Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

@marek123 załączniki nie działają.

 

Po drugie warto uzmysłowić sobie pewną zależność:

screen delta.jpg

Dopiero jak ogarnąłem sobie to zdjęcie, to mogłem pójść dalej.

Sądzę, ze 26C otoczenia, to po prostu pompa zmodulowała by na maksa krzywą grzewczą i grzała tak długo, aż osiągnie 26, chociaż przy tak niskiej krzywej byłoby prawie niemożliwe.

@kojak77

Tak powinno być, z tym, ze zależy jak masz ustawiony parametr 9-01, bo fabrycznie jest on ustawiony na 25C i wtedy delta 5 nie będzie działać.

Chcąc mieć wyższą temperaturę, uważam, ze powinno się podnieść krzywą lub wprowadzić modulację krzywej, aby pompa sobie sama dobrała.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@marek123 załączniki nie działają.

 

Po drugie warto uzmysłowić sobie pewną zależność:

[ATTACH=CONFIG]403081[/ATTACH]

Dopiero jak ogarnąłem sobie to zdjęcie, to mogłem pójść dalej.

Sądzę, ze 26C otoczenia, to po prostu pompa zmodulowała by na maksa krzywą grzewczą i grzała tak długo, aż osiągnie 26, chociaż przy tak niskiej krzywej byłoby prawie niemożliwe.

@kojak77

Tak powinno być, z tym, ze zależy jak masz ustawiony parametr 9-01, bo fabrycznie jest on ustawiony na 25C i wtedy delta 5 nie będzie działać.

Chcąc mieć wyższą temperaturę, uważam, ze powinno się podnieść krzywą lub wprowadzić modulację krzywej, aby pompa sobie sama dobrała.

 

Dzięki - sprawdzę.

Podniosłem już kilka dni temu krzywą i działa dużo lepiej + zmieniłem taryfę na g13 i mam 3h dziennie dłuższy okres grzania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Vents działa:)

Oczywiście kluczem jest dobry montaż/ekipa. U mnie było kilka błędów - za słaba izolacja rur (są na nieogrzewanym strychu), montaż wyrzutni ciepła na zachodnią stronę, itp. W zeszłym sezonie grzewczym miałem problemy z błędem czujnika temperatury.

Samo urządzenie polecam - w miarę kompaktowe - wisi w pralni pod sufitem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Odnośnie ilości uruchomień. Mam Altherme LT 8 KW, dom 130 m2, wszędzie podłogówka. Pompa uruchomiona w lipcu. Wtedy tez robiłem wygrzewanie posadzki, nie było problemu ze zbyt dużą ilością uruchomień. W listopadzie zacząłem lekko grzać i wtedy tez zaobserwowałem ze ilość uruchomień sprężarki jest duża. Wtedy tego jeszcze nie monitorowaniem. Ale na dzień dzisiejszy wyglada to tak:

Grudzień

- sprężarka pracowała przez 88 h

- ilość uruchomień 248

- modulacja włączona

- interfejs jako termostat pokojowy

- na termostacie 20 stopni

- krzywa grzewcza -20/32 15/25

Jeszcze nie mieszkam, prowadzone prace wyk. ( kilka pętli zamkniętych ).

Próbowałem już różnych ustawień jeśli chodzi o krzywą grzewczą, modulacje, deltę. Nic narazie nie pomaga na te częste uruchomienia.

Dom już docieplony. Zużycie nie jest tragiczne - grudzień do tej pory 170KW, COP 3,2.

Natomiast ilość uruchomień trochę mnie niepokoi. Zauważyłem również ze wymiennik bardzo szybko się oszrania, w momencie kiedy pompa startuje, na zewnątrz około 0 stopni, to po około 15 minutach wymiennik zaszroniony w znacznym stopniu.

Rzeczywiście jest również tak ze każde odszranianie to 2 starty sprężarki więcej na liczniku.

Może ma ktoś jakieś wskazówki co z tym fantem zrobić ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy jest jakaś metoda dla laika żeby zweryfikować ilość czynnika w układzie (czy np nie ma wycieku). Jakie najczęściej objawy towarzyszą nieodpowiedniej ilości czynnika chłodniczego ???

 

Witam

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7577044&viewfull=1#post7577044

 

Typowy objaw ubytku czynnika to "zebra" na parowniku w trakcie szronienia.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7577044&viewfull=1#post7577044

 

Typowy objaw ubytku czynnika to "zebra" na parowniku w trakcie szronienia.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Bardzo ciekawe - u mnie parowniki właśnie tak wygląd (przy temp zew 2C i temp PHE 26). Po tym jak pompa wskakuje na wyższe obroty, parowniki cały się pokrywa szronem i uruchamia się odszranianie. Dzisiaj przez godzinę obserwowałem ten cykl - powtarza się co około 25 minut.

 

Co do środka, serwisant dobił 300g ponad wymaganą ilość, więc w moim przypadku to raczej nie jest kwestia ubytku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast ilość uruchomień trochę mnie niepokoi. Zauważyłem również ze wymiennik bardzo szybko się oszrania, w momencie kiedy pompa startuje, na zewnątrz około 0 stopni, to po około 15 minutach wymiennik zaszroniony w znacznym stopniu.

Rzeczywiście jest również tak ze każde odszranianie to 2 starty sprężarki więcej na liczniku.

Może ma ktoś jakieś wskazówki co z tym fantem zrobić ??

 

Mamy podobne parametry domu, tą samą pompę i podobne problemy z oszranianiem. U mnie dzisiaj cykl trwa 25 minut. Temperatura wychodząc z krzywej to 28C, delta ustawiona na 4C, temperatura powrotu 21,4. Temperatura wyjścia rośnie liniowo od 24C do 26C przez 15 minut (parownik oszroniony w 30%), potem w przeciągu 6 minut wystrzeliwuje do 28C, parownik się oszrania w 100% i włącza się odszranianie.

 

Następny test który mam zamiar wykonać to: delta 4, praca pompy - ciągła, temperatura zadana wyjścia stała - 26,5C. Jestem ciekaw jak to wpłynie na zachowanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Trochę za często szronią się wam te parowniki.

Normą, przy bardzo dużej wilgotności powietrza, powinno być co najwyżej 40-60 min.

Tak jest przynajmniej u mnie - mam T-Cap.

Obserwując parowniki sąsiadów mających PC Toshiby widzę że szronią się znacznie mniej niż mój Panasonic.

 

Być może trzeba coś zmienić w ustawieniach, jednak to temat dla kogoś kto potrafi zrozumieć logikę sterownika Daikina.

Czytam, że nie jest to łatwe.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ciekawe - u mnie parowniki właśnie tak wygląd (przy temp zew 2C i temp PHE 26). Po tym jak pompa wskakuje na wyższe obroty, parowniki cały się pokrywa szronem i uruchamia się odszranianie. Dzisiaj przez godzinę obserwowałem ten cykl - powtarza się co około 25 minut.

 

Co do środka, serwisant dobił 300g ponad wymaganą ilość, więc w moim przypadku to raczej nie jest kwestia ubytku.

 

Dlaczego on dobił Ci aż 300g? w układach PC ilość musi być dokładnie taka jak wynika to z obliczeń a nie na oko.

Kiedyś jak nikt specjalnie nie przejmował się ilością czynnika to ładowano duże zbiorniki cieczy i można było ładować na oko lub wziernik.

Teraz nawet odchylenie tylko o 10% od prawiłowego napełnienia ma bardzo duże znaczenie dla wydajności.

 

ostatnio ktoś opisywał problem z Panasonic T-CAP 16kW gdzie też było za dużo czynnika i dół parownika nie pracował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zaobserwowałem że podczas szronienia tworzy się "zebra" o której pisał Pratchawiec. Przy temp zew 3,5 st. bezpośrednio po cyklu odszraniania, gdy pompa ponownie zaczyna grzać na wymienniku widać trzy poziome obszary które od razu pokrywają się szronem (po dwóch minutach), pozostała cześć wymiennika nie szroni się tak szybko. Natomiast przy odszranianie te trzy obszary o których wspominałeś wyżej pozostają zaszronione najdłużej, dopiero w ostatniej fazie odszraniania schodzi z nich oblodzenie.

Może ktoś postawić diagnozę?

No tak, powinnien zrobić to serwis który montował mi pompę :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Oprócz niedoboru czynnika - najczęstszej przyczyny szronienia, powodem mogą być inne okoliczności, w tym najczęściej awarie czujników temperatury lub ciśnienia.

 

Rozwiązanie : wezwać kompetentny serwis z odpowiednim oprzyrządowaniem i znajomością instrukcji serwisowej.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Rozwiązanie : wezwać kompetentny serwis z odpowiednim oprzyrządowaniem i znajomością instrukcji serwisowej.

 

Czy ktoś ma namiary na kompetentny (=robią coś więcej niż tylko przeglądy) serwis pomp Daikin wykonujący zlecenia w województwie łódzkim?

Edytowane przez marek1233
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Daikin ma milion ustawień, które są powiązane ze sobą i zmiana jednego powoduje zmianę drugiego.

Możliwe, że coś jest u was pozmieniane. Ja sam miałem problemy na początku, bo instalator był jeszcze młody, ale później sam i z jego pomocą "zrozumieliśmy" Althermę na tyle, na ile się da. Nadal są kwestie, które uważam, że Daikin mógł lepiej rozwiązać.

 

Daikin wprowadził certyfikowanych instalatorów. Zadzwoń do kogoś z terenu woj. łódzkiego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Panowie ja już nie mam siły do mojej pompy, tym razem od kilku dni wariuje mi przepływ wody (skacze od 0-25l/min, kiedyś był stały przepływ w okolicach 20l/min), ale tylko przy grzaniu CWU (przy CO - wszystko jest ok):

https://www.youtube.com/watch?v=BznjCv30SGc

I później wywala błąd: 7H-01 (problem przepływu wody).

Skąd taki problem z przepływem wody? Kamien w zbiorniku? (nie mam włączonej dezynfekcji).

Dzieki z gory za pomoc.

 

Aktualizacja:

Dzisiaj na wszystkim pokazuje 0l/min (i następnie oczywiście 7H-01 (problem przepływu wody)). Co mogło paść? Czujnik przepływu, pompka Wilo?

Pompka Vilo ma diodę, ale w ogóle nie reaguje.

https://photos.app.goo.gl/78MTEnpJG22XD7Fy2

 

Pozostaje Ci zakupić czujnik Sika (nr części: 5013359) od Daikina (co ja też uczyniłem) i zakończyć życie tego badziewia od Grundfosa. Ten czujnik, który masz nie nadaje się do wody w zładzie, no chyba, że do zdemineralizowanej. Membranka oblepia się nalotem i pokazuje głupoty w wyższych temperaturach. Co ciekawe Grunfos w DTR czujnika wyraźnie pisze o wymaganiach jakości wody. Oszczędność?

Membranka w Grundfosie jest z Silicon-based MEMS. Nie znalazłem w necie na jaką chemię jest to odporne. Czyszczenie mechaniczne nie wchodzi w rachubę (wg.producenta). Może ultradźwięki? Niech się jakiś "professore" wypowie.

Edytowane przez ww2703
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...