asolt 02.01.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Takie było pytanie. Ale widać zbyt trudne Dalej zbyt trudne, co to znaczy podaję?, jezeli chodzi o to czy wynikiem obliczen jest ta moc to tak, jezeli mam ją podac aby obliczyc zapotrzebowanie na ciepło to nie. Dlatego prosiłem o sprecyzowanie pytania, co jednak okazało sie zbyt trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7874758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fikusek 05.01.2021 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Witam,Czy przy pompie 11kW Daikin rury do rozdzielaczy w rozmiarze PEX 32mm wystarczą? Średnica wewnętrzna to 26mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7875737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 05.01.2021 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Jest to parametr 9-05. Powinien być ustawiony na minimum 25 stopni. Tak grzeje tylko i wyłącznie według zadanego harmonogramu. Z tym, że ja mam termostat pokojowy od Althermy II generacji, ale działa tak samo jak Madoka. W harmonogramie mam w drogiej taryfie ustawione 21 stopni, a w taniej 23. Delta to różnica temperatur na wyjściu i powrocie do pompy. Co do różnic C-07, czyli sterowania, zobacz instrukcję instalatora na stronie 11 i 12. 9-05 jest ustawione na 25 stopni. Przez okres świąteczno-noworoczny pobawiłem się trochę, zmieniłem grzanie na termostat pokojowy, liczba uruchomień sprężarki nieznacznie spadła. Temperaturę zasilania mam ustawioną na 28C/30C (Eko/Komf) Zauważyłem, że dość szybko zamarza wymiennik i wymaga odszraniania i tutaj mam takie spostrzeżenie, że rozmrożenie i ponowny start grzania to dwa więcej uruchomienia sprężarki. Jeśli konieczne będzie odszranianie dwa razy na godzinę, to wychodzi z tego 48 uruchomień sprężarki na dzień. No i mam pytanie - czy niewielkie różnice temperatury zasilania mają znaczący wpływ na szybkość zamarzania wymiennika? W ustawieniach jest opcja "Kompensacja temperatury zasilania w okolicy 0°C" [D-03] (żądana temperatura zasilania jest lokalnie zwiększana, gdy temperatura zewnętrzna jest bliska 0°C) - ma to ustawienie jakieś negatywne bądź pozytywne skutki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7875920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 06.01.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Przy taktowaniu to chyba bardziej chodzi o zimne rozruchy PC.Rozmrażanie chyba nie jest traktowane jak start. U siebie mam kompensację ustawioną - podbij o 2*C i rozciągnij na 2*C - przy temp +2*C do -2*C pompa podniesie temp wody w CO o +2*C - po to by szybciej dogrzać dom na granicy obladzania, rozumiem że daje to też wyższą temp. wody co skraca czas odszraniana po oblodzeniu wymiennika.Tylko ja mam grzejniki - przy ogrzewaniu podłogowym, to trzeba by się zastanowić lub przetestować jak podbicie temp. wody wpłynie na temp. w domu. Te +/- 2*C wokół zera to jest najgorsza temp. bo na granicy obladzania i duża wilgotność w powietrzu - do tego u mnie (blisko Racibórz) przez 3 dni sobota, niedziela, poniedziałek utrzymywała się mgła 24 h na dobę. Czyli podwyższona wilgotność w powietrzu obladzająca wymiennik. Kolejne 3 dni opady deszczu i deszczu ze śniegiem - tak więc brzydka pogoda zarówno dla PC jak i PV. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7876019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 10.01.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Gdzie mogę sprawdzić ilość uruchomień sprężarki? Jaka ilość jest optymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Niestety Daikin ilości startów nie podaje - przynajmniej nie w ustawieniach użytkownika. Panowie jak to u was wygląda? U mnie podczas defrostu woda w instalacji CO "się gotuje" - pojawia się bulgotanie powietrza.W trakcie grzania wszystko działa bezproblemowo. Ale podczas każdego defrostu (pod koniec) słychać bulgotanie powietrza jak leci w pionach. Automatyczne odpowietrzniki tego powietrza nie wyłapują, co parę dni odpowietrzam grzejniki na piętrze - to z dwóch upuszczam 20-30 ml "spienionej" wody.Wczoraj akurat byłem przy hydroboksie jak zaczęło się odszranianie, obieg wkręca wtedy na 28-29 L/min. (podczas grzania zazwyczaj 7, 9 lub 15 L/min.), temp. czynnika chłodniczego +1*C i w końcowej fazie zaczęło syczeć (nie wiem czy na wymienniku, czy na rurach od freonu), rurki od freonu drżały, zaraz potem zabulgotało powietrze w CO i 5 sekund po tym pyknął jakiś elektrozawór i wszystko się uspokoiło - pompa przeszła z powrotem w grzanie, temp. czynnika urosła do +34*C. Alarmów, czy ostrzeżeń brak - ale się zacząłem zastanawiać, czy to nie jakaś nieszczelność na wymienniku i czynnik R32 przedostaje się po wzroście ciśnienia do wody CO? Ciśnienie wody w instalacji wg manometru 1,2 Bara, a wg miernika wbudowanego w Daikina 1,1 (czasem pokazuje 1,0) Bara. Instalacja zamknięta. Efekt bulgotania powtarza się przy każdym defroście, poza defrostami pracuje normalnie. edit.Czy to może efekt kawitacji i dodatkowo podnieść jeszcze ciśnienie w instalacji CO?A może ograniczyć obroty pompy obiegowej, by nie przekraczała 27 L/min. - tylko jak to ustawić na dokładnie 27 L/min.? Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Niestety Daikin ilości startów nie podaje - przynajmniej nie w ustawieniach użytkownika. Panowie jak to u was wygląda? U mnie podczas defrostu woda w instalacji CO "się gotuje" - pojawia się bulgotanie powietrza. W trakcie grzania wszystko działa bezproblemowo. Ale podczas każdego defrostu (pod koniec) słychać bulgotanie powietrza jak leci w pionach. Automatyczne odpowietrzniki tego powietrza nie wyłapują, co parę dni odpowietrzam grzejniki na piętrze - to z dwóch upuszczam 20-30 ml "spienionej" wody. Wczoraj akurat byłem przy hydroboksie jak zaczęło się odszranianie, obieg wkręca wtedy na 28-29 L/min. (podczas grzania zazwyczaj 7, 9 lub 15 L/min.), temp. czynnika chłodniczego +1*C i w końcowej fazie zaczęło syczeć (nie wiem czy na wymienniku, czy na rurach od freonu), rurki od freonu drżały, zaraz potem zabulgotało powietrze w CO i 5 sekund po tym pyknął jakiś elektrozawór i wszystko się uspokoiło - pompa przeszła z powrotem w grzanie, temp. czynnika urosła do +34*C. Alarmów, czy ostrzeżeń brak - ale się zacząłem zastanawiać, czy to nie jakaś nieszczelność na wymienniku i czynnik R32 przedostaje się po wzroście ciśnienia do wody CO? Ciśnienie wody w instalacji wg manometru 1,2 Bara, a wg miernika wbudowanego w Daikina 1,1 (czasem pokazuje 1,0) Bara. Instalacja zamknięta. Efekt bulgotania powtarza się przy każdym defroście, poza defrostami pracuje normalnie. edit. Czy to może efekt kawitacji i dodatkowo podnieść jeszcze ciśnienie w instalacji CO? A może ograniczyć obroty pompy obiegowej, by nie przekraczała 27 L/min. - tylko jak to ustawić na dokładnie 27 L/min.? Jak byś miał nieszczelność w wymienniku to już byś się w przykry sposób o tym dowiedział. Normalna sprawa pod koniec defrostu słychać takie dudnienie bulgotanie czy jak to nazwać u mnie w Panasie też to jest pojawia się w momencie kiedy pod koniec defrostu obiegowa zwalnia następuje wtedy bardzo szybki spadek temperatury w wymienniku raczej są to jakieś uderzenia hydrauliczne spowodowane zakłóceniem przemian czynnika czy coś takiego. Przyczyn zapowietrzenia szukaj gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 przed chwilą czytałem o kawitacji i prawdopodobnie to jest ten problem - jest to zjawisko niekorzystne - uszkadza łopatki w pompie obiegowej. Na kawitację są dwa rozwiązania:- zwiększyć ciśnienie wody w układzie,- obniżyć maksymalną prędkość rotacji pompy obiegowej. Tak po prostu ciśnienia w obiegu nie mogę podnieść, bo przekroczę wartości ustawione na zaworze i baniaku wyrównawczym.Ustawień Daikina tak dobrze nie rozumiem by ograniczyć przepływ dokładnie do 27 L/min.- zostaje mi wezwać serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 przed chwilą czytałem o kawitacji i prawdopodobnie to jest ten problem - jest to zjawisko niekorzystne - uszkadza łopatki w pompie obiegowej. Na kawitację są dwa rozwiązania: - zwiększyć ciśnienie wody w układzie, - obniżyć maksymalną prędkość rotacji pompy obiegowej. Tak po prostu ciśnienia w obiegu nie mogę podnieść, bo przekroczę wartości ustawione na zaworze i baniaku wyrównawczym. Ustawień Daikina tak dobrze nie rozumiem by ograniczyć przepływ dokładnie do 27 L/min. - zostaje mi wezwać serwis. Przepływu maksymalnego podczas defrostu nie ograniczysz bo wtedy ma na maksa chodzić możesz ograniczyć co najwyżej podczas normalnej pracy ale podczas defrostu i tak Ci się wkręci na maksa bo tak ma być. Może nie masz dobrze odpowietrzonego układu i za każdym razem kiedy popracuje na maksa to Ci wypcha jakieś resztki powietrza z układu. Syczenie to syczenie czynnika w rurkach gazowych a te przełączenie pod koniec defrostu to słychać przełączenie się zaworu czterodrogowego w jednostce zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Instalacja była odpowietrzona uruchomiona w połowie października. Przyjmując, że jakieś resztki powietrza zostały w grzejnikach płytowych (te też były odpowietrzane, każdy indywidualnie) - to przez 2 miesiące miałem popuszczone odpowietrzniki automatyczne na trzech pionach i przed pompą filtr magnetyczny Flamco zintegrowany z separatorem powietrza - to powinno resztki powietrza wyłapać. Problem pojawił się wraz defrostami. Pozakręcałem odpowietrzniki i co drugi dzień je sprawdzałem - nie było w nich wyłapanego powietrza. A przynajmniej nie na tyle by zaworek zadziałał i powietrze syknęło.Odpowietrzyłem dodatkowo grzejniki, parter bez powietrza, w tych na piętrze w trzech grzejnikach trochę było. Potem co drugi dzień sprawdzałem, to z dwóch grzejników po trosze powietrza schodziło. Woda wymieszana z powietrzem - upuszczałem z jakieś 20-30 ml wody. A bulgotanie przy defroście i tak wraca. Na chwilę obecną wydaje się że jest to wina kawitacji i te 1,2 bara w mojej instalacji może być zbyt niskim ciśnieniem. Mam ze 6 metrów wysokości i około 250 Litrów w instalacji. Jakie powinno być poprawne ciśnienie w takiej instalacji CO? Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 U mnie jak pompa nie pracuje to 1,8 jak pracuje to mniej pokazuje w zależności jak szybko chodzi pompka obiegowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Skrobnąłem maila do firmy co mi instalację przerabiała - może się zgłoszą by prze-kalibrować zabezpieczenia i podnieść ciśnienie wody w instalacji. Poczytaj o kawitacji pomp - jeśli u Ciebie też wpada w "wibracje" przy defrostach. https://ekopomp.pl/blog/co-jest-kawitacja-pompy-jak-jej-zapobiegachttp://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1194,kawitacja-lekcewazone-zjawisko?print=1 Kawitacja uszkadza łopatki pompy, ale też oś wirnika i uszczelnienia. Tak więc trzeba to wyeliminować. Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Skrobnąłem maila do firmy co mi instalację przerabiała - może się zgłoszą by prze-kalibrować zabezpieczenia i podnieść ciśnienie wody w instalacji. Poczytaj o kawitacji pomp - jeśli u Ciebie też wpada w "wibracje" przy defrostach. https://ekopomp.pl/blog/co-jest-kawitacja-pompy-jak-jej-zapobiegac Kawitacja uszkadza łopatki pompy, ale też oś wirnika i uszczelnienia. Tak więc trzeba to wyeliminować. Mi nie wpada w żadne wibracje artykuł co dales to do gruntowych pomp i ich pomp dolnego zrodla. Ja se moge w menu wlaczyc sama obiegowke ustawic jak chce i np.ustawie przeplyw na 32l u mnie to maks i może sobie caly dzien tak chodzic i nie mam żadnych wibracji dudnienia i zapowietrzania czy pęcherzyków. Dudnienie jest spowodowane tylko podczas defrostu i to w wymienniku podejrzewam ze sprezarka staje na koniec defrostu a czynnik w wymienniku jeszcze przechodzi przemiane fazowa odbiera znaczne ilosci ciepla z wody a nie leci juz w obieg i nastepuje takoie miejscowe podgotowanie albo gwaltowne odparowanie czynnika przez to te tak jakby bulgotanie. Spróbuj na sucho czyli bez pracy pompy ciepla wlaczyc obiegowke na maksa i zobaczysz ( nie pytaj bo nie wiem jak w daikinie) Odpowietrz jeszcze raz porządnie dopusc wody do ukladu zrób cisnienie okolo1,6 i pozamykaj wszystkie odpowietrzniki te automatyczne tez wszedzie gdzie tylko masz nawet w jednostce wewn. Moze masz gdzies przewezenie w obiegu i jak pompka wkreci sie na maksa podczas defrostu to robi podcisnienie na powrocie i zaciaga Ci powietrze przez odpowietrznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Kawitacja dotyczy ogółem cieczy, nieważne na bazie jakiej pompy (czy gruntowej) jest opis. W zależności czy to woda czy glikol jedynie przesunie się granica ciśnienie/temperatura, w której efekt kawitacji może występować. Po odpowietrzaniu kontroluję ciśnienie i jak trzeba to uzupełniam do 1,2 bara. Ciśnienia nie mogę sobie OT TAK podnieść, baniak wyrównawczy i zawory bezpieczeństwa mam ustawione max 1,5 bara bodajże. Na czerwono na manometrze hydraulik zaznaczył mi 1,3 bara.W zasadzie u mnie efekt podobny jak opisujesz u siebie - coś w zakresie wymiennik - pompa. Bo po defroście pompa dalej pchała 28 L/min. a już bez bulgotania. Niestety wytwarza realne powietrze lecące pionami do góry. Najwęższe rurki to mam te miedziane 1", co mi założyli przy PC. Stara instalacja ma dobre 2 cale wewnętrznego przekroju w dolnej części (zewnętrznie 60 mm), mniejsze 1" zwężają się dopiero wyżej za rozwidleniem. Odpowietrzniki miałem pozakręcane przez tydzień może dwa - efekt był ten sam. Co do odpowietrznika w hydroboksie to w piątek dzwoniłem do serwisanta Daikina i kazał odpowietrznik otworzyć, bo jak nie to będą problemy z gwarancją. Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A podczas pracy z przeplywem na maksa jakie masz cisnienie pierwsza lepsza instrukcje od daikina otworzylem to pisze ze napelnic tyle aby nie nastepowal spadej cisnienia ponizej 1 bara bo moze to doprowadzic do zasysania powietrza.A ogolnie przy napelnianiu posze zeby napelnic w okolice 2bar to jak bys mial ustawione na 1,5 to by Ci sikalo woda jak talala .Moze jak dzwoniles do daikina to trzabylo sie tez zapytac o cisnienie .1.3bara to tam sie chyba naczynie wzbiorcze w jednostce wewn azotem pompuje a nie uklad c.o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.01.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Podczas rozmowy temat ciśnienia został poruszony.Jak powiedziałem że jest powyżej 1 bara, to serwisant stwierdził że kawitacja nie powinna występować.Tu pierwszy raz spotkałem się z określeniem kawitacja i dziś szukałem info na ten temat.Wydaje się, że ta kawitacja jest najbardziej prawdopodobna w tej sytuacji.Pomiar własny Daikina wykazuje 1,1 czasem 1,0 bara (zmienia się w zakresie tych dwóch wartości). Manometr mam na zimnej wodzie po drugiej stronie za trójnikiem. Na prawo od trójnika (pion CO) leci do PC po drodze ma filtr Flamco, a na lewo mam manometr, dopływ wody z wodociągu i za nim baniak i zawór bezpieczeństwa. Wczoraj przy defroście manometr pokazywał 1,3 bara, a Daikin 1,0 bara. Jak nad tym myśle to wpierw trzeba dopompować ciśnienia w baniaku (teraz jest 0,8 bara), przeregulować zawór upustowy - dopiero po tym będę mógł podnieść ciśnienie w instalacji. Hydraulicy od początku ustawili 1,2 bara na CO i kazali takiego zakresu pilnować. Jak nabije więcej to zostanie mi tylko ten baniak 5 L w hydroboksie, a ten "słabszy" zaleje wodą - przestanie więc pracować. To byli podwykonawcy, dziś zgłosiłem temat do firmy, która zlecenie przyjmowała i teoretycznie miała nadzorować. Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 12.01.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Panowie jak to u was wygląda? U mnie podczas defrostu woda w instalacji CO "się gotuje" - pojawia się bulgotanie powietrza. W trakcie grzania wszystko działa bezproblemowo. U mnie jest podobnie. Martwi mnie bardziej częste odszranianie, nie siedziałem i nie sprawdzałem z zegarkiem ale chyba że dwa razy na 1h jest defrost. Długo u was trwa odszranianie? Od czego to jest zależne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.01.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Częstotliwość defrostów - szybkość zarastania wymiennika lodem zależy, przede wszystkim od ilości wilgoci w powietrzu i ilości powietrza przepływającego przez wymiennik dworowy. U mnie we wcześniejszych tygodniach defrosty robiła może co 45 co 90 minut i trwały około 3,5 minuty. Ale w ubiegłym tygodniu +1*C w dzień i -1*C noc, po drodze jakaś mgła lub opady deszczu - to już chyba dwa defrosty na godzinę - nie kontroluję tego dokładnie. Natomiast szybkość wykonania defrostu jest zależna od temperatury wody w instalacji i ilości tej wody oraz/lub od tego czy wspomaga się grzałką.Przy uruchomionej grzałce lub wyższej temp. wody w instalacji - powinna defrost wykonać szybciej. Ale jak będzie wspomagać się grzałką to zużycie prądu wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7877920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 14.01.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Od kilku dni zaobserwowałem dziwną pracę pompy - Altherma III 7,5 kw. Otóż gdy z krzywej wynika, że temperatura zasilania powinna wynosić 31 stopni to i tak sprężarka dochodzi nawet do 36. Po osiągnięciu tak wysokiej wartości wyłącza się. by po 10 min znowu zacząć pracować i tak w kółko. Pompa generalnie przestała "słuchać" nastawy wynikającej aktualnie z krzywej. Sytuacja ta ma miejsce także przy grzaniu bezwzględnym tj. ustawiam 31 a i tak grzeje do 36. O co może chodzić ? Grzeję tylko według pogodówki, nie podbijam krzywej w harmonogramie, przeregulowanie wynosi standardowy 1 st. Do tej pory (drugi sezon grzewczy, ale pierwszy po zamieszkaniu) pompa pracowała bez zarzutu. Dodane:przy -8 pompa pracuje stabilnie, tj. pracuje w granicach nastawy + 1 stopień wynikający z przeregulowania. Problem o którym pisałem powyżej występuje w temperaturach 0, -1. Opcja podbicia w okolicy 0 jest wyłączona. PS. rano zauważyłem, że sprężarka przy -8 potrafi się wyłączyć, by po 10 minutach (jeden cykl próbkowania pompy) zacząć na nowo pracować i tak pracuje przez dłuższy czas. Czy to normalne zjawisko, czy może po wyłączeniu powinna mieć dłuższą przerwę ? Edytowane 15 Stycznia 2021 przez RRR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7878760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 15.01.2021 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Znam tylko dwa powody ze sterowania, po których mogłaby podbijać temp.1) Podbicie temp w okolicy 0*C w ustawieniach serwisowych.2) przypadkowe przekręcenie pokrętła temp. przy ekranie "Strefa główna". Ale z twojego wpisu wnioskuję, że oba ustawienia sprawdzałeś. No i jakby korekta temp. w Strefie Głównej była przestawiona to dawałaby stale wyższą temp. krzywa+5*C. "PS. rano zauważyłem, że sprężarka przy -8 potrafi się wyłączyć, by po 10 minutach (jeden cykl próbkowania pompy) zacząć na nowo pracować i tak pracuje przez dłuższy czas. Czy to normalne zjawisko, czy może po wyłączeniu powinna mieć dłuższą przerwę ?" A to nie wiązało się z defrostem? Może odszraniała wymiennik na dworze?Ewentualnie jakie jest OZC budynku? Pytanie asekuracyjne bo w zasadzie przy -8*C nie powinna taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/104/#findComment-7878907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania