Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mam takie pytanie - Jak wyglądają przeglądy gwarancyjne firmy Daikin? Muszę się wcześniej umówić na taki przegląd z autoryzowanym serwisem ( sprzedawcą urządzenia) ? Ktoś wie jaki to koszt?

Dzwoń do Clarneta się umówić, oni też serwisują. Cena zależy jak się ugadałeś pewnie, widziałem podawany przedział od 400 do 500.

Napisz jak tam wychodzi CI grzanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Z moich obserwacji z tych kilkunastu dni grzania wynika że sprężarka najmniej pobierała 280 W

 

Podejrzanie mało. W takim razie ona prqaktycznie mogłaby się prawie nie wyłączać?

Liczyłem bardziej 1,5-2kW przy 8kW mocy nominalnej.

 

 

Dzwoń do Clarneta się umówić, oni też serwisują. Cena zależy jak się ugadałeś pewnie, widziałem podawany przedział od 400 do 500.

Napisz jak tam wychodzi CI grzanie?

 

Tydzień temu zamontowałem lodówkę i wczoraj po podpisaniu protokołu odbioru upewniłem się o koszcie rocznego przeglądu a wynosi on 300zł.

Nie wiem czy przy wersjach z osobnym zasobnikiem cena jest inna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc pobierana zmienia się zresztą tak jak przepływ i wacha się od 0.5 kW nac starcie do 2,8 kW szczytowo i potem ok.1.8 kW przy grzaniu - na zewnątrz -3 stopnie. To na razie najniższa temperatura jaką miałem, w okolicach plus paru stopni pompa pobiera od 280 -rzadko- do 700 W przez większość grzania. Grzeję w 2T - choć nie rozumiem logiki załączania się Althermy - czasem włącza się idealnie kiedy tylko wybije godzina taniej taryfy -i T zadana rośnie poprzez podbicie w okienku czasowym, czasem pomimo spadku temperatury nie włącza się przez 2 godziny, czasem taktuje w czasie drogiej taryfy - pomimo obniżenia T zadanej.... Zakładam że jest to spowodowane okresem przejściowym i pracą na granicy T minimalnej czyli 25 stopni. Tak czy inaczej zużycie prądu jest niskie, w domu raczej za ciepło i w tą stronę będę prowadził dalsze badania.

pierwsze-grzanie-na-minusie.jpg

Screen przedstawia defrosty podczas grzania od godziny 20ej w niedzielę do 6ej rano w poniedziałek. Przez całą niedzielę pompa była wyłączona, bo w sobotę przegrzała nieco dom - za bardzo podniosłem krzywą w sobotę, a w niedzielę zapomiałem że pompa jest wylączona... Temp. na zewnątrz spadła do -3, na wykresie termometr przekłamuje bo jest zamontowany w zaciszu. Defrosty trwały po 4 mninuty i pochłaniały po 0,04 kW. Zużycie 15,1 kWh przez noc i 44,5 kWh od piątku rano do poniedziałku rano.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zużycie 15,1 kWh przez noc i 44,5 kWh od piątku rano do poniedziałku rano.

 

Niestety ostatecznie nie założyłem liczników energii. Instalator mnie kilkukrotnie przekonywał, że pokazywane zużycie w jednostce wewnętrznej obejmuje również jednostkę zewn., grzałki, pompę obiegową, elektronikę... Po 7 ostatnich pełnych dniach pokazało mi równo 100kWh, z czego na c.w.u. bodaj 15kWh. Dla porównania notuję również zużycie całkowite energii domu i ekstrapoluję na cały rok (wiem, że z punktu widzenia matematyki, to bzdura) - na razie przez 7 dni wyszło w T1 58,48kWh a w T2 98,82kWh, co łącznie w ciągu 366 dni powinno dać nieco ponad 8,2MWh.

W przyszłym tygodniu może uda się zainstalować 14 paneli x 330W a resztę (max. 14-16szt., zobaczymy pod koniec sezonu grzewczego) aby pokryć (mam nadzieję całe roczne zapotrzebowanie na energię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Policzyłem dziś zużycie energii zużytej na dezynfekcję zasobnika cwu, z podlicznika pompy i z menu Energia w pompie. Zasobnik cwu osobny, 250 l grzałka 3,2 kW, temp. dezynfekcji 60 stopni. Według podlicznika zużycie 4,5 kWh, według pompy 4 kWh. Produkcja energii cieplnej według pompy 10 kWh. Pompa zaokrągla wszystkie pomiary energii do 1 kWh
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. Jak ustawiłeś to usrednienie oraz na ile procent próbkowanie? Mam bufor i nawet jak jest gorąco a sterowniki bezprzewodowe nie pozwalają pracować pompie obiegowej za buforem to mam jakiś bzdurne załączeniu ppmy. Pompa kilka razy sama lub nawet z sprężarką uruchamia się pomimo sytuacji ze wszystko stoi a woda na powrocie z bufora ma ta sama temperaturę co ustawiona według krzywej. Pozdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Próbkowanie jest ustawione fabrycznie - co 3 minuty, lub ciągla praca pompy obiegowej. Uśrednianie mam na 24 godziny na razie...

U mnie jest taka sama sytuacja, czasem pompa włącza się choć nie spadła temp. wody powrotnej. Dzieje się tak przy wyższych temp. zewnętrznych (12-15 stopni) i niskiej krzywej (25-26 stopni). Zakladam że jak się ochłodzi pompa będzie bardziej przewidywalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Jestem swiezym uzytkownikiem zestawu ehvh11s26cb9w + erlq011caw1

Dom ciepły - powierzchnia grzania okolo 180m2, sama podlogowka, tymczasowo do testow wylaczone grzanie CWU

Nie jestem do konca zadowolony z pracy CO

 

Sprezarka wlacza sie bardzo czesto - srednio 3x na godzine.

Cykl pracy wyglada mniej wiecej tak +-10min pracy, przerwa, po 5min wg instrukcji instalatora wlacza sie pompka zeby przemieszac wode z petli podlogowki i miesza ta wode okolo 5min, dochodzi do wniosku ze pora popracowac i jedzie dalej w kolko

 

Obserowalem takie zachowanie przy przecietnej temperaurze zewnwtrznej okolo 10*C

De facto nie jestem w srodku w stanie uzyskac temperatury nizszej niz 22*C - a tyle nie potrzebuje (koncze wykonczeniowke)

 

Usrednianie temp. zewn 24h w sterowniku

Probowalem roznych nastaw

- domyslnej krzywej temp 35*/-15* i 25*/15*

- zmodyfikowanej krzywej 30*/-20 i 25*/12*

- zmodyfikowanej krzywej 25*/-20* i 25*/15*

- bezwzglednego sterowania temp zasil 25* delta T pozostaje 5* fabrycznie

 

niezaleznie od tych nastaw mam wrazenie ze pompa sama podejmuje decyzje kiedy sie wlaczyc i jest to dla mnie niezrozumiale.

Na przyklad pracuje tak dlugo az osiagnie temp na powrocie 24.6*, po wykonaniu 5min przerwy i 5min miesznia temp powrotu spada do 24.4* i pompa znow sie wlacza...

 

kompletnie nie rozumiem tego zachowania i nie mam pojecia jak ograniczyc liczbe jej startow i dodatkowo miec mozliwosc osdiagniecia w srodku 19* na czas wykonczeniowki i 21*-21,5* pozniej na czas zamieszkiwania

 

pozdrawiam i pr

Edytowane przez paffik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie znam tej pompy - bo właściwie to jest LT....

W mojej nie da się ustawić niższej temp. zasilania niż 25 stopni. Jedyną opcją jest ograniczenie jej pracy poprzez harmonogram. Ja też spotkałem się z tymi niepotrzebnymi startami, ale - jak już pisałem - rozwiązaniem jest podnisienie temp. zasilania przy jednoczesnym ograniczeniu czasu grzania - poprzez harmonogram. W niższych temp. zew. wygląda to lepiej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Jestem swiezym uzytkownikiem zestawu ehvh11s26cb9w + erlq011caw1

Dom ciepły - powierzchnia grzania okolo 180m2, sama podlogowka, tymczasowo do testow wylaczone grzanie CWU

Nie jestem do konca zadowolony z pracy CO

 

Sprezarka wlacza sie bardzo czesto - srednio 3x na godzine.

Cykl pracy wyglada mniej wiecej tak +-10min pracy, przerwa, po 5min wg instrukcji instalatora wlacza sie pompka zeby przemieszac wode z petli podlogowki i miesza ta wode okolo 5min, dochodzi do wniosku ze pora popracowac i jedzie dalej w kolko

 

Obserowalem takie zachowanie przy przecietnej temperaurze zewnwtrznej okolo 10*C

De facto nie jestem w srodku w stanie uzyskac temperatury nizszej niz 22*C - a tyle nie potrzebuje (koncze wykonczeniowke)

 

Usrednianie temp. zewn 24h w sterowniku

Probowalem roznych nastaw

- domyslnej krzywej temp 35*/-15* i 25*/15*

- zmodyfikowanej krzywej 30*/-20 i 25*/12*

- zmodyfikowanej krzywej 25*/-20* i 25*/15*

- bezwzglednego sterowania temp zasil 25* delta T pozostaje 5* fabrycznie

 

niezaleznie od tych nastaw mam wrazenie ze pompa sama podejmuje decyzje kiedy sie wlaczyc i jest to dla mnie niezrozumiale.

Na przyklad pracuje tak dlugo az osiagnie temp na powrocie 24.6*, po wykonaniu 5min przerwy i 5min miesznia temp powrotu spada do 24.4* i pompa znow sie wlacza...

 

kompletnie nie rozumiem tego zachowania i nie mam pojecia jak ograniczyc liczbe jej startow i dodatkowo miec mozliwosc osdiagniecia w srodku 19* na czas wykonczeniowki i 21*-21,5* pozniej na czas zamieszkiwania

 

pozdrawiam i pr

 

 

Wyłącz narazie krzywą grzewczą, ustaw stałą temperaturę wody np 28st. i grzej w okienkach czasowych do zadanej. Dom pewnie nie wygrzany do tego pompa w takich temperaturach pewnie nie jest w stanie "wymodulować" niższej mocy. Jak temperatury sie obniżą to można spróbować po jakimś czasie zabawy w krzywą grzewczą. Jakie masz obciążenie cieplne domu, że twoja pompa to aż 11kW?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

takie startstyki sa dostepne w menu zaawansowanego uzytkownika - zliczane miesiecznie czas pracy i ilosc startow, dane temperaturowe tez sa dostepne w onnych zakladkech menu Informacji dla zaawansowanego uzytkownika

 

rozmiar pompy przeliczony w oparciu o m.in. wynikia cieplowlasciwe.pl , opracowanie instalatorow oraz chociazby wydajnosc popmy obiegowej zintegorwanej z PC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

takie startstyki sa dostepne w menu zaawansowanego uzytkownika - zliczane miesiecznie czas pracy i ilosc startow, dane temperaturowe tez sa dostepne w onnych zakladkech menu Informacji dla zaawansowanego uzytkownika

 

Mógłbyś zrobić zdjęcie tego menu?

Kilka dni temu pytałem Dział Techniczny Daikina, który stwierdził że nie ma możliwości sprawdzenia ilości startów (przynajmniej w mojej pompie EHVX08S23D9W).

Edytowane przez Maciej Loret
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maciej Loret - zdjecie menu moge zrobic jutro po pracy, a co do opcji w menu to tez mam wraqzenie ze niektorych parametrow o ktorych rozmawiacie, albo tych ktore wystepuja w manualach nie ma

 

Dzis moge Ci powiedziec, ze te informacje sa widoczenz poziomu zaawansowanego uzytkownika w zakladnce >>Informacje> Godziny pracy, w menu opcji dla CO

 

Ponawiam pytanie: Czy moja pompa moze chodzic z temp zasil ponizej 25* bez uzycia grzalek?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maciej Loret - zdjecie menu moge zrobic jutro po pracy, a co do opcji w menu to tez mam wraqzenie ze niektorych parametrow o ktorych rozmawiacie, albo tych ktore wystepuja w manualach nie ma

 

Dzis moge Ci powiedziec, ze te informacje sa widoczenz poziomu zaawansowanego uzytkownika w zakladnce >>Informacje> Godziny pracy, w menu opcji dla CO

 

Ponawiam pytanie: Czy moja pompa moze chodzic z temp zasil ponizej 25* bez uzycia grzalek?

 

Masz inną pompę z innym sterownikiem.

W temacie pracy poniżej 25 stopni - mój instalator odradza jej obniżenie. Sugeruję skorzystać z harmonogramu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...