rzufik1 15.02.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 ja grzeje do 52 stopni 300 l od 13. I to wystarczą póki co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4552978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 15.02.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 ja grzeje do 52 stopni 300 l od 13. I to wystarczą póki co. mam tez 300l zbiornik i grzalem do dzisiaj do 47st i roznica temp 11st - przez 2 tyg zuzylem 430 kWh na co i cwu dzisiaj przestawilem na 44 st i roznice temp zmniejszylem do 8 st - zobaczymy jak to wplynie na zuzycie pradu grzejesz od 13-15 - i wiecej ani razu nie wlacza sie ogzewanie cwu? a c.o. miedzy 15-22 zalącza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4553420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 16.02.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 CWU tylko od 13 się grzeje a potem idzie CO z godzine zwykle... zreszta spokojnie mozna puscic wiecej bo najwiecej potrzebuje energi na starcie.Później do podtrzymania to juz idzie minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4555157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guciu18 16.02.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Budynek 100m2, zużycie od 10.01-13.02 785 kWh. Dopiero pod koniec stycznia rygipsy na poddaszu i obrobione okna. Temp c.o. 32-34*C, c.w.u. 42. Od tygodnia testuję instalację c.w.u. bez grzałki temp 45*C. Narazie bez welkich zysków ok 1 kWh/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4556483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 21.02.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Budynek 100m2, zużycie od 10.01-13.02 785 kWh. Dopiero pod koniec stycznia rygipsy na poddaszu i obrobione okna. Temp c.o. 32-34*C, c.w.u. 42. Od tygodnia testuję instalację c.w.u. bez grzałki temp 45*C. Narazie bez welkich zysków ok 1 kWh/dobę. To ogrzewanie budynku kosztuje około 10 zł /dobę .A to dom w budowie.nieźle A ile wody pobierasz?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4566257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 21.02.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 nie mam wciaz pomyslu jak ustawic grzanie cwu - poprzednie ustawiena dawaly podobny wynik domownicy myja sie w roznych godzinach i zawsze po kapieli podgrzewa sie woda - niestety nie jest to przed 6.00, miedzy 13-15, ani po 22.00 A masz zaprogramowane grzanie wody w określonych godzinach? Bo jeśli nie to pompa ma rozkaz utrzymać zadaną temperature. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4566913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 22.02.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 A masz zaprogramowane grzanie wody w określonych godzinach? Bo jeśli nie to pompa ma rozkaz utrzymać zadaną temperature. mam, ale wlasnie doczytalem ze jak jest podlaczony termostat to urzadzenie dziala wg niego i tu klops, bo zamontowalem na razie zwykly termostat,ktory miale juz wczesniej a on ma tylko funkcje on/off wg temperatury w domu i zadnych wiecej ustawien jutro zamowie oryginalny do althermy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4568431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isz 23.02.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 mam, ale wlasnie doczytalem ze jak jest podlaczony termostat to urzadzenie dziala wg niego i tu klops, bo zamontowalem na razie zwykly termostat,ktory miale juz wczesniej a on ma tylko funkcje on/off wg temperatury w domu i zadnych wiecej ustawien jutro zamowie oryginalny do althermy Hydrobox ma tylko obsługę on/off oraz przełącznik heating/cooling dla dodatkowego termostatu (nowa wersja ma dodatkowo złącze na aktywację alternatywnej wartości zadanej temperatury wody na wyjściu). CWU jest obsługiwane niezależnie z sterownika wbudowanego, więc czego się spodziewasz po tym oryginalnym termostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4570515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 23.02.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Hydrobox ma tylko obsługę on/off oraz przełącznik heating/cooling dla dodatkowego termostatu (nowa wersja ma dodatkowo złącze na aktywację alternatywnej wartości zadanej temperatury wody na wyjściu). CWU jest obsługiwane niezależnie z sterownika wbudowanego, więc czego się spodziewasz po tym oryginalnym termostacie? jeszcze nie zamowilem ale cwu i tak nie wlacza sie w zadanej godzinie (w tym czasie nie dzala co) do poprzedniej soboty mialem ustawione grzanie cwu z przyciskiem prysznica( obrazowo) na utrzymanie temp wody caly czas w pogotowiu - tak poradzil mi spec od althermy wiec myslalem ze to wina braku oryginalnego termostatu pokojowego ... ??? zamawiac czy nie - na co on jest potrzebny??