Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Szymon Kraków

Ile lat ta PC w sumie przepracowała (obyś więcej szczęścia miał do obecnie zainstalowanej)?

 

Jednym z powodów padającej elektroniki mogą być "anomalie napięciowe" w sieci zasilającej (których powodem może być np. awaria, remont, fatalny stan techniczny), a odporność różnych urządzeń na takowe może być różna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Z własnego doświadczenia powiem tylko żę 95% awarii jest spowodowanych przez człowieka lub złe napięcie zwarcie czy też wadliwą instalację.

 

To że urządzenie markowego producenta się psuje to naprawdę rzadki temat, zazwyczaj jest tam gdzieś błąd ludzki który gdzieś powoduje różne usterki.

Wadliwe urządzenie jest też możliwe bo nawet w Panasonic i Mitsubishi zdarzały się wady na produkcji ale jest to tak mało prawdopodobne że wręcz niemożliwe.

Tutaj opisane są aż dwie awarie, obie związane poniekąt z zasilaniem dlatego temat jest do głębokiej analizy.

 

Taka jeszcze dygresja, dzwoni klient w domu zimno, pompa nie daje rady chodzi non stop prąd bierze rachunki duże.

I kto winny wg. klienta, pompa! a prawda była taka że rekuperator ustawiony w by-pass dmuchał na full zimne powietrze, a dom jeszcze nie wykończony, izolacja nie pełna.

Więc nie zawsze jest tak jak widzi to klienta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Jednostka zewnętrzna, która miała trzy takie same awarie nosi symbol erhqo16aaw18, pracowała ok. 6\7 lat. Serwis jeździł testował, diagnozował, wymieniał, ja płaciłem. Elektryk nie ma żadnych zastrzeżeń do instalacji. Firma ubezpieczeniowa po jednokrotnej wizycie i oględzinach awarii wypłaciła szacunkową wartość płyty inwertera, z opcją dopłaty po okazaniu faktury. Zrezygnowałem, gdyż daikin nie zareagował w stosunku do mojego problemu w sposób prawidłowy i nie chcę mieć już więcej doczynienia z tą firmą. Wybrałem inną pompę powietrza i już zamontowałem. Jeżeli cnc pompy ciepła jest Pan pewny swojej opinii co do powodów awarii serdecznie zapraszam do przetestowania instalacji oraz daikina. Jednocześnie wytykam, że mój problem dotyczył kompletnego i kosztownego unieruchomienia pompy, a nie narzekania na sposób jej działania. Zatem proszę merytorycznie o faktach bez dotykania klienta.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Jednostka zewnętrzna, która miała trzy takie same awarie nosi symbol erhqo16aaw18, pracowała ok. 6\7 lat. Serwis jeździł testował, diagnozował, wymieniał, ja płaciłem. Elektryk nie ma żadnych zastrzeżeń do instalacji. Firma ubezpieczeniowa po jednokrotnej wizycie i oględzinach awarii wypłaciła szacunkową wartość płyty inwertera, z opcją dopłaty po okazaniu faktury. Zrezygnowałem, gdyż daikin nie zareagował w stosunku do mojego problemu w sposób prawidłowy i nie chcę mieć już więcej doczynienia z tą firmą. Wybrałem inną pompę powietrza i już zamontowałem. Jeżeli cnc pompy ciepła jest Pan pewny swojej opinii co do powodów awarii serdecznie zapraszam do przetestowania instalacji oraz daikina. Jednocześnie wytykam, że mój problem dotyczył kompletnego i kosztownego unieruchomienia pompy, a nie narzekania na sposób jej działania. Zatem proszę merytorycznie o faktach bez dotykania klienta.

 

Szymon,

a jaką PC wybrałeś ?

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Bobrow zamontowałem Panasonic aquaera t-cap 12 kw, seria H.

 

Hejo,

to jedziemy na jednym wózku- mam nadzieję , że nam się lepiej sprawdzi sprzęt Panasa.

Jako elektronik i może trochę ostrożny człowieczek- zabezpieczyłem swoją PC przed "tikami" napięcia ( na ile mogłem)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elektryk nie ma żadnych zastrzeżeń do instalacji.

 

Co zrobił? Sprawdził połączenia czy też wziął porządny miernik i sprawdził np. wyższe harmoniczne? Pytam, bo elektronika siada też od kiepskiej jakości energii i być może problem wróci, jeśli przyczyna awarii było coś innego niż potrójny pech. To, że inne sprzęty sobie radzą nie znaczy, że nie ma problemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 3 weeks później...

witajcie!

Jestem własnie świeżo po wymianie pompy ciepła. Mam Althermę z zintegrowanym hydroboxem 14 kW.

funkcja grzania/chłodzenia.

instalacja wygląda następująco: hydrobox podłączony bezpośrednio do dwóch rodzielaczy:

1. grzejniki na piętrze

2. Podłogówka - rodzielacz z okładem mieszania + własna pompa obiegowa Kan-therm.

 

Po załączeniu podłogówki zauważyłem, że dla Althermy jest trochę zbyt niske zapotrzebowanie na energię i bardzo krótko pracuje. Wolałbym ,żeby pompa obiegowa althermy pracowała w trybie próbkowania co byłoby chyba korzystne w tym układzie. Jednak kiedy ten tryb ustawiam, to wyłącza się pompa w hydroboxie a czujnik przepływu wskazuje wartość wynikającą z wymuszonego obiegu przez pompkę na rozdzielaczu i wywala błąd czujnika. (jeśli pompa nie pracuje to altherma chciałaby, żeby przepływu nie było.

chciałbym wobec tego podłączyć pompę rozdzielacza do althermy tak, żeby pracowała równolegle z pompą hydroboxu, ale nie ma takiego styku.

czy macie jakieś pomysły?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witajcie!

Jestem własnie świeżo po wymianie pompy ciepła. Mam Althermę z zintegrowanym hydroboxem 14 kW.

funkcja grzania/chłodzenia.

instalacja wygląda następująco: hydrobox podłączony bezpośrednio do dwóch rodzielaczy:

1. grzejniki na piętrze

2. Podłogówka - rodzielacz z okładem mieszania + własna pompa obiegowa Kan-therm.

 

Po załączeniu podłogówki zauważyłem, że dla Althermy jest trochę zbyt niske zapotrzebowanie na energię i bardzo krótko pracuje. Wolałbym ,żeby pompa obiegowa althermy pracowała w trybie próbkowania co byłoby chyba korzystne w tym układzie. Jednak kiedy ten tryb ustawiam, to wyłącza się pompa w hydroboxie a czujnik przepływu wskazuje wartość wynikającą z wymuszonego obiegu przez pompkę na rozdzielaczu i wywala błąd czujnika. (jeśli pompa nie pracuje to altherma chciałaby, żeby przepływu nie było.

chciałbym wobec tego podłączyć pompę rozdzielacza do althermy tak, żeby pracowała równolegle z pompą hydroboxu, ale nie ma takiego styku.

czy macie jakieś pomysły?

 

przecież to nie może tak być, jak zamkną Ci się termostaty bo góra się nagrzeje, a na dole będzie już wysoki parametr to zamknie się tez dół i pompa znów wywali błąd przepływu bo nie będzie miała z czym chodzić./

Kto Ci tak to podpiął????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście masz trochę niefortunny układ.

Przy różnych temp. Zasilania lepiej wybrać model EHVZ - bo ma wbudowany układ mieszania, oddzielne wyjścia na obieg bezpośredni i z podmieszaniem i oddzielne sterowanie.

Praca obiegówki w trybie ciągłym będzie w Twoim wypadku lepsza, bo przecież niezależnie grzejesz górę i dół, i częściowo rozwiąże C0

Jeśli koniecznie chcesz, to możesz wyciągnąć sygnał z pompy obiegowej przez odseparowany przekaźnik - do obiegówki oddzielnie przychodzi zasilanie i oddzielnie modulacja z PCB. Zdarzało nam się w ten sposób ratować tego typu sytuacje na budynku, gdzie były już zamontowane obiegówki z mieszaczem.

Kolejny krok to sprzęgło z zachowaniem przepływu i objętości zładu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Rzeczywiście masz trochę niefortunny układ.

Przy różnych temp. Zasilania lepiej wybrać model EHVZ - bo ma wbudowany układ mieszania, oddzielne wyjścia na obieg bezpośredni i z podmieszaniem i oddzielne sterowanie.

Praca obiegówki w trybie ciągłym będzie w Twoim wypadku lepsza, bo przecież niezależnie grzejesz górę i dół, i częściowo rozwiąże C0

Jeśli koniecznie chcesz, to możesz wyciągnąć sygnał z pompy obiegowej przez odseparowany przekaźnik - do obiegówki oddzielnie przychodzi zasilanie i oddzielnie modulacja z PCB. Zdarzało nam się w ten sposób ratować tego typu sytuacje na budynku, gdzie były już zamontowane obiegówki z mieszaczem.

Kolejny krok to sprzęgło z zachowaniem przepływu i objętości zładu.

 

dzięki za poradę.

Instalacja jest już gotowa, więc trochę kiszka.

Dzisiaj otwarłem rozdzielacz na grzejniki, bo temperatury nocne sa już dość niskie i na piętrze robiło się chłodno.

ustawiłem temp. 38 na althermie i efekt jest taki, że instalacja się ładnie nagrzewa, ale szybko i sprężarka się wyłącza, po czym woda w instalacji szybko wraca do temp. 33 st. Nie wiem gdzie ustawia się częstotliwość załączeń. Grzejniki wygrzewają się na chwilę i później znowu zimne....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ustawiasz częśtotliwości załączeń. Pompa tak pracuje by zapewnić to co ustawił użytkownik. A usatwień jest naprawdę wiele.

Począwszy od bezwładu odbiornika ciepła (wolny, szybki, czyli podłogówka/grzejniki), idąc przez dt instalacji, zakres modulacji temperatury zasilania przy funkcji termostatu pokojowego +/- 5 stopni, a na histerezach temperatury zasilania i temperatury termostatu pokojowego kończąc.

Musisz to omówić z serwisem, który zrobił pierwsze uruchomienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dodaje zdjęcie mojego układu.

 

Co powinienem w nim zmienić. Zastanawiam się czy dać sprzęgło (jakie duże) czy może zawór ciśnieniowy na bay-pas (żeby pompa się nie dławiła jak pozamykają się termostaty)

Teraz jest tak, że pompa obiegowa przeciska mi wodę przez zawór z termostatem na rozdzielaczu podłogówki co powoduje szumy.

taki zawór bay-pas spowodowałby, że rozdzielacz dobierałby sobie tyle ile trzeba i nawet w przypadku pełnego zamknięcia nie spowoduje błędu w althermie.

 

Póki pracowała tylko podłoga i na althermie była temp. 30 st. to nie było problemu, ale jak podniosłem temp. do 38 i pootwierałem grzejniki, to wariuje...

 

 

tak to jest jak robi się remont instalacji i chce się z super rozbudowanej instalacji odchudzić do minimum....

 

poziom mojego wkurzenia jest wysoki.

Nie odsyłajcie mnie do instalatora, bo urządzanie kupiłem w zaprzyjaźnionej hurtowni, a uruchomienie zrobił mi znajomy chłodnik, który na samym CO średnio się zna.

20170919_201249.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jestem użytkownikiem Althermy LT 8KW zintegrowanej. Powoli zaczynam pierwszy sezon grzania. Nurtuje mnie pierwsza dziwna ?? zaobserwowana rzecz. Dom jeszcze niezamieszkany, ściany zewnętrzne jeszcze nieocieplane. Mam oddzielny licznik energii dla pompy. Uruchomiłem pompę na dwie doby. Temperatura zew w dzień powyżej 10 stopni, w nocy trochę poniżej. Pompa ustawiona na sztywno na temp zasilania 28 stopni ( na powrocie wzorcowo 23 ) I teraz po dwóch dobach licznik wskazywał zużycie na poziomie 24 KWh, sterownik pompy pokazał ilość energii wytworzonej 220 KWh. Czy jest to możliwe ?? Czy jednak wskazania sterownika odnośnie ilości wytworzonej energii są błędne i trzeba szukać przyczyny tego błędu ?? Proszę o opinie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jestem użytkownikiem Althermy LT 8KW zintegrowanej. Powoli zaczynam pierwszy sezon grzania. Nurtuje mnie pierwsza dziwna ?? zaobserwowana rzecz. Dom jeszcze niezamieszkany, ściany zewnętrzne jeszcze nieocieplane. Mam oddzielny licznik energii dla pompy. Uruchomiłem pompę na dwie doby. Temperatura zew w dzień powyżej 10 stopni, w nocy trochę poniżej. Pompa ustawiona na sztywno na temp zasilania 28 stopni ( na powrocie wzorcowo 23 ) I teraz po dwóch dobach licznik wskazywał zużycie na poziomie 24 KWh, sterownik pompy pokazał ilość energii wytworzonej 220 KWh. Czy jest to możliwe ?? Czy jednak wskazania sterownika odnośnie ilości wytworzonej energii są błędne i trzeba szukać przyczyny tego błędu ?? Proszę o opinie.

 

Hehe tak to nawet Mitsubishi nie potrafi :-)

Daj jej trochę popracować, licznik zacznie pokazywać lepiej jak parametry będą np + 35st.C zasilanie. Teraz COP może wychodzić większe bo masz niską temp ale fakt 9,1 to trochę dużo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witajcie.

Zmodyfikowałem układ mojego węzła.

Altherma zintegrowana 14 kW + bufor 300l -> dwa rozdzielacze na podłogę i grzejniki z własnymi pompami.

Sterowanie krzywą grzewczą 12 - 30, 0-42

krzywa grzewcza w fazie testów.

spadła mi ilość załączeń, ale.... jest ich ok. 40 na dobę. dziwna sprawa. pobór mocy jest niski ze wzgędu na wysokie temp. w dzień

Mam pewną uwagę do pracy pompy w trybie próbkowania: pompa obiegowa załącza się raz na 5 minut. Czy da się ten czas wydłużyć?

Pracująca pompa osiąga przepływ w trybie próbkowania 40l/min.. To powoduje, że demolowany jest rozkład temperatur w buforze. w 7 min. ona wymienia mi cały zład bufora.

Czy może można ograniczyć jej wydajność w tym trybie?

Jaką dt należy ustalić dla pracy z buforem?

Jaki rodzaj instalacji w parametrze [9-0B] ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm, u mnie chyba cos dalej nie poprawnie mi pokazuje:

- październik, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień)

- listopad, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień) - tak, pokazuje mi to samo co dla października

- ogółem (2 lata), sprężarka 6320 godzin (14069 uruchomień).

Czyli rozumiem, że mam sie martwić:/. Spróbuje jeszcze porozmawiać z Clarnetem:)

 

Witam,

Mijają już prawie 3 lata od uruchomienia Daikin Altherma LT moc 7.4kW i prawdopodobnie padła sprężarka (tak przynajmniej powiedział mi serwis Daikin-a po wizycie: czekam na części z Belgii: sprężarka + kolektpr).

Po wymianie i tak martwi mnie liczba uruchomień: od grudnia 2014 do dzisiaj mam:

- ogółem (12/2014-10/2017), sprężarka 8977 godzin (19858 uruchomień).

 

Czy ktoś jest mi w stanie odpłatnie to zdiagnozować i przywrócić normalne funkcjonowanie tej pompy - po wymianie częsci? (nie mam już siły).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mijają już prawie 3 lata od uruchomienia Daikin Altherma LT moc 7.4kW i prawdopodobnie padła sprężarka (tak przynajmniej powiedział mi serwis Daikin-a po wizycie: czekam na części z Belgii: sprężarka + kolektpr).

Po wymianie i tak martwi mnie liczba uruchomień: od grudnia 2014 do dzisiaj mam:

- ogółem (12/2014-10/2017), sprężarka 8977 godzin (19858 uruchomień).

 

Czy ktoś jest mi w stanie odpłatnie to zdiagnozować i przywrócić normalne funkcjonowanie tej pompy - po wymianie częsci? (nie mam już siły).

 

masz gdzieś babole instalacji.

na 99% winą uszkodzonej sprężarki jest człowiek który instalował pompę ciepła.

Widać to po tym że pmopa się popsuła( to jest dziwne!) i ilości uruchomień.

wrzuć zdjęcia instalacji do posta, opisz dom, najpierw trochę się niektórzy popastwią i usłyszysz że "lepiej było grzać prądem" ale to są .....

wrzuć fotki zobaczymy co tam u Ciebie trzeba poprawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...