mati__ 21.11.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 malux20, dzięki za informacje. W mojej pompie (Altherma zintegrowana serii BB z 200 litrowym zasobnikiem) grzeję wodę dwa razy na dobę: od 13.00 do 48 stopni na wieczór oraz o 4.00 do 44 stopni na rano. Z CWU korzystają 3 osoby. Chyba u mnie nie da się grzać raz na dobę, za mały zasobnik, nie zmagazynuje dość ciepła. Aluk, grzejesz o 13:00 do 48 stopni, możesz napisać jaką masz temperaturę wody np. o 22:00? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6196546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 21.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) Aluk, grzejesz o 13:00 do 48 stopni, możesz napisać jaką masz temperaturę wody np. o 22:00? mati__, o 22.30 było 27.7 st., a woda leciała naprawdę ciepła. Tu muszę dodać, że do wspomnianej godziny 2 osoby już się myły. Trzeba pamiętać, że woda o różnych temperaturach układa się warstwowo w zasobniku, stąd wskazaniami czujnika temperatury nie zawsze do końca można się sugerować. W każdym bądź razie 200 litrów podgrzane do 48 stopni od 13.00 w II taryfie wystarcza do mycia dla 3 osób. Edytowane 21 Listopada 2013 przez aluk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6196687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 22.11.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Do tej pory ogrzewałem dom tylko w nocy między 22.00 a 6.00. Od 13.00 grzałem natomiast CWU do 48 stopni i drugi raz o 4.00 nad ranem do 44 stopni. Teraz zrobię modyfikacje polegające na tym, że dodatkowo będę ogrzewać dom między 13.00 a 15.00, a 200 litrów CWU chcę podgrzewać raz na dobę do 55 stopni o 4.00 rano. Zobaczymy czy to wystarczy dla zapewnienia dostatecznej ilości CWU na ranne i wieczorne mycie. Generalnie chcę wymusić pracę pompy wyłącznie w II taryfie tak długo jak pozwoli na to temperatura zewnętrzna, a już najbliższe noce mają być na minusie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6197797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.11.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 aluk robisz tak jak ja robie z ta roznica ze cwu grzeje o godz 0:00 bo mam 400 l zasobnik. Nad ranem wole co pogrzac. Jak jest chlodniej to grzeje jeszcze w godz 22:00..0:00. Mi to sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6198307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewitka222 24.11.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Panowie skoro o wilku mowa - wspominam o tytułowej Pompiea Ciepła firmy Daikin Altherma. Posiadam nową sztukę, obecnie Chce sprzedać sprawną : Pompe Ciepła Daikin Altherma podaje model : ERLQ 016 AW 1 - 11 TYS oraz DAIKIN model 5MXS90E Klimatyzator - 7 TYS Czy orientują się Panowie gdzie można sprzedać? jak znaleźć odbiorcę? widziałam w internecie że niema typu ogłoszeń albo ja źle szukam i pomimo tego że cena atrakcyjna bo połowa wartości rynkowej jakoś cicho w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6199788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 01.12.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Do tej pory ogrzewałem dom tylko w nocy między 22.00 a 6.00. Od 13.00 grzałem natomiast CWU do 48 stopni i drugi raz o 4.00 nad ranem do 44 stopni. Teraz zrobię modyfikacje polegające na tym, że dodatkowo będę ogrzewać dom między 13.00 a 15.00, a 200 litrów CWU chcę podgrzewać raz na dobę do 55 stopni o 4.00 rano. Zobaczymy czy to wystarczy dla zapewnienia dostatecznej ilości CWU na ranne i wieczorne mycie. Generalnie chcę wymusić pracę pompy wyłącznie w II taryfie tak długo jak pozwoli na to temperatura zewnętrzna, a już najbliższe noce mają być na minusie. Witam, zrobiłem tak jak w cytowaniu powyżej i muszę przyznać, że się sprawdza (masz rację ferrit ). W domu mam 23,0-23,5 st. a wody podgrzanej raz na dobę do 55 st. w nocy wystarcza do mycia dla trzech osób na rano i wieczór. Policzyłem koszty za listopad br. i wyszło mi 180 zł, w tym 50 zł za CWU i 130 za CO. Taki wynik jak dla mnie jest super. Trzeba oczywiście pamiętać, że listopad był wyjątkowo ciepły. Zobaczymy jakie temperatury będą w grudniu i jak będą wyglądać koszty energii. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6210111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Panowie skoro o wilku mowa - wspominam o tytułowej Pompiea Ciepła firmy Daikin Altherma. Posiadam nową sztukę, obecnie Chce sprzedać sprawną : Pompe Ciepła Daikin Altherma podaje model : ERLQ 016 AW 1 - 11 TYS oraz DAIKIN model 5MXS90E Klimatyzator - 7 TYS Czy orientują się Panowie gdzie można sprzedać? jak znaleźć odbiorcę? widziałam w internecie że niema typu ogłoszeń albo ja źle szukam i pomimo tego że cena atrakcyjna bo połowa wartości rynkowej jakoś cicho w temacie a wystawiasz fakturę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6210125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 01.12.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, zrobiłem tak jak w cytowaniu powyżej i muszę przyznać, że się sprawdza (masz rację ferrit ). W domu mam 23,0-23,5 st. Aluk straszny zmarzluch jestes nastepnym razem koszty wpisz do innego tematu i w synaturze opisz swoj dom tak jak wiekszosc forumowiczow. Dzieki za pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6210149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 01.12.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Aluk straszny zmarzluch jestes nastepnym razem koszty wpisz do innego tematu i w synaturze opisz swoj dom tak jak wiekszosc forumowiczow. Dzieki za pozdro. ferrit, niekoniecznie Tak dokładniej to moja żona. Podałem temperaturę na termometrze sterownika ściennego rekuperatora w salonie. Czy jest on dokładny? Nie wiem, bo nie mam rtęciowego termometru laboratoryjnego, żeby to sprawdzić i wiedzieć jaki jest błąd pomiaru. W każdym bądź razie 23,5 stopnia to już jest naprawdę ciepło w domu i właściwie dla mnie ważne jest subiektywne odczucie ciepła aniżeli faktyczne wskazania termometru. Faktem jest że dziś podeszło już po południu do 24 stopni i jest już za ciepło... Stąd na noc obniżę krzywą grzewczą na poziom -2 (do tej pory było 0, a między 13 a 15 było +3). Zobaczymy co będzie rano i po południu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6210533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 02.12.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Witam serdecznie, w zwiazku z przejsciem na taryfe dwustrefowa orientujecie sie moze czy sterownik Althermy (14kW - wersja B niskotemperaturowa) ustawiony wylacznie na grzanie w godzinach drugiej strefy bedzie mogl podgrzewac wode uzytkowa za pomoca solarow niezaleznie od ustawien w sterowniku? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6211106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 02.12.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 aluk spoko spoko najważniejszy komfort a te różne termometry różnie wskazują. U mnie też jest różnica pomiędzy 3 termometrami 0,2'C i 0,3'C. ja też w godz 13..15 podbijam temp domu na 24'C (+2) aby się PC włączyła. W pozostałym czasie 2T mam podbicie 23'C (+1), a za to w 1T godz 6..13 mam 21'C (-1) aby się nie włączyła bo nas znikoma ilość w domu, a w godz 15..22 na 22'C (0) i to jest zadana temp w domu. W rzeczywistości ona się kształtuje w przedziale 22...22,8'C. Dopisz sygnaturę jaki masz dom i jaką PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6211217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 02.12.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Witam serdecznie, w zwiazku z przejsciem na taryfe dwustrefowa orientujecie sie moze czy sterownik Althermy (14kW - wersja B niskotemperaturowa) ustawiony wylacznie na grzanie w godzinach drugiej strefy bedzie mogl podgrzewac wode uzytkowa za pomoca solarow niezaleznie od ustawien w sterowniku? Pozdrawiam Czy pompa ciepła p-w i solary to sensowne rozwiązanie? Od razu znaznaczam, ze to pytanie, a nie atak czy cus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6211492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.12.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 nie. Chyba że te solary dostaniesz za darmo i sam je zamontujesz. Raczej zapytałbym o ilość cwu, potem ustalił jej koszt, wtedy policzyłbym rentowność solarów, zakładając podgrzanie 60% cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6211683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.12.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 aluk spoko spoko najważniejszy komfort a te różne termometry różnie wskazują. U mnie też jest różnica pomiędzy 3 termometrami 0,2'C i 0,3'C. Dopisz sygnaturę jaki masz dom i jaką PC. Racja, ferrit. Tym elektronicznym termometrom jakoś do końca nie ufam. Zresztą ma być ciepło i tyle Sam jestem ciekaw jak długo uda się ogrzewać dom tylko w II taryfie. Na razie w zupełności wystarcza. P.S. Sygnatura dodana, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6211848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 03.12.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Czy pompa ciepła p-w i solary to sensowne rozwiązanie? Od razu znaznaczam, ze to pytanie, a nie atak czy cus. W zwiazku z praca pompy w drugiej taryfie (15-17, 22-6) przeszlo mi przez glowe, ze zalozenie solarow (http://www.gbsbank.pl/Kredyt-z-dotacja-NFOSiGW-na-kolektory-sloneczne.html - 45% dotacji do kredytu) by bylo ciekawym sposobem na wspomozenie pompy jesli chodzi o grzanie wodu uzytkowej. Na dana chwile jest to tylko pomysl stad moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6212438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.12.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 W zwiazku z praca pompy w drugiej taryfie (15-17, 22-6) przeszlo mi przez glowe, ze zalozenie solarow (http://www.gbsbank.pl/Kredyt-z-dotacja-NFOSiGW-na-kolektory-sloneczne.html - 45% dotacji do kredytu) by bylo ciekawym sposobem na wspomozenie pompy jesli chodzi o grzanie wodu uzytkowej. Na dana chwile jest to tylko pomysl stad moje pytanie. W ogóle się tym nie przejmuj;) Zainwestuj jedynie w porządny zbiornik CWU z dużym wymiennikiem, a pompa sobie poradzi:yes: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6212549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T3fl0n 07.12.2013 01:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Bry w końcu nauczyłem się sterować tą pompę jakieś 2 tygodnie temu ale jest kolejny problem ustawiłem ją w taryfach tanich no i se jedzie dom mokry 80% wilgotności dziennie wylewam około 20 litrów wody z reku reku działa ale dziwi mnie jedno czemu tak drastycznie spada temperatura w domu na 7 godz leci w dół około 3 stopni co mnie jeszcze ciekawi to że jak jest odszranianie pompy jedzie na 2 grzałki to normalne ? Temperatura żądana na pompie to 30 na powrocie na początku jest 24 stopnie ale potem leci w dół dziennie na takich ustawianiach jak mam teraz że chodzi tylko w tanich taryfach sadzi jakieś 30 kwh pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6219758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 07.12.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Bry w końcu nauczyłem się sterować tą pompę jakieś 2 tygodnie temu ale jest kolejny problem ustawiłem ją w taryfach tanich no i se jedzie dom mokry 80% wilgotności dziennie wylewam około 20 litrów wody z reku reku działa ale dziwi mnie jedno czemu tak drastycznie spada temperatura w domu na 7 godz leci w dół około 3 stopni co mnie jeszcze ciekawi to że jak jest odszranianie pompy jedzie na 2 grzałki to normalne ? Temperatura żądana na pompie to 30 na powrocie na początku jest 24 stopnie ale potem leci w dół dziennie na takich ustawianiach jak mam teraz że chodzi tylko w tanich taryfach sadzi jakieś 30 kwh pozdro T3fl0n, gratuluję. Teraz pewnie będziesz troszkę eksperymentował i bawił się ustawieniami jak większość użytkowników Althermy (w tym i ja). Czyżbyś robił tynki wewnętrzne (a może się mylę)? Jeśli tak, to sam widzisz, ile przy tym wody się zbiera. Parowanie (a tak jest w przypadku schnięcia czegokolwiek) zawsze pochłania ciepło i właśnie dlatego obniża się temperatura w Twoim domu. Będzie to trwało dopóki nie pozbędziesz się nadmiaru wilgoci, a z tego co piszesz to wnioskuję, że trochę to potrwa. Jako prosty przykład weź chociażby pocenie się. Pot na powierzchni skóry paruje a Ty czujesz że jest ci chłodniej, prawda? Twój dom też się teraz poci, no i się schładza... Niestety, nie przeskoczysz tego. Musisz czekać. Co do załączania się 2 grzałek podczas odszraniania wymiennika Althermy to jest to jak najbardziej normalne. U mnie jest tak samo. Pompa musi po prostu w ciągu określonego czasu (zdaje się, że jest to maksymalnie 8 minut) pozbyć się szronu (rozpuścić go) na wymienniku. Odwraca wtedy obieg wody i przepuszcza przez wymiennik podgrzaną wodę z podłogówki. Kiedy jednak nie jest ona dostatecznie ciepła wtedy pompa załącza grzałki by podnieść temperaturę wody do tego poziomu aby skutecznie pozbyć się szronu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6220656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T3fl0n 07.12.2013 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Witam dzieki Aluk za wypowiedz tak tynki juz dawno zrobione zmienilem teraz ustawienie pompy na sztywno 25 na powrocie mam 21,8 i pompa caly czas mieli czy ona sie kiedys bedzie wylaczac sama ile musi byc na powrocie by chodz na chwile przestala mielic dzis troche siedzialem przy tej pompie i co mnie zdziwilo to ze zbyt czesto sie odszrania w godzine poradzila odszronic sie 2 razy a nawet w calosci nie byla zaszroniona tez tak macie albo bardzo macie zaszronioną 84 % wilgoci reku dziala wyciaga z pomieszczen 16,5c a nawiewa 13,8 ale kanaly mam jeszcze do konca nie docieplone napiszcie jak to u was ile macie zadaną temp zeby miec okolo 21c w pomieszczeniach czy tez tak czesto wam sie odszrania i ile kwh na dobe poradzi zjesc u mnie okolo 40kwh na dobe idzie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6220698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 11.12.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Czy ktoś z Was zauważył następujące zachowanie pompy (Altherma zintegrowana 14kW): mrugają trzy (lub dwie) ikonki naraz - sprężarka, pompka i prysznic (gdy sprężarka się wyłącza mrugają tylko pompka i prysznic). Pół godziny wcześniej skończyła się funkcja dezynfekcji i temperatura CWU jest ok 60 stopni. Być może mruganie tych ikonek oznacza jakiś rodzaj ostrzeżenia, ale nie mogę tego znaleźć w instrukcji. Mój instalator też szuka, ale nie może znaleźć jak do tej pory. Wszystko wydaje się w porządku, pompa działa, grzeje i pewnie takie coś już kiedyś było tylko nie zauważyłem. Jestem ciekawy co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/53/#findComment-6227495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania