Tu mam właśnie problem ze znalezieniem schematu. Nie wiem czy można te 3 kW grzałkę wpiąć bezpośrednio, czy jednak jest potrzebny przekaźnik. Znalazłem na alle.. przekaźnik na szynę do skrzynki bezpiecznikowej. Ten przekaźnik "trzyma" zwór, aż otrzyma drugi sygnał do rozłączenia. I tu nie wiem jak to jest sterowane przez Althermę. Grzałka BUH jest bardziej opisana - to ta zintegrowana w hydroboksie. Ale nie widzę jak sterować grzałką zewnętrzną BUS - w bojlerze.

 

Oficjalny serwis Daikina się wypiął tyłkiem. Na zadane pytanie odpisali "Kto był odpowiedzialny za uruchomienie?" - pytanie zbywające, więcej się nie odezwali. A Karbon tak chwalił serwis i gwarancje Daikina :( Chyba będę musiał zadzwonić do serwisanta Daikina, który PC uruchamiał. Tyle, że już go o temat pytałem przy uruchamianiu PC i szczegółów nie poznałem. :bash:

Tylko że bym musiał dodatkowy moduł od Daikina dokupić - ceny Daikina to porażka za byle co chcą powyżej 500 zł do 800 zł, gdy przekaźnik na szynę można kupić za 20-40 zł.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie. Grzałkę podłącz do stycznika K3M. Jest obok płyty głównej. Od strony aparatury dochodzi faza na styk 1L1, zero na 3L2. Grzałkę podłącz: faza z 2T1, zero z 4T2, ochronny do któregoś zacisku na podstawie.

Mam tylko takie zdjęcia. Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.

Opis dotyczy wersji wiszącej - nie wiem czy tak samo jest w wersji stojącej. Zanim podłączysz kabel grzałki możesz sprawdzić obecność napięcia na wyjściu stycznika - po załączeniu Pracy z mocą maksymalną (symbol siłacza).

IMAG4040.jpg

IMAG4041.jpg

Edytowane przez plamiak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.

...

 

I ta własna odpowiedzialność mnie martwi - sprzęt jest funkel nówka i nie chciałbym gwarancji utracić. A i z tym nie wiem jak jest, bo nie otrzymałem żadnych dokumentów poświadczających montaż i przekazanie gwarancji. Serwisant kazał sobie podpisać formularz z zakresu dokonanego uruchomienia, ale kopii mi nie zostawił :mad:

 

Jeden na drugiego przerzuca odpowiedzialność - hydraulicy na serwisanta - bo on wszystko uruchamia, wcześniej był elektryk (mój niezależny) - to pytał kto ma tą grzałkę podpiąć - ja nie wiem, to czekało to na serwisanta, a ten jak przyjechał - to na szybko PC połączył, uruchomił i poleciał dalej. Jak pytałem o grzałkę w bojlerze - to nie tak prosto, nie bezpośrednio, tylko przez moduł - ale co i jak to już nie powiedział.

 

_John

Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".

Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego podpisałeś formularz???

Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?

Może jeszcze całość zapłaciłeś??

 

Do kogo te pretensje!!!!

 

Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.

Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

 

Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?

Jest to opcja. K3M i X6M BSH

 

1-K3M-options.jpg

 

1-K3M-options2.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego podpisałeś formularz???

Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?

Może jeszcze całość zapłaciłeś??

 

Do kogo te pretensje!!!!

 

Daikin o ile sie orientuje uruchamia własne produkty, gdy montowałem Althermę z odzielnym zasobnikiem z grzałką, wszystko produkcji Daikina nie było zadnych problemów z podłączeniem tego zbiornika i jego grzałki. Serwisant podłaczył chłodniczo i elektrycznie i uruchomił calosc. Wszystko co było potrzebne do podłaczenia zewnętrznej grzałki było w zestawie. Nie wiem jaka jest polityka gwarancyjna Daikina w zakresie podłaczania urzadzen innych producentów, ale sądzę nie chcą brac odpowiedzialnosci za obce sprzęty (co nie dziwi) . Co do elementów innych producentów to na pewno nie ingerują w wybór zawóru trójdroznego z siłownikiem. Stosowałem i ESBE i Herz i było to akceptowane.

Inwestor nie moze sobie zazyczyc wpisania do formularza wszystkiego co by chciał. Serwisant jest zobligowany umową z Daikinem w zakresie urochomienia i serwisu gwarancyjnego. Co jest w takiej umowie nie wiem, ale nie mozesz przenosic ustalen dotyczacych uruchomienia do innych producentów pomp. Uwazam ze fakt podłaczenia obcego zasobnika i grzałki sterowanej Althermą powinien byc uzgodniony przed montażem. Mysle ze nie byłoby wtedy problemu, walkowanie go na forum nic nie pomoze.

Owszem montowałem obce zasobniki ale bez podłaczenia grzałek zewnętrznych i wtedy nie było zadnego problemu bo nie było ingerencji w elektronikę pompy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zupełnie. Wygląda na to, że do K3M można podpiąć, ale przekaźnik, a nie obciążać mocą 3 kWh.

 

Jeszcze znalazłem schemat układów opcjonalnych, była broszura dołączona do manuali papierowych.

 

[ATTACH=CONFIG]449616[/ATTACH]

 

[ATTACH=CONFIG]449617[/ATTACH]

 

 

Dzięki asolt za objaśnienie, częściowo się to pokrywa z informacjami, z którymi gdzieś pobieżnie się zetknąłem.

 

Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

 

Clipboard011.jpg

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

 

[ATTACH=CONFIG]449618[/ATTACH]

 

Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.

 

No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.

 

Chciałes taniej to masz, Daikin na swoje pompy daje 5 lat gwarancji, Joule ile daje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Joule 12 lat gwarancji i stal nierdzewna kwasoodporna Duplex.

Daikin w czasie gdy szukałem sprzętu kwiecień/czerwiec dawał 3 lata gwarancji.

Dopiero od serwisanta uruchamiającego mi pompę dowiedziałem się, że Daikin podniósł gwarancję do 5 lat od lipca 2020r.

Ale jak dobrze rozumiem informacje na www Daikina - to tylko dla tych, którzy zarejestrują sprzęt na serwerze Daikin Stand By Me.

 

I nie jestem pewien czy wyszło taniej, osobno zawór trójdrożny trzeba było kupić.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

_John

Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".

Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.

 

W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/EKHWE-A3V3_EKHWET-A3V3_EKHWE-A3Z2_4PWEN43396-1G_Installation%20manuals_English.pdf

 

Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.

Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.

Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.

Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

 

Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.

Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

 

Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?

Jest to opcja. K3M i X6M BSH

 

[ATTACH=CONFIG]449613[/ATTACH]

 

[ATTACH=CONFIG]449614[/ATTACH]

 

Jeśli nie masz przekaźnika KM3 w hydroboksie to kup dowolny z cewką napięciową na 230V i prądzie nie mniejszym od 16A i podłącz ją pod styki 1-3 X13A. Pod styki 1-2 X9A termistor NTC który umieścisz w bojlerze. U mnie jest z tego co pamiętam o oporności 220 k dla temperatury 25 st.C. To raptem kilka złotych. W razie czego sprawdzisz, czy poprawnie "trzyma" parametry (temperatura wody) zwykłym termometrem. Grzałka puszczona przez bezpiecznik 16A.

Jeśli jest w hydroboksie szyna DIN to na niej, lub osobno na zewnątrz.

 

Jeśli nie masz wystarczające wiedzy o pądzie to sam do tego się nie zabieraj, tylko komuś zleć.

 

I to wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/EKHWE-A3V3_EKHWET-A3V3_EKHWE-A3Z2_4PWEN43396-1G_Installation%20manuals_English.pdf

 

Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.

Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.

Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.

Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

 

Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.

 

U mnie mam to wszystko w obudowie.

KM1 bym nie ruszał, bo nigdy nie wiadomo kiedy przyjdą mrozy i trzeba włączyć grzałkę co. U mnie przy styczniku KM1 podpięty też jest czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem się wody gdy pracuje grzałka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...