Marco36 27.10.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 (edytowane) W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć. https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/EKHWE-A3V3_EKHWET-A3V3_EKHWE-A3Z2_4PWEN43396-1G_Installation%20manuals_English.pdf .... O i super - dzięki. Nie wpadłem na to, by sprawdzić manuale bojlerów Daikina. Jest to taki schemat co na "moim" schemacie, ale tu zdecydowanie czytelniej rozrysowany. Cenne informacje vr5 oraz _John. Czujnik temp. (termistor) mam w bojlerze i hydroboks wodę grzeje. Tylko chciałem dodatkowo pracą grzałki, która jest w bojlerze - sterować z poziomu hydroboksu. Bo ta niby ma termostat wbudowany, ale nie widzę możliwości regulacji. Fabrycznie jest ustawiony termostat na 65°C. Grzałkę w hydroboksie mam 9 kW i tej nie mam zamiaru ruszać, przyda się w mrozy. Gdy kompresor przestanie sobie radzić samodzielnie. Coraz lepiej schemat zaczynam rozumieć. Na 90% stycznika K3M nie mam (to do sprawdzenia), bo na zdjęciu grzałki są : 2 kostki, stycznik K3M i F2B (być może bezpiecznik). Czyli muszę kupić odpowiednik stycznika (przekaźnika), a jeśli F2B to bezpiecznik - to go mam tak czy siak w skrzynce bezpieczników. Przekaźniki widzę biwalentne co trzymają prąd aż do otrzymania drugiego sygnału. Potraficie może powiedzieć, czy sygnał z styku X13A jest podawany impulsowo? Tzn. 1 sygnał = zwarcie styków i drugi pojedynczy sygnał na rozwarcie styków. Gdyby to tak działało to starczy mi kupić taki przekaźnik biwalentny 16A - wpiąć w skrzynkę bezpieczników i sygnał sterujący pobrać ze styku X13A - wsio. Pytanie w jakim napięciu ten sygnał? 230V czy 16V? - będę musiał to zmierzyć. Przy sterowniku Madoka to serwisant wspomniał coś, że jest na 16V - zasilanie i sterowanie idzie po tych samych dwóch żyłach. Edytowane 27 Października 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7854719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 27.10.2020 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 @Marco36 U mnie podaje ze styków X13A napięcie na cewkę przekaźnika cały czas gdy jest włączona grzałka - 230 V. 16 A to bezpiecznik do zabezpieczenia obwodu zasilającego grzałkę. Stycznik może mieć styki robocze o większej obciążalności, bo to tylko stycznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7854769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 30.10.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Witam!Zastanawiam się nad najbardziej optymalnym sposobem sterowania. Teraz mam krzywą grzania + sterownik on/off. Temperatura ustawiona na 46 stopni. Czy nie lepiej zmniejszyc temperaturę i nie stosować sterownika a grzać tylko według krzywej? Nie wiem czu zużycie energi na poziomie 230kwh (według Althermy) na CO+CWU od 14.10 jest dobrym wynikiem - ogrzewam 200m2 22 stopnie w domu. 90% grzejniki. Edytowane 30 Października 2020 przez jawrob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7855467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.10.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Witam! Zastanawiam się nad najbardziej optymalnym sposobem sterowania. 90% grzejniki. Warto zamieścić dane budynku i OZC w stopce ; 1/ Moc grzejników powinna być co najmniej równa mocy cieplnej budynku ......a najkorzystniej gdy jest większa, dla temperatur zasilania; 45 C/ 35 C, .....Stosować jak największej mocy grzejniki, http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ ..2/ Gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury ......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty, ..3/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw; ....... Zład Wody w układzie, gdyż jednym z kluczy do ; ........ - optymalnej ilości startów PC ........ - stabilnej pracy pompy ciepła, ........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki, .........- wydłużenie czasu postoju sprężarki Jest objętość wodna instalacji grzewczej; ..........Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW Edytowane 30 Października 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7855531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SirRodney 01.11.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 (edytowane) Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V. Edytowane 1 Listopada 2020 przez SirRodney Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7856206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.11.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 (edytowane) Serwisant informował mnie, że Madoka pracuje na napięciu 16V - więc ostrożnie. Resztę bym musiał sprawdzić.Na okładce manuala od Madoki też jest info. Maximum Voltage DC 17,6V.W przypadku Madoki jest to zasilanie i komunikacja na jednym dwużyłowym kablu. Może w płycie Althermy są inne styki dla obcych sterowników? Edytowane 1 Listopada 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7856212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 02.11.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Mam podpięty zwykły sterownik on/off z starego pieca eko - połaczony dwużyłowym kablem -działa.Pytanie z innej beczki - czy mogę sprawdzić kiedy włacza się sprężarka i ile czasu pracowała? Wiem ,że w menu jest symaryczna iloś godzin pracy..W appce są tylko zakresy godzin dla bieżącego dnia i ilości kWh ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7856430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 02.11.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 (edytowane) Witam! Zastanawiam się nad najbardziej optymalnym sposobem sterowania. Teraz mam krzywą grzania + sterownik on/off. Temperatura ustawiona na 46 stopni. Czy nie lepiej zmniejszyc temperaturę i nie stosować sterownika a grzać tylko według krzywej? Nie wiem czu zużycie energi na poziomie 230kwh (według Althermy) na CO+CWU od 14.10 jest dobrym wynikiem - ogrzewam 200m2 22 stopnie w domu. 90% grzejniki. Zużycie kWh jest zależne od powierzchni budynku, zapotrzebowania domu na ciepło - od zakresu izolacji termicznej, rozmiaru grzejników i temp. wody do jakiej grzejesz układ CO. W tej chwili nie mam pod ręką, spisanych danych z mojej PC, ale biorąc pod uwagę powierzchnię domu - to chyba podobnie wyszło. U siebie mam akurat Madoka - to komunikacja jest dwukierunkowa. PC otrzymuje informację jaka jest temp. w domu zmierzona na Madoku - to i sterowanie pracą może być pełniejsze. U siebie ustawiłem krzywą pogodową na 1 (najniższa dostępna), ale zwiększyłem kąt nachylenia. Do tego korektę temp. wody obniżyłem -5°C, gdyż fabrycznie nawet na najniższej krzywej nie chciała z wodą w CO zejść poniżej +40°C. Teraz powyżej +10°C grzeje mi wodę na +33°C, przy 8°C grzeje wodę na +35°C. Tyle że tata mówił że często słyszy syk przy kompresorze - czy to defrosty? Jeszcze nie ma mrozów?!? Dzisiaj czytałem, że powrót powinien mieć minimum 27°C by ograniczyć defrosty - to chyba będę musiał z powrotem podnieść obecną korektę o +3°C. Na grzejnikach delta T wynosi 10°C. Obawiam się jedynie, że podniesienie temp. wody w CO może na powrót zwiększyć fluktuację odczuwalnej temp. w domu. Mam podpięty zwykły sterownik on/off z starego pieca eko - połaczony dwużyłowym kablem -działa. Pytanie z innej beczki - czy mogę sprawdzić kiedy włacza się sprężarka i ile czasu pracowała? Wiem ,że w menu jest symaryczna iloś godzin pracy..W appce są tylko zakresy godzin dla bieżącego dnia i ilości kWh ... W menu hydroboksa też odnalazłem tylko sumę godzin pracy sprężarki, może w ustawieniach serwisowych będzie więcej informacji. Trzeba zmienić kod użytkownika. Jaką masz aplikację, czy do jej połączenia potrzebny jest moduł LAN? U siebie testowałem apkę do Madoka, niestety po sparowaniu Bluetooth nie nawiązuje połączenia. Inne aplikacje od Daikina też nie chcą mi się łączyć i tak już myślałem czy właśnie brak modułu LAN nie jest przeszkodą. Edytowane 2 Listopada 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7856474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 02.11.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Zużycie kWh jest zależne od powierzchni budynku, zapotrzebowania domu na ciepło - od zakresu izolacji termicznej, rozmiaru grzejników i temp. wody do jakiej grzejesz układ CO. W tej chwili nie mam pod ręką, spisanych danych z mojej PC, ale biorąc pod uwagę powierzchnię domu - to chyba podobnie wyszło. U siebie mam akurat Madoka - to komunikacja jest dwukierunkowa. PC otrzymuje informację jaka jest temp. w domu zmierzona na Madoku - to i sterowanie pracą może być pełniejsze. U siebie ustawiłem krzywą pogodową na 1 (najniższa dostępna), ale zwiększyłem kąt nachylenia, do tego korektę temp. wody obniżyłem -5°C, teraz powyżej +10°C grzeje mi wodę na +33°C, przy 8°C grzeje wodę na +35°C. Tyle że tata mówił że często słyszy syk przy kompresorze - czy to defrosty? Jeszcze nie ma mrozów?!? Dzisiaj czytałem, że powrót powinien mieć minimum 27°C by ograniczyć defrosty - to chyba będę musiał z powrotem podnieść obecną korektę o +3°C. Na grzejnikach delta T wynosi 10°C. Obawiam się jedynie, że podniesienie temp. wody w CO może na powrót zwiększyć fluktuację odczuwalnej temp. w domu. W menu hydroboksa też odnalazłem tylko sumę godzin pracy sprężarki, może w ustawieniach serwisowych będzie więcej informacji. Trzeba zmienić kod użytkownika. Jaką masz aplikację, czy do jej połączenia potrzebny jest moduł LAN? U siebie testowałem apkę do Madoka, niestety po sparowaniu Bluetooth nie nawiązuje połączenia. Inne aplikacje od Daikina też nie chcą mi się łączyć i tak już myślałem czy właśnie brak modułu LAN nie jest przeszkodą. Tak mam moduł LAN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7856475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cerber 07.11.2020 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 witam,mam zamiar kupić altherme 3 6kw z zintegrowanym zbiornikiem i mam pytanie odnośnie montażu czy serwis Daikina wymaga w instalacji sprzęgła ma być 50l.całośc podłogówka ponieważ instalator upiera się że musi być pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.11.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 witam,mam zamiar kupić altherme 3 6kw z zintegrowanym zbiornikiem i mam pytanie odnośnie montażu czy serwis Daikina wymaga w instalacji sprzęgła ma być 50l.całośc podłogówka ponieważ instalator upiera się że musi być pozdrawiam Nie wymaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.11.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 witam,mam zamiar kupić altherme 3 6kw z zintegrowanym zbiornikiem i mam pytanie odnośnie montażu czy serwis Daikina wymaga w instalacji sprzęgła ma być 50l.całośc podłogówka ponieważ instalator upiera się że musi być pozdrawiam Odczytaj w projekcie wymagane ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej. Na podstawie tego będziesz wiedział, czy sprzęgło (bufor z 4 króćcami) jest potrzebny. Jeśli sprzedawca twierdzi, że bufor potrzebny ze względu na zład instalacji - to jest to raczej kiepski instalator. Chyba, że podłogówkę rozłożył lokalny fachman bez projektu, a pompę instaluje kto inny. Wtedy nie dziwie się, że chłop chce spać spokojnie i zaleca bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 A lokalny fachman bez projektu to jak wg ciebie rozłożył podłogówkę ? Połączył górną belkę z dolną dwumetrową pętlą a resztę rury schował ?Jakby tego nie rozłożył ( najgorsze byłyby znaczne różnice długości pętli) to bufor tego nie poprawi ( więc instalator spał spokojnie nie będzie jak doda bufor ) .Objętość zładu z długości rury ile poszło da się obliczyć , dla Pex 16 to 0,1l/m ( z dużym zapasem) , ,więc jeśli poszło więcej niż 500m takiej rury to zład jest. Instalator i tak po odpaleniu pompy sprawdzi przepływy na rotametrach ( i tu wyjdzie czy pętle w miarę jednakowe są ) , oraz powie ,żeby ich nie zamykać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Migu to że poszło ponad 500m rury to nie oznacza że bufor nie będzie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2020 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 No nie , to tylko oznacza ,że jest zład 50l ( o ile sekcje w miarę równe i otwarte) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.11.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Witam, rzecz dotyczy zestawu ERGA08DV/EHVH08S18D9W. W lecie próbując ustawić chłodzenie klimakonwektorami "trochę" podłubałem w menu i niestety poprzestawiałem sobie to i owo. Dzięki pomocy jednej z osób z Forum, trochę to poporządkowałem ale i tak mam kilka zagwozdek/pytań.Na początek mam kilka pytań jak powinny być ustawione niektóre parametry.1-0A Czas uśredniania - czyli korekta na gradient temp. zewn.- mam pozostawione standardowe "0" czyli brak uśredniania, warto zmienić ?1-0B Różnica temperatur ogrzewania - delta ogrzewania - mam ustawioną na 10C wobec standardowej 5C1-0D Różnica temperatur chłodzenia - delta chłodzenia - mam ustawioną na 3C wobec standardowej 5C4-06 Praca awaryjna - mam ustawione na "1" czyli "automat podczas gdy domyślne jest "0) - do czego toto służy?4-08 Kontrola zużycia energii - mam ustawione na "2" - po co? to standardowe ustawienie w fabryce?5-01 Temperatura równowagi - zadziała pod warunkiem ustawienia 5-00 na wartość "1" ?6-02 Moc - Czy jeśli mam ustawione na "0" to mam brak grzałki BSH (czyli do c.w.u.)?D-03 Zwiększ w okolicy 0°C - macie ustawione na "0", czy podbijacie temp. (i dlaczego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7858417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 10.11.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Czy to normalne, gdy przykładowo mam ustawioną dezynfekcje na 4:00 rano i trwa ona 60 minut, a po kilku godzinach nadal widnieje ikona z informującą że dezynfekcja jest aktywna? W trybie pracy również jest informacja o aktywnej dezynfekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7859029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.11.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 (edytowane) Z tego na ile rozumiem menu harmonogramu we swojej Althermie - to puki nie ustawisz innego trybu np. od 5:00 godz. tryb ekonomiczny - to poprzedni tryb będzie pracował aż do czasu wywołania z poziomu harmonogramu zmiany trybu. Zaznaczam, że u siebie nie mam jeszcze uruchomionej grzałki w bojlerze - więc funkcji dezynfekcji jeszcze nie używałem. Ale wydaje mi się że powinna być wywoływana właśnie z harmongramu. Przykładowo od 6:30 aktywuję tryb Economy (+46°C), który działa do 15:30 o 15:30 aktywowany jest tryb komfort (+50°C), daję mu godzinę czasu i o 16:30 (wywołuję) wracam do trybu Eco (podtrzymanie +46°C), o 23:00 tryb Zamknij (rozumiem, że od 23 do 6:30 rana PC nie uruchomi grzania wody w bojlerze, niezależnie do jakiej temperatury wychłodzi się woda).Jak bym miał dezynfekcję na grzałce to u siebie wcisnąłbym ją na sobotę na 17:00. Po wstępnym podgrzaniu przez PC do +50°C przeszłaby do dogrzania +65°C przez grzałkę. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7859286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.11.2020 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Z tego na ile rozumiem menu harmonogramu we swojej Althermie - to puki nie ustawisz innego trybu np. od 5:00 godz. tryb ekonomiczny - to poprzedni tryb będzie pracował aż do czasu wywołania z poziomu harmonogramu zmiany trybu. Zaznaczam, że u siebie nie mam jeszcze uruchomionej grzałki w bojlerze - więc funkcji dezynfekcji jeszcze nie używałem. Ale wydaje mi się że powinna być wywoływana właśnie z harmongramu. Przykładowo od 6:30 aktywuję tryb Economy (+46°C), który działa do 15:30 o 15:30 aktywowany jest tryb komfort (+50°C), daję mu godzinę czasu i o 16:30 (wywołuję) wracam do trybu Eco (podtrzymanie +46°C), o 23:00 tryb Zamknij (rozumiem, że od 23 do 6:30 rana PC nie uruchomi grzania wody w bojlerze, niezależnie do jakiej temperatury wychłodzi się woda). Jak bym miał dezynfekcję na grzałce to u siebie wcisnąłbym ją na sobotę na 17:00. Po wstępnym podgrzaniu przez PC do +50°C przeszłaby do dogrzania +65°C przez grzałkę. Przeciez masz grzalki w jednostce wewnetrznej to poco dodatkowo w bojlerze co nie zrobi dezynfekcji z ich pomocą? W panasie normalnie grzeje wode pompa a potem dogrzewa grzalka ta pomocniczą w jednostce wewnetrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7859324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.11.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Przeciez masz grzalki w jednostce wewnetrznej to poco dodatkowo w bojlerze co nie zrobi dezynfekcji z ich pomocą? W panasie normalnie grzeje wode pompa a potem dogrzewa grzalka ta pomocniczą w jednostce wewnetrznej Grzałka w w hydroboksie przewidziana jest na dogrzewanie c.o. Grzałka w bojlerze przewidziana jest na dodatkowe dogrzewanie wody dla potrzeb c.w.u. Ta grzałka do c.w.u. pracuje w bojlerze by "podbić" temperaturę wody. W tym czasie PC przechodzi ponownie na grzanie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/96/#findComment-7859416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania