kiedy system byłby zasilany z aku podczas braku zasilania.

Na rysunku z pośpiechu błędnie podłączyłem przewód od NC czujki do rezystora. Powinno być tak jak u Ciebie. Sądzę że idea jest jasna.

 

http://foto.onet.pl/upload/11/43/_550631_n.jpg

 

Ja narysowałem i opisałem najprostszy sposób na wykonanie tego, co potrzebujesz, a Ty mi tu z jakąś skomplikowaną elektroniką wyjeżdżasz :-?

:wink: :lol: :lol: :lol:

 

Przedstawiłem ideę, a jeśli masz swój pomysł na udoskonalenie, to nie mam nic przeciwko :lol:

 

Można też zastosować przekaźniki elektroniczne, tylko czy warto :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po instalacji alarmu znalazlem kawalek izolacji kabla elektrycznego, na ktorej instalatorzy zapisali sobie nastepujace dane:

Integra Cent. F31A02B2D3 a na odwrocie DLOADX E6437F8E4B.

 

Zapomnieli tego zabrać ze sobą. Co to i po co mogli to sobie notowac?

No tak, zapisali tajne kody i zapomnieli zabrać :o :o :o

 

 

 

8) :) :D :lol: :lol: :lol:

 

 

 

To są parametry niezbędne do współpracy centrali z komputerem, ale z reguły nie ma konieczności ich ręcznego wpisywania, bo nowa centrala sama się zgłasza w programie komputerowym.

 

W każdym razie śpij spokojnie :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbychu, sorry, ale teraz to sobie żartujesz?

 

Mój pomysł zmienia układ na tyle że w czasie czuwania czujka na schodach mając normalnie zwarty styk będzie zwierała do masy bazę tranzystora, a co za tym idzie przekaźnik będzie w stanie bezprądowym, odwrotnie jak u Ciebie. Będzie pobudzany jedynie w czasie działania czujki, czyli kiedy styki czujki będą rozwarte, oy i cała zmiana.

Oczywiście należy odwrócić funkcjonalność styków aby reszta układu się nie zmieniła.

 

Za Twój pomysł jestem ci wdzięczny, z resztą pewnie nie tylko ja. Wielu z Forumowiczów dużo się od Ciebie nauczyło.

 

Co do układu chodziło mi o Twoją opinię dot. stanu przekaźnika. Może są pewne prawodłowości w Twoim pomyśle. Myślę to o czymś np. takim jak zasada że styki w czujkach powinny być NC a nie NO bo w przypadku sabotażu centrala takiego stanu by nie wykryła - to żelazna zasada, prawda?

Tego raczej się próbuję doszukać w mojej modyfikacji.

 

A tak swoją drogą kiedyś chciałem wykorzystać czujkę PIR do pewnego celu (kontaktron czujki miał zwierać obwód bramki NAND kładu scalonego). Robiąc próby okazało się że czujka 3D PRO firmy TEXECOM nie ma odizolowanego styku kontaktronu, tylko szeregowo jest wlutowany jakiś rezystor i na dodatek jeszcze posiadający połączenie z innymi obwodami. Taka sytuacja mnie zaskoczyła bo mój układ nie chciał działać i zacząłem szukać przyczyn. Zwarcie kabelkó pomogło, więc przyjrzałem się czujce.

Ze starych zapasów wygrzebałem jakieś stare czujki PIR chyba marnej jakości, ale po ich obejrzeniu stwierdziłem, że mają kontaktron całkowicie nie połączony z innymi obwodami czujki, po prostu podłączone do listwy zaciskowej czyjki.

Może wiesz dlaczego tak te nowe czujki sa projektowane?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Podpowiedzcie proszę (Zbych)czy to w miarę dobry zestaw do małego domku,oparte na produktach DSC?(czy może zastosować jakieś nowsze,lepsze zamienniki?)

1Centrala PC 1565

2Szyfrator PC-1555 (LED)

3Obudowa centrali 7/40

4Detektor EC – 301

5Detektor Force 201

6Kontaktron Met 44 (garażowy)

7Akumulator 7 Ah/12V

8Sygnalizator TSZ-2

9Moduł PK-4

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przebrnąłem przez cały wątek. Ufff. :wink: :)

Niestety nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie coraz bardziej pytanie. :( Stąd, ośmielam się je skierować do znawców tematu (w Was cała nadzieja). :wink:

Czy, jest możliwe załączenie czuwania strefy z pominięciem odliczania czasu na wyjście (centrala Satela CA-10)? Drażni mnie piszczenie manipulatora, gdy uzbrajam alarm pozostając w domu. Szczególnie denerwujący jest ten pisk w nocy. W instrukcji znalazłem jedynie informację o szybkim załączaniu czuwania z pominięciem hasła [0] [#]. Ale nie ma tam wyjaśnienia, czy odnosi się to do poszczególnych stref i czy pomijane jest odliczanie czasu na wyjście? :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomik B - niestety nie znam CA-10, ale myślę że może być podobnie jak w posiadanym przeze mnie CA-64. Otóż w CA-64 szybkie uzbrajanie niczym, poza tym że jest łatwiejsze, nie różni się od normalnego uzbrajania. Czyli "piszczy" tak samo ;-) . Czyli nie tędy droga. (dalej bedę pisał jak to jest dla CA-64 - nie wspominając o tym w każdym zdaniu)

 

Piszczenie uaktywnia/dezaktywuje się opcjami manipulatora. Jest oddzielny parametr do piszczenia przy czasie "na wyjście' jak i przy czasie "na wejście". Jest to opisane w "Instrukcji instalatora" (nie Użytkownika).

 

Z klawiszy to jets tak:

1) Wchodzisz w tryb serwisowy

2) wybierasz opcję Struktura/Sprzęt/Manipulatory/Ustawienia/Opcje

4) Znajdziesz m.in. "Sygn. cz.na wyj." - to jest opcja która ustawia "piszczenie" przy czasie na wyjście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam pytanie co do funkcjonalności centrali Satel Integra128.

 

Chciałbym podłączyć na wejście do centrali włącznik monostabilny a na wyjściu z centrali (OC) przekaźnik monostabilny (MR96) który załączy "żarówkę" - to powinno zadziałać ale......

 

czy da się podłączyć w ten sam sposób jednak liczyć ilość kliknięć włącznikiem by : przy jednym kliknięciu załączał wyjście nr1 a przy podwójnym kliknieciu załączał wyjście nr1 i 3. Oczywiście jest to tylko przykład - chodzi mi przede wszystkim o możliwość śledzenia ilości kliknięć tym monostabilnym włącznikiem - bo inaczej dla swojego rozwiązania bedę musiał zastosować kilka włączników monostabilnych ??

 

Mam nadzieję ze jasno to napisałem :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W CA-64 się da bez problemu - więc myślę że w Integrze też ... Np. poprzez zdefiniowanie wejścia jako tzw. licznikowego ....

 

Widzisz od instalatora Satela dostałem informację że w Satelu to niemożliwe ?!?!?! :-?. Ale cóż mogłem się spodziewać skoro od samego początku wciskają mi DIALOG 256. Jutro może wybiorę się do drugiego i niestety ostatniego przedstawiciela Satela na moim terenie :o .

Właśnie się zastanawiałem jaki jest sens tego wejścia licznikowego. A w związku z moim dyletanctwem chyba się wyłożę. Na razie jeszcze mam czas bo ruszam od kwietnia - ale jak się skupię tylko na alarmie i instalacji elektrycznej to już się boje pomyśleć co będzie :roll: .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cóż Zdzichu to ja nie jestem, ale może coś podpowiem. Wprawdzie ja mam centralę DSC i w tym przypadku jest możliwość wyłączenia głośnego odliczania czasu na wyjście. Klawiatura wydaje jedynie dźwięk przy informując o upływającym czasie na wejście aby wyłączyć alarm oraz w czasie naciskania klawiszy.

Wyłącza się to w jednej z funkcji alarmu. Może jest też coś podobnego w Twojej centrali, przeczytaj dokładnie instrukcję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbychu, sorry, ale teraz to sobie żartujesz?

 

Mój pomysł zmienia układ na tyle że w czasie czuwania czujka na schodach mając normalnie zwarty styk będzie zwierała do masy bazę tranzystora, a co za tym idzie przekaźnik będzie w stanie bezprądowym, odwrotnie jak u Ciebie. Będzie pobudzany jedynie w czasie działania czujki, czyli kiedy styki czujki będą rozwarte, oy i cała zmiana.

Oczywiście należy odwrócić funkcjonalność styków aby reszta układu się nie zmieniła.

 

Za Twój pomysł jestem ci wdzięczny, z resztą pewnie nie tylko ja. Wielu z Forumowiczów dużo się od Ciebie nauczyło.

 

Co do układu chodziło mi o Twoją opinię dot. stanu przekaźnika. Może są pewne prawodłowości w Twoim pomyśle. Myślę to o czymś np. takim jak zasada że styki w czujkach powinny być NC a nie NO bo w przypadku sabotażu centrala takiego stanu by nie wykryła - to żelazna zasada, prawda?

Tego raczej się próbuję doszukać w mojej modyfikacji.

 

A tak swoją drogą kiedyś chciałem wykorzystać czujkę PIR do pewnego celu (kontaktron czujki miał zwierać obwód bramki NAND kładu scalonego). Robiąc próby okazało się że czujka 3D PRO firmy TEXECOM nie ma odizolowanego styku kontaktronu, tylko szeregowo jest wlutowany jakiś rezystor i na dodatek jeszcze posiadający połączenie z innymi obwodami. Taka sytuacja mnie zaskoczyła bo mój układ nie chciał działać i zacząłem szukać przyczyn. Zwarcie kabelkó pomogło, więc przyjrzałem się czujce.

Ze starych zapasów wygrzebałem jakieś stare czujki PIR chyba marnej jakości, ale po ich obejrzeniu stwierdziłem, że mają kontaktron całkowicie nie połączony z innymi obwodami czujki, po prostu podłączone do listwy zaciskowej czyjki.

Może wiesz dlaczego tak te nowe czujki sa projektowane?

 

Zbychu chyba jesteś ostatnio zajęty, bo częstotliwość Twoich porad spadła. Cóż pozostaje mi (nam) cierpliwie poczekać. W końco obowiązki przede wszystkim, a my i tak już mamy Ci co zawdzięczać.

Ale ale mam też interes do załatwienia.

Rozważam rozbudowę alarmu o ochronę zewnętrzną w oparciu o preferowane przez Ciebie czujki GUARD i/lub CURTAIN. Nasiliły się ostatnio próby włamań w okolicy i chciałbym aby intruzi byli odstraszani zamin zdewastują mi okna, nie mówiąc o włamaniu.

Chciałbym zastosować optymalne rozwiązanie rozmieszczenia czujek czyli gdzie i jak wysoko?

Problem może stanowić bliskość ogrodzenia i zasięg wspomnianych czujek.

Nie bardzo wiem czy można regulować zasięg działania czujek powiedzmy aby ich strefa aktywna była ograniczona powiedzmy do 4m.

Co z wysokością ich umieszczenia. Preferowana wysokość to 2m o ile się nie mylę. Gdybym je zainstalował wyżej powiedzmy 3m na oferowanym uchwycie i skierował nieco w dół jak to wpłynie na ich czułość i zdolność do wykrywania zwierząt aby nie wzbudzać fałszywych alarmów. Film na stronie internetowej pokazuje jak czyjka GUARD reaguje na psa a jak na człowieka. Jak więc się zachowa jak intruz będzie się czołgał lub próbował podejść na kolanach.

Na Twój adres e-mailowy pozwoliłem sobie wysłać Ci rysunek w skali obrysu domu i zanaczonych czujek zewnętrznych z prośbą o poradę.

Serdecznie dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przebrnąłem przez cały wątek. Ufff. :wink: :)

Niestety nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie coraz bardziej pytanie. :( Stąd, ośmielam się je skierować do znawców tematu (w Was cała nadzieja). :wink:

Czy, jest możliwe załączenie czuwania strefy z pominięciem odliczania czasu na wyjście (centrala Satela CA-10)? Drażni mnie piszczenie manipulatora, gdy uzbrajam alarm pozostając w domu. Szczególnie denerwujący jest ten pisk w nocy. W instrukcji znalazłem jedynie informację o szybkim załączaniu czuwania z pominięciem hasła [0] [#]. Ale nie ma tam wyjaśnienia, czy odnosi się to do poszczególnych stref i czy pomijane jest odliczanie czasu na wyjście? :roll:

Witam.

Niestety, ale Satel z uporem godnym osła nie wprowadza takiej opcji. W centralach DSC system można włšczyć na noc bez upierdliwego, akustycznego sygnalizowania czasu na wyjœcie i robi się to jednym przyciskiem...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam pytanie co do funkcjonalnoœci centrali Satel Integra128.

 

Chciałbym podłšczyć na wejœcie do centrali włšcznik monostabilny a na wyjœciu z centrali (OC) przekaŸnik monostabilny (MR96) który załšczy "żarówkę" - to powinno zadziałać ale......

 

czy da się podłšczyć w ten sam sposób jednak liczyć iloœć kliknięć włšcznikiem by : przy jednym kliknięciu załšczał wyjœcie nr1 a przy podwójnym kliknieciu załšczał wyjœcie nr1 i 3. Oczywiœcie jest to tylko przykład - chodzi mi przede wszystkim o możliwoœć œledzenia iloœci kliknięć tym monostabilnym włšcznikiem - bo inaczej dla swojego rozwišzania bedę musiał zastosować kilka włšczników monostabilnych ??

 

Mam nadzieję ze jasno to napisałem :D

 

W CA-64 się da bez problemu - więc myślę że w Integrze też ... Np. poprzez zdefiniowanie wejścia jako tzw. licznikowego ....

Nie, linia licznikowa nie rozwiąże tego tematu, bo nie temu służy.

Linia licznikowa wywołuje alarm po zliczeniu określonej liczby naruszeń danej linii, ale nie umożliwi załączenia dwóch osobnych wyjść w zależności od ilości naruszeń linii.

 

Generalnie nie polecam takiego rozwiązania sterowania oświetleniem, bo to tylko w teorii wygląda ciekawie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam pytanie co do funkcjonalnoœci centrali Satel Integra128.

 

Chciałbym podłšczyć na wejœcie do centrali włšcznik monostabilny a na w...................................

 

Generalnie nie polecam takiego rozwiązania sterowania oświetleniem, bo to tylko w teorii wygląda ciekawie...

 

WIedziałem że jak się GURU wypowie to moje założenia legną w gruzach :cry:

 

Rozumiem że nie polecasz rozwiązania dotyczącego zliczania i jednego włącznika. A czy do przepuszczenia sygnału z włącznika monostabilnego przez wejście w cetrali by załączyć wyjściem z centrali przekaźnik to już da się przełknąć :)

 

To znaczy chodzi mi o to że do każdej grupy świateł (przekaźników) jednen włącznik monostabulny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbychu chyba jesteś ostatnio zajęty, bo częstotliwość Twoich porad spadła. Cóż pozostaje mi (nam) cierpliwie poczekać. W końco obowiązki przede wszystkim, a my i tak już mamy Ci co zawdzięczać.

Ale ale mam też interes do załatwienia.

Rozważam rozbudowę alarmu o ochronę zewnętrzną w oparciu o preferowane przez Ciebie czujki GUARD i/lub CURTAIN. Nasiliły się ostatnio próby włamań w okolicy i chciałbym aby intruzi byli odstraszani zamin zdewastują mi okna, nie mówiąc o włamaniu.

Chciałbym zastosować optymalne rozwiązanie rozmieszczenia czujek czyli gdzie i jak wysoko?

Problem może stanowić bliskość ogrodzenia i zasięg wspomnianych czujek.

Nie bardzo wiem czy można regulować zasięg działania czujek powiedzmy aby ich strefa aktywna była ograniczona powiedzmy do 4m.

Co z wysokością ich umieszczenia. Preferowana wysokość to 2m o ile się nie mylę. Gdybym je zainstalował wyżej powiedzmy 3m na oferowanym uchwycie i skierował nieco w dół jak to wpłynie na ich czułość i zdolność do wykrywania zwierząt aby nie wzbudzać fałszywych alarmów. Film na stronie internetowej pokazuje jak czyjka GUARD reaguje na psa a jak na człowieka. Jak więc się zachowa jak intruz będzie się czołgał lub próbował podejść na kolanach.

Na Twój adres e-mailowy pozwoliłem sobie wysłać Ci rysunek w skali obrysu domu i zanaczonych czujek zewnętrznych z prośbą o poradę.

Serdecznie dziękuję.

Witam.

No niestety, praca pochłonęła mnie do reszty. No i jeszcze budowę drugiego domu mam na głowie... :oops: :-? :(

 

Odnośnie Twoich pytań o czujki GUARD i CURTAIN, to obie posiadają regulację zasięgu na części mikrofalowej, a CURTAIN dodatkowo posiada skokową regulację czułości podczerwieni. Nie należy montować czujek niezgodnie z zaleceniami producenta, tzn. wyżej (lub niżej) bo zmienia się charakterystyka czujki i drastycznie spada jej skuteczność albo czujka narażona jest na fałszywe alarmy.

 

Generalnie przy montażu zewnętrznych, pasywnych czujek podczerwieni należy mieć na uwadze, że ich zasięg może być różny w różnych warunkach (ważne, jeśli czujka patrzy w stronę ogrodzenia!)

Odporność na zwierzęta w czujce GUARD polega na zastosowaniu dwóch czujek pasywnej podczerwieni umieszczonych jedna nad drugą i przesuniętej między nimi charakterystyce pola widzenia. Powoduje to ignorowanie obiektów o określonych gabarytach (bo taki obiekt nie narusza obu czujek podczerwieni, ale tylko w teorii...). Oczywiście czujki podczerwieni powiązane są logicznie z czujką mikrofalową umieszczoną w tej samej obudowie. Nie mniej jednak nie ma złotego rozwiązania, jeśli chodzi o zewnętrzne czujki ruchu, ale GUARD i CURTAIN jako jedyne, zewnętrzne czujki posiadają zaawansowany antymasking, czyli wykrywanie zasłonięcia lub zamalowania czujki. To bardzo ważne przy czujkach zewnętrznych, bo właśnie w taki sposób złodzieje sobie radzą z czujkami zewnętrznymi...

 

Na Twój e-mail odpowiem w wolnej chwili.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WIedziałem że jak się GURU wypowie to moje założenia legną w gruzach :cry:

 

Rozumiem że nie polecasz rozwiązania dotyczącego zliczania i jednego włącznika. A czy do przepuszczenia sygnału z włącznika monostabilnego przez wejcie w cetrali by załączyć wyjciem z centrali przekaźnik to już da się przełknąć :)

 

To znaczy chodzi mi o to że do każdej grupy wiateł (przekaźników) jednen włącznik monostabulny.

I cały misterny plan w....... :lol: :lol: :lol:

 

Mam kolegę, inż. elektronik, projektant i konstruktor urzšdzeń elektronicznych. Też miał takie zapędy, aby swój nowobudowany dom wyposażyć w jakieœ ciekawe sterowniki. Zbudował sobie taki próbny sterownik do oœwietlenia. Oœmiokanałowy œciemniacz sterowany procesorem w wymianš danych przez RS 485 z innymi sterownikami.

Założenia były takie, że pojedyncze naciskanie włšcznika, włšcza i wyłšcza główne oœwietlenie, przytrzymanie włšcznika włšcza œciemnianie i rozjaœnianie oœwietlenia głównego, a dwukrotne szybkie naciœnięcie włšcznika przełšcza sterownik w tryb scen oœwietleniowych.

Już w fazie testowania wyszło, że obsługa tego urzšdzenia jest skomplikowana, że czasem sterownik Ÿle odbiera impulsy z włšcznika, że różne zakłócenia zewnętrzne wpływajš negatywnie na pracę sterownika, itd.

Projekt wylšdował w szufladzie, a kolega ma zwykłe włšczniki i tradycyjnie sterowane oœwietlenie, bo go żona chciała udusić za te pomysły :lol:

Nawet nie ma żadnego przekaŸnika bistabilnego w instalacji...

 

Sterowanie wyjœć centrali przez przełšczniki monostabilne (bez zliczania :wink: ) jest prostym i fajnym rozwišzaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...