tak szybko dostałem..coś takiego... bo muszę rzuty dosłać jutro i dlatego tak

 

,,koszt instalacji pompy wraz z odwiertami to około 32 tysiące brutto wraz z wyposażeniem

kotłowni oczywiście.

Dodatkowo koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego 110 zł /m2.

Proponuję również instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła.''

 

-cała specyfikacje dodam później bo jej jeszcze nie dostałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mi Panowie z Ecopower zaproponowali pompę 9kW, ze względu na kiepski teren - piasek z poziomem wód gruntowych zaproponowali odwiert pionowy 170m. Moje okolice są bogate w skałki wapienne więc odwiert też nie prosta sprawa. Łącznie kotłownia z osprzętem i pompą ciepłą 9kW t serii C plus dolne źródło wycenili na 45k. Niby połowe taniej niż u markowej konkurencji ale chyba dam na luz i zrobie kocioł gazowy kondensacyjny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mój dom będzie tak zrobiony i do tego mają mi dobrać pompę

wczoraj dosłałem plany i czekam na dokładna wycenę i cała specyfikacje

 

FUNDAMENT I PIWNICA

z bloczków betonowych, styrodur 10 cm, okładzina z ciosów kamiennych

 

SCIANY

będą mieć 40cm grubości, bloczek betonowy 24cm i izolacja ze styropianu 15cm

ściana wykończona tynkiem i oblicówka drewniana

okna 3 szybowe

 

PODŁOGA NA PIWNICA

 

STROP

drewniany, belki o przekroju 18x24cm przytwierdzane kotwami stalowymi do wińca,

na to 2 warstwy płyty pilśniowej (4cm) styropian (3cm) i szlichta betonowa na siatce (5cm)

 

DACH

o konstrukcji jętkowej , połacie będą ocieplone 20cm wełny mineralnej miedzy krokwiami

oraz 10cm welny ułożonej prostopadle do krokwi-tak by izolacja była ciagła

 

POKRYCIE

z dachówki ceramicznej

 

STRYCH

nad poddaszem zostanie ocieplony płytą pilśniową + 25sm wełny mineralnej

 

współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych wyjdzie 0,21-0,22 W/(m2K)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc w ocenie wyceny PC Ecopower. Będę budował pod Poznaniem.

 

dolne źródło 180m x 95zł = 17100 (21033 brutto)

Ecopower C11 = 16400 (17712 brutto)

kotłownia = 11.000 brutto

 

Ile z waszych doświadczeń można byłoby z tego utargować, czy też może cena jest już niska?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc w ocenie wyceny PC Ecopower. Będę budował pod Poznaniem.

 

dolne źródło 180m x 95zł = 17100 (21033 brutto)

Ecopower C11 = 16400 (17712 brutto)

kotłownia = 11.000 brutto

 

Ile z waszych doświadczeń można byłoby z tego utargować, czy też może cena jest już niska?

 

Moża tyle z tego utargować ile tylko dasz rade!!!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc w ocenie wyceny PC Ecopower. Będę budował pod Poznaniem.

 

dolne źródło 180m x 95zł = 17100 (21033 brutto)

Ecopower C11 = 16400 (17712 brutto)

kotłownia = 11.000 brutto

 

Ile z waszych doświadczeń można byłoby z tego utargować, czy też może cena jest już niska?

 

u mnie wygladalo to tak

Pompa ciepła Ekopower C 8 kW + softstart - 15 700,- zł netto

Kolektor pionowy 2 x 100 m - 18 000,- zł netto

Kotłownia z zas. cwu 300l - 5 200,- zł netto

Dobór urz., mont. elektr., uruchom., zaprogr. i inst.. - 1200,- zł netto

ale wiem ze odwierty mozna zrobic taniej

np za 65zl/m

ostatecznie moj wybor padl na inna pompe

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc w ocenie wyceny PC Ecopower. Będę budował pod Poznaniem.

 

dolne źródło 180m x 95zł = 17100 (21033 brutto)

Ecopower C11 = 16400 (17712 brutto)

kotłownia = 11.000 brutto

 

Ile z waszych doświadczeń można byłoby z tego utargować, czy też może cena jest już niska?

 

DZ-można taniej (w poznaniu jest wiele firm, poszukaj)

Kotłownia-dużo, ale może będzie jakiś drogi podgrzewacz. Spytaj co wchodzi w skład.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DZ-można taniej (w poznaniu jest wiele firm, poszukaj)

 

Jeżeli dobrze się zorientowałem, to rozsądna cena za metr DN powinna wynieść około 70zł?

 

Kotłownia-dużo, ale może będzie jakiś drogi podgrzewacz. Spytaj co wchodzi w skład.

 

Kotłownia ma wyglądać tak:

1.1 kolektor źródła w kotłowni 1 250,00

1.2 zespół pompowy cyrkulacji 750,00

1.3 grupa bezpieczeństwa 350,00 -

1.5 sofstart 700,00

1.7 zasobnik CWU 300L 2 600,00

1.8 materiały instalacyjne 3 500,00

1.9 montaż i uruchomienie 1 000,00

 

Liwko, tobie też PC montował przedstawiciel PPC na wielkopolskę? Zamawiałeś kompleksową usługę u niego, czy robiłeś jakoś w kilka firm?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...