Odświeżam temat.

Jaki kabel (4x10/4x16 miedź) do przyłączenia domu do skrzynki w ogrodzeniu.

Kabel YKY, długość 45m.

Moc przyłączeniowa 13Kw

Ogrzewanie, kuchenka - gaz, na prąd tylko typowe urządzenia (zmywarka, pralka, odkurzacz, lodówka).

 

Jak policzyć spadki napięć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-5283445
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 48
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 7 years później...

Ja mam trochę inny problem.

W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.

Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne

Co sądzicie ?

IMG_9353.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755274
Udostępnij na innych stronach

Ja mam trochę inny problem.

W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.

Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne

Co sądzicie ?

[ATTACH=CONFIG]438589[/ATTACH]

 

Co to za PC co potrafi pobrać 9kW (nawet, razem z grzałkami)? Pewnie normalnie to ze 2,5kW maks pociągnie.

 

Podobnie z indukcją - musiałbyś celowo robić eksperyment, przygotować cztery garnki i jednocześnie odpalić, żeby pobrać przez kilka czy kilkanaście minut maksymalną moc (potem zacznie kipieć i zmniejszysz moc) - w praktyce taka sytuacja nie występuje.

 

Generalnie - 10mm2 w miedzi i 16mm w aluminium w normalnym domu wystarczy. Chyba, że masz do pociągnięcia ze 100 czy 200m WLZ - wtedy dla utrzymania napięcia w ostatnim punkcie zgodnego z normami może być potrzebny grubszy (do policzenia). Oczywiście więcej zaszkodzi tylko portfelowi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755288
Udostępnij na innych stronach

Ja mam trochę inny problem.

W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.

Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne

Co sądzicie ?

Sądzę, że pan projektant babola strzelił.

A "elektryk" jeszcze większego - jakiś niezdecydowany!

Bo dlaczego w miedzi ma być 5-żyłowy, a aluminiowy - już 4-żyłowy.

Nijak nie mogę tego pojąć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755310
Udostępnij na innych stronach

A no właśnie przegapiłem.

Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci?

Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755325
Udostępnij na innych stronach

Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?

 

Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."

Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755332
Udostępnij na innych stronach

Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."

Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.

Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?

A może 6 ?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755334
Udostępnij na innych stronach

No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.

Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?

 

Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755335
Udostępnij na innych stronach

Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C?
No właśnie. To po co kolega pisze
Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755341
Udostępnij na innych stronach

TT również oznacza kabel/przewód 4-żyłowy na zasilaniu Odbiorcy.

Powtórzę raz jeszcze : co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego?

Jakie by nie były, zawsze jest cztery!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/95416-jaki-kabel-od-przy%C5%82%C4%85cza-elektrycznego/page/2/#findComment-7755357
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...