Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

@Marco36

 

W hydroboksie są przekaźniki, jest też schemat elektryczny. Trzeba znaleźć, który służy do załączania grzałki do c.w.u. i na które styki na listwie przyłączeniowej podłączamy kabel od grzałki bojlera.

 

Schemat pewnie znajdziesz też w internecie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7852130
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Tu mam właśnie problem ze znalezieniem schematu. Nie wiem czy można te 3 kW grzałkę wpiąć bezpośrednio, czy jednak jest potrzebny przekaźnik. Znalazłem na alle.. przekaźnik na szynę do skrzynki bezpiecznikowej. Ten przekaźnik "trzyma" zwór, aż otrzyma drugi sygnał do rozłączenia. I tu nie wiem jak to jest sterowane przez Althermę. Grzałka BUH jest bardziej opisana - to ta zintegrowana w hydroboksie. Ale nie widzę jak sterować grzałką zewnętrzną BUS - w bojlerze.

 

Oficjalny serwis Daikina się wypiął tyłkiem. Na zadane pytanie odpisali "Kto był odpowiedzialny za uruchomienie?" - pytanie zbywające, więcej się nie odezwali. A Karbon tak chwalił serwis i gwarancje Daikina :( Chyba będę musiał zadzwonić do serwisanta Daikina, który PC uruchamiał. Tyle, że już go o temat pytałem przy uruchamianiu PC i szczegółów nie poznałem. :bash:

Tylko że bym musiał dodatkowy moduł od Daikina dokupić - ceny Daikina to porażka za byle co chcą powyżej 500 zł do 800 zł, gdy przekaźnik na szynę można kupić za 20-40 zł.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7853557
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie. Grzałkę podłącz do stycznika K3M. Jest obok płyty głównej. Od strony aparatury dochodzi faza na styk 1L1, zero na 3L2. Grzałkę podłącz: faza z 2T1, zero z 4T2, ochronny do któregoś zacisku na podstawie.

Mam tylko takie zdjęcia. Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.

Opis dotyczy wersji wiszącej - nie wiem czy tak samo jest w wersji stojącej. Zanim podłączysz kabel grzałki możesz sprawdzić obecność napięcia na wyjściu stycznika - po załączeniu Pracy z mocą maksymalną (symbol siłacza).

IMAG4040.jpg

IMAG4041.jpg

Edytowane przez plamiak
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7853794
Udostępnij na innych stronach

... Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.

...

 

I ta własna odpowiedzialność mnie martwi - sprzęt jest funkel nówka i nie chciałbym gwarancji utracić. A i z tym nie wiem jak jest, bo nie otrzymałem żadnych dokumentów poświadczających montaż i przekazanie gwarancji. Serwisant kazał sobie podpisać formularz z zakresu dokonanego uruchomienia, ale kopii mi nie zostawił :mad:

 

Jeden na drugiego przerzuca odpowiedzialność - hydraulicy na serwisanta - bo on wszystko uruchamia, wcześniej był elektryk (mój niezależny) - to pytał kto ma tą grzałkę podpiąć - ja nie wiem, to czekało to na serwisanta, a ten jak przyjechał - to na szybko PC połączył, uruchomił i poleciał dalej. Jak pytałem o grzałkę w bojlerze - to nie tak prosto, nie bezpośrednio, tylko przez moduł - ale co i jak to już nie powiedział.

 

_John

Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".

Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854560
Udostępnij na innych stronach

Serwisant kazał sobie podpisać formularz z zakresu dokonanego uruchomienia, ale kopii mi nie zostawił

Dlaczego podpisałeś formularz???

Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?

Może jeszcze całość zapłaciłeś??

 

Do kogo te pretensje!!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854566
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego podpisałeś formularz???

Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?

Może jeszcze całość zapłaciłeś??

 

Do kogo te pretensje!!!!

 

Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.

Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

 

Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?

Jest to opcja. K3M i X6M BSH

 

1-K3M-options.jpg

 

1-K3M-options2.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854582
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego podpisałeś formularz???

Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?

Może jeszcze całość zapłaciłeś??

 

Do kogo te pretensje!!!!

 

Daikin o ile sie orientuje uruchamia własne produkty, gdy montowałem Althermę z odzielnym zasobnikiem z grzałką, wszystko produkcji Daikina nie było zadnych problemów z podłączeniem tego zbiornika i jego grzałki. Serwisant podłaczył chłodniczo i elektrycznie i uruchomił calosc. Wszystko co było potrzebne do podłaczenia zewnętrznej grzałki było w zestawie. Nie wiem jaka jest polityka gwarancyjna Daikina w zakresie podłaczania urzadzen innych producentów, ale sądzę nie chcą brac odpowiedzialnosci za obce sprzęty (co nie dziwi) . Co do elementów innych producentów to na pewno nie ingerują w wybór zawóru trójdroznego z siłownikiem. Stosowałem i ESBE i Herz i było to akceptowane.

Inwestor nie moze sobie zazyczyc wpisania do formularza wszystkiego co by chciał. Serwisant jest zobligowany umową z Daikinem w zakresie urochomienia i serwisu gwarancyjnego. Co jest w takiej umowie nie wiem, ale nie mozesz przenosic ustalen dotyczacych uruchomienia do innych producentów pomp. Uwazam ze fakt podłaczenia obcego zasobnika i grzałki sterowanej Althermą powinien byc uzgodniony przed montażem. Mysle ze nie byłoby wtedy problemu, walkowanie go na forum nic nie pomoze.

Owszem montowałem obce zasobniki ale bez podłaczenia grzałek zewnętrznych i wtedy nie było zadnego problemu bo nie było ingerencji w elektronikę pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854601
Udostępnij na innych stronach

.. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

 

Bo nie musiałes otrzymac, kazdy montaz jest rejestrowany w systemie Daikina (5 zdjec, wszystkie dane adresowe). Mozesz sie nie obawiac braku (papierowej) gwarancji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854603
Udostępnij na innych stronach

Nie zupełnie. Wygląda na to, że do K3M można podpiąć, ale przekaźnik, a nie obciążać mocą 3 kWh.

 

Jeszcze znalazłem schemat układów opcjonalnych, była broszura dołączona do manuali papierowych.

 

[ATTACH=CONFIG]449616[/ATTACH]

 

[ATTACH=CONFIG]449617[/ATTACH]

 

 

Dzięki asolt za objaśnienie, częściowo się to pokrywa z informacjami, z którymi gdzieś pobieżnie się zetknąłem.

 

Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

 

Clipboard011.jpg

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854604
Udostępnij na innych stronach

Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

 

[ATTACH=CONFIG]449618[/ATTACH]

 

Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854615
Udostępnij na innych stronach

Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.

 

No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854621
Udostępnij na innych stronach

No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.

 

Chciałes taniej to masz, Daikin na swoje pompy daje 5 lat gwarancji, Joule ile daje?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854630
Udostępnij na innych stronach

Joule 12 lat gwarancji i stal nierdzewna kwasoodporna Duplex.

Daikin w czasie gdy szukałem sprzętu kwiecień/czerwiec dawał 3 lata gwarancji.

Dopiero od serwisanta uruchamiającego mi pompę dowiedziałem się, że Daikin podniósł gwarancję do 5 lat od lipca 2020r.

Ale jak dobrze rozumiem informacje na www Daikina - to tylko dla tych, którzy zarejestrują sprzęt na serwerze Daikin Stand By Me.

 

I nie jestem pewien czy wyszło taniej, osobno zawór trójdrożny trzeba było kupić.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854631
Udostępnij na innych stronach

_John

Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".

Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.

 

W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/EKHWE-A3V3_EKHWET-A3V3_EKHWE-A3Z2_4PWEN43396-1G_Installation%20manuals_English.pdf

 

Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.

Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.

Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.

Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

 

Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854677
Udostępnij na innych stronach

Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.

Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

 

Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?

Jest to opcja. K3M i X6M BSH

 

[ATTACH=CONFIG]449613[/ATTACH]

 

[ATTACH=CONFIG]449614[/ATTACH]

 

Jeśli nie masz przekaźnika KM3 w hydroboksie to kup dowolny z cewką napięciową na 230V i prądzie nie mniejszym od 16A i podłącz ją pod styki 1-3 X13A. Pod styki 1-2 X9A termistor NTC który umieścisz w bojlerze. U mnie jest z tego co pamiętam o oporności 220 k dla temperatury 25 st.C. To raptem kilka złotych. W razie czego sprawdzisz, czy poprawnie "trzyma" parametry (temperatura wody) zwykłym termometrem. Grzałka puszczona przez bezpiecznik 16A.

Jeśli jest w hydroboksie szyna DIN to na niej, lub osobno na zewnątrz.

 

Jeśli nie masz wystarczające wiedzy o pądzie to sam do tego się nie zabieraj, tylko komuś zleć.

 

I to wszystko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854713
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/EKHWE-A3V3_EKHWET-A3V3_EKHWE-A3Z2_4PWEN43396-1G_Installation%20manuals_English.pdf

 

Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.

Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.

Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.

Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

 

Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.

 

U mnie mam to wszystko w obudowie.

KM1 bym nie ruszał, bo nigdy nie wiadomo kiedy przyjdą mrozy i trzeba włączyć grzałkę co. U mnie przy styczniku KM1 podpięty też jest czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem się wody gdy pracuje grzałka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/95/#findComment-7854715
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...