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4570865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isz 24.02.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 jeszcze nie zamowilem ale cwu i tak nie wlacza sie w zadanej godzinie (w tym czasie nie dzala co) do poprzedniej soboty mialem ustawione grzanie cwu z przyciskiem prysznica( obrazowo) na utrzymanie temp wody caly czas w pogotowiu - tak poradzil mi spec od althermy wiec myslalem ze to wina braku oryginalnego termostatu pokojowego ... ??? zamawiac czy nie - na co on jest potrzebny??? Oryginalny termostat na pewno pozwala przełączać się między trybem grzania a chłodzenia, ale sterowanie CO jest typu on/off w/g setpoint ustawianego w tym pokojowym termostacie. W takim przypadku nie działają programy czasowe dla CO w wbudowanym sterowniku hydrobox. Program sterowania CWU jest nadal ustawiany w wbudowanym sterowniku i termostat pokojowy nie ma to wpływu. Jeśli dobrze rozumiem, obecnie sterujesz CWU ręcznie z wbudowanego sterownika w hydrobox? Jednak program CWU z wbudowanego sterownika powinien Ci działać, nawet przy użyciu pokojowego termostatu. Termostat inny niż Daikin, nie powinien tu nic popsuć, zakładając, że jest dobrze podłączony. Warto też zweryfikować ustawienia priorytetów co/cwu, możliwości grzania tylko grzałką w zbiorniku, jest tego trochę, ale clarnet ładnie to opisał na swoim blogu. A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do użycia tego pokojowego termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4572129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 24.02.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do użycia tego pokojowego termostatu? zawsze mialem zamontowany termostat pokojowy, gdziekolwiek bym mieszkal ale jezeli jest szkodliwy w jakis sposob dla althermy to oczywiscie odlączę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4572615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 24.02.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Nie wiem o co chodzi z tym termostatem pokojowym, ale to nie powinno wpływać na programowanie grzania CWU. U siebie mam zadane grzanie CWU od 13 do 15 i od 18:30 do 21:30 i po za tymi godzinami grzanie CWU sie nie włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4573428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 25.02.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 dokładnie CWU ma grzać wtedy kiedy chcemy..... no chyba że ustawiasz tylko temperature CWU powiedzmy na 50 stopni z delta na 8 stopni bez czasu włączenia to wtedy fakt grzeje jak chce czyli zaczyna przy temperaturze 41.9 ale po to jest paramwetr czasowy aby go włączyc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4574074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isz 25.02.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 zawsze mialem zamontowany termostat pokojowy, gdziekolwiek bym mieszkal ale jezeli jest szkodliwy w jakis sposob dla althermy to oczywiscie odlączę Nie twierdzę, że jest szkodliwy, tylko, że nie ma wpływu na program CWU a jego przydatność, z pomiarem temperatury w tylko jednym pomieszczeniu, wydaje się być wątpliwa. Jeśli chodzi Ci tylko o wygodę sterowania Althermą z np. salonu, to lepiej wyciągnąć cały sterownik z hydrobox (o ile Twój model na to pozwala i masz wolny przewód). Co do tematu sterowania z uwzględnieniem wielu termostatów pokojowych, to jest to bardziej sensowne, sam nad tym rozwiązaniem myślę. Jest to jednak bardziej rozbudowany układ z automatyką a problemem jest sterowanie samym źródłem ciepła, niezależnie od wbudowanego sterownika. Altherma jest tu niestety problematyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4574443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 25.02.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 To i ja dorzuce 3 grosze o sterowniku. Termostat z jednej strony to wygoda. Ten bezprzewodowy, po podłączeniu osobnego czujnika temperatury może mierzyć dodatkowo temperaturę podłogi i „chroni” ją przed przegrzaniem lub przechłodzeniem. Bez tego czujnika można go przenosić z miejsca na miejsce i tym samym sterować temperaturą w różnych częściach domu. Ale tak jak napisał isz jest to on/off, który uruchamia althermę, a ta stara się uzyskać wtedy setpoint ze sterownika głównego (tryb ręczny lub pogodowy). Mam tych sterowników zamontowanych raptem 3 i nie do końca mogę je rozgryźć. A w szczególności czasy wyprzedzenia startu pracy i logikę sterowania. Taki ciekawy przypadek właśnie z tym termostatem bezprzewodowym. Bardzo ciepły dom. Temperatura zewnętrzna powyżej +5 stopni. Altherma jest w trybie pogodowym. Użytkownik rano wychodzi do pracy i ustawia +16. Wraca późnym popołudniem ustawia +20, a jak idzie spać to robi obniżenie nocne do +18. Altherma opomiarowana (licznik ciepła i licznik energii) Skutek jest taki, że sterownik zdalny chcąc utrzymać temperaturę 16 stopni, po cyklu grzania,*wyłącza Althermę. Woda w układzie stygnie i system nie pracuje przez ileś tam godzin. Po czym włącza ją on/off, ale na powrocie mamy wtedy wodę 16-18 stopni i włącza się grzałka, bo system startuje z zimnego układu.* Zanim ruszy sprężarka i na wylocie temperatura osiągnie ponad 20 stopni, to w pokoju jest ponad 16 i sterownik daje znowu off W rezultacie w ciągu dnia altherma pracuje (krótko bo krótko), ale na samej grzałce. To udało się stwierdzić po wskazaniu liczników i potem po analizie pracy. Sytuacja wróciła do normy dopiero przy nastawie 20 stopni i zmianach w górnych granicach grzania. Co ciekawe, przy pracy ze sterownikiem wbudowanym, altherma trzyma nastawę i nie pozwala wychłodzić wody w układzie, więc nie mieliśmy takiej sytuacji. Z drugiej strony, na sterowniku wbudowanym nie uzyskamy obniżenia do 16-18 stopni. Jak temperatura zewnętrzna spadła poniżej 5 stopni to system potrzebował już ponad 20 stopni na zasilaniu i nie było zimnego startu. Tak więc wygodnie jest przenieść sobie sterownik z salonu na parterze do sypialni na górze. Ale z drugiej strony przy czasowych obniżeniach temperatury jest to on/off. Jakoś bardziej jestem przekonany do tego wbudowanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4574816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 25.02.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Witam,Czy ktoś z szanownych forumowiczów "bawił się" może aplikacją Daikin Altherma Simulator dostępną na stronie producenta?Jeśli tak, to jaki ustawialiście zakres temperatury wyjścia?Pozdrawiam, Tom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4575442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 03.03.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Witam.Mam pytanie do użytkowników i znawców tematu, jak zachowuje się altherma w układzie z buforem jeśli ten sam bufor nagrzejemy kominkiem czy solarami do np. 80 stC.Mam od kilku dni uruchomioną instalację, dom jeszcze w budowie i nie bardzo mam czas potestować. Została włączona i po prostu grzeje bufor do 45 st. a stamtąd jest rozbiór na podłogówkę, climaconvektory i cwu. W sumie nawet nie wiem jeszcze czy pracuje tak jakby grzała cwu czy co. Może gdzieś sie do tego później dokopię. A jak jest z owym kominkiem /solarami/ i althermą? Nie będzie jej za ciepło? pozdr tolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4587026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 POCO 45 C i to stała .To obniża COP steruj pogodowo.Generalnie wrzucenie ciepła na bufor nie jest dobre i potrzebne dla takiej pompy.A już grzanie cwu poprzez bufor jest błedem.Wysoka temperatur bufora nie zaszkodzi .Pompa nie załączy się. A czy za ciepło?? zawsze można wyłaczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4587194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Za czołem używać Altermę 16 prywatnie w moim domu (dotychczas montowałem u klientów) .Dzieła fajnie i taniej niż gaz.Mam kociołek gazowy ale sie popsuł .Teraz temp w nocy -10 w dzień +5C.Zamontowałem już około 20 szt. przez 3 lata.Zero problemów.No chyba tylko mały zarobek na serwisie .Na serwisie kotła zarabia sie więcej.Z moich doświadczeń wynika ,że stosowanie PC jest korzystniejsze niż solary (są małe tanie PC P-W) warto je stosować zamiast oleju,propanu a nawet węgla(podobno 800 zł za tonę.)Postęp w tej dziedzinie jest ogromny .A temat nie jest nowy .Ja montowałem pierwszą PC P-W 8 lat temu (stibel) działa do dziś.Ale nie podobało mi sie wyprowadzania wody na zewnątrz.Splity nie mają tej wady ,a pojawiło sie mnóstwo zalet . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4587201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.03.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Ale nie podobało mi sie wyprowadzania wody na zewnątrz.Splity nie mają tej wady ,a pojawiło sie mnóstwo zalet . Zaletą wyprowadzenia wody na zewnątrz jest to, że do instalacji takiej pompy ciepła nie potrzeba chłodnika. Wystarczy hydraulik i elektryk, a to już obniża koszty montażu. Ale wadą jest oczywiście możliwość zamarznięcia instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/22/#findComment-4587219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania