pagu 21.02.2018 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Całkowita racja z mich obserwacji po kilku dniach wnioski takie same [ temp też spada o 1 stop. oczywiście zależy od pogody ale ok 7-9 h potem startuje pompa i chodzi już cały czas z przerwami na defrosty których jest ok 2 /h jak jest duża wilgotność i 1 jak mróz i sucho więc jak dla mnie na termostacie pokojowym też jak na razie lepiej ]Napisz jeszcze w jakim czasie od startu pompy podnosi Ci się temp o 1 do 2 stopni w domu u mnie na temp zasilania 26 do 28 stopni jest to taż kilka godzin . Może uzytkownicy innych pomp napisaliby jak często mają defrosty na swoich pompach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7491950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 21.02.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 kszechu napisz jeszcze bo mamy takie same pompy jaką masz ustawioną temp równowagi ? oraz czy zauważyłeś że termostat oszukuje o ok 1 stopień zawyża ? U mnie też podłogówka po całości bez aut. rotometry otwarte max więc warunki zbliżone , dom trochę większy , bo grzeję 134 m i kubaturę ok 436 m3 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7491957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.02.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Może uzytkownicy innych pomp napisaliby jak często mają defrosty na swoich pompach . U mnie odszranianie w temperaturach tak gdzieś -3/+3 średnio co 50 -55 min i trwa około 7 - 10 min. w niższych gdzieś co 2 -3 godziny a w wyższych też ale zdarza się że nie ma wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7492121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 21.02.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 -temp. równowagi: -10-termostat możesz wykalibrować (przesunąć odczyt o ileś w dół lub w górę) w ustawieniach-przy temp.zasilania 26-28 u mnie w domu temperatura się podnosi o 1 stopień po około 3 godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7492667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.02.2018 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Przy temp równowagi - 10 czy załącza Ci się grzałka przy niej ? u mnie też ustawiłem na -10 i przy -5 , -6 grzałka potrafi się w nocy załączyć .W którym miejscu można skalibrować ten termostat w ustawieniach instalatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7492750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 22.02.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) Trochę mnie nie było na forum. Widzę, że sporo spraw zostało poruszonych. Daikin wprowadził teraz autoryzowanych montażystów i moze warto się do nich zwrócić, a poza tym co rok należy wykonać przegląd pompy. U mnie za styczeń takie wyniki: W 2017 roku miałem w styczniu 696 startów. Edytowane 22 Lutego 2018 przez doktorant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7493043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip85 01.03.2018 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 WitamPosiadam PC ERLQ011CA (V3/W1) + EHVX11S26CB9W i mam pytanko odnosnie trybu cichego (wartosci nastaw). Czy poziom 1 jest najcichszy (pobiera wiecej pradu), a poziom 3 jest najglosniejszy (pobiera mniej pradu), czy odwrotnie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7497586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 02.03.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Witam Posiadam PC ERLQ011CA (V3/W1) + EHVX11S26CB9W i mam pytanko odnosnie trybu cichego (wartosci nastaw). Czy poziom 1 jest najcichszy (pobiera wiecej pradu), a poziom 3 jest najglosniejszy (pobiera mniej pradu), czy odwrotnie? Pozdrawiam Komfort kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7498732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 05.03.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 pagu, kalibracja odczytu temperatury: Ust. instalatora>Dla pomieszczeń>termostat w pomieszczeniu>przesunięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7500903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 05.03.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 DoktorantWidzę że poradziłeś sobie z dużą ilością startów. Próbowałem zmieniać ustawienia ale za luty wyszło mi ponad 800 - dużo?!Wodę grzeję 3 razy dziennie. Grzanie i woda tylko w taniej taryfie.Krzywa -20/38 i 15/25Delta 4Modulacja 2Temp równowagi - 10Będę wdzięczny za pomysły gdzie leży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7500952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 06.03.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 pagu, kalibracja odczytu temperatury: Ust. instalatora>Dla pomieszczeń>termostat w pomieszczeniu>przesunięcie No dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7501270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 07.03.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Czy ktoś może napisać czy ustawienie punktu równowagi równa się od razu blokadzie grzałek powyżej ustawionej temp . równowagi , czy trzeba jeszcze dodatkowo te grzałki blokować powyżej tego punktu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7501849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 09.03.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Podbijam pytanie temp. równowagi -10 * temp zewnętrzna w nocy ok 0* grzałka BUH 1 włącza się na 1h co noc kto doradzi co jest nie tak . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7503569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 09.03.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Grzałki można wyłączyć w menu instalatora. Ustawiłem sobie niedawno pkt równowagi na -10 i też mi się włącza czasem grzałka. W marcu 8 h w tym 5 na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7503622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 13.03.2018 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 Ale czego boicie się tak grzałek? Ostatnie mrozy były dobrym czasem, aby potestować pompę. Zmniejszenie temp. równowagi z -15 na -8, faktycznie skutkowało dłuższą praca na grzałkach, ale nie odbiło się to na zużyciu prądu (zmiana maks. 5 kWh na dobę). Co więcej, szybciej osiągałem zadaną temperaturę w domu. Sądzę, że pompa jest tak skonstruowana, że wie najlepiej kiedy włączyć grząłkę, a kiedy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7505303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 13.03.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 Ponawiam pytanie:Widzę że poradziłeś sobie z dużą ilością startów. Próbowałem zmieniać ustawienia ale za luty wyszło mi ponad 800 - dużo?!Wodę grzeję 3 razy dziennie. Grzanie i woda tylko w taniej taryfie.Krzywa -20/38 i 15/25Delta 4Modulacja 2Temp równowagi - 10Będę wdzięczny za pomysły gdzie leży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7505310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 17.03.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Panowie, już nie mam siły. Kolejny problem: - CWU: skoki przepływu od 0-26l/min (jak na filmie) -> w konsekwencji błąd "problem przepływu wody i zawiesza się pompa" https://www.youtube.com/watch?v=KcMsPvPbLEE - CO: bez skoków przepływów (wszystko pięknie działa): płynnie "płynie" woda. Co może być powodem takich skoków przy CWU? Niestety serwis Daikana ma pomysł. (coś tylko wspominali o przepustnicy pomiedzy CWU a CO). Dzieki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7507268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 21.03.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Po co grzejesz wodę 3 razy dziennie? Masz takie zapotrzebowanie?Druga sprawa. Jak masz ustawiony sterownik? Przy pompie? Przenieś go do domu i ustaw jako termostat pokojowy a odczujesz różnicę.Mamy różne pompy, ale domy podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7509351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 21.03.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Właśnie szukam rozwiązania w ustawieniach bo sterownik mam już zamontowany jako termostat. Moja pompa też jest 3 fazowa Próbowałem grzać 2 razy wodę i zdecydowane protesty żony mnie zniechęciły do eksperymentów W sumie przyszło mi teraz do głowy jak sprawdzić czy pompa zawsze grzeje cały zbiornik (mam 260 l) do zadanej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7509610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 09.05.2018 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Czy użytkownicy Althermy 3 mogliby pochwalić się swoimi wrażeniami z funkcjonowania pompy?Przewertowałem wątek i rzuca mi się w oczy, że problemy z Daikinem raczej dotyczą ustawień niż jakiś awarii. Choć może lektura była niedokladna:cool:.Zastanawiam się nad montażem nowej Althermy 8kw w domu który ma zapotrzebowanie na moc ok. 8,2 kW (przy -20/22, przy -20/20 gdzieś ok. 7,6 kW). No i oczywiście bije się z myślami czy tak dopasowana pompa nie będzie ciut za mała. Przy -20 pompa musiałaby dorzucić ok. 2 kW grzałkami. No ale wiadomo takich dni w roku.... bla bla bla (przynajmniej na FM jest to kilka godzin w roku). Oczywiście druga opcja to mocniejsza pompa, tylko że już nie Daikin i większe nastawienie na grzanie w T2, choć pewnie nie w 100% bo i wylewka nie za gruba (ok.7 cm).Ciężko się zdecydować... ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/78/#findComment-7530840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania