homecactus 12.04.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Odświeżam temat.Jaki kabel (4x10/4x16 miedź) do przyłączenia domu do skrzynki w ogrodzeniu. Kabel YKY, długość 45m.Moc przyłączeniowa 13KwOgrzewanie, kuchenka - gaz, na prąd tylko typowe urządzenia (zmywarka, pralka, odkurzacz, lodówka). Jak policzyć spadki napięć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duss 12.04.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 wez 16mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 16.04.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Jak policzyć spadki napięć? Link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.04.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 wez 16mm2 A czemu nie 150??? Jak nie masz pojęcia o temacie, to się nie wysilaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 28.12.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Ja mam trochę inny problem. W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium. Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne Co sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Ja mam trochę inny problem. W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium. Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne Co sądzicie ? [ATTACH=CONFIG]438589[/ATTACH] Co to za PC co potrafi pobrać 9kW (nawet, razem z grzałkami)? Pewnie normalnie to ze 2,5kW maks pociągnie. Podobnie z indukcją - musiałbyś celowo robić eksperyment, przygotować cztery garnki i jednocześnie odpalić, żeby pobrać przez kilka czy kilkanaście minut maksymalną moc (potem zacznie kipieć i zmniejszysz moc) - w praktyce taka sytuacja nie występuje. Generalnie - 10mm2 w miedzi i 16mm w aluminium w normalnym domu wystarczy. Chyba, że masz do pociągnięcia ze 100 czy 200m WLZ - wtedy dla utrzymania napięcia w ostatnim punkcie zgodnego z normami może być potrzebny grubszy (do policzenia). Oczywiście więcej zaszkodzi tylko portfelowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 28.12.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Mam 40 metrów do przyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Ja mam trochę inny problem. W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium. Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne Co sądzicie ? Sądzę, że pan projektant babola strzelił. A "elektryk" jeszcze większego - jakiś niezdecydowany! Bo dlaczego w miedzi ma być 5-żyłowy, a aluminiowy - już 4-żyłowy. Nijak nie mogę tego pojąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 A no właśnie przegapiłem.Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 A no właśnie przegapiłem. Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci? Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy? Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C." Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 (edytowane) Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C." Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom? No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka. Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły? A może 6 ? Edytowane 28 Grudnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka. Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły? Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C? No właśnie. To po co kolega pisze Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 No właśnie. To po co kolega pisze Zatam TN-C w warunkach przyłączenia oznacza kabel czterożyłowy. Po to to piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 TT również oznacza kabel/przewód 4-żyłowy na zasilaniu Odbiorcy.Powtórzę raz jeszcze : co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego?Jakie by nie były, zawsze jest cztery! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Jakie by nie były, zawsze jest cztery![/color] Nie wiedziałem, że przy sieci TN-S czegoś się nie podłącza. Czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ?Bo ja nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ? W życiu nie spotkałem statku kosmicznego. Znaczy, że nie istnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Wskaż i opisz mi sieć (w domyśle - energetyczną) w układzie TN-S. Później się weźmiemy za statki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